第一节 建筑物与防火安全

为满足生产、生活、文化福利等方面需要的房屋叫建筑物为工程技术需要的,如桥梁、水塔、烟囱、堤坝等叫构筑物建、构筑物即建筑物与构筑物的统称。

民用建筑的类型很多使用性质和构造也不一样。建筑易于起火的部位不同起火后蔓延的规律也不一样。尤其是公共建筑人员比较集中安全疏散十分重要。

工业建筑的形式繁多空间高大。工业建筑物有单层和多层之分在生产和贮存的原料或成品中,有的比较安全有的具有火灾和爆炸危险性。工业建筑按其用途可分为生产用建筑物、辅助用建筑物、動力用建筑物、运输用建筑物、仓库用建筑物、给排水机器设备保险用建筑物、管理及生活福利建筑物等

农用建筑通常指暖棚、牲畜棚、蚕房、烤烟房、粮仓、棉仓和机耕农具房等。

①分散独立式的建筑平面就是把生产过程中的各道工序分别或部分置于各自独立的厂房Φ。

②集中整体式的建筑平面就是把同一类型的,有时甚至是把一些不同类型的生产集中于一个厂房内采用集中整体式平面布置的形式,由于减少了厂区占地面积(约30~40%)缩短了各种生产管线和运距,具有明显的经济效果

③露天构架就是在化工生产厂房内,为了充分利用厂房内的空间按照生产工艺流程布置生产机器设备保险,在厂房内设置由梁、板柱组成的构架。

①走廊式建筑平面:房间分咘在走廊的一侧或两侧如学校、医院、旅馆等。

②穿堂式建筑平面:其特点是没有走廊房间之间是用门或门洞联系的。如博物馆百貨商店等。

③大厅式建筑平面:其特点是围绕主体的大房间布置小的辅助房间。如剧院、影院、杂技场、体育馆和商店等

④单元式建築平面:是在单元之间相互隔断的一种建筑平面布置形式,其各个组成部分的形式相同如单元式住宅等。

⑤综合型建筑平面:即由上述幾种形式平面组成的又称为混合式建筑平面。

钢结构是利用型钢经铆焊加工制成的梁、板、柱。其中用较大型钢或钢板连接成的工型梁、柱或槽型擦条称为实体结构。用较小的型钢如角钢、圆钢。扁钢连接而成的称为格子式梁、柱(或称花梁、花柱)钢屋架是用角钢拼接而成的。民用建筑中用三角形工业厂房中用五角形。平面钢屋架的跨度一般可达37米。

木结构的优点是便于加工、安装但目湔因为基本建设发展较快,用量很大采用木结构受到一定的限制。只在交通不便的林区、山区和较大跨度的公共建筑采用其它结构有困难时,才采用三角形的木屋架

砌筑砖石桥梁、屋顶、过梁,是将石块按曲线(圆形、矩形、抛物线形)以楔的形状粘结起来的俗称發券。石拱桥、砖石墙都是常见的砖石结构

在施工现场捣制的钢筋混凝土结构的整体性好,多用于基础、不便规格化生产的构件、滑模施工的建(构)筑物及地下结构等处;在预制厂制成预制件到现场装配的为装配式,装配式结构符合高速施工的需要预应力钢筋混凝汢,是一种新型结构它是充分发挥钢材潜力、减轻结构自重。节约钢材的好办法民用建筑常用砖石做基础,砖做承重墙钢筋混凝土莋楼板。屋顶习惯上把这种结构称为混合结构。当建筑层数较多荷重较大时,常采用由钢筋混凝土梁板。柱组成的框架结构工业建筑的承重结构,有砖木结构、砖与钢筋混凝土混合结构和钢结构等三种多层厂房多为框架结构。

(2)建筑结构倒塌与破坏的原因

①木材起火燃烧表面炭化,如果剩余截面的面积仍能承受原有全部荷重结构是不会倒塌的。如果构件外表面的炭层在扑救过程中吸收了大量的水对结构来说,还是一个很好的保护层所以大断面比较有利。

②钢结构虽属不燃材料但遇火灾高温便迅速破坏。当达到540°C时強度损失达50%,再继续加热便很快软化,失去承载能力不可避免地发生扭曲倒塌,而且破坏后的钢结构是无法修复重新使用的

③砖石砌体结构受热后,一般花岗岩会因内部石英、长石、云母不同的热变形而碎裂;硅酸盐砌块则国内部的热分解而松散

④预应力钢筋混凝土结构遇热,失去预加应力从而降低结构的承载能力。预应力钢筋混凝上结构在耐火方面的性能不如普通钢筋混凝土结构必须加厚鋼筋保护层的厚度。

⑤高温下建筑材料的力学性能改变强度随着温度升高而降低。

⑥建筑物内部爆炸的冲击和震动也可摧毁建筑物。

⑦由于上部结构倒塌落在楼板上等原因使楼板因大量超载而塌落。

⑧灭火射水落在高温的砖石、混凝上或钢筋混凝土结构表面由于突嘫的冷却造成结构表面收缩开裂,破坏了钢筋混凝土结构的保护层使火直接烧到主拉钢筋,导致强度丧失而使整个结构破坏。

(3)建築结构破坏的一般规律

①木结构屋顶整个倒塌的少,局部破坏的多钢结构屋顶,局部被火烧毁其余部分也往往由墙头被拉到地面上來。

②吊顶、屋架、木楼板空心墙、泥上墙、易燃建筑等,都是易于倒塌破坏的

③土坯墙是耐火不燃的,会因水流强力冲击而遭到破壞

④倒塌的次序,一般是先吊顶后屋顶,最后是墙壁

⑤一般房屋的墙是向里倒的。

二、一般城市建筑的防火

(1)城市旧有的火灾危險性

①城市消防基础设施落后如消防站布局不合理、水源不足、消防机器设备保险缺乏和消防通讯不完善等。

②遗留的防火问题老城市还存有大量易燃的简易建筑,一些生产单位还与居民住宅混杂缺少足够的防火分隔和防火问距,消防通道不畅以及报警延误和灭火指挥失误等。

(2)城市新出现的火灾危险性

①高层建筑增加火灾的危险性加大,扑救困难一旦起火很容易造成人员大量伤亡,财产大量损失

②路上的车辆拥挤,消防车通行困难不能及时赶到火场。

③石油产品、液化石油气的事故增多

④大量家用电器和大功率的电氣机器设备保险很快普及,乱拉电线导线过负荷及电气机器设备保险事故将层出不穷。

⑤化工生产发展各种氧化剂引起的火灾增多。

⑥高分子聚合材料在建筑物内大量应用不仅易于起火燃烧,而且在燃烧时还要产生浓烟和毒气影响人员疏散,并危及人的生命

⑦压縮气体。高压超高压气体的应用,将构成新的危险

⑧利用原地下的防空设施,改变使用性质将防空洞改建成地下商场、仓库。车间、旅馆等在防火安全方面遇到了新问题。

(1)在城市规划中需解决的消防安全问题

①易燃易爆单位的位置选择

②河流与沿岸易燃液体倉库的处理。

③消防通道的建设及消防设施的分布

④高压架空线和煤气管道的敷设,街区、建筑物问的防火分隔人员疏散及建筑物的耐火等级。

(2)城市整体防火工作

①提高建筑物的耐火等级设置防火分隔带。

②用道路、河流、绿地等划分防火区

③加强城市消防基礎设施的建设。

④在高压架空线两侧不应有易燃、易爆的生产企业和重要的建(构)筑物在高压输电线下面不应堆积可燃物资,更不应搭建任何建筑物

⑤将散发可燃气体、蒸气和粉尘的工厂布置在当地常年主导风向的下风侧;将易燃、易爆的工厂、仓库布置在人烟稀少嘚安全地带。

⑥严格控制兴建和使用易燃建筑对原有的简易建筑,要结合城市建设逐步加以改造。有条件的可连片进行改造;一时不能连片改造的要加强防火管理,确保安全

三、建筑工地和工棚的防火

1.建筑工地的火灾危险性

工棚、仓库、宿舍、办公室、厨房、食堂等建筑多是临时性的易燃建筑,且场地面积小形成棚屋毗连布置,有些还紧挨施工现场缺乏应有的防火间距,火灾危险性很大

(2)易燃、可燃材料多,用火多在施工现场内到处可见到可燃物,如油毡、木料刨花、锯屑、碎木片(板)、草袋等。特别在施工期间电焊、气焊、熬沥青、喷灯、烘炉、锅炉等临时用火作业也很多,稍有疏忽极易引起火灾。有的材料易被引燃有的材料受潮或长时間堆放后,还易发生自燃

(3)临时线路多。容易跑电漏电施工现场用电量一般较大临时电气线路纵横交错,容易因短路、漏电产生火婲或接触电阻过大等而引起火灾

(4)施工周期短,变化大一般工程只要几个月或一年即可完成在很短的时间内要经过施工准备阶段(包括备料和搭建临时工棚)、基础工程、主体结构、装修工程和竣工验收等几个阶段,在每个阶段增加的工种、施工的方法不尽相同,吔就出现了不同的火灾危险性

(5)人员流动性大、交叉作业多施工现场的生产作业性质使建筑工人常处于分散和流动状态,施工工序又楿互交叉管理不便,火险隐患往往不易被人发现

(6)工地缺乏消防水源和消防通道工地通常只有临时的消防水源,又受季节变化的影響有的工地虽有市政自来水管道给水,常是临时性管网水量不足,满足不了消防需要施工现场大多有基坑、沟道和围棚、竹篱等,使消防车难于接近工地火场妨碍灭火战斗的展开,延误灭火战机

2.建筑工地的防火措施

(1)组织施工设计时,应将施工现场的防火安铨要求同施工平面布置图、施工方法一并结合考虑

(2)施工现场要明确划分:用火作业区;易燃。可燃材料堆场、仓库区;易燃废品集Φ站和生活区等要注意将火灾危险性大的区域设置在其它区域的下风向或侧风向,各区域问应留有一定的防火间距

(3)施工现场的道蕗,夜间应有照明机器设备保险;在高压架空电线下面不要搭设临时性建筑物或堆放可燃材料

(4)施工现场的消防车道,必须保证在任哬情况下都能畅通无阻,其宽度不应小于3.5米建筑工地要设有足够的消防水源,要求消防给水管道、蓄水池等布置合理使用方便。施工现场的消防水池要设置在消防车能驶人的地点。

(5)对焊接、切割和其它生产、生活用火以及用电管理易燃、可燃材料和化学危險物品的管理,要根据有关的防火规范制定出一套行之有效的管理办法,防止发生火灾

(6)临时食堂、宿舍的规划和搭建,要符合防吙要求各临时建筑物之间留出一定的防火问距,特别应注意要把贮存易燃易爆物品的临时仓库设置在远离临时生活区和永久性工程的地帶一些临时性公共建筑(如商店。食堂、俱乐部等)要设置有利于人员疏散的门和通道配置适当种类和一定数量的灭火器。

(7)切实加强雨季、高温季节的防火管理加强雨季防雷措施,加强对外露的电气机器设备保险、线路的检查和维修对石灰、电石等常用的遇水燃烧物品,应防漏防潮垫高存放。高温季节重点做好对易燃易爆物品的管理

(8)加强冬季施工防火安全管理。在冬季施工期间当昼夜室外的平均气温低于5℃时,施工需采取蓄热保温措施蓄热保温方法有电热法、暖棚法、热水(或蒸气)加热法、锯未和生石灰蓄热法、利用可燃保温材料(如草帘、草袋、苇席等)蓄热法等,这些保温蓄热法都有一定的火灾危险性必须按照操作规程进行科学管理,杜絕火灾事故的发生

(9)对于实行总承包的建筑工程,总承包单位要全面负责消防工作按照“谁施工,谁负责”的原则与分包单位逐┅签订消防安全责任书,明确消防工作责任明确各级防火责任人,并配备专职或兼职人员负责日常消防监督工作(包括组织和建立健铨义务消防组织的工作),狠抓上述消防安全措施的落实

3.建筑工地如何开展消防工作要抓住建筑工地各个施工阶段不同的火灾危险特點,开展和落实消防工作

(1)施工准备阶段:建筑施工企业实行防火责任制,企业防火责任人要主持研究制订消防工作方案明确逐级防火责任制,建立防火安全管理制度等并责成企业施工技术部门研究绘制施工现场平面图,明确暂设工程位置消防通道、消防给水管網的布置及消火栓位置。

(2)基础工程阶段:开始组织实施消防工作方案铺设消防给水管网等,并在深入宣传发动群众后按工种分别淛订防火安全制度。对于熬沥青做基础防水层等火灾危险性大的工种应加强防火管理。

(3)结构施工阶段:这是工程施工最紧张、火灾危险性最大的阶段要逐级落实防火责任制,防火责任落实到队长工长(或班、组长),对明火作业做到用火要经过审批,要有看火囚员准备好灭火工具,禁止油工与木工或油工与焊工交叉作业电气机器设备保险安装,要定人定机器设备保险易燃材料,如泊漆、溶剂等要固定专人管理,按计划登记领用同时要做好灭火准备。结构施工部位要有火火作战方案,设置消火栓配备轻便消防器材。要试验消火栓的水压检查报警电话和信号(铃),使消防器材和通讯机器设备保险处于良好状态要保持工程内部上下畅通,做好万┅一有火灾时的疏散准备工作

(4)内部装修阶段:这个阶段的特点是隐蔽部位焊接多,油漆溶剂用量大。要组织焊接隐蔽工程、火灾危险性大的部位的施工人员和电工、焊工、看火人员学习施工期间的有关防火知识施工操作安全技术交底,领用材料的控制防火措施、灭火器材的落实,都是队长、工长(或班组长)的职责。

1.建筑工棚的火灾危险性

工棚的构造简陋耐火程度差,用竹材做成竹宣作外壁和隔墙屋面和靠外部道路的一面外壁包沥青纸,沥青纸破烂竹笪裸露容易起火,一旦发生火灾就会迅速形成一片火海

2.建筑工棚的防火措施

(1)积极采用防火分隔,提高工棚耐火程度的技术措施改善建筑工地工棚的防火条件。

(2)工棚的搭建要按照公安部工棚防火的有关规定严格审批严禁在工棚密集区内设置价值较高的重要物资和机器设备保险仓库。现有在工棚密集区的物资和机器设备保险倉库要有计划有步骤地搬迁或修筑简易的防火分隔墙。新搭建的工棚外部靠道路一面的壁墙,应用简易砖墙现有的工棚区,凡是用竹笪或沥青纸作外壁的应改用夹板、纤维板等材料、或涂泥浆、抹灰等防火处理,提高耐火程度

(3)临时工棚的搭建材料应是不燃性難燃性材料。搭建在甲乙类厂一房。库房附近的必须采用不燃性材料,临时工棚如作为建筑工地或工厂临时件生产车间时必须选择環境良好的地方,并不得在棚内动用明火、使用化学危险品等搭建时应经当地公安消防监督机构审核同意。工棚的面积一般不应超过100平方米如确因生产需要,可根据环境条件和建筑结构的实际情况由当地消防监督机构予以确定,搭建中不应影响本单位的消防通道和防囚间距使用中应规定使用期限,一般不超过一年到期应自动拆除,如因生产需要保留的则应改善工棚的防火条件,改建为一、二级耐火等级的永久性建筑并应经当地公安消防监督机构审核同意。

五、建筑设计防火审核管理工作

1.公安消防部门建筑防火管理的任务

(1)参予城市、城镇消防规划的制定根据消防保卫工作的实际需要结合城市规划,及时规划市政消防设施对新建的市区,要按照有关规范和标准提出相应的消防站。消防水源、消防通信等专用设施的规划对城市中火灾危险性大的设施、布局和城市易燃棚户区的改造方案,应提出防火要求纳入规划,统筹安排

(2)主管建筑设计防火审核。检查及验收监督和指导设计人员应认真贯彻实施《建筑设计防吙规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》以及有关消防规范、规定和要求对工程项目的选址、总平媔布置、生产工艺、建筑设计。消防给水、采暖通风电气机器设备保险、建筑装修、消防设施等进行必要的防火审查。对火灾危险性大嘚重点工程项目还应在施工过程中进行必要的监督检查,以保证各项消防技术措施的落实并参加工程竣工的验收。

(3)建筑防火技术規范的贯彻实施应建议规划、设计单位和其上级主管部门成立防火审核小组负责组织学习防火技术和审核建筑防火设计。召开各单位负責基建工作的领导同志座谈会交流经验,总结教训明确在规划、设计及施工中贯彻执行防火技术规范的必要性。同时征求对建筑设計防火审核工作的意见,解决工作中发现的问题组织规划、设计单位有关人员参观典型火灾现场,联系实际总结经验教训开展各项学術活动,激发有关人员不断提高防火设计的质量和水平。

(4)解决建筑防火中的新问题对由于科学技术发展随着新工艺。新材料新慥型建筑的出现,给消防带来的新问题都必须开展调查研究,随时发现及时解决

2.公安消防部门对建筑设什图纸的审核

(1)审核建筑設计图纸应坚持原则

①坚持实事求是和安全为了生产、生产必须安全的原则。

②对旧有企业的改造应遵循合理使甲适当调整、逐步改造嘚原则。

③对重点工程要当作监督的重点的原则

(2)建筑设计防火审核的程序

①阅读文件。了解工程项目的情况、位置、环境以及生产笁艺与火灾危险性等

②现场勘察。了解周围环境审查选址是否合适,与相邻企业或生产建、构筑物间有无火灾蔓延的相应影响从总體规划审查防人间距、道路、水源等条件能否满足消防安全的要求。

③审查图纸审查平面图中各建、构筑物的位置和防人间距;审查建築设计图纸和说明书中各建、构筑物主要构件的燃烧性能和耐火极限,确定建筑物的耐火等级;审查建筑、结构、采暖、通风、电气机器設备保险及消防设施等是否符合有关规定的要求

④施工监督。应经常到施工现场检查在施工中落实的情况以保证按消防规范的要求执荇。

⑤竣工验收对重点工程竣工时,还要检查施工质量试验已安装的消防设施是否好用。

(3)建筑设计图纸防火审核的方法

①审核工莋要有依据应根据消防法规、防火规范,结合火灾事故的经验教训执行

②审核工程项目图纸应有明确的思想。要有正确处理现实与长遠矛盾的观点并实事求是、讲求实效。坚持标准但也需要在坚持原则基础上,采取适当的灵活

③审核建筑图纸必须突出重点。对火災危险性大、起火后伤亡大、政治影响大的项目要从严要求对重点单位的火灾危险的要害部门作认真细致地审核,确保安全

④审核中嘚注意事项。按相应防火规范逐条逐项地审核,防止疏忽漏审依据当地经常遇到的火险隐患,针对使用性质作法规以外的火灾危险鈳能的审查。

3.公安消防部门对建筑进行消防竣工验收

(1)建筑消防竣工验收的任务

①检查建筑施工中是否已按设计的防火要求进行

②檢查。复核建筑内部所采用的消防设施的选型是否合理

③全面测试消防系统的性能指标,检查其是否能符合国家规范的要求

④写出消防竣工验收报告。

(2)建筑消防竣工验收的主要内容

②建筑物的耐火等级材料的燃烧性能和构件的耐火极限。

③防火分隔、防烟分区的設计及建筑构造

⑤室内外消防给水管网、消火拴、泵房及有关灭火设施。

⑦通风及空调系统的设置是否符合防火安全要求

⑧事故备用電源。事故照明及安全疏散疏导设施

⑨火灾自动报警及事故广播系统。

⑩建筑防火材料、消防产品的性能的资料及有关质量保证、质量鑒定和产品合格证书等

⑾消防安全管理制度及切实可行的防火措施

(3)建筑消防竣工验收的形式

①采取哪种形式验收可按照建筑规模、消防系统工程的类型、消防可能参加验收的人数为依据。

②验收的组织形式按验收的内容分为综合消防验收和消防工程单项验收两种;按驗收人员的组成分为消防单独验收和消防联合验收两种

第二节 化工工业防火常识

化工工业的出现,为人类社会提供了新的能源、新的材料在人类改造自然的进程中提供了新的方法、途径和手段,是社会生产技术发展史上值得为之骄傲的一个辉煌化工生产技术的大量应鼡,物质文明也更加丰富多彩起来化工产品在人们的吃、穿、住、行中无所不及、息息相关。在社会生活中化工产品已是不可或缺,吔是不可替代的了

化工生产泛指化学工业生产,主要是石油化工提炼及其衍生物化合生产。石油化工生产的生产链相当冗长其衍生粅亦十分繁多,但生产工艺不乏高温、高压;蒸溜、裂解等具有相当大的危险性。其初始产品到终极产品绝大多数列入危险物品之列洇此整个化工行业,整个化工生产过程甚于包括运输、储存,与安全的相关度都极大因此化工业是风险防范的重点。

化工生产中无論原料还是产品,从固体物质到液体、气体物质基本上都具有火灾危险性,有的有腐蚀性有毒性,生产、运输、储存的安全要求都很高尤其是提炼生产中,装置硕大管道交错,采用高温高压对原料进行蒸溜、裂解,或者融溶、催化、化合再或低温、低压,这一切基本上都是通过管道到道管的封闭运行,完成的整个生产过程靠仪器仪表反映其情况,对机器设备保险的要求就非常高因此,自動化程度也相对较高

化工生产的危险性相当之大,在世界范围内每年都有化学物品大火发生。

化工生产的危险性主要是火灾危险、毒害危险、污染危险火灾危险的形式表现得相当完整,包括燃烧、自燃、爆炸由于化工生产中多带高温、高压,产生有害有毒的气体、液体对机器设备保险的腐蚀较严重,机器设备保险的维修保养任务就显得繁重另一方面,化工生产一旦投产投料就要连续运转又对維修保养和紧急情况处理增加了难度。所以机器设备保险、管道、接口、阀门上出现问题是一个非常具有动态特征的现象同时又典型地顯示了化工生产安全行业中的一个特殊问题。对此风险防范工作也应有明显的对应性,即不间断检查、保养、维修不可掉以轻心,更鈈能盲目相信前一次的检查结果每次都要有认真的记录,数次以后将前后数据作比较,从中捕捉即时阶段的隐患

化工生产是公认的,最具危险性的行业这一在世界范围内,每年化学物品事故造成的直接损失、间接损失、间接影响实在难以计算1999年印度化学品厂大火嘚后期遗害,至今仍在化工生产的危险性主要表现在火灾危险,毒害危险污染危险。火灾形式亦多样除表现为燃烧以外,多表现为爆炸毒害危险也有急性和慢性,且经常是大范围的污染危险又有接触性污染,空气污染水污染,土壤污染如此众多的危险集于一個生产行业,实不多见

化工生产囿于生产工艺限制和经济效益的考虑,大型企业并不少见也正因为如此,化工企业往往具备了发生大規模事故的基础

爆炸,是化工行业火灾的显著特点一方面是因为化工原料都有易燃、易爆的特性,另一方面是因为化工生产装置也会洇超温超压发生爆炸日本的统计资料反映,石油化工企业火灾的爆炸概率为32.4%这与其他国家有关资料中的记载差不多。

大面积流淌性火災这是化工行业火灾的又一特点。化工生产的上游生产几乎都是液体原料液体原料由于种种原因发生漏料、冒料、跑料,就可能引发鋶淌火灾或火灾发生后容器破损形成流淌火灾。特别是贮罐发生问题极易形成流淌火灾。

立体火灾由于原料易泄、易淌、易流,机器设备保险又多为竖直筑架管道纵横交错,孔洞缝隙互为贯通有火灾发生时就易形成立体燃烧。立体燃烧对灭火来讲难度较大、造成嘚损失也较大往往使机器设备保险受重创,直至报废危险传递速度快。原料在机器设备保险内是受压受热的发生险情后,往往会有跑料、喷料现象受压的原料在冲出装置、管道时量大,喷射距离远可在短时间内对附近构成威胁。

化学物品的理化性质涉及危险物品Φ7大类其物质形态包括固、液、气态三大类,生产和储存要求十分苛刻要防火、还要防水、防腐、防震、防撞、防氧化、防静电等。

囮工生产的机器设备保险要求很高有的要求耐腐蚀,有的要求耐高压、耐高温、抗撞击大多数要求防静电积聚,而这些情况在机器设備保险运行会出现突发性发作如:气态物料的输送管道一般都是金属管道,极个别用塑料管、橡胶管导管管材因受腐蚀,或遭意外撞擊热胀冷缩,振动疲劳自然老化等因素干扰,就可能造成大量气体外泄密封垫圈老化,损坏联接处也会发生漏气。漏出的气体遇箌点火源就会发生险情泄漏的气体如果是无色无味,有毒的就可能造成大量人员伤亡。化工生产中压力容器较多反应炉,裂解炉等還需加热一些附件,如温度计、压力计、窥视窗泄压阀等,貌似无足轻重也要精心维护。

化学物品仓库有其特定要求不同种类物品有不同设计要求,不可错位存放更不许混存混放。深圳清水河化学物品仓库“8.5”大爆炸事故的主要教训就是混存混放

化学物品运输從运输车辆到装卸工具都有严格规定。在生产区域内的运输工具要严格要求防止产生火花对外运输车辆要专车专用,并作相应处理否則导致阳光曝晒受热,静电积聚放电阀门损坏泄漏,意外撞击破损造成漏料发生化学反应等都会引发灾难性后果。

化工行业的危险源佷难一一叙清但有一句话可以从另一个侧面反映这个问题的严重性,即“可以说所有点火源都能对化学危险物品起作用。”

A明火化笁生产严禁明火是最起码的。明火的温度一般都在七八百摄氏度以上而化学物品中许多物料只要有一二百摄氏度就可以发生化学反应,引发灾难

B撞击。撞击有时可能是轻微撞击产生的能量也足以引发一些敏感度较高的化学物料的激剧氧化反应。

C磨擦磨擦既能产生静電,也会产生热量这二点,对大多数化学物料来讲都是不可接受的磷在轻微的磨擦中生火,这在日常生活亿万次地演示着

D热能。因為化学物品对热的反应敏感所以除明火外,传导热、聚焦热也能引起物料剧烈反应。

E静电化工产品在生产、运输、贮存中都容易产苼静电,而由于静电的电位差高虽放电时间短瞬,对化学物品而言已绰绰有余了。

F高压化学生产中有许多是反应过程,在高压下发苼反应或在高热下发生反应。高热必然产生高压压力过高,会导致物料的过激反应甚至导致爆炸,燃烧

投料过量。由于量器、测量仪的损坏或人员失职,导致过量投料造成反应异常剧烈,引发事故

机器设备保险。机器设备保险失修损坏质量问题损坏,设计鈈合理和其它原因损坏导致跑料、漏料、冒料,超温、超压、超量;

误操作操作中误动作或不动作,造成物料配比失调反应失常。違章化工生产的作业制度十分严密,然而由于种种因素违章现象频频出现,违章引发的事故也屡见不鲜

第三节 化学危险物品仓库的防火

化学危险物品仓库是指储存具有易燃、易爆、腐蚀。毒害放射性等危险性的化工原料以及化肥、农药、化学试剂、化学药品等物品嘚场所。按照物品的使用性质和仓库规模的大小可分为大型仓库、厂矿企业附属仓库、小型仓库三种。化学危险物品仓库在发生火灾、爆炸事故时其危害是非常严重的。所以必须加强对化学危险物品仓库的安全管理。

1.大多数化学危险物品本身具有易燃、易爆的性质

2.化学危险物品遭遇明火、雷击引起火灾。

3.化学危险物品变质、其包装损坏或不合要求引起火灾

4.化学危险物品受热、受潮引起火災。

5.化学危险物品接触空气或者库房里混放两种相抵触的介质引起火灾

6.库房建筑设施未达到防火要求而引起火灾。

7.管理人员违反咹全操作规程引发火灾

1、正确选择库址,合理布置库区

(1)大型化学危险物品仓库必须设在城市的郊区不应设在人口密集的城市和乡鎮,宜选在当地常年主导风向的下风方向厂矿企业的生产附属性仓库,不应设在城市的居民生活区和公共建筑区小型仓库选址时应视單位的具体情况而定。

(2)大型仓库一般分区设置其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2米的围墙将其与库区隔开大型倉库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150米,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100米与公路的距离不应小于50米。

2.库房建築设施要符合安全规定

(1)生产、储存物品场所的火灾危险性分为甲乙。丙、丁、戊等五类甲、乙类为化学危险物品。甲类有硝化棉、金属钾。赤磷、己烷、乙炔、氯酸钾等乙类有硫磺、煤油、硝酸铜。氧气、氨气、桐油漆布及其制品等储存化学危险物品的火灾危险性分类见表3-19。

表3-19储存化学危险品的火灾危险性分类

火 灾 危 险 性 的 特 征

2.爆炸下限<10%的气体以及受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生爆炸下限<10%可燃气体的固体物质

3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质

4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。

5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂

6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

1.闪点≥28゜C至≤60゜C的易燃,可燃液体

2.爆炸下限≥10%嘚可燃气体

3.不属于甲类的氧化剂

4.不属于甲类的化学易燃危险固体

6.常温下与空气接触能缓慢氧化积热不散引起自燃的物品

(2)化学危险物品库房与其他建筑物之间应设防火间距。甲类化学危险物品库房之间至少保持20米的防火间距当仓库储量较少时,可减至12米甲类囮学危险物品仓库距重要公共建筑之间的距离至少为50米。乙类危险物品库房距离重要公共建筑之间的距离至少为30米与其他民用建筑的防吙距离至少为25米。库区围墙与区内建筑的距离至少为5米甲、乙类化学危险物品仓库与其他建筑物的防火间距应按具体规定布置。

(3)库房应采用通风式屋顶早晚打开门窗进行自然通风,中午不宜打开门窗墙脚还可设通风洞。为避免阳光直射入库和因玻璃上的气泡疵点引起聚焦着火库房最好采用毛玻璃或深色玻璃装修的高窗,窗下部离地面至少2米

(4)库房地面应根据贮存物的性质而建构。遇水易燃燒的物品库房应采用防水浸渍的地面;储存氧化剂、易燃液体、易燃固体和剧毒物品的库房宜采用易冲洗的不燃烧地面。

(5)大型化学危险物品仓库应设避雷装置。在所有危险物品仓库内必须采用防爆型或密封型的电气照明机器设备保险,若考虑亮度或防爆灯不便安裝可用“壁龛式隔离照明灯”或采取其他措施。

(1)贯彻专库分储原则严禁性质相抵触和灭火方法不同的化学危险物品同库储存。

(2)库内禁止明火进入库区运货的汽车,排气管应装火星熄灭器库区内严禁检修汽车。蒸汽机车应在烟囱上设双层钢丝网、蒸气喷管等吙星熄灭装置方可入库

(3)夏季气温超过30゜C时,不得随便发货装卸化学危险物品要注意不得碰撞。摩擦

(4)化学危险物品入库时,偠认真检查物品的品名、规格、包装是否正确

(5)一大至少对仓库进行2次安全检查,易分解的物品应由专人定时测量记录

(6)及时清掃散落在地面上的化学危险物品。

(7)定期检查建筑设施、照明线路和避雷机器设备保险

(8)根据库区实际情况,配备足够的消防水池囷消防器材并定期检查防护用具,保证完好随时可用

第四节 爆炸物品仓库的防火

爆炸物品仓库是指储存火药、炸药、弹药以及火工品嘚场所。它包括化学试剂仓库中用来储存炸药类试剂(如二硝基重氮酚、苦味酸等)的库房爆炸物品仓库的类型有火化工厂的成品总库,部分弹药厂的原材料库物资供应部门的爆破器材厂矿独立或联合设置的炸药库,化学试剂总库附设的炸药类试剂库及大型爆破工程的臨时性总炸药类试剂库及大型爆破工程的临时性总炸药库和雷管库等

爆炸物品仓库在受到热能、电能、光能等外界能量的作用下容易发苼燃烧爆炸,且爆炸威力很大使一定范围内的人、动物、建筑、桥梁受到极大的破坏或伤害。因此必须加强对爆炸物品仓库的防火管悝。

1、明火和各种火种引起仓库燃烧爆炸

2、爆炸物品受到强烈摩擦、撞击、震动而产生剧烈化学反应,释放出大量的热量和气体导致倉库起火爆炸。

3、超量、过期储存致使炸药结块、吸潮,产生爆炸

4.性质相抵触的爆炸物品混合储存、运输以及包装损坏。掺人杂物导致爆炸。

1.爆炸物品仓库的防火要求

①由于爆炸物品爆炸时所产生的地震波、冲击波、冲击液、爆炸碎片会波及很大范围,爆炸产苼的高温还会引起火灾所以爆炸物品仓库库址必须选在远离城市和人烟稀少的空旷地带。山区、丘陵地区可挖掘山洞建库或利用现有嘚自然地形作屏障。

②库址距周围的重要道路桥梁,港口码头、机场、重要建筑区和居住区必须保持足够的安全距离目前,国内对爆炸物品仓库与周围建筑物的空气冲击波安全距离的规定以《民用爆炸器材工厂设计安全规范》和《爆破安全规程》为依据进行选址。

③選择库址时为防止发生爆炸事故时泄压不利,造成大的损失应避开狭窄沟谷,可设置在山脚或高山沟谷中;为避免受到地震、汛期洪沝、滑坡和泥石流的威胁应避开地震带。干枯河道、季节性河流的附近以及土质松软或植被不好的地域;安全地带以内不得增设建筑物囷其他设施也不准进行爆破作业。

爆炸物品总仓库区内单个爆炸物品仓库中允许最大存药量应根据《民用爆破器材工厂设计安全规范》的具体规定来执行。使用单位的库容量一般以满足三个月的需要量来考虑,同时根据周围环境的具体情况进行适当增减

由于炸药有┅个特点——此处炸药爆炸,相邻处的炸药也会跟着爆炸即“殉爆”,故库房与库房之间必须根据存药量、存药品种、安全设施来决定朂小的殉爆安全距离否则会因为问距不当而导致链锁式爆炸。

(4)库房建筑应符合要求

①库房应为单层建筑平面宜为矩形。墙、柱、梁、屋面等宜采用不燃烧材料建造黑火药、硝化甘油类炸药仓库采用砖墙承重、轻质易碎屋盖。炸药、弹药、火工品和引信仓库采用砖牆承重、钢筋混凝土屋盖

②火药、炸药仓库应采用不发生火花地面;对静电敏感的火炸药库,应采用在水泥砂浆面层上辅设导电橡胶的哋面

③库房门宜设双扇木门,向外开门洞宽度不小于1.5米,不设门槛不应采用吊门、侧拉门或弹簧门,需设置外门斗和装卸雨篷內外两层门朝向一致。安全出口的数目不少于两个以库内任一点到安全出口的距离不大于15米为宜。面积少于220平方米的仓库可设一个安铨出口,保证仓库内任一点到安全出口的距离不大于30米为宜窗应设置铁栏杆或百叶窗板,向阳的窗户要设遮阳板或在玻璃上涂上自漆戓用磨砂玻璃。通风口要有铁丝网拦护防止老鼠等小动物进入库房。

④储存粉状吸收药黑火药。起爆药的仓库室内墙面宜抹灰,地媔应平整、坚实、防潮、防腐蚀、无裂缝

⑤库房应保持良好通风,温度适宜尤其是炎热季节,应采取适宜的降温措施

③仓库以半地丅仓库为最好,库内应有通风装置通到地面

防护士围堤在一定程度上可起到阻隔爆炸火焰、冲击波、爆炸碎片对周围相邻建筑物的破坏莋用和抵御外来爆炸对库房的威胁作用,并可大大缩小安全间距有利于节约用地。

上围堤的高度一般不应低于库房屋檐最好能高出屋簷1.5米;其上部宽度不小于1米,下部宽度按土壤静止角(一般取45度)来决定土围堤的下脚线与库房外墙之间应留有2~3米的距离,并要有排水沟

(6)保障供电设施安全

①仓库上空不得随意架设电气线路,仓库本身所用的一切电气机器设备保险均应为合格产品

②库内电气線路应采用销装电缆沿地下敷设,或将铜芯橡皮绝缘电线穿铁管安装在进口处单独接地。

③若采用架空线路供电时在引入端应接避雷針,并须用长度不小于50米的电缆引入库房

④导线绝缘强度不低于500伏,不允许穿过防护士围堤必须穿过时,应采取确保安全和便于检修嘚措施

⑤库房内可采用防爆型灯具,或装于库外的投光灯和装在库房墙壁内的壁龛灯小型仓库或夜间少货物进出的仓库,最好不装照奣灯偶尔需在夜间进出货物时,可用手电筒照明不得使用移动式电灯照明。

③库区内的通讯机器设备保险其导线绝缘强度不低于250伏

(7)安装必要的防雷机器设备保险

①爆炸物品仓库必须采取妥善的防雷措施,以防止直接雷击和雷电感应雷电波的侵入。

②为防止直接雷击一般在库房周围须装设避雷针。仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内

③储存雷管、黑索金、梯恩梯、硝铵炸药等高威仂炸药及猛性炸药的库房应设置防雷电反击、雷电感应及防雷电波侵入的防雷装置。

(8)配备合适的消防设施

①爆炸物品仓库应设置必要嘚消防器材、消防水池和消防给水管道消防水池要保持足够的水量,较大库区水量保持在100~200米’较小库区水量保持在50~70米’。消防给沝管道的消防用水量按20升/秒确定消防器材应由专人管理,定期检查保证随时都完整好用。

②仓库周围的杂草应经常铲除消除火险隱患,防火隔离带范围内的杂草树木也应定期清除

(9)制定严密的保管措施

①爆炸物品仓库必须配备仓库负责人。专职保管人员和必要嘚警卫力量根据仓库的大小建立专职消防队或群众义务消防队,加强日常防火检查和灭火训练以防万一。

②建立健全一整套安全保管淛度如出入库登记制度、安全检查制度、“五双”(双人保管。双把锁、双本帐、双人发货、双人领用)制度、清点帐物制度和安全操莋制度等等

③堆放爆炸物品时,应稳固、整齐便于搬运。箱装爆炸物品的标志应朝外便于查看核对。

④炸药箱堆垛高度不超过2米烸堆不得超过770箱;雷管箱堆垛高度不超过1.6米,每堆不得超过300箱

⑤对着门的通道宽度不小于1.5米,堆垛与墙壁的距离不小于0.6米堆垛の间问距不小于1.3米。

(10)实行分类储存制度

①应根据各种爆炸物品的敏感程度分类专库储存。

②一切爆炸物品严禁与氧化剂、自燃物品酸。碱盐、易燃可燃物、金属粉未、钢铁材料等同库储存。

③雷汞、迭氮化铅、二硝基重氮酚雷管等敏感度高的起爆药、起爆器材不得与炸药、寻爆索同库储存。

④失效、变质的爆破器材和半成品以及不合格品。废品等不得与合格品同库储存

2.储存爆炸品试剂嘚防火要求

(1)数量在100克以下且已溶于水的爆炸品试剂可储存在铁柜里;数量在500克以下已溶于水的试剂可不单独设储存室,储存物品可以與其他试剂同放但应保持:米以上间距;数量在500克以上的,应单独存放

(2)储存室、储存柜最好设置在建筑物底层的端部,不能设在危险品仓库内或附近储存室温度一般不超过30'C,品名、规格的标签谨防脱落

(3)保管人员应定期对试剂进行检查,发现包装不合格、过期储存品名不明的,应及时采取相应措施

第五节 静电的危害及预防措施

任何物体内部都是带有电荷的,一般状态下其正,负电荷数量是相等的对外不显出带电现象,但当两种不同物体接触或摩擦时一种物体带负电荷的电子就会越过界面,进入另一种物体内静电僦产生了。而且因它们所带电荷发生积聚时产生了很高静电压当带有不同电荷的两个物体分离或接触时出现电火花,这就是静电放电的現象产生静电的原因主要有摩擦、压电效应、感应起电、吸附带电等。

在工农业生产中静电具有很大的作用,如静电植绒、静电喷漆、静电除虫等同时由于静电的存在,也往往会产生一些危害如静电放电造成的火灾事故等。随着石化工业的飞速发展易产生静电的材料的用途越来越广泛,其火灾危险性也随之加大

1.当物体产生的静电荷越积越多,形成很高的电位时与其他不带电的物体接触时,僦会形成很高的电位差并发生放电现象。当电压达到300伏以上所产生的静电火花,即可引燃周围的可燃气体、粉尘此外,静电对工业苼产也有一定危害还会对人体造成伤害。

2、固体物质在搬运或生产工序中会受到大面积摩擦和挤压如传动装置中皮带与皮带轮之间的摩擦;固定物质在压力下接触聚合或分离;固体物质在挤出、过滤时与管道。过滤器发生摩擦;固体物质在粉碎研磨和搅拌过程及其他類似工艺过程中,均可产生静电而且随着转速加‘快。所受压力的增大以及摩擦。挤压时的接触面过大、空气干燥且机器设备保险无良好接地等原因致使静电荷聚集放电,出现火灾危险性

3、一般可燃液体都有较大的电阻,在灌装、输送、运输或生产过程中由于相互碰撞、喷溅与管壁摩擦或受到冲击时,都能产生静电特别是当液体内没有导电颗粒、输送管道内表面粗糙、液体流速过快等,都会产苼很强摩擦所产生的静电荷在没良好导除静电装置时,便积聚电压而发生放电现象极易引发火灾。

4.粉尘在研磨搅拌。筛分等工序Φ高速运动使粉尘与粉尘之间,粉尘与管道壁、容器壁或其他器具、物体问产生碰撞和摩擦而产生大量的静电轻则妨碍生产,重则引起爆炸

5.压缩气体和液化气体,因其中含有液体或固体杂质从管道口或破损处高速喷出时,都会在强烈摩擦下产生大量的静电导致燃烧或爆炸事故。

1.为管道、储罐过滤器、机械机器设备保险、加油站等能产生静电的机器设备保险设置良好的接地装置,以保证所产苼的静电能迅速导入地下装设接地装置时应注意,接地装置与冒出液体蒸气的地点要保持一定距离接地电阻不应大于10欧姆,敷设在地丅的部分不宜涂刷防腐油漆土壤有强烈腐蚀性的地区,应采用铜或镀锌的接地体

2.为防止机器设备保险与机器设备保险之间、机器设備保险与管道之间。管道与容器之间产生电位差在其连接处,特别是在静电放电可引起燃烧的部位用金属导体连接在一起,以消除电位差达到安全的目的。对非导体管道应在其连接处的内部或外部的表面缠绕金属寻线,以消除部件之间的电位差

3、在不导电或低导電性能的物质中,掺入导电性能较好的填料和防静电剂或在物质表层涂抹防静电剂等方法增加其导电性,降低其电阻从而消除生产过程中产生静电的火灾危险性。

4.减少摩擦的部位和强度也是减少和抑制静电产生的有效方法如在传动装置中,采用三角皮带或直接用轴傳动以减少或避免因平面皮带摩擦面积和强度过大产生过多静电。限制和降低易燃液体、可燃气体在管道中的流速也可减少和预防静電的产生。

5.检查盛装高压水蒸汽和可燃气体容器的密封性以防其喷射。漏泄引起爆炸倾倒或灌注易燃液体时,应用导管沿容器壁伸臸底部输出或注入并需在净置一段时间后才可进行采样、测量、过滤、搅拌等处理。同时要注意轻取轻放,不得使用未接地的金属器具操作严禁用易燃液体作清洗剂。

6.在有易燃易爆危险的生产场所应严防机器设备保险、容器和管道漏油、漏气。勤打扫卫生清除粉塵加强通风等措施,以降低可燃蒸汽气体。粉尘的浓度不得携带易燃易爆危险品进入易产生静电的场所。

7.可采用旋转式风扇喷雾器向空气中喷射水雾等方法增大空气相对湿度,增强空气导电性能防止和减少静电的产生与积聚。在有易燃易爆蒸气存在的场所喷射水雾应由房外向内喷射。

8.在易燃易爆危险性较高的场所工作的入员应先以触摸接地金属器件等方法导除人体所带静电,方可进入哃时还要避免芽化纤衣物和导电性能低的胶底鞋。以预防人体产生的静电在易燃易爆场所引发火灾及当人体接近另一高压电体时造成电击傷害

9.可在产生静电较多的场所安装放电针(静电荷消除器),使放电范围的空气游离空气成为导体,中和静电荷而无法积聚但在使用这种装置时应注意采取一定的安全措施,因它的电压较高防止伤人。

10、预防和消除静电危害的方法还有金属屏蔽法(将带电体用间接的金属导体加以屏蔽可防止静电荷向人体放电造成击伤);惰性气体保护法(向输送或储存易燃易爆液体、气体及粉尘的管道、储罐Φ充入二氧化碳或氮气等惰性气体以防止静电火花引起爆燃等)。

第六节 雷电的危害及预防措施

在雷雨季节里常会出现强烈的光和声,這就是人们常见的雷电雷电是一种大气中放电的现象,虽然放电作用时间短但放电时产生数万伏至数十万伏冲击电压,放电电流可达幾十到几十万安培电弧温度也可达几千度以上,对建筑群中高耸的建筑物及尖形物、空旷区内孤立物体以及特别潮湿的建筑物、屋顶内金属结构的建筑物及露天放置的金属机器设备保险等有很大威胁可能引起倒塌。起火等事故特别是在华南地区,年雷暴日常会达到80天甚至更多频繁的雷击会造成生命和财产的巨大损失。雷电的危害一般分为两类:一是雷直接击在建筑物上发生热效应作用和电动力作用;二是雷电的二次作用即雷电流产生的静电感应和电磁感应。因此我们要作好防雷措施

1.雷电流高压效应会产生高达数万伏甚至数十萬伏的冲击电压,如此巨大的电压瞬间冲击电气机器设备保险足以击穿绝缘使机器设备保险发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害

2.雷电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流,并产生大量热能在雷击点的热量会很高,可导致金属熔化引发火灾和爆炸。

3.雷电鋶机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂等现象导致财产损失和人员伤亡

4. 雷电流静电感应可使被击物导体感生出與雷电性质相反的大量电荷,当雷电消失来不及流散时即会产生很高电压发生放电现象从而导致火灾。

5.雷电流电磁感应会在雷击点周圍产生强大的交变电磁场其感生出的电流可引起变电器局部过热而导致火灾。

6.雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作鼡也会引起配电装置或电气线路断路而燃烧导致火灾

防雷装置由接闪器、引下线和接地体三部分组成,其作用是防止直接雷击或将雷电鋶引入大地以保证人身及建(构)筑物安全。

接闪器包括避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器等是直接接受雷击的金属部分。避雷针一般设在高层建筑物的顶端和烟囱上保护建筑物兔受直接雷击;避雷线常用来架设在高压架空输电线路上,以保护架空线路免受矗接雷击也可用来保护较长的单层建(构)筑物。避雷网和避雷带普遍用来保护建筑物免受直接雷击和感应雷

引下线是避雷保护装置嘚中段部分。上接接闪器下接接地装置。一般敷设在建筑物的外墙并经最短线路接地。每座建筑物的引下线一般不少于两根

接地装置包括埋设在地下的接地线和接地体,在腐蚀性较强的土壤中应采取镀锌等防腐措施或加大截面。

避雷器是防止雷电过电压侵袭配电和其他电气机器设备保险的保护装置避雷器安装在被保护机器设备保险的引入端,其上端接在架空输电线路上下端接地。其中阀型避雷器是保护变、配电装置常用的一种避雷装置;管型避雷器一般是用于线路上;保护间隙是最简单最经济的防雷装置俗称简单避雷器,一般安装在线路的进户处用来保护电度表等机器设备保险。

2.防雷装置在工业与民用建(构)筑物上的具体应用.

(1)业建筑按防雷要求的劃分

第一类工业建筑指凡建筑物中制造、使用或储存大量的爆炸性物质因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人员伤亡者;O区或10区爆炸危险场所

第二类工业建筑是指凡建筑物中制造、使用或储存爆炸性物质,但电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;=区或11区爆炸危险场所

第三类工业建筑物是根据雷击后对工业生产的影响,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素建筑物体計算雷击次数N>0.01的2区爆炸危险场所;根据建筑物体计算雷击次数N>0.05,并结合当地雷击情况确定需要防雷的建筑物;多雷地区较重要的建築物;高度在15米及15米以上的烟囱、水塔等孤立高耸建筑物;每年平均雷暴日天数不超过15天的地区,高度可限为20米

(2)民用建筑物按防雷偠求划分

第一类是指国家级重点文物保护的建筑物,具有特别重要用途的建筑物、建筑物体计算雷击次数N>0.04的重要或人员密集的公共建築物和建筑物体计算雷击次数N>0.2的一般性民用建筑物

第二类民用建筑物是指省、市级重点文物保护的建筑物及档案馆;建筑物体计算雷击次数为0.04)N>0.01的公共建筑物或人员密集场所;建筑物体计算雷击次数为0.2)N>0.05的一般性民用建筑物。

(1)对于重要场所或消防重点保卫單位应在每年雷雨季节以前作定期检查,对于一般性场所或单位应每2~3年在雷雨季节以前作定期检查,如有特殊情况还要进行临时性的检查。特别是对避雷针、避雷器要进行定期校验

(2)当防雷装置各部分导体出现因腐蚀或其他原因引起的折断、锈蚀达30%以上时,必须进行更换

(3)检查是否由于维修建筑物或建筑物本身形状有变动,使防雷装置的保护范围出现缺口

(4)检查接闪器有无回雷击后洏发生熔化和折断,避雷器瓷套有无裂纹、碰伤等情况井应定期进行预防性试验。

(5)检查明装引下线有无在验收后又装设了交叉或平荇电气线路;检查断接卡于有无接触不良情况和木结构的接闪器支杆有无腐朽现象;并检查接地装置周围的土壤有无沉陷现象等

(6)测量全部接地装置的接地电阻,应符合安全要求若发现接地电阻值有很大变化时,应对接地系统进行全面检查必要时可补打电极。

(7)檢查有无因挖土、敷设其他管道或种植树木而挖断接地装置等

(8)独立的避雷针及其接地装置不得设在行人经常通过或堆放易燃物的地方。对装有避雷针或避雷带的构架不准装设低压线或通讯线等。避雷针、避雷带与引下线应采用焊接方法

第七节 爆炸危险场所的电气機器设备保险

电气机器设备保险和线路所产生的电火花或电气机器设备保险表面的温度过高,能引起爆炸性混合物爆炸为保证安全,需根据电气机器设备保险和线路产生电火花及电气机器设备保险表面的发热温度采取各种防爆措施,使这些电气机器设备保险和线路能在囿爆炸危险场所使用

一、爆炸危险场所的类型和等级

爆炸危险场所,是指在易燃易爆物质的生产、使用和贮存过程中能够形成爆炸性混合物,或爆炸性混合物能够侵入的场所

根据发生事故的可能性及其后果、危险程度及物质状态的不同,将爆炸危险场所划为二类五级以便采取相应措施,防止由于电气机器设备保险及线路引起爆炸和发生火灾

第一类:有气体或蒸气爆炸性混合物的爆炸危险场所,划汾为三级

Q一1级场所:是指在正常情况下能形成爆炸性混合物的场所,它包括正常的开车、运转、停车例如敞开装料、卸料等。

Q一2级场所:是指在正常情况下不能形成而仅在不正常情况下才能形成爆炸性混合物的场所。不正常情况包括装置或机器设备保险的事故损坏、誤操作、维护不当及装置或机器设备保险的拆卸、检修等

Q一3级场所:是指在不正常情况下整个空间形成爆炸性混合物可能性较小的场所。

第二类:有粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所划分为二级。

G一1级场所:是指在正常情况下能形成爆炸性混合物的场所例如:鋁粉、面粉、硫磺粉等生产机器设备保险的内部空间,粉状塑料、树脂等的气流干燥机器设备保险内的空间

G一2级场所:是指在正常情况丅不能形成爆炸性混合物的场所。即在有6一1生产机器设备保险的厂房内部空间划为6一2级场所

二、防爆电器机器设备保险的应用

防爆电气機器设备保险的类型,有防爆安全型(标志A)、隔爆型(标志B)、防爆充油型(标志G)、防爆通风充气型(标志E)、防爆安全火花型(标誌H)、防爆特殊型(标志T)

1. 按爆炸性混合物的性质选用防爆电气机器设备保险

如果是在已经知道爆炸性混合物的情况下,选用防爆电气機器设备保险可利用表3一7查到该爆炸性混合物是在第几行、哪一列然后可在表3一8中选择合适的防爆电气机器设备保险。

如果在同一个场所范围内有多种爆炸性混合物时应按危险性大的选定防爆电气机器设备保险。对于一般有爆炸危险的场所还可选用最普遍的型号,如B3c、B3d型电动机B3c、B4c型照明灯具和COe型、AOd型防爆开关。这样只对少数几种物质,如水煤气、氢、乙炔、二硫化碳等在选型时需进一步考虑外,对绝大多数的爆炸性混合物都合乎要求这也正是比较普遍生产这些型号的重要原因。

第八节 电气照明的防火

电气照明是利用电能发光嘚一种光源按发光原理可分为热辐射光源和气体发光光源。按使用性质可分为工作照明、装饰照明和事故照明

随着科学技术的发展和囚民生活水平的不断提高,各种电气照明和装饰装置在生产、生活中得到广泛的应用由于其使用的普遍性和多样性,人们对在日常生活Φ使用较多的白炽灯、荧光灯、高压汞灯、卤钨灯等照明灯具的火灾危险性应有足够的重视

1.照明或装饰灯具在工作时,其玻璃灯泡、燈管等表面温度很高若灯具选用不当,发生故障产生电火花、电弧或局部高温都极可能引起灯具附近的可燃物起火燃烧,酿成火灾

2.由于照明灯具一般安装在人员生产、居住的场所,装饰灯具一般安装在人员密集的场合一旦发生火灾除了造成巨大财产损失外,还会慥成重大人员伤亡

3.白炽灯在工作时,其表面都会发热且功率越大,连续使用时间越长温度越高,其表面与可燃物接触或靠近在散热不良时,累积的热量能烤燃可燃物另外,白炽灯的灯泡耐震性差易破碎而使高温灯丝外露高温的灯泡碎片也易引起火灾。

4.荧光燈的火险隐患主要在镇流器上如果由于制造质量不合格、散热条件不好或额定功率与灯管的不配套等原因,其内部温度会急剧上升长期高温会破坏线圈的绝缘形成匝间短路产生瞬间巨大热量,引燃周围可燃物

5.高压汞灯和钠灯的功率较大,一般在几百瓦以上照明时燈具的表面温度很高。温升过高是这两种灯具的主要火险隐患其次,高压汞灯的镇流器和高压钠灯的电子触发器都存在火险隐患镇流器的火险隐患如上述荧光灯的镇流器,而电子触发器则可能由于内部电容漏电等原因产生热量而引起燃烧

6.卤钨灯处于正常工作状态时,石英玻璃管壁温度高达500~800℃不仅能在短时间内烤燃附着的可燃物,亦可能将一定距离内的可燃物烤燃其火灾危险性较之其他一般照奣电器更大。

7.特效舞厅灯主要包括峰巢灯、扫描灯、太阳灯、宇宙灯、双向飞碟灯及本身不发光的雪球灯等其特点是灯具为装饰和渲染气氛往往带有驱动灯具旋转用的电动机。当旋转阻力增大或传动机构被卡住时电动机便会迅速发热升温,加之舞台等场所的道具幕景哆为可燃物在电机高温作用下极易起火。

8.霓虹灯的引发电压在1万伏以上需专门的变压器升压来取得。若变压器高压输出端的绝缘接線柱上积有尘垢在潮湿天气下可能会发生漏电打火,引发火灾同时长时间通电亦会因温升过高融化变压器上封灌的沥青而发生意外。

9.电气照明和装饰过程中除了各种照明和装饰灯具外,尚需大量的开关、保护器、导线、挂线盒、灯座、灯箱、支架等附件这些设施洳果由于容量选择不当、长期过载运行等原因导致绝缘损坏。短路起火等故障亦会造成火灾事故

1.合理选用灯具类型。在有爆炸性混合粅或生产中易于产生爆炸介质的场所应采用整体防爆装置。有腐蚀性气体及特别潮湿的场所应采用密封型或防潮型灯具,其部件还应進行防腐处理在灼热多尘的场所(如炼钢、炼铁、轧钢等场所)可采用投光灯。户外照明可采用封闭型灯具或有防火灯座的开启型灯具

2.应正确安装照明、装饰灯具。

(1)灯具与可燃物间距不小于50厘米(卤钨灯为大于50厘米)与地面高度不应低于2米,当低于此高度时應加装防护设施。灯泡下方不宜堆放可燃物品

(2)灯具的防护罩必须完好无损,严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具

(3)可燃吊顶上所有暗装、明装的灯具功率不宜过大,并应以白炽灯或荧光灯为主;暗装灯具及其发热附件的周围应有良好的散热条件舞台暗装彩灯、舞池脚灯、可燃吊顶内灯具的导线均应穿钢管或阻燃硬塑套管敷设;卤钨灯灯管附近的导线应采用耐热绝缘护套;吊装彩灯的导线穿过龙骨处应有胶圈保护。

(4)选用质量可靠的低温镇流器不准将升温高的镇流器直接固定在可燃大花板等物体上,其电容与容量必须与灯管┅致

(5)0级、10级爆炸危险场所(0级区,是指爆炸性气体10级区是指爆炸性粉尘),选用开启型灯具做成嵌墙式壁龛时其检修门应向墙外开启,并保证通风良好;向室内照明的一侧应有双层玻璃严密封闭其距门、窗框的水平距离不少于3米,距排风口水平距离不小于5米

3.各类照明供电的附件必须符合电流、电压等级要求。在爆炸危险场所使用的灯具和零件应符合《中华人民共和国爆炸危险场所电气安铨规程》规定的要求。

开关应装在相线上螺口灯座必须接地良好,设施的金属外壳应接地灯火线不得有接头,在天棚挂线盒内应做保險扣重量超过1公斤的悬吊灯具应用金属吊链等将其固定,重量超过3公斤时应固定在预埋的吊钩、螺栓或主龙骨上

在可燃材料装修的场所敷线时,应穿金属套管阻燃硬塑套管,转弯处应装接线盒套管超过30米长时中间应加接拉线盒做好保护。在重要场所安装暗装灯具和咹装特制大型吊装灯具时应在全面安装前做出同类型“试装样板”,经核定无误后再组织专业人员全面安装

4.合理控制电气照明。照奣电流应分别有各自的分支回路而不应接在动力总开关之后。各分支回路都要设置短路保护设施为避免过载发热引起事故,一些重要場所及易燃易爆物品集中地还必须加装过载保护装置非防爆型的照明配电箱及控制开关严禁在0级、10级爆炸危险场所使用。配电盘后尽量減少接头盘面应有良好的接地。

5.严格照明电压等级和负载量照明电压一般采用220伏,携带式照明灯具的供电电压不应超过36伏在潮湿哋区作业则不应超过12伏,且禁止使用自耦变压器36伏以下的和220伏以上的电源插座应有明显的差别和标记。

一个分支回路内灯具的个数不应超过20个民用照明电流应小于15安,工业用应小于20安由负载量确定导线规格(每一插座以2~3安负载计)。三相四线制照明电路还应做好三楿负荷的平衡配置

6.在商场、码头、车站、机场、医院、影剧院、控制室及各类大型建筑物和重要工作场所中一般应当安装事故应急照奣灯具,以备发生事故正常电力系统无法使用时能及时处理现场、进行救护

事故照明灯具应设在易发生事故场所,建筑物主要出入口、偅要工作场所等地方并标以明显的颜色标记以备事故发生时能及时方便地启用。事故照明灯具不能采用启动缓慢的类型(如镇流器启动燈具等)事故照明灯具应有独立的应急电池供电以保证在正常电力系统受到损坏时能不受影响地正常开启使用。

第九节 电气开关装置的防火

在电力输配、电气传动和自动控制等系统中经常需要运用电气开关接通和隔离电源。电气开关在发电厂、变电所、工矿交通企业忣农业等单位和部门有着广泛的应用,是电能生产、输送分配及应用等环节中不可缺少的电气装置

自动开关主要用于分合和保护交。直鋶电气机器设备保险、低压供电系统如果选型不当,操作失误、缺乏维护出现机构失灵、接触不良。缺相运行或因整定值过大在被保護机器设备保险过载时不能动作等现象时会失去保护作用,而导致电气机器设备保险的损坏并且伴随着电气机器设备保险烧毁、爆炸等现象,还会引燃可燃物酿成火灾。此外自动开关一般控制着一定范围内的整个用电系统,因此由于开关故障造成的损失和灾害可能很大。

(1)自动开关的型号应根据使用场所、额定电流与负载、脱扣器额定电流长、短延时动作电流值大小等参数来选择,必须符合咹全要求

(2)自动开关不应安装在易燃、受震、潮湿、高温、多尘的场所,而应装在干燥明亮,便于维修和施工的地方并应配备电櫃。箱安装完毕,启用前要保证电磁铁接触良好

(3)操作机构、脱扣器。触点和转动部分是自动开关易出故障的地方在使用1/4机械寿命时,必须进行添润滑油、清除毛刺灰垢补焊触点、紧固螺钉等维护工作。

二、闸刀开关、铁壳开关及倒顺开关的防火

这三种开关主要鼡于照明、电热、电机控制等小型电气装置的电流分合控制中由于其使用对象的普遍性和广泛性,其发生火灾的危险性也相对较大一旦发生超载发热、绝缘损坏、缺相运行、机构故障等引起短路、电击和由于刀口接触不良。闸刀开关与导线连接松弛都将引起局部升温、电弧等现象,轻则破坏电气系统的正常运行重则导致电力网发生火灾。

(1)闸刀开关应根据额定电流与额定电压进行合理选用严禁超载。其额定电流应为电动机额定电流的2.5倍以上安装时,应选择干燥明亮处并配备专用配电箱。电源接在静触点上开关按规定安裝成正装形式,而且应保证拉、合闸刀的动作方便灵活使用过程中定期检查各开关刀口与导线及刀触点处是否接触良好,开关胶盒、瓷底座手柄等处有无损坏等。

(2)使用铁壳开关时应合理选择开关型号,严禁长时间过载使用保证开关铁壳接地良好。插入式熔断器損坏后应及时更换严禁使用其他导体代替熔体使用。机械连锁装置及外盖损坏后勿冒险使用

(3)倒顺开关的选用应根据电动机的容量囷工作情况进行。在倒顺开关前级应加装能切断三相电源的控制开关和熔断器倒顺开关每月至少检修一次。若发现触点接触不良、厚度磨损或不足原来的一半以及有裂痕、松动等现象时应停电进行更换和修复。

(4)潮湿场所应选用拉线开关存放易燃、易爆、腐蚀性物品的房间应把开关安在室外或合适的地方,也可采用相应的防爆、防腐开关

(5)在中性点接地的系统中,单级开关必须接在火线上以防在火线接地时发生短路引起火灾。

(1)接触器的触头弹簧压力过小触头熔焊、机构卡死、铁芯极面积累油垢等现象都会导致接触器不釋放,使电源长期导通极易引起线路短路发生火灾,并且可能造成人员触电等恶性事故

(2)接触器的电源电压过高或过低、线圈参数與实际不符、操作频率过高、环境条件不良(如潮湿。高温有腐蚀气体等)运动部分卡住、交流铁芯不平或间隙大大等现象都会引起线圈过热或烧毁,导致火灾

(3)造成相间短路的原因主要有:可逆转换接触器的连锁不可靠,错误操作使两台不同时序的接触器同时投入運行;接触器动作时间同步性差;转换过程产生电弧;触点尘埃堆积、部件损坏等寸

(1)接触器安装前应检查铭牌及线圈上的技术数据昰否符合实际使用要求。检查并按要求调整触头的工作参数并使各极触头动作同步。确保接触器各活动部分动作无阻滞

(2)注意擦净鐵芯极面上的防锈油。接线时要防止螺钉、垫圈等零件落入内部间隙造成卡壳与短路各接点需保证牢固无松动。

(3)使用前应先在不接通主触头的情况下使吸引线圈通电分合数次,以检查接触器动作是否确实可靠可逆转换的接触器还可考虑加装机械连锁机构,以保证連锁可靠

(4)针对接触器频繁分、合的工作特点,应每月检查维修一次接触器各部件紧固各接点,及时更换损坏的零件保证各触点清洁无垢。

(5)接触器一般应安装在干燥、少尘的控制箱内其灭弧装置不能随意拆开,以免损坏

控制继电器本身火灾危险性并不太大,但由于它在自动控制和供电系统中都具有重要作用一旦操作人员动作失误或机械失灵,后果将十分严重

(1)控制继电器在选用时,除线圈电压电流应满足要求外,还应考虑被控对象的延误时间、脱扣电流倍数、触点个数等因素

(2)控制继电器要安装在少震、少尘、干燥的场所,现场严禁有易燃易爆物品存在。安装完毕后必须检查各部分接点是否牢固、触点接触是否良好、有无绝缘损坏等确认咹装无误后方可投入运行。

(3)由于控制继电器的动作十分频繁回此必须做到每月至少检修两次。除例行检查外重点应检查各触点的接触是否良好,有无绝缘老化必要时应测其绝缘电阻值。另外还应注意保持控制继电器清洁无积尘以确保其正常工作。

第十节 电动机運行时的防火

电动机是一种将电能转变为机械能的电气机器设备保险并以其效率高。造价低、占地小、构造简单、使用和维护方便、易於远程控制等优点在工农业生产中应用十分广泛电动机通常可分为直流电动机和交流电动机两大类。

1.电动机功率选择过小产生“小馬拉大车”的现象,可导致电动机烧毁不根据场所环境条件错误选择电动机型式,也会造成火灾危险此外,使用时起动方法不正确嘟具有瞬间发生火灾的危险性。

2. 电动机的负载是有一定限度的若负载超过电动机的额定功率、或者长期电压过低以及电动机单相运行(戓称缺相运行)都会造成电动机过热。振动、冒火花声音异常、同步性差等现象,有时甚至烧毁电动机引燃周围可燃物。

3.电动机长期过载运行或短时间内重复起动加之散热不良,均会加速绝缘层的老化降低绝缘强度。其他如制造、修理时不慎人为破坏绝缘层,過电压或雷击等都会使绝缘损坏发生短路起火。

4.各线圈接点和电动机接地接点接触不良会引起局部升温损坏绝缘,产生火花、电弧甚至短路等引燃可燃物造成火灾。同时接地不良的电动机在发生漏电时,人体或其他导体接触带电机壳极易发生触电伤害事故

5.电動机是高速旋转的机器设备保险、若润滑不良或结构不精确,如转轴偏斜在高速旋转中剧烈的机械摩擦可使轴承磨损并产生巨大热量,進一步加剧旋转阻力轻则使电动机工作失常,重则使电动机转轴被卡烧毁电动机,引起火灾

6.电动机的铁芯硅钢片质量不合要求,铁損消耗过大电动机可能发生过载事故。

7.开启式电动机由于吸入纤维、粉尘、堵塞通风道散热不良,引起火灾

1.在购置电动机时,要參照其额定功率、工作方式、绝缘温升以及防爆等级等参数并结合其设置的环境条件和实际工作需要来进行合理选型,做到既安全又经濟

2.电动机应安装在牢固的机座上,周围应留有不小于:米的空间或通道附近也不可堆放任何杂物,室内保持清洁所配用的导线必須符合安全规定,连接电动机的一段应用金属软管或塑料套管加以保护,并须扎牢、固定

3.鼠宠式电动机的起动方法有全压起动和降壓起动两种,一般优先选用全压起动但当电动机功率大于变压器容量的20%或电动机功率超过14千瓦时,可采用星一三角(Y一A)转换起动電抗降压起动和自耦变压器起动等几种降压起动方法。

绕线式转于电动机在其起动时其转子绕组的回路中常接入变阻器通过改变回路电阻值来调整起动电流。常用的变阻器有起动变阻器、频敏变阻器

4.电动机在运行中,由于自身或外部的原因均可能出现故障因此应根據电动机性能和实际工作需要设置可靠有效的保护装置。为防止发生短路可采用各种类型的熔断器作为短路保护;为防止发生过载,可采用热继电器作为过载保护;为防止电动机因漏电而引发事故可采用良好的接地保护,且接地必须牢固可靠其他还有夫压保护、温度保护等安全保护设施。

5.电动机在运行中正常与否还可以从电流大小、温度高低及温升大小、声音差异等特征观察来。因此在分析和判斷电动机运行状况时工作人员应进行必要的监控和维护。包括对电动机的电流电压、温升情况,特别是容易发热和起火部位进行监控当发现冒青烟。闻到焦糊味、听到声音异常等现象以及发生皮带打滑,轴向窜动冲击、扫膛、转速突然下降等故障时应立即停机,查明原因及时修复。

6.要经常对电动机进行维修保养停电时应将备电动机的分开关和总开关断开,防止复电时无人在场发生危险;下癍或无人工作时应将电动机的电源插头拔下,确保安全

第十一节 变、配电装置的防火

当电力系统向用户供电时,为减少输送过程的电能损失需先将发电机发出的电压升高,再用输电线路将电压输送到变、配电所降为用户所需的电压,以便用户使用

变、配电装置就昰变换电压和分配电能的装置,它由变压器配电装置、控制机器设备保险和其它辅助设施等组成。常用的变压器是油浸电力变压器另外干式电力变压器也在逐步使用之中。配电装置一般设在变、配电所内油断路器是控制机器设备保险的主要部件。

(1)变压器内部的绝緣衬垫和支架大多采用木材、纸板、棉纱、布等有机可燃物质,井有大量绝缘油变压器油受到高温或电弧的作用,发热易分解析出┅些易燃气体,在电弧或火花的作用下极易爆炸和燃烧使整个地区停电,影响正常生产、生活造成很大损失。

(2)由于线圈的绝缘老囮、油质不佳或油量过少铁芯绝缘老化。检修不慎、绝缘破裂进水受潮等原因造成变压器运行故障保护系统失灵,导致变压器烧毁

(3)由于螺栓松动、焊接不牢、分接开关接点损坏等引起的接触不良,都会产生局部高温或电弧而引起火灾

(4)由于线圈的层间短路,各线圈的匝间和相间短路线圈靠近油箱部分的绝缘被击穿,引起燃烧或爆炸

(5)变压器的电流,大多由架空线引入容易遭至1雷击产苼的过电压的侵袭,击穿变压器的绝缘而发生火灾

(6)磁路的“‘铁芯起火”。由于硅钢片之间的绝缘损坏或者夹紧铁芯的螺栓套管損坏使变压器铁损增“急剧1升温而破坏绝缘引发火灾。

(7)变压器内部绝缘管由于套管上有裂纹其表面积有油分解的残渣及水分、酸和炭粒,或遇过电压使套管与油箱上盖间发生闪络,产生电弧而引起火灾

(8)变压器漏油、渗油,使油面发生变化也能引起绝缘强度降低,产生大量的热而引起火灾

(1)变压器的质量要符合制造厂的技术要求,安装前要进行绝缘测试并仔细检查变压器的各个部件,看是否完好确认完好后才能安装。

(2)变压器应有熔断器或继电保护装置其容量应等于最高安全电流,用以保护变压器在短路和过负荷时而不致造成线路着火熔体的选择应保证各引出回路发生短路或过载时可熔断。

(3)各种容量的变压器应安装温度计,并保证其灵敏好用以掌握变压器的温升情况,温升不得超过60.C

(4)100千瓦以上的变压器应装设油枕和玻璃油位指示计,且油面指示计上应刻有相当于油度一20‘C、十15C、+35‘C等的油面温视线经常监视油面不低于温视线,并检查变压器渗油漏油现象注意检查油箱和套管是否完好。

(5)变壓器应通风良好保持周围温度不超过35℃。变压器的容量应适应需要禁止超负荷运何。

(6)1000千瓦以上的变压器应安装排气保险管减少變压器内的压力,防止油箱爆炸或爆裂

(7)变压器的外壳应与机器设备保险接地网连接,使其可靠接地引入线应装避雷器,雷雨季节湔应认真进行检查防止雷击起火。

(8)室外安装的变压器有条件的应设专门的贮油池。一旦起火可将油放入坑内避免油外流,防止爆炸和扩散

(9)室内变压器应设置与变压器发热量相适应的通风口,并设置事故排油设施和集油坑相邻变压器间的距离不足5米的,应鼡防爆隔墙进行隔离可防止火势蔓延。

(10)变压器正常运行后还要按规程的规定定时进行检修。若变压器严重超负载应予以更换或啟用备用变压器使其得到缓和。

(1)油断路器触点至油面的油层过低、油箱内油面过高、油的绝缘强度劣化、操作机构调整不当、遮断容量小等原因会影响电力系统的正常运行而发生火灾

(2)油断路器的进出线都通过绝缘套管,当绝缘套管与油箱盖、油箱盖与油箱体密封鈈严时油箱进水受潮,或油箱不洁、绝缘套管有机械损坏等都会造成对地短路引起爆炸或火灾事故

(1)断路器在安装前应严格检查。斷路器的遮断容量应大于装设该断路器回路的容量检修时应进行操作试验,保证机件灵活可靠并且调整好三相动作的同期性。

(2)断蕗器与电气回路的连接要紧密并可用试温蜡片观察温度。触头损坏应调换检修完毕应进行绝缘测试,并由专人负责清点工具防止工具掉入油箱内导致短路发生事故。

(3)油断路器投入运行前还应检查绝缘套管和油箱盖的密封性能,以防油箱进水受潮造成断路器爆炸燃烧。

(4)油断路器运行时应经常检查油面高度油面必须严格控制在油位指示器范围之内。发现漏油、渗油或有不正常声音时应立即降低负载或停电检修,严禁强行送电

变、配电所的一些装置都含有大量易燃、易爆液体。气体或者含有强腐蚀性液体,在高温和电弧作用下都可能发生燃烧、爆炸等事故。

高、低压配电室应采用一、二级耐火等级建筑低压配电室的耐火等级不应低于三级,采用混凝土地面长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启相邻配电室之间一般不宜设门,如必须設门时则应能向两个方向开启。配电室可以开窗但应采取一定防范措施,如设网格不大于20毫米x20毫米的铁丝网和遮雨棚以防雨雪侵入囷小动物进入。高、低压配电装置如布置在同一室内时装置问的距离应不小于1米。

油浸电力变压器室应采用一级耐火等级建筑对不易取得钢材和水泥的地区,可以采用独立的三级耐火等级建筑容量在100千瓦以上的油浸电力变压器应安装在单独的变压器室内。室内应有良恏的自然通风且室内温度勿超过45℃。若室温过高可使用机械通风。通风装置应设网格不大于10毫米x10毫米的铁丝网和防雨雪侵入的措施。

油浸电力变压器室不应设在人员聚集的室内,或医院病房的上面和下面或贴近主要疏散出口的两旁。在无特殊防火要求的其他民用建筑的第一层内可设置油浸电力变压器室但不应设在经常有积水的场所和厕所、浴室的下面。这时一个变压器室内只能设一台泊浸电仂变压器,且其容量不应超过400千瓦还应有向外开启的门。

高压油浸电力电容器室应采用不低于二级耐火等级的建筑室内应有良好的自嘫通风。若自然通风不能保证室内温度低于45C时应另设通风装置,并采取防雨、雪和小动物进入的措施高压电容器宜单独设置。1000伏以下嘚低压电容器可设置在高、低压配电室内

电容器的分层不宜超过三层,下层底部距地面不应小于100毫米电容器外壳相邻宽面之间至少保歭50毫米的间距,通道宽度不应小于1米电容器带电桩头离地低于2.2米时应加适当的遮护设施。

电容器组应由单独的总开关控制设有自动放电装置和接地装置。每个电容器还应由单独的熔断器加以保护

电容器投入运行时,室内温度不应超过45C电容器表面温度不应超过55C,并保证室内、机器设备保险表面及支架的清洁应经常检查电容器运行情况,发现问题及时处理和维修,修复后应进行绝缘测定。

蓄电怹组应安装在不燃材料建筑的专用房间内并设有一定的防爆泄压面积,其门窗、墙壁地面、顶棚应具有耐酸性能。室内的自然通风条件应保持良好采用轴流式排风机器设备保险应独立设置,其通风管道也应采用不燃材料制作

室内的电气机器设备保险应符合防爆要求,防上引起氢气的爆炸;穿墙导线应在穿墙处安装瓷管孔洞则必须用耐酸防火材料封堵。室内必须保持清洁更不准存放任何可燃物。

調酸室应另行设置硫酸的储量只限于当天工作所需的数量。

室内、外变配电装置都应有良好的防雷设施和保护接地或保护接零装置电氣机器设备保险必须保持清洁,防止油污灰尘导电引起短路

第十二节 电气线路的防火

电气线路往往由于短路、过载运行、接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热都极易造成火灾。

一、电气线路的火灾危险性

如果裸体导线相碰或者是导线的绝缘層损坏,里面的导体露出来彼此相碰那么,这时候的电流就不再按照规定的线路而是在相碰的地方“走近路”,这就是“短路”也囿叫“捷路”“碰线”。

短路一般有相间短路和对地短路两种相线之间相碰叫相间短路。相线与地线相碰或相线与接地导体相碰,或楿线与大地直接相碰叫做对地短路

(1)使用绝缘导线、电缆时,没有按具体环境选用使导线的绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用的影响洏失去绝缘能力。

(2)线路年久失修绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露

(3)电源过电压,使导线绝缘被击穿

(4)用金属线捆扎绝緣导线或把绝缘导线挂在钉子L,日久磨损和生锈腐蚀使绝缘受到破坏。

(5)裸导线安装太低搬运金属物件时不慎碰在电线上;金属构件搭落或小动物跨接在电线上。