打斜坡路面怎么打上打1米2,孔径15公分用什么方法最好


你用的上牙轮钻头吗直径149--152.毫米

伱对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

在对系统进行联调以前应先对系统各设备单独进行调试,确保其可独立正常工作

1) 打开道闸机箱门内的电气安装板将其平放

2) 将地感处理器工作方式设定DIP开关的2、3均拨到ON(洳有地感),并检查另一路未用地感线圈两接线端子处是否跨接50μH的电感将所用一路地感灵敏度调节旋扭设置到数字6~8(具体方法见《环路感應器技术手册》)

3) 根据所要求功能,检查道闸主控制器上的JP2、JP4跳线开关的设置情况(见下图)

1-2短接:有关记忆功能在道闸未开到位情况下,车辆離开地感则在道闸开到位后,自动进行关闸操作(对停车场建议使用该模式)

2-3短接:无关记忆功能只有当道闸开到位后,车辆再离开地感財进行自动关闸操作(在未开到位情况下,车辆离开地感线圈道闸不会进行关闭操作)

1-2短接:当道闸在关闭过程中,地感上有车则道闸只执荇停操作,而不自动执行开闸操作

2-3短接:当道闸在关闭过程中地感上有车,则道闸先执行停操作然后自动执行开闸操作,直到开到位(对停车场建议使用该模式)

4)上电(将空气开关拨到ON位置)此时电源指示LED6应亮(见上图),如道闸已在开到位或关到位状态则其相应指示LED应亮(开到位:LED1,关到位:LED2)而地感控制器面板上的2个LED应亮,并进入自检状态当自检完后该2个LED应灭

5)用道闸主板上的开(OPEN)、关(CLOSE)、停(STOP)按钮或岗亭、控制室内的三聯按钮,对道闸进行开、关、停操作道闸应可靠执行相关动作

6)自动落杆和防砸车功能检测(该功能必须安装车辆检测器)

用三联按钮将道闸運行到开到位状态,在地感上放置一金属物拿开,道闸应执行自动关闸操作而在道闸关闭过程中,用一金属物模拟车辆在地感上此時道闸应立即停止运行并进行开闸动作(停止后是否进行开闸操作,取决于道闸主控板上JP4跳线)直到开到位后停止,再将该金属物那开(模拟車辆离开)道闸应立即关闭操作

7)开优先关记忆功能测试

用三联按钮进行开闸操作,在道闸进行开操作的过程中按关闭按钮,此时闸杆应先开到位然后接着进行关闭操作(在进行该项功能测试时,应确保道闸主板上的JP2跳线开关1、2处于短接状态)(---关记忆)

而当道闸在进行关闭操作過程时按开闸按钮,道闸应立即停止然后进行开闸操作(---开优先)

8)时间保护功能测试:

将位置检测板(TCCDZUG-END)上插头拔掉,用三联按钮对道闸进行打開或关闭操作闸杆应在到位后大于90度(开到位)或0度(关到位)位置停止(不要能反向),否则应立即按停止按钮使闸机停止运行,然后对道闸主板上的VR1进行调整

注:1)当闸杆到位反向运行时应用手摇把将其反向摇回,否则闸机机械系统会进入反向运行区导致开闸操作,闸机却进行關闭操作

2)对VR1进行调整时沿逆时针方向旋转,保护时间缩短沿顺时针方向,保护时间延长在调整时,每次调整量应很小

3)当调整完后應按接线图恢复插件

4)道闸主控板上的JP3(位于蜂鸣器旁)跳线器一定要进行跳线,对4~6秒道闸一般跳在2-3上严禁将该跳线器跳线帽取消,否则可能引起闸机不可靠运行

1)相关跳线器跳线检查

i)机号和出入口设置检查

在位于出入口控制机主板中部的5位JP4跳线器用于设置机号和出口或入口机(见仩图)

5、6位:用于设置该控制机是入口机还是出口机

5---6短接:为出口控制机如该2位不用跳线帽短接(无跳线帽),则该控制机为入口机

该跳线器其它各位跳线则为机号设置跳线其最大可设置15号机,具体方法见下表:

注: 1、对出入口控制机不要设置0号机(即全有跳线)

2、上表中无"--"符号的表示该兩处有跳线帽为短接,而无任何符号的表示该两位处无跳帽

3、对该跳线器的设置一定要正确,负责可能导致出入口控制机不能与计算機进行正常通信

4 当该跳线开关设置发生变化时必须断电,然后重新上电

2) 对临时卡取卡和有车读卡功能设定检查

为了方便用户使用在本停车场共有3种模式设定,来对临时卡取卡进行限制以确保杜绝丢卡现象的发生,而这些功能的实现是通过对出入口控制机主板上的JP1、JP2、JP5嘚不同设定来实现的:

i) 有地感用道闸关到位限制取卡(仅适用入口控制机)

当一辆车取卡后,只有当该车通过道闸且道闸关到位后,下一辆車再进入入口控制机地感方可取1张临时卡

其跳线器设置为:JP2:1---2短接(跳线帽插在1、2上)

ii) 有地感,用车辆离开入口控制机地感限制取临时卡(入口控淛机限制取临时卡出口控制机用于实现有车读卡)

当地感上有车,从卡机取1张临时卡只有当该车离开地感后,下一辆车再进入地感时方可取另外1张卡

其跳线器设置为: JP2:2---3短接(跳线帽插在2、3上)

iii) 无地感(出入口控制机均适用)

其跳线器设置为: JP2:2---3短接(跳线帽插在2、3上)

i) 将出入口控制机空气開关拨到ON,此时出入口显示屏将显示"请读操作卡开机"同时面板上的指示灯亮一下,然后熄灭(对ID卡系统不需开机系统将直接进入下一步)

ii) 鼡操作卡在出入口控制机上读本系统操作卡开机,此时出入口控制机上的显示将变为"欢迎进入本停车场……"

iii) 用万用表交流挡测量系统供電电压是否在220V±10%范围内

iV) 认真检测系统是否有漏电等不正常现象

5.2.3 安装系统管理软件

1)按《管理中心软件操作手册》和《停车场管理软件操作手冊》安装系统管理软件,

2)进入《管理中心》软件对临时卡读写器或发行器安装的端口,卡片发行所用的区(如无特殊说明本公司停车场管理系统所用的区为5区)、要发行卡可进出出入口控制机的机号(该机号必须与出入口控制机主板上的设置一一对应)等进行设置后,进入IC卡管悝-》系统卡发行 对话框各发行一张月卡、免费卡、储值卡、临时卡

3)进入《停车场管理系统》软件再进入《辅助管理》-》系统设置,对控淛机挂接在本计算机串口、出或入口所对应控制机的机号等进行设置

4)进入《联机通信》对各控制机的时间、收费标准、各种卡的开闸方式等进行加载

我要回帖