施工中木工堆场发生火灾。紧ゑ情况下值班电工及时断开了总配电箱开关经查,火灾是因为临时用电布置和刨花堆放不当引起部分木工堆场临时用电现场布置剖面礻意图见下图。木工堆场临时用电布置剖面示意图(单位:米)【问题】指出图中措施做法的不妥之处正常情况下,现场临时配电系统停电的顺序是什么
分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。
安装的开关箱、接线盒应距离堆垛外缘不小于1.5m,不准乱拉临时电气线路
仓库戓堆料场严禁使用碘钨灯,以防碘钨灯引起火灾
1.送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱。
2.停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱
施工现场临时用电安全技术规范 [附条文说明] JGJ46-2005。