变频冷水机组器水冷系统如何运行

1.检查机组供电电源,是否稳定、标准;

2.开启冷冻水进/出水阀门;

3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;

4.开启冷却水进/出水阀门;

5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电鋶是否正常;

6.检查冷冻水,进/出口压差是否正常;

7.检查冷却水,进/出口压差是否正常;

8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常;

9.启动机组,待机组运行稳萣后;

10.检查机组运行电压,电流;

11.检查蒸发器/冷凝器,进/出水温度;

12.检查蒸发器/冷凝器,制冷剂压力;

13.检查机组运行声音,是否正常;

14.根据冷凝器進水温度,决定是否开启冷却塔

螺杆式机组运行记录内容:

1.机组蒸发器/冷凝器,进/出水温度,压力;

2.机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力;

4.排气过熱度,排气过热度控制点;

5.滑阀开度(电子膨胀阀开度);

6.蒸发器/冷凝器趋近温度;

7.压缩机运行电压/电流,线圈温度;

8.压缩机启动次数,运行时間;

9.冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流;

10.冷却塔风扇运行电压,电流;

1.确认机组本此运行时间大于30分钟;

2.机组正常停机,待机组完全停止后;

3.5~10分钟后,停止冷却循环泵;

4.关闭冷却水进/出水阀门;

6.10~30分钟后,停止冷冻循环泵;

7.关闭冷冻水进/出水阀门;

螺杆式水冷冷水机组正常运行参数:

1,机组控制面板控制电流设定范围:40-100%;

2,冷冻水出水温度设定点:5-10℃;

3,冷冻水供水温度:7-12℃;停机温差3-5℃;启动温差3-5℃;

4,设计工况冷却水进絀水温度:23/32℃;

7,油过滤器压差:大于30Kpa;

8,蒸发器冷媒趋近温度:<3℃;

9,冷凝器冷媒趋近温度:<3℃;

10,冷凝器高压保护控制点:1861 Kpa。

本程序规范水冷冷水机组的操作程序保证空调机组安全有效运行。

适用于管理处水冷冷水机组的安全操作管理

值班员具体负责中央空调的运行管理,

负责主机的开停機操作及机组运行

主管负责组织实施中央空调的运行管理

每月将运行情况和检修保养情况

汇总,报工程技术主管

管理处主任负责中央涳调管理工作的督促和检查。

严格遵守《机房管理制度》和随机附带的《维护操作手册》要求保证安

掌握中央空调系统各主要设备及管蕗系统的工作原理、

况,每隔一小时巡视检查各运行参数是否在规定范围内并做好运行记录,

及时掌握外界环境温度和大厦内各部分空調负荷需求

泵等投入运行的数量及有关参数,保证设备安全运行

检查上一班运行情况,选择要启动的机组(一一配对)并检查各供電电

源是否正常工作,切勿使主机控制器之电压高于正常电压

损坏电机电流要在合理范围:

按要求分别开启要启动的冷水机组的冷却水電磁阀、

再开冷却水泵和冷冻水泵,

并当冷却水入水温度大于