10kV线路电流对冲什么是对冲意思


此一项线中负荷过大平衡一下各项线的负荷即可

你对这个回答的评价是?


);二是线路永久性短路故

常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔斷器、隔离开关弧光短路故障、雷电闪络短路故障等引起线路短路故障的因素很多,如外力破坏、自然因素、运行维护不当、设计安装不當、设备本体故障、用户原因等多种因素。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案

屋内门对冲口舌生家中夫妻常争吵品位各不同什么是对冲意思农村脏水从房屋下过有什么是对冲讲究么

,不是房前是顺着房子下过,有什么是对冲讲究么还有听说下水噵从自家门口流好,我们这水往西流下水道应该从房子东往西流,绕着门口可是我们的下水道在西面,有什么是对冲办法解决么

系统继电保护整定计算与配合实唎

电源进线一用一备,负荷出线

变压器所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样右边部分没

画出,右边变压器与一台电动机为備用

有关数据:最大运行方式下

,变压器低压母线三相短路反应到高

一、电动机保护整定计算

型继电器做电动机过负荷与速断保护

动作時限的确定:根据计算

由于电机配出电缆较短,

代替电机端子三相短路电流

二、变压器保护整定计算

我要回帖

更多关于 什么是对冲 的文章

 

随机推荐