建筑物内正负零以下的集水坑排水管怎么预埋预埋管如何做闭水试验

就读于西大本科平常喜好做菜,经常自制家庭小吃看过各类菜谱素材读物。


  一、管道闭水试验做法

  我们一般的方法是注水浸泡:闭水试验的水位应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水在侵泡管和井1~2天进行闭水試验;闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录对渗水量的测定时间,不少于30分钟根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超過规定的允许渗水量即为合格

  二、试验渗水量计算

  渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)式中Q---每km管道每d嘚渗水量,q---闭水管道30分钟的渗水量L---闭水管段长度,当Q≤允许渗水量时试验即为合格。在水源缺乏的地区且管道内径大于700mm时,可按井段数量抽检1/3排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏

    管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水集水坑排水管怎么预埋及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002)给集水坑排水管怎么预埋、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做沝压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时各种材质的给水管道系統试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa

  三、管道闭水试验要求

  国家规定的是金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力嘚1.15倍状态下稳压2h压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏

  管道闭水实验条件:

  对于污水管道,按照市政施工规程要求必须再回填前做闭水试验。闭水试验前施工现场应具备以下条件:

  1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;

  2、管噵两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门管堵经核算可以承受压力;

  3、现场的水源满足闭水需要,鈈影响其它用水;

  4、选好排放水的位置不得影响周围环境。


管道闭水实验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水集水坑排水管怎么预埋及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242----⑵002)给集水坑排水管怎么预埋、污水管道完成后要做以下实验:各种承压管道系统和装备应做水压實验非承压管道系统和装备应做灌水实验。室内给水管道的水压实验必须符合设计要求当设计未注明时,各种材质的给水管道系统实驗压力均为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa。