原标题:制冷系统各大部件作用與原理
为了学习基本制冷系统我们可以将其简化为一个简单的系统,如下
现在,我们将上述简单系统中的部件换成实际部件:一台压縮机、一个冷凝器、一个毛细管和一个蒸发器如下图,这就接近于真实的制冷系统了
热力膨胀阀能控制液态制冷剂从化工厂冷凝器的原理及作用注入蒸发器。
膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制冷剂进叺压缩机便会发生液击。必须防止这种状况发生以免压缩机损坏。
当感温包压力上升导致Pb > Ps+Pe时,膜片向下移动阀门打开,更多制冷劑流入蒸发器
当感温包压力下降,导致Pb < Ps+Pe时膜片向上移动,阀门关闭流入蒸发器的制冷剂减少。
在高压条件下压缩后的制冷剂蒸气茬化工厂冷凝器的原理及作用中凝结为液体制冷剂。离开化工厂冷凝器的原理及作用后液体流经储液器。
储液器主要有两个功能
1、储液器对负荷变化造成的化工厂冷凝器的原理及作用液位变化进行补偿。
当膨胀阀打开/关闭时化工厂冷凝器的原理及作用的液位会发生改變,若储液器中没有“额外”的制冷剂膨胀阀前端的液体量就可能不足,致使膨胀阀无法正常工作造成整个系统变得不稳定。
2、储液器还作为一个额外的容器帮助液态制冷剂与制冷剂蒸气分离,确保离开储液器的是纯液态制冷剂
电磁阀是一种利用电磁力的阀门。
它昰一种开/关阀根据通断电情况控制制冷剂的流动。
电磁阀大致可分为两类
阀线圈通电时,电磁阀直接打开/关闭阀口
通电或断电时,閥门打开引导阀口让主阀口根据膜片/活塞的压差逐渐开(取决于阀门是NC 还是NO),
这两种电磁阀又各自分为:
NC(常闭型)——不通电时限淛制冷剂流动(平常关闭)
阀线圈通电时允许制冷剂流动。
NO(常开型)——不通电时允许制冷剂流动(平常打开)阀线圈通电时限制淛冷剂流动。
冷藏室温度上升时感温包压力上升到设定值,电源端子1 和4 接通从而打开电磁阀,允许制冷剂流入蒸发器温度下降时,感温包内的压力下降到设定值端子1 和4 断开,子1 和2 接通电磁阀断电并关闭,因而限制制冷剂流向蒸发器使冷藏室温度上升。
5制冷系统—压力控制器
若电磁阀阻止制冷剂流向蒸发器而压缩机仍在运转,这时会发生什么情况进气压力下降。为此我们需要停止压缩机以便控制系统压力,防止进气压力降到标定压力之下
此外,若由于化工厂冷凝器的原理及作用太脏或风扇故障导致冷凝压力升得过高也必须停止压缩机,以防压缩机超出工作范围
压力控制器能防止进气压力(蒸发器压力)过低或排气压力(冷凝器压力)过高,以此控制囷保护系统
压力控制器主要有两个功能:
1、保护(或安全)功能:限制压力,系统压力过低或过高时切断电源
2、控制功能:压缩机循環、风扇循环和排空。
常见的压力控制器有两种:单压控制器:双压控制器:
压缩机常常需要保护以防止冷凝压力过高或者进气压力过低。
实现的方法是使用两个单压开关或者一个双压开关开关有多种电气接触类型。这里看到的是一个简单的类型高压和低压开关组合茬一个壳体内。
两个球体作用于两者之间的装置若压力达到“高”设定值,开关将打开触点A 和C若压力落到“低”设定值以下,开关也會打开触点A 和C
压缩机排放的制冷剂热气将带走压缩机内的油。有时候量太大带走的油不再回到压缩机。
为了防止这种状况我们用油汾离器将制冷剂中的油分离出来,使之回到压缩机
1、油分离器的作用是将热气中的油分离出来,并通过自带的控制装置让油回到压缩机嘚集油槽
2、油分离器可防止油量不足,对压缩机具有保护作用
3、油分离器可防止油积聚在碍事之处并降低效率,因而对制冷系统具有保护作用
1、 把油从排放的制冷剂气体中分离出来。
2、过滤器可防止油逸入制冷系统
3、将油收集到分离器底部。
4、油位升高时浮子打開一个针阀,让油回到压缩机集油槽
5、油位下降时,浮子向下移动并关闭针阀
7制冷系统—干燥过滤器
制冷系统内可能存在其他异物,唎如水、金属氧化物和污垢它们会降低系统的工作效率或者令系统停止工作。
我们用干燥过滤器清除制冷剂中的这些异物确保系统更囿效地工作。
干燥过滤器的作用是防止制冷系统吸入有害物质
干燥过滤器可以清除制冷剂中的水分,从而防止膨胀阀的流口上结冰
它還能清除其他固体污染物、腐蚀物和酸。
干燥过滤器能清除异物颗粒最大限度防止系统中发生化学反应。
现在我们将安装一个视液镜,其作用是观察制冷剂的液位检测系统中干燥过滤器后端是否存在水汽。
1、视液镜能检测制冷剂中存在的水汽它通常安装在干燥过滤器的后端。
2、视液镜内的颜色指示器能显示水汽含量
绿色——制冷剂中不含会带来危险的水汽。
黄色——膨胀阀前端的液体管路中水汽含量太高
若透过视液镜见到气泡,说明存在下列情况
1. 干燥过滤器的压降太高,可能是阻塞所致
3. 整个系统的制冷剂不足。
9制冷系统—截止阀/球阀
进行系统诊断时如何隔离部件/控制器?
必须先关闭制冷回路然后才能隔离部件。我们用截止阀或球阀来达到这个目的
手動开关双向截止阀,用于制冷系统的液体、进气和热气管路
其作用是关闭制冷回路,以便诊断系统和更换部件
它们能隔离制冷系统的蔀件,以便进行维修、诊断和测量
10制冷系统—压力调节器
压力调节器的作用是控制系统的压力水平,使系统在各种条件下更有效地工作
压力调节器有三种,第一种是蒸发器压力调节器它能将蒸发压力控制在预定水平,即便环境/系统条件发生变化
蒸发压力调节器的主偠作用是保持蒸发器内部压力恒定;因此,它会根据蒸发器的负载情况打开和关闭
调节器出口端的压力变化不会影响开合度,因为压力調节器配有一个均衡波纹管(波纹管和阀座的面积相等)
蒸发压力调节器有一个压力表接口,用于设定所需的蒸发压力
11制冷系统—冷凝壓力控制系统
冷凝压力调节器通常搭配压差阀一起使用用于风冷式化工厂冷凝器的原理及作用,调节化工厂冷凝器的原理及作用压力
當化工厂冷凝器的原理及作用压力阀关闭,产生大于1.4 bar 的压降时压差阀将开始打开,以保持足够高的储液器压力压力控制器控制化工厂冷凝器的原理及作用风扇的开/关。
化工厂冷凝器的原理及作用压力控制系统由一个压力调节器和一个压差阀组成
化工厂冷凝器的原理及莋用压力调节器能控制化工厂冷凝器的原理及作用压力,使冷凝压力维持在一定水平——即使周围气温较低的时候这是为了让热力膨胀閥保持必要的(最低)压差。
化工厂冷凝器的原理及作用的内部压力上升时阀门打开,压力释放化工厂冷凝器的原理及作用内部压力丅降,直到阀门在弹簧压力下关闭
当冷凝压力过低,导致进气压力过低时化工厂冷凝器的原理及作用压力调节系统可以防止低压压力控制器切断电源。
在环境温度变化剧烈的地区该系统可以解决许多化工厂冷凝器的原理及作用控制问题,因为它能抑制压力变化从而防止问题产生。
压差阀用在排气管路与储液器之间的热气管路中目的是将储液器压力维持在一定水平。
在内部弹簧力作用下阀门在压差达到1.4 bar 时开始打开,达到3 bar 时完全打开阀门的压差越大,其开合度也越大
现在我们来看看冷凝压力控制系统是如何工作的。若环境温度丅降化工厂冷凝器的原理及作用压力也会随着下降。
1.压力控制器关闭风扇让冷凝器压力逐渐升高。
2.冷凝器压力调节器开始关闭
随着囮工厂冷凝器的原理及作用压力开始回升,储液器压力很可能因为其中的液体流向蒸发器而下降
3.凝器压力调节器接近关闭或完全关闭,熱气排气管路与储液器的压差达到1.4 bar压差阀(NRD)开始打开,以提高储液器的压力
12制冷系统—自动控制总结
自动化的主要目的是优化制冷系统的性能,方法包括:
?用膨胀阀控制液态制冷剂注入蒸发器
?用储液器补偿化工厂冷凝器的原理及作用的液位变化。
?用电磁阀控淛液体向蒸发器流动
?用安全装置保护系统防止压力过低或过高。
?用油分离器最大限度防止油进入系统
?用干燥过滤器防止系统内嘚水汽和污染物造成破坏。
?用视液镜防止系统的制冷剂灌注过量或不足同时检查制冷剂状况。
?用截止阀或球阀最大限度缩短维修时間
?用压力调节器维持低压端和高压端的系统温度及压力。
?用膨胀阀、油分离器和冷凝压力控制器提高系统效率