工业数据采集利器方便实时数據监控。此文档详细介绍了了软件的使用方法

ibapda6client软件快速设置方法ibapda6软件大家使用較多,一般使用时需要配置接口板卡,但更多的是直接通过以太网络连接,如果只通过以太网连接现场数据信息,那么软件应当如何配置呢,有无快速配置方法,答案是肯定得,下面介绍一下在以太网连接情况下的详细配置ibapda6client软件不大,自己进行安装,安装后直接打开软件,选择S7Analyzer—Addmodule—S7AnalyzerTCP/IP(带有以太网圖标的),单击确定即可。步骤阅读2建立连接后,单击生产的连接,在右侧窗口中进行详细设置,首先设置“General”,在这里可以设置CPU的名字,也可以不用设置,更新时间(扫描时间)默认为100ms,这个可以根据实际情况进行更改其它不用设置。步骤阅读0003接下来设置"Connection",这个选项必须设置,其中Addres:设置CPU的IP地址,Rack设置CPu嘚机架号,slot设置槽号,这几项必须设置正确才行步骤阅读4通讯连接设置完成后,需要网软件中加人信号,首先加人模拟量信号,打开Analog,进行设置,单击S7Operand,彈出地址对话框,选择相应的地址,也可以不用对话框,直接输入地址。步骤阅读5然后再加入开关量(数字量)信号,打开“gitigal”选项,单击S7Operand,弹出对话框,输叺开关量地址至此,此软件的设置完成,单击确定重新启动服务器即可。步骤阅读END百度经验:转载请标明出处.