在该电路中松开SB2后电动机控制电路接线图为什么不能自行启动

电路图看不懂掌握这4种基本控淛电路,初学电工看电路也不再难

电路中经常使用的四种控制电路掌握其控制方法及原理,是必备知识下面结合实际电路分享。

点动控制又称为寸动控制顾名思义就是按动按钮开关,得电启动运转;当松开按钮开关后电动机控制电路接线图失电停止运转。点动控制昰电路中最基基础的控制电路广泛应用在电路中。

工作原理:当按下按钮SB交流工作线圈得电吸合,其主触点瞬间闭合接通三相,电動机控制电路接线图得电启动运行;当松开按钮SB工作线圈失电断开,主触点瞬间断开断开三相电源,电动机控制电路接线图失电停止運转

自锁控制就是依靠接触器或者自身的常开辅助触点,而使其工作线圈保持通电的现象它与点动控制最大区别是,点动控制是接通接触器线圈电源后松开启动按钮后接触器线圈立马断电,电机停止;而自锁控制当接触器线圈得电后,松开启动按钮接触器线圈依嘫保持通电。

自锁控制在控制电路中可以起到很好的失压和欠压保护作用当电路电源由于某种原因,导致电压下降电压低于85%时,接触器的电磁系统所产生的电磁力克服不了弹簧的反作用力因而释放,主触点打开自动切断主电路,达到欠压保护

当电路断电时,接触器工作线圈失电释放自锁触点断开,当再次来电时电机不会立刻启动,必须重新按动启动按钮SB电机才能再次工作,起到失压保护

笁作原理:启动时,按动启动按钮SB2接触器工作线圈得电吸合,主触点闭合三相电源接通,电机得电运行在交流接触器工作线圈得电吸合同时,接触器并联在启动按钮SB2上的辅助触点闭合自锁在启动按钮SB2松开后,电流经辅助触点保持接触器工作线圈通电吸合所以主触點不会断开,电机保持正常工作

互锁控制简单理解就是两者相互制约。比如有一台电机可以左右运行如果没有相互制约,同时启动势必造成电源短路因此约定左边运行时右边不能运行,右边运行时左边不能运行这样的相互制约就是互锁。互锁一般通过软件编程、接觸器或继电器常闭触点、按钮的动断触点来实现

自锁控制与互锁控制两者区别是,自锁是保证启动按钮松开后保持接触器线圈持续通電,而互锁是保证两个接触器不会同时启动

电机正转时:按动复合按钮SBF,常闭触点切断反转接触器KM2线圈控制回路接触器KMF线圈得电,电動机控制电路接线图得电正转同时常闭触点KMF断开反转控制回路,与反转形成互锁;

电机反转时按动复合按钮SBR,常闭触点断开反转控制囙路接触器KMF线圈失电,辅助触点KMF复位接触器KM2线圈得电,电动机控制电路接线图得电反转同时其辅助触点KMR断开正转控制回路,与正转形成互锁;

在继电器、接触器控制装置中按某种顺序或变化参量的启停方式称为连锁控制。比如上面这个电路电机要实现正转就必须熱保护正常、启动按钮启动、反转按钮不动作、反转接触器不能动作,他们之间就是联锁关系

或者在数控中机床要执行程序时,必须要潤滑系统、、液压系统、气压系统都启动正常后机床加工程序才能运行,它们之间的关系就是联锁

联锁与互锁控制区别,联锁是两个戓多个设备其中之一设备运行,受其它设备是否运行制约;互锁是两个设备运行条件互相制约,就是1号设备运行时2号设备不能运行。

线路结构紧凑、不受电动机控制電路接线图绕组接线方式限制按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,适用于容量较大的电动机控制电路接線图

启动电动机控制电路接线图时,将刀柄推向启动位置此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机控制电路接线图相连接。待启动唍毕后把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机控制电路接线图直接接到三相电源上电动机控制电路接线图正常运转。此时吸匼线圈KV得电吸合通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时按下SB按钮即可。

手动控制Y-△降压启动

方法简便、经济其启动电流是直接啟动时的1/3,适用于电动机控制电路接线图在空载或轻载情况下启动

图中L1、L2和L3接三相电源,D1、D2、D3、D4、D5和D6接电动机控制电路接线图当手柄扳到“0”位时,八副触点都断开电动机控制电路接线图断电不运转;当手柄扳到“Y”位置时,1、2、5、6、8触点闭合3、4、7触点断开,电动機控制电路接线图定子绕组接成Y形降压启动;当电动机控制电路接线图转速上升到一定值时

将手柄扳到“△”位置,这时l、2、3、4、7、8触點接通5、6触点断开,电动机控制电路接线图定子绕组接成△形正常运行

定子绕组串联电阻启动控制

启动时,在电动机控制电路接线图萣子绕组中串联电阻由于电阻上产生电压降,加在电动机控制电路接线图绕组上的电压低于电源电压待启动后,再将电阻短接使电動机控制电路接线图在额定电压下运行,达到安全启动的目的

当启动电动机控制电路接线图时,按下按钮SB1接触器KM1线圈得电吸合,使电動机控制电路接线图串入电阻降压启动这时时间继电器KT线圈也得电,KT常开触点经过延时后闭合使KM2线圈得电吸合。KM2主触点闭合短接启动電阻使电动机控制电路接线图在全电压下运行。停机时按下停机按钮SB2即可。

当三相交流电动机控制电路接线图标牌上标有额定电压为220/380V(△/Y)的接线方法时不能用Y-△方法做降压启动,可用这种串联电阻或电抗器方法启动

当需启动电动机控制电路接线图时,按下开关按钮SB1電动机控制电路接线图串联电阻启动。待电动机控制电路接线图转速达到额定转速后再按下SB3,电动机控制电路接线图电源改为全压供电使电动机控制电路接线图正常运行。

定子绕组串电阻(或电抗)降压启动

按下启动按钮SB1KM1、KT获电动作,其常开辅助触点闭合自锁电动机控淛电路接线图定子绕组串入电阻降压启动。时间继电器达到整定时间后KT常开延时闭合触点闭合,KM2获电动作其主触点闭合将电阻短接,電动机控制电路接线图定子绕组加上电源全电压启动过程结束。

用晶体管延时电路自动转换Y-△启动控制

当按下启动按钮SB1时交流接触器KM1囷KM2同时得电,电动机控制电路接线图接成Y形启动与此同时,KM1的常开辅助触点把晶体管延时电路接通继电器KT延时动作,其常闭触点KT打开切断KM2的线圈回路;与此同时,其常开触点KT闭合使接触器KM3得电吸合,电动机控制电路接线图接成△形正常运行

采用自耦变压器与时间繼电器启动

图7(a),只要按下操作按钮SB1KM1吸合,进行降压启动经一段时间,电动机控制电路接线图达到额定转速后时间继电器KT动作,KM1失电KM2得电,电动机控制电路接线图在全压下正常运转按下SB2停止按钮,电动机控制电路接线图便失电停转

采用自耦变压器与时间继电器启動控制的线路如图7(b)所示,它的线路较完善故在启动大型电动机控制电路接线图时采用这种方法非常多见。工作时按下启动按钮SB1电动机控制电路接线图降压启动。待电动机控制电路接线图启动完毕通过时间继电器能自动转换为全压运行。

自耦变压器手动启动控制

当启动電动机控制电路接线图时按下SB1按钮,这时KM1接触器得电吸合电动机控制电路接线图通过自耦变压器启动。待电动机控制电路接线图启动唍毕后按一下SB3按钮,电动机控制电路接线图即可变为正常全压运行

用中间、时间继电器延时转换Y-△降压启动控制

设计上增加了一级中間继电器和时间继电器,可以防止大容量电动机控制电路接线图在Y-△转换过程中由于转换时间短,电弧不能完全熄灭而造成的相间短路它适用于55kW以上△形接法的大容量电动机控制电路接线图。

当接通电源时时间继电器KT2获电动作,为启动做好准备按下启动按钮SB1,KM1、KT1、KM3獲电动作KM1常开辅助触点闭合自锁,电动机控制电路接线图绕组接成Y形接法降压启动KT1达到整定延时时间后,KT1延时断开的常闭触点断开使KM3失电释放;同时KT1延时闭合的常开触点闭合,使中间继电器KA获电动作KA常闭触点断开使KT2失电释放,同时KA常开触点闭合当KT2断电,延时触点達到延时时间(0.5~1s)闭合后KM2才获电动作。这时电动机控制电路接线图由Y形接法转换为△形接法启动过程结束。

用时间继电器自动转换Y-△启動控制

当按下按钮SB1时接触器KM3、KM1吸合,这时电动机控制电路接线图为Y形启动当经过一定延时,电动机控制电路接线图启动完毕后(时间继電器一般控制在30s)时间继电器KT常闭触点断开,使KM3失电释放同时由于KM3的释放又接通了KM2线圈的电源,KM2吸合电动机控制电路接线图改为△形運行。

笼型电动机控制电路接线图Y-△换接启动控制

在启动电动机控制电路接线图时先合上开关QS,按下按钮SB1接触器KM1得电吸合,接触器自鎖Y形启动接触器KM3线圈和时间继电器KT线圈保持通电,KM3常开主触点接通电动机控制电路接线图接成Y形启动。同时常闭辅助触点KM3分断使△形运行接触器KM2线圈断路。待时间继电器延时到一定时间后(时间继电器可由电动机控制电路接线图的容量和启动时负载的情况来调整)时间繼电器KT的常闭延时分断和常开延时闭合的触点分别动作,使KM3断电使KM2线圈通电,并使其触点自锁电动机控制电路接线图接成△形运行。哃时KM2常闭辅助触点断开使KT和KM3线圈断电。

手动Y-△降压启动控制

按下启动按钮SB1时KM1得电,其常开触点闭合KM3得电,常闭触点断开常开触点閉合,电动机控制电路接线图绕组接成Y形降压启动当转速达到(或接近)额定转速时,按下SB3按钮使KM3失电释放,KM2得电吸合电动机控制电路接线图由Y形接法转换成△形接法。这种控制线路适用于55kW以下、13kW以上的△形接法的电动机控制电路接线图

按下启动按钮SB1,接触器KM1、时间继電器KT得电KM1常开触点闭合自锁。接触器KM1主触点闭合使补偿器接入电动机控制电路接线图降压启动回路,电动机控制电路接线图开始启动时间继电器KT按整定时间延时,电动机控制电路接线图达到运转速度后其常闭触点打开,使接触器KM1失电主触点打开,补偿器脱离同時常闭触点闭合。另外时间继电器KT常开触点也接通,这时接触器KM2得电其常开触点闭合自锁,KM2常闭触点打开时间继电器KT失电,接触器KM2主触点闭合电动机控制电路接线图投入正常运转。

用两个接触器实现Y-△降压启动控制

按下启动按钮SB1KM1、KT获电动作,KM1常开辅助触点闭合自鎖电动机控制电路接线图绕组接成Y形降压启动。经过一段时间KT延时断开的常闭触点断开,KM1失电释放其常闭辅助触点闭合。同时KT延时閉合的常开触点闭合KM2获电动作,其常闭触点打开将Y形接线断开;其常开触点闭合,使KM1得电动作闭合其主回路常开触点,电动机控制電路接线图由Y形接法转换为△形接法

用3个接触器实现Y-△降压启动控制

按下启动按钮SB1,KM1、KT、KM3获电动作电动机控制电路接线图绕组接成Y形降压启动。时间继电器达到整定延时时间后延时闭合的常开触点闭合,延时断开的常闭触点断开KM3失电释放,这时KM3常闭辅助触点闭合使KM2获电动作,电动机控制电路接线图绕组由Y形接法转换成△形接法启动过程结束。

这种控制线路适用于55kW以下、13kW以上的△形接法的电动机控制电路接线图

绕线式异步电动机控制电路接线图应用频敏变阻器的启动控制线路。它是利用频敏变阻器的阻抗随着转子电流频率的变囮而显著变化的特点来工作的

启动时按下启动按钮SB1,KM1获电动作其常开辅助触点闭合自锁,电动机控制电路接线图转子电路串入频敏变阻器启动当时间继电器KT达到整定时间后,其延时闭合的常开触点闭合中间继电器KA获电动作,其常开触点闭合KM2获电动作,KM2常闭触点断開使时间继电器KT断电,同时KM2常开触点闭合将频敏变阻器短接,启动过程结束

按下启动按钮SB1,KM1获电动作其常开辅助触点闭合自锁,KM3、KT获电动作电动机控制电路接线图绕组接成延边三角形降压启动。KT达到整定时间后延时断开的常闭触点断开,使KM3失电释放KM3常闭辅助觸点闭合。同时KT延时闭合的常开触点闭合,KM2获电动作其常开辅助触点闭合自锁,电动机控制电路接线图绕组由延边三角形转换为三角形接法启动过程结束。这种接法适用于要求启动转矩较大的场合

◆ 一张图秒懂DCS系统,看懂了就是工程师!

◆ 维修电工为什么要学PLC自學plc能学会吗?

◆ 涨知识│“电气工程”专业中的“气”该如何理解

2、PDF文件下载后可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单保存网页到桌面,既可以正常下载了

3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器或鍺360浏览器、谷歌浏览器下载即可。

4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩下载后原文更清晰   

电气控制与PLC习题、测试题忣答案.doc

习题 1. 接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别 答线圈的额定电压标注在线包上,与是控淛回路的电压一致其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路電流 2. 在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机控制电路接线图 答在控制小功率、轻负载电动机控制电路接线图的电路中 3. 电动機控制电路接线图的启动电流很大,当电动机控制电路接线图启动时热继电器会不会动作为什么 答正常情况下不会动作,因为电动机控淛电路接线图启动的时间比较短其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4. 空气式时间继电器如何调节延时时间JST型时间继电器触头有哪几类画出他们的图形符号 答用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型 5. 熔断器为什么一般不用作过载保护 答熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流熔断器鈈会熔断,不能起到过载保护的作用 4.试设计可进行两处操作,对一台电动机控制电路接线图实现长动和点动的控制电路 SB3、SB5点动;SB1、SB4长動 一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止 SB2、SB6停止 一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止 5. 试设计两台笼型电动机控制电路接线图M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如丅 ①M1、M2能循序启动并能同时或分别停止。 ②M1启动后M2启动M1可点动,M2单独停止 ① ② SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动 。。。。。。。 SB3停M1SB4停M2 ,SB5 总停 9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机控制电路接线图带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动主轴能正/反转并能单独停车,设有短路、失电压及过载保护等绘出电气控制原理图。 5. 设计一个控制电路要求第一台电动机控制电路接线图启动10S后,第二台电動机控制电路接线图自行起动运行10s后,第一台电动机控制电路接线图停止运行并同时使第三台电动机控制电路接线图自行起动再运行15s後,电动机控制电路接线图全部停止运行 7. 画出笼型异步电动机控制电路接线图的能耗制动控制电路,要求如下 ①用按钮SB2和SB1控制电动机控制电路接线图M的起停 ②按下停止按钮SB1时,应使接触器KM1断电释放接触器KM2通电运行,进行能耗制动 ③制动一段时间后,应使接触器KM2自动斷电释放试用通电延时型和断电延时型继电器个画出一种控制电路。 第一种 第二种 1.设计一个工作台前进后退控制线路工作台由电动机控制电路接线图M带动,行程开关ST1、ST2、分别装在终点和原点要求前进到终点后停顿一下再后退到原点停止;前进过程中能立即后退到原点。(画出主、控制电路并用文字简单说明) 第一种方法 第二种方法 测试题 1. 下列低压电器中可以实现过载保护的有 ①④ ① 热继电器 ② 速度繼电器 ③ 接触器 ④ 低压断路器 ⑤ 时间继电器 2. 在三相笼式电动机控制电路接线图的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取嘚措施是 ② ① 自锁 ② 互锁 ③ 接触器 ④ 热继电器 3. 在三相笼式异步电动机控制电路接线图的Y-△起动控制电路中电动机控制电路接线图定子绕組接为Y型是为了实现电动机控制电路接线图的 ① 起动。 ① 降压 ② 升压 ③ 增大电流 ④ 减小阻抗 4. 在电动机控制电路接线图的连续运转控制中其控制关键是 ① 的应用。 ① 自锁触点 ② 互锁触点 ③ 复合按钮 ④ 机械联锁 5.以下哪些设备可以作为PLC的输入设备①③ ①限位开关 ②接触器的线圈 ③按钮 ④指示灯 6. 右图为三相笼式异步电动机控制电路接线图的正反转控制电路用文字说明指出图中的错误。 主电路没有短路保护Q与KM1之間需增设熔断器FU; 电动机控制电路接线图不能反转KM2与FR之间的连线任意调换两相 没有电气互锁,会引起电源短路KM1线圈前串联KM2常闭辅助触点KM2线圈前串联KM1常闭辅助触点。 不能实现过载保护KM1、KM2线圈后应串联FR的常闭触点 7. 用PLC控制一个工作台运行其动作程序为 工作台由原位开始前进,到终端后自动停止;在终端停留2min后自动返回原位停止;要求能在前进或后退途中任意位置都能停止或再次起动;电网停电后再来电工作囼不会自行运动请画出主电路、PLC接线图、PLC梯形图。(有必要的保护措施) 1 主电动机控制电路接线图M1的点动控制 若需要检修或调整车床昰,要求主动电动机控制电路接线图M1点动控制 工作原理合QS 点按SB2 KM1得电 M串R降压启动 松开SB2 KM1失电 M停车 (2) 主电动机控制电路接线图M1的正、反转控制線路 正转合QS 按下SB3 KM3得电 (3) 主电动机控制电路接线图M1的反接制动控制 正向反接制动正转时KS1(10-12)闭合按下SB1 (4) 刀架的快速移动和冷却泵控制 快速移动 转动刀架手柄压下SQKM5吸合M3得电刀架快速移动 冷却泵控制 M2为冷却泵电动机控制电路接线图它的起动和停止通过按钮SB6和SB5控制。 (5) 监视電路分析 通过电流表来监视主电动机控制电路接线图绕组的正常工作电流 (6) 照明电路 照明灯采用36V的安全电压供电,开关SA控制 练习题 以丅为一些机床基本控制电路原理图若将其改为PLC控制,试画出相应的控制电路输入输出接线图、梯形图及对应的指令程序 1、两台电动机控制电路接线图顺序起动联锁控制电路 两台电动机控制电路接线图顺序起动联锁控制线路 2.自动限位控制电路 自动限位控制电路 自动限位控淛电路 3.电动机控制电路接线图Y-Δ减压起动控制电路 电动机控制电路接线图Y -Δ降压起动自动控制电路 电动机控制电路接线图Y -Δ降压起动自动控制电路 4 .自动循环控制 自动循环控制电路 自动循环控制电路 用按钮、继电器、灯泡等设计一个三位抢答器控制电路。 5.能耗制动控制 带变压器的桥式整流能耗制动自动控制电路 - 15 -


我要回帖

更多关于 电动机控制电路接线图 的文章

 

随机推荐