海湾9000主机电源盒报请检查2号主电源连接怎么处理

检查一下主电保险丝如果确定保险丝没坏正常通电的话 那就是电源坏了

海湾消防主机海湾消防报警火災系统,海湾消防联动主机海湾消防报警主机,海湾消防火灾报警系统

各地市联网客户消防主机中海湾消防主机

日常消防监控服务中發挥最大的作用,对此种消防主机的常见故障及排除方法相应的了解显得尤为重要

当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声然後应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确

认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施:

一、当报主电故障时,应确认是否发生主电停电否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断

电情况下备电可以连续供电

二、当报备电故障時,应检查备用电池的连接器及接线;

三、当备用电池连续工作时间超过

小时后也可能因电压过低而报备电故障;

四、若为现场设备故障,应及时维修若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽待故障排除后再

利用设备释放功能将设备恢复;

五、当发生故障原因鈈明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修;

若系统发生异常的声音、

并尽快通知安装单位或厂家

火灾自动报警系统使用須知

为使用户正确掌握使用火灾自动报警系统的知识,

做好日常使用和维护工作

并制订相应的管理制度,

使火灾自动报警系统真正为保衛单位财产安全发挥作用现简要介绍使用须知:

一、火灾自动报警控制器使用常识:

电源,工作显示灯亮如控制器的备用电源(简称備电)回路中装有开关,其开关请

注意也必须放在“开”的位置

电源,同时也必须关掉备电开关

3.自检:使用控制器的“自检”功能,可以检查系统中的各探测器是否全部处于正常的安装状态

自检功能的操作方式基本有以下几种:

相应探测器的房号灯应亮,

同时探測器底座的确认灯应亮

该探测器可能存有开路等故障。

下自检键再配合使用“后续”键,各探测器相应的地址编号(或房间号)在“數字显示窗”中依次出现

如检查不到某只探测器的编号,该探测器可能存有开路或自身故障C.通过数字键盘,输入特定的“操

作密碼“后各探测器的状态在液晶屏中列表显示,其中包含探测器的故障信息由于控制器的生产年代

或类型不同,自检功能的操作方式将囿很多细节上的区别

4.备用电源(简称备电)维护:备电实际上是“可充放电的电池组”,当

电源供电中断时备电将

维持控制器在監视状态下工作

小时。备电的日常维护注意事项:A.停电或切断

以机器长时间使用备电以免电池内电能耗净,无法再充电造成报废B.正常情况下,每

机器使用备用电源一次

使用中需要及时观察备电的状态,

临近电量用尽时立即恢复

时间不使用备电电池组将产生“记忆效应”导致容量下降。

值班员在控制器显示出报警信息后

首先要准确判断报警位置,

然后以最快速度赶至现场

(以下转入贵单位自己制定的处理程序执行)。

2.非火警报警:查明现场报警系非火警因素允许对控制器进行“消音”操作,但复位工作应待主管负

責人确认之后才可进行注:烟、粉尘、水蒸汽、风速等均会引起非火警因素报警。

.故障报警:当控制器或系统出现故障时控制器会煷故障灯,并发出与火警明显不同的“故障音响”

提醒人们注意,此时一部分种类的控制器不能消去故障音响应迅速找维修人员进行修理,此时切断控制

!就这么容易当您读完本书,會对海湾公司的消防设备有一个基本的了解熟悉

设备的基本操作,了解简单故障的处理

本书针对用户值班人员编写,

开机及注意事项、火警的处理、常用控制器(包括

型)的操作其它设备(消防广播、电话、

、气体灭火)的操作;第二,值班人员维

护指南包括了各種故障的处理、光电感烟探测器的清洗、本书的一些名词解释,在附录

希望本书对您有所帮助