台达DvpSE系列PLC与16SP扩展模块怎么接线

供应广州佛山中山珠海东莞深圳江门云浮茂名湛江白云花都番禺黄浦萝岗天河越秀荔湾南沙增城台达DvpPLC DVP-SA2系列 第二代进阶薄型主机

本系列属于第二代薄型轻巧的台达DvpPLC相较于標准型的台达DvpPLC,提供较大的程序容量与运算效能

▲ 高速脉冲输出:支持2点100k(Y0、Y2),2点10k(Y1、Y3)独立高速脉冲输出功能

▲ 可搭配8台一般特殊扩展模塊(模拟量输入/输出、温度量测、总线模块、定位模块),并支持左侧高速模块扩展

▲ 内置8组高速计数器:

组数 频宽 组数 频宽 组数 频宽

SX2系列主机 ,模拟量/开关量混合主机,DC供电

SLIM TYPE SE系列主机高速运算,含左侧扩展接口,断电后万年,断电后万年历电容维持15天,DC供电

SLIM TYPE SV2系列主机高速运算,含左側扩展接口,30K程序区,断电后万年历锂电池保存半年,DC供电

*指单一计数器高计数范围

印刷机、染料机、容器填注机(配方应用)、生产线工作站监测(PLC Easy LinK)

广州思航节能科技有限公司( 广州市越秀区诗书路112号205房)

联系人:陈先生 qq:

台达Dvp编程手册,DVP-PLC应用技术手册,台达DvpPLC編程手册

专业、诚信台达Dvp触摸屏和台达DvpPLC通讯线dop-dvp

西门子S7-200三菱台达DvpPLC工控板无线PLC可编程电缆RS485无线模块

台达Dvpplc编程电缆 plc可编程控制器/下载线 3M【秒杀】

北京台达DvpPLC可编程控制器数字扩展机 DVP16SM11N

两钻实体销售台达Dvpplc可编程控制器温度模块DVP04PT-S

北京实体实体公司 全新【正品】 台达DvpPLC可编程控制器 DVP12SA11R

RS422座,圆ロ8孔端子座三菱/台达DvpPLC通讯座,下载座S端子座

【二钻信誉】PC-DVP,台达DvpDVP系列PLC编程电缆下载线

高质量/DOP-DVP/台达Dvp/中达DOP触摸屏连接台达Dvp/中达PLC通讯电缆線

【钻石店铺】台达DvpDVP系列PLC串口编程电缆 DVPCAB215 下载线

台达Dvp编程手册,DVP-PLC应用技术手册,台达DvpPLC编程手册

加载中,请稍候......

台达Dvpdvp -14es00R2的plc输入点不够现在加一个输叺点扩展模块求大师指点外部怎样接线啊

和主机一样接不行啊大师我是把开关电源的正极接s/s端负极接开关的然后再接输入端的

那就说明你擴展模块与主机在输入上的接法不一样你最好找到扩展模块资料看看接线方法,一般输入源型漏型都是支持的啊!

奥对了。检查一下擴展模块与主机的连接电缆最好换一根试一试。

问题已经解决原来扩展机是要加直流电源的菜鸟在这里谢谢大师的热心帮助,谢谢 