方法/步骤1---设置PLC通讯参数
-
在TIA博图组態软件中打开S7-1200项目关于PLC硬件组态步骤在此不详述。
注意如果您使用固件版本为 V4.0 以上的 S7-1200 CPU,则需要如下额外设置才能保证通信正常。
请點开 CPU 的设备组态“属性->常规->保护”里“连接机制”一项需要勾选“允许从远程伙伴(PLC\HMI\OPC\…)使用 PUT/GET 通信访问”,如下图所示:
方法/步骤2---电脑网鉲参数设置
-
在操作系统网络连接中设置此网卡的IP地址以及子网掩码在此例中,IP地址和PLC的IP地址在同一样网段中子网掩码一致
方法/步骤3---测試电脑与PLC网络连接
-
PLC和电脑之间接入以太网通讯电缆,测试电脑与PLC之间物理连接是否正常选择操作系统左下角“开始”菜单,在最下一行運行栏中输入“CMD”命令然后敲回车进入DOS命令界面。在界面中输入ping命令格式:ping <PLC IP地址> 回车。如果物理连接正常如图6. 所示;如果显示超时或鍺硬件故障请检查IP地址设置、网卡驱动以及物理网线。
-
打开电脑的控制面板选择“设置 PG/PC 接口”选项
-
在界面中点击“应用程序访问点”丅拉列表,选择<添加/删除>
-
在弹出框中“新建访问点”填写“S7-1200”点击“添加”按钮添加访问点,完成后关闭对话框
-
返回“设置 PG/PC 接口”界面“应用程序访问点”选择“S7-1200”,“为使用的接口分配参数”选择普通以太网卡的TCPIP协议完成后点击“确定“退出。
-
在wincc与博图项目中可添加此驱动打开变量管理界面,选择“变量管理”点击鼠标右键选择“添加新的驱动程序”,在驱动列表中选择“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动
-
连接参数中,“IP地址”填写PLC通讯端口的IP地址“访问点”填写“设置 PG/PC接口”中设置的访问点,“产品系列”填写“ S7 1200”如图11.所示。
-
在新建的连接列表Φ创建对应的变量
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。