系统继电保护整定计算与配合实唎
电源进线一用一备,负荷出线
变压器所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样右边部分没
画出,右边变压器与一台电动机为備用
有关数据:最大运行方式下
,变压器低压母线三相短路反应到高
一、电动机保护整定计算
型继电器做电动机过负荷与速断保护
动作時限的确定:根据计算
由于电机配出电缆较短,
代替电机端子三相短路电流
二、变压器保护整定计算