mt4434te怎么连接fx5u

我们要把程序下载到PLC首先要将PLC囷计算机通讯连接上,那么今天就给大家讲解一下FX5U PLC与计算机的通讯连接

对于FX5U PLC而已,将已安装编程软件的计算机与CPU模块连接分成几种情況:

使用以太网电缆直接连接使用以太网电缆经由集线器连接使用RS-232C电缆1、使用以太网电缆直接连接

在CPU模块与工程工具 (GX Works3)连接时,可以仅使用1根以太网电缆进行直接连接进行直接连接时,可在不设置IP地址和主机名的情况下进行通信

使用以太网电缆时 (直接连接)步骤如丅:

1. 使用以太网电缆连接计算机与CPU模块。

2. 从菜单中选择在线菜单-当前连接目标

3. 在连接目标选择对话框中选择连接方法,点击直接连接CPU选項

4. 打开以太网直接连接设置的对话框,要指定以太网端口直接连接时使用的计算机侧的以太网适配器然后点击通信测试按钮,确认能否与CPU模块连接

2、使用以太网电缆经由集线器连接

使用该方法的注意事项:通过集线器连接至以太网时,需要进行CPU模块侧以及MELSOFT产品或GOT侧的設置

使用以太网电缆时 (经由集线器连接)步骤如下:

第一步:CPU模块侧的设置

1. 首先进行模块参数的设置,选择导航窗口-参数-FX5UCPU-模块参数-以呔网端口-基本设置-自节点设置中设置CPU模块侧的IP地址,点击应用按钮

2. 进行MELSOFT连接的连接设置。从模块参数-以太网端口-基本设置-对象设备连接配置设置-详细设置就会打开以太网配置(内置以太网端口)对话框。

3. 将模块一览的“MELSOFT连接设备”拖放到画面左侧在“协议”中选择適合对方设备的协议。

4. 写入至CPU模块将已设置的参数写入至CPU模块。从工程工具的菜单选择在线-写入至可编程控制器。向CPU模块写入参数后通过电源OFF→ON或复位,将参数设为有效

第二步:编程软件工具侧的设置

1. 选择在线菜单-当前连接目标,在连接目标选择中要选择其他连接方法接着会自动打开“连接目标指定 Connection”对话框。

2. 将计算机侧I/F设置为“以太网插板”将可编程控制器侧I/F设为“CPU模块”。

3. 在“可编程控制器侧I/F CPU模块详细设置”对话框中输入CPU模块侧的IP地址或主机名

4. 在“可编程控制器侧I/F CPU模块详细设置”对话框,点击搜索按钮后将搜索与计算機 (GX Works3)连接在同一集线器上的CPU模块,并显示一览对“IP地址”进行设置。

此外还可以通过内置以太网端口,经由路由器利用公司内部LAN等進行访问经由路由器进行访问时,设置基本和上面所述一致不同之处在于:除了在模块参数的设置中对IP地址进行设置外,也应对子网掩码类型和默认网关IP地址进行设置

2. 从菜单中选择在线菜单-当前连接目标。

3. 在连接目标选择对话框中选择连接方法点击直接连接CPU选项。

4. 茬连接目标指定 Connection对话框中点击CPU模块直接连接设置按钮,注意与CPU模块的连接方法选择RS-232C点击是,然后再点击通信测试按钮确认能否与CPU模塊连接。

以上就是FX5U PLC与计算机的通信连接方法详细的讲解了操作步骤,并配有软件截图相信大部分学员都能了解FX5U PLC与计算机的通信连接的操作方法了吧。在以上的这几种连接方法中比较推荐的是以太网直接连接或者经由路由器的方法,有条件的学员可以自己拿PLC实物实操┅遍哦,这样你就一定会啦(本文由技成培训蔡慧荥原创,未经授权不得转载违者必究)

是常见的触摸屏(HMI)本文介绍帶以太网口的触摸屏如何连接三菱FX5U系列PLC。
如图一所示我们设置FX5U的IP地址和子网掩码,注意红色记号笔标识的通讯数据代码为二进制下面會用到
       在设备列表,找到三菱然后我们选择FX5U,注意这里FX5U的Ethernet 有两种,ASCII 和BINARY在图一里,三菱FX5U默认是二进制所以,我们选择二进制当然,你也可以用ASCII只要PLC和HMI设置一致即可。

添加好设备后我们需要设置设备的地址


如图五,我们在这里设置PLC的IP地址要和PLC的地址一致,注意端口号也要一致。这样PLC和HMI 都设置好了,下载程序使用网线连接即可。
支持的数据类型还是很多的我们以位地址为例
如图六,可以看到支持非常多的位类型,当然*常用的就是 X Y M D_Bit 这四种了。

威纶通触摸屏(HMI)如何通过以太網口连接三菱FX5U系列PLC

       变频器通常是利用面板进行参数设置由于面板小巧按键不灵敏等原因造成输入不方便,可否直接用触摸屏与变频器通信实现参数设置功能呢这里我们就利用

和英威腾GD10系列变频器通信为例介绍该功能的使用。由于英威腾变频器只支持Modbus RTU通信协议,所以只能选鼡此协议通信

建立触摸屏程序步骤如下:

1.选择触摸屏型号8071ip,如图所示。

2.添加通信连接点 PLC或仪表,此处为变频器

上图中确定后弹出图1-2对話框,点击“新增”弹出图1-3“PLC类型”选择MODBUSRTU(Adjustable),COM口参数跟变频器一致即可


3.创建启停和频率设定。

查阅英威腾说明书可知通信地址如图1-4所示控制启停命令地址为2000H,当写入1时为正转写入2为反转,写入5为停止等控制频率地址为2001H,单位为0.01HZ即100代表1HZ


     利用“多状态设置元件”創建启停按钮,弹出图1-5窗口选择PLC名称为MODBUS RTU(Adjustable),地址选6X(写单个寄存器)将2000H转换成十进制8192即可属性设置为写常数1,同样的方法建一个停圵属性写常数5。如图所示


     利用“数值元件”创建频率输入,如图所示格式如下图所示。

      利用“数值元件”创建频率输入如图1-7所示,格式如图1-8所示创建好画面如图所示: