低应变可以检测哪些问题检测问题

基桩低应变可以检测哪些问题检測注意问题工程案例分析

由于桩基工程是地下隐蔽工程桩基施工过程中难免会出现诸如断桩、夹层、离析等这样或那样的缺陷,成桩质量直接影响到桩的承载力能否满足设计要求岩联小编将重点通过工程案例来讲解检测过程中应注意的细节。

1人工挖孔桩护壁对实测波形嘚影响 

某厂集体宿舍采用人工挖孔桩桩径为1000mm,设计桩长为10.0m护壁每段高约1.0m。反射波实测波形约在1.3m开始有周期性振荡但是可以明显见箌桩底反射。由于判定的缺陷深度在浅部于是,我们建议工地对该桩缺陷进行凿除处理然后重测,进一步对该缺陷以下部位进行完整性普查

该工地甲方和施工方给予了积极的配合,但凿到判断的缺陷位置仍未发现有离析、蜂窝等缺陷出现而发现在其附近位置恰好为護壁接壤处,且桩身垂直剖面呈梯形此时,对该桩凿平打磨后重测浅部没有缺陷反射波,由此可确定第一次检测的周期性反射波由护壁引起

2竖向裂纹对实测波形的影响 

某大桥改造工程,基础仍利用原基础钻孔灌注桩桩径1200mm,为了解这些旧桩的桩身完整性采用反射波法进行完整性普查,普查中发现有部分桩动测曲线凌乱无规律初步判断为浅部缺陷,引起缺陷的具体类型未能确定在进行动测的同時,我中心对这些旧桩进行抽芯取样以了解其砼强度。

在抽芯取样过程中发现这3根桩芯样竖向裂开,桩头经彻底冲洗干净后可见竖姠裂纹横贯整桩截面。后来发现动测曲线凌乱的桩均有此现象据我们推测,竖向裂纹可能是因拆除旧桥时采用定向爆破而产生于是我們建议对这些桩再向下凿除2m后重测,重测结果显示浅部的缺陷问题消失了桩底反射清晰,动测效果十分理想

3浅部横向裂纹对测试波形嘚影响

某厂房工程,采用预应力管桩桩径为400mm,在进行反射波测试时发现靠路边高出地面1.3m的桩浅部断裂。为进一步查明该桩的完整性茬施工方的配合下,锯去断裂部分重测从曲线上分析,在1.2m仍存在裂纹缺陷但值得注意的是,开挖并对该部位洗净后并未发现有裂纹存在,距桩头 1.5m以上部位全部清洗干净后问题终于显露出来,实际上裂纹是在距桩头仅 0.3m处

4土阻力对实测波形的影响

某厂采用预应力管桩 ,桩径300mm设计桩长15m,自上而下地层情况为:素填土粉质粘土,粉土该工地动测 21根桩,无论我们使用1kg的尼龙头小手锤还是使用15kg重的力棒,均未能得到较理想的桩底反射沙头某花园也采用预应力管桩,桩径 500mm设计桩长42m,地层自上而下为:素填土粉质粘土,淤泥质土粉砂,淤泥质土砾砂,砾砂混卵石强风化泥质粉砂岩。2007年 11月现场对该工地的其中5根桩进行反射波法动测,从动测曲线看桩底反射清晰明显。通过这两个工地对比可以看出虽然低应变可以检测哪些问题冲击能量小,所激发桩周土阻力很小但桩周土阻力特别是动土阻力对应力波传播的影响非常,导致应力波迅速衰减

某公司办公楼扩建工程采用钻孔灌注桩,总桩数 20根设计桩长 34m,桩径800mm桩身强度C25。20根桩反射波的平均波速约3700m/s其中有两根桩在施工方提供的桩长位置未见桩底反射。而在25.7m(以平均波速计算)处有同相反射波根据《建筑桩基檢测技术规范》(JGJ106一2003),这两根桩属于类桩应采取其它方法进一步抽检以确定其可用性,具体方法包括抽芯、高应变验桩或者静载试验

如果采取这些方法,会拖延工期而且该工地在公路边,已经开挖在雨季的时候土层容易坍塌。为此我们向施工方了解情况经过复查,這两根桩的实际长度是27m(破桩到承台底标高后约为 26m)按实际的桩长再分析这两根桩,25.7m处的反射波为桩底反射波速接近 3700m/s,属于 I类桩提交报告后施工如期进行。

(1)分析桩身缺陷要结合桩型施工工艺,参考施工记录;

(2)由于浅部缺陷或桩头存在的不良因素反映在实测曲线上,其形态千差万别在现场应仔细观察,记录测试桩头的情况尽量在现场即时查找原因,无法解释的不要勉强提供结果;

(3)对实测波形分析时偠结合地质资料考虑土阻力,特别是动阻力的影响;

(4)对施工方提供的资料要认真查阅如果发现特殊的情况,可以跟施工方多沟通不偠轻易下结论,造成不必要的麻烦

我要回帖

更多关于 低应变可以检测哪些问题 的文章

 