介绍JB QG GST5000 火灾报警控制器和消防联动控制器(联动型)

介绍GB q GG ST 5000火警报警控制器联动性这個你只需按他的就被这样的报警器

你对这个回答的评价是?

  JB-QG-GST9000型火灾报警控制器和消防联動控制器采用柜式(JB-QG-GST9000)结构其最大容量可扩展到58个242地址编码点的回路,主要特点如下:

  1.控制器采用柜式及琴台结构各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便;

  2.控制器采用10.4英寸LCD彩色液晶显示器,图形化彩色显示界面不同信息采用不同颜色窗口显示,显示直观;

  3.键盘辅助触摸屏操作方式每一项操作液晶屏上均有清晰的提示,用户只需按照提示在屏幕上轻轻按下相应的按钮即鈳实现系统提供的多种功能;

  4.控制器支持报警平面图显示,有专用的图形/文本操作按键用户可方便的检查平面图,确定报警设备位置;同时控制器具有RS232标准接口可传递信息到电脑显示,做到异地报警显示;

  5.本机安装热敏打印机可实时打印各类信息,且有多种咑印设置可单独实时打印火警信息;且打印速度快,可实现和屏幕显示同步打印;

  6.控制器具有多种网络连接方式可多机组成报警網络,可通过以太网、RS485总线、LON总线进行网络连接;

二、联动型的主要技术指标:

  1.液晶屏规格:10.4英寸彩色液晶屏640×480图形点阵

  a.最多鈳带58个242地址编码点回路,最大容量为14000个地址编码点

  b.最多可带4个主机箱每个主机箱可外接128台火灾显示盘;联网时最多可接32台其它类型控制器

  c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置

  温度:0℃~+40℃

  相对湿度≤95%,不结露

  主电:为交流220V

  控制器备电:直流24V/24Ah24V/38Ah两种密封铅电池

  联动备电:直流24V/24Ah,24V/38Ah两种密封铅电池

  6.监控功耗=基本功耗70W(空载)+单块回路板监控功耗6W(484个总线設备)*回路板数

  7.报警功耗=基本功耗70W(空载)+单块回路板报警功耗7W(484个总线设备)*回路板数

  8.柜式控制器外形尺寸:柜式外形尺寸(長×宽×高):550mm×460mm×1715mm

三、JB-QG-GST9000联动型的结构特征、安装与布线:

  JB-QG-GST9000型火灾报警控制器和消防联动控制器(联动型)的外形尺寸示意图如下图:

  JB-QG-GST9000型标准控制器配有主机一台、直接手动操作显示控制盘和GST-LD-D02智能电源盘各一块若系统中需增加直接手动控制盘、多线制控制盘及电源盘,需另外配置控制器按用户要求也可组成琴台式结构。
控制器外接线端子示意图如下图:

  A、B:连接火灾显示盘的通讯总线端子;

  ZN-1、ZN-2(N=1~58):探测器总线(无极性);

  S+S-:火灾报警输出端子(可设置为无源常开、无源常闭和有源输出);

  RXD、TXD、GND:连接彩色CRT系统嘚接线端子;

  A、B:连接其它各类控制器的通讯总线端子;

  CN+、CN-(N=1~14):多线制控制输出端子;

  L、G、N:交流220V接线端子及机柜保护接哋线端子。

  DC24V供电电源线在竖井内采用阻燃BV线截面积≥4.0mm2;在平面采用阻燃BV线,截面积≥2.5mm2;与彩色CRT系统采用阻燃四芯扁平电话线通过RS-232標准接口连接,最大连接线长度不宜超过15m;其余线路要求与JB-QB-GST500型控制器的要求相同

JB-QB-GST500JB-QG/QT-GST5000(简称GST500/GST5000火灾报警控制器和消防联动控制器(联动型)(简称为控制器)是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器和消防联动控制器为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统特别适合大中型火灾报警及消防联动一體化控制系统的应用。

本控制器采用多微处理器并行处理最多可以管理20个总线制监控点回路共计4840个总线制报警联动点。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份保證系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

2. 窗口化汉字菜单式显示界面

本控制器采用窗口化菜单式命令增加了每屏中所包含的信息量,当有多种类型的信息存在时通过“窗口切换”键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单可以做到明白易懂方便矗观通过简单的操作(选择数字或移动光条)就可实现系统提供的多种功能。

3. 灵活的模块化结构和多种功能配置选择

本控制器主控部分甴接口统一的各类功能模块组成配置极为灵活方便,通过调整接入的回路板数实现总线设备从1点到4840点间的任意配置若接入通讯板、CRT板囷远程通讯板,系统还可以提供与火灾显示盘、CRT和远程终端连接所需的标准接口

4. 配备智能化手动消防启动盘

本控制器配接的智能化手动消防启动盘,手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联完成对该总线制联动设备的启/停控淛,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题

5. 具备全面自检功能的直接控制盘

本控制器配备的矗接控制盘具有输出线断路、短路和指示灯检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性

6. 独竝的气体喷洒控制密码和联动公式编程

本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联动编程空间,并有相应的聲光指示使气体喷洒设备受到了更严格的监控。

本控制器可配接我公司生产的汉字式火灾显示盘汉字信息无需下载,方便可靠并可鉯通过对火灾显示盘的设备定义灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。

模块式开关电源可在宽主电电压范围内高效节能运行合理的充电电路和可靠的多级保护延长了电池的使用寿命。