TM3911/TM3912 常开防火门监控模块是一种总线淛控制接口设备符合国家标准 GB 《防火门监控器》要求。该模块用于配接非编码电动闭门器或电磁释放器监控常开防火门的状态 。正常通电状态下保持防火门处于常开状态,火灾情况下由防火门控制器发送启动命令,控制常开防火门监控模块通过非编码电动闭门器关閉防火门由通讯总线,把防火门开启、故障、关闭状态信息反馈至防火门监控器

1.二总线通讯,无极性;

2.输入线具有断路、短路检测功能;

3.总线端与输入检测端完全隔离设计;

4.可外接其他厂家的电动闭门器、电磁释放器和门磁开关;

5.采用插拔式结构设计接触可靠,方便咹装、更换便于施工。

工作电流:总线工作电流≤2.5mA;电源工作电流:≤85mA

线制:总线:二线制无极性 24V 电源:二线制,无极性

安装方式:布线管暗装或明装

使用环境:温度:-10℃~55℃;湿度: ≤95%RH(不凝露)

工作电流:总线工作电流≤3mA;电源工作电流:≤175mA

线制:总线:二线制無极性 24V 电源:二线制,无极性

安装方式:布线管暗装或明装

使用环境:温度:-10℃~55℃;湿度: ≤95%RH(不凝露)

Z1、Z2:总线输入接口接到防火門监控器的 BUS 总线上,无极性;

D1、D2:DC24V 电源输入接口用于模块有源输出和模块检线供电,无极性;

RET-C、RET-G:防火门关门到位信号输入接口实现輸入检线和确认是否关门到位;

RET-O、RET-G:防火门开门到位信号输入接口,实现输入检线和确认是否开门到位;

OUT、G:防火门电动闭门器有源输出接口OUT 接正,G 接负

注:如果终端设备开关检测内部已并联 5.1K 电阻,则不需要外接 5.1K 反馈电阻

Z1、Z2:总线输入接口接到防火门监控器的 BUS 总线上,无极性;

D1、D2:DC24V 电源输入接口用于模块有源输出和模块检线供电,无极性;

RET1-C、RET1-G:防火门关门到位信号输入接口 1实现输入检线和确认是否关门到位;

RET1-O、RET1-G:防火门开门到位信号输入接口 1,实现输入检线和确认是否开门到位;

OUT1、G1:防火门电动闭门器有源输出接口 1OUT1 接正,G1 接负;

RET2-C、RET2-G:防火门关门到位信号输入接口 2实现输入检线和确认是否关门到位;

RET2-O、RET2-G:防火门开门到位信号输入接口 2,实现输入检线和确认是否開门到位;

OUT2、G2:防火门电动闭门器有源输出接口 2OUT2 接正,G2 接负

注:如果终端设备开关检测内部已并联 5.1K 电阻,则不需要外接 5.1K 反馈电阻