康沃什么是变频器器g2参数锁定在参数几

康沃G2系列(博世力士乐什么是变频器器)多台连动控制 ( 群组控制 )
  根据什么是变频器器拖动的额定铭牌数据对参数b-5、b-6进行参数设置。
  必须设置的参数如下:
  [b- 0] = 2:参數b-0设置为2选择高级参数运行模式。
  [b- 1] :将从机的频率设定通道设为RS485模式(= 7)
  [b- 3] :将从机的运行命令通道设为RS485模式(= 3、4)
  [H-79] :数據格式,所有什么是变频器器的数据格式应设置一致
  [H-80] :波特率,所有什么是变频器器的波特率应设置一致
[H-81] :主站设置,主控什么昰变频器器(主站)设置为1其它什么是变频器器设置为0(从站)。
[H-82]:根据需要设置主、从机运行频率的比例此参数仅对从机有效。
  只需对主控什么是变频器器(主站)进行开、关、点动控制和频率设定其它所有什么是变频器器(从站)的运行将与主控什么是变频器器严格保持一致,设定频率也完全一致
  康沃什么是变频器器G2系列最多可以有31台什么是变频器器连动运行。

看过《康沃什么是变频器器G2系列多台连动控制(群组控制)方法》的人还看了以下文章

故障现象:一台5.5kW康沃什么是变频器器有输出但是不能带负载运行,电动机转鈈动运行频率上不去。 故障分析与处理:静态检测主电路的整流与逆变电路正常上电,空载测三相输出电压正常。再接上一台1.1kW的空載电动机启动什么是变频器器运行,发现频率在1- 2Hz附近升...
故障现象: 一台康沃什么是变频器器上电显示P.OFF故障信息 故障分析与处理: 康沃什么是变频器器上电显示P.OFF,延时1~2s后显示0表示什么是变频器器处于待机状态。在应用中若出现什么是变频器器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及什么是变频器器电压检测...
故障码 名称 原因与对策 0C-1 恒速中过电流 可能由于负载短路或负載突变,应降低负载波动 0C-2 加速中过电流 延长加速时间设定自动转矩提升功能 0C-3 减速中过电流 延长减速时间,可能由于负载短路或突变 0E-1 恒速Φ过电压 同上 0E-2 加速中过电压 可能电...
1 引言近年来随着电力电子技术、功率半导体器件及什么是变频器控制理论的发展什么是变频器器作为┅种智能控制电源已被广泛应用于各行业,90年代初期主要以进口品牌为主如富士、三菱、西门子、ABB等90年代中期国产什么是变频器器日渐絀现在市场上,主要以通用型什么是变频器器为主目前国...

康沃G2什么是变频器器功能参数一覽表[整理]

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找自己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

康沃Convo康沃什么是变频器器参数设置,康沃什么是变频器器,康沃什么是变频器器说明书,康沃什么是变频器器维修,康沃耳帝王猫,康沃集团,康沃什么是变频器器故障代码,convo什么是变頻器器,康沃拉杆箱,康沃集团资产,abb什么是变频器器参数设置

我要回帖

更多关于 什么是变频器 的文章

 

随机推荐