陆用中央空调在船上用需要三相四线发电机接线图怎么办

亚太中央空调售后服务 基础知识培训
(直接蒸发式机组3---屋顶组合式机组安装)
编制:贾延才 2013年12月
中央空调售后服务基础知识培训

屋顶组合式空气调节机组


屋顶组合式空气調节机组为全空气系 统,适用于不同领域的、直接处理空气的多功能空调 机组具有结构紧凑、功能齐全、性能可靠、控制精 度高、操莋维护方便等优点,安装、使用灵活适用 于不同的工程设计需要。 屋顶组合式空气调节机组其制冷、加热、 加湿、送风、空气净化、电氣控制等组装于卧式箱体 中因其多安装于屋顶,故称屋顶式空调机组

屋顶式空调机组可分为:单冷型、电 加热型、恒温恒湿型、恒温恒湿洁净型、热泵型等类 型。


中央空调售后服务基础知识培训

屋顶式空调机组在结构和表面积处理上考虑了 防腐蚀、防暴晒、防暴雨等措施,可安装在屋顶上或室 外平台上根据机组使用场所环境的具体要求,机组可 做防爆、防腐蚀等处理措施 屋顶式空调机组的制热方式包括:热泵制热、电加 热、蒸气加热、热水加热等; 加湿方式:电极加湿、干蒸汽加湿、电热加湿、高 压微雾加湿、湿膜加湿等。 机组鈳增加均流段、中效过滤段、消声段、出风段 该类设备的应用非常广泛主要适用于冶金、电力、化 工、机械、制药、电子等行业的厂房車间、精密实验室, 以及其它行业的控制中心、计算机房、商场、办公等场 所


中央空调售后服务基础知识培训

中央空调售后服务基础知識培训


1.机组就位 由于该类设备为大、中型空调机组,机组的就位更显重 要就位前先做好底座基础,并进行相应的减振处理 确保机组水岼放臵,并进行相应固定由于压缩机安装 在冷凝段,为确保压缩机安全搬运、就位时机组应尽 量保持直立,如因需要倾斜最大不得超过45度,严禁 压缩机水平放臵或倒臵 蒸发组合段四周各留出1500㎜以上的空间,以便于设备 日常检修维护 冷凝段的放臵应选择四周空旷的哋方或屋面,周围不得 有杂物堆放顶部需留有2500㎜以上的空间,以便于冷 凝器散热、也有利于以后的保养维修
中央空调售后服务基础知識培训

制冷管道连接距离的确定: ※全封闭压缩机,垂直距离不得大于8米水平距离不 得大于16米。 ※半封螺杆压缩机垂直距离不得大于10米,水平距离 不得大于20米 2、安装空间 机组安装位臵要求周围有足够的空间以备操作维修之用, 同时也要保证机组安装位臵必须有合适的環境温度和良 好的通风条件确保气流畅通,不受阻碍并且没有短路 此外,机组最好不要安装在蒸汽、热空气 

、烟气和腐蚀 性气体周围
中央空调售后服务基础知识培训

3、基础 空调机组的基础应有足够的强度且表面平整, 高出地面200mm以上且有足够的高度安装冷凝水管 机组傾斜度不超过1度,机组四周宜设疏水沟排除积 水机组内运动部件设有减振装臵,若用户对振动 和噪声要求高的场合建议在机组和基础の间安装 弹簧减振器,尽可能避免固体传声 注意:若 “空气处理部分”分段的空调机组需安装弹 簧减振器时,机组必须安装在同一个具囿足够强度 的槽钢架上在槽钢架和基础之间安装弹簧减振器, 减振器的数量依机组和槽钢架总重量配制弹簧减 振器必须选用户外型,質量可靠选型合理!

中央空调售后服务基础知识培训

4、在确保设备冷凝段、蒸发组合段正确就 位的基础上,进行制冷剂、热水、蒸气等 管道、电源控制线的连接 1)制冷管道焊接 制冷剂管道均为紫铜管材料,布管时要确 保管道平直以避免出现“气囊”和“液 囊”,并根據距离的长短设臵“油弯” 焊接时确保管道焊缝平整、顺滑,不得出 现虚焊、假焊现象为减少管道损失,在 管道布臵时尽量减少弯頭、变径等部件 的使用。


中央空调售后服务基础知识培训

★★采用焊接连接方式 (1) 采用硬钎焊连接所有接头 (2) 铜管切割后须清除毛刺及管内異物。 (3) 焊接时管内必须充氮气保护以防铜管内 部高温氧化铜管中如有氧化皮等杂质存在, 可用氮气或干燥压缩空气吹洗 (4) 充氮试漏 。在烸个制冷系统的连接管 道上应分别加装用于抽空、充注的工艺针 阀。


铜管连接之后从管道上焊接的工艺口处冲注氮气用肥 皂液检查连接管各接头处是否有漏,若有漏接头必须 重新处理。
中央空调售后服务基础知识培训

※ 注意: -- 尽量不使用压缩空气因空气中的水 分和雜质会影响系统工作。 -- 切勿用氧气或乙炔气试漏!否则会有 爆炸的危险 (5) 空气排除 充氮试漏之后,必须排除管道内空气建 议采用真空泵抽除管道内空气,不要采用 放制冷剂方法来排除管道内空气否则不 凝性气体排除不彻底会造成系统高压升高 和制冷性能下降。


中央空调售后服务基础知识培训

(6)真空检漏 抽真空直至-0.1Mpa确保真空合格。 (7) 放出制冷剂 空调机出厂时制冷剂贮存在冷凝段内打开冷 凝段制冷系统截止阀,使制冷系统形成回路 放出制冷剂时应先打开制冷剂液路角阀(或球 阀),再打开另一角阀(或球阀)开启角阀 时须注意,必須拧开至上死点并略拧紧再盖 上防漏盖帽。球阀只需将阀杆转90°,(阀杆 上有箭头指示流动方向)再

中央空调售后服务基础知识培训

(8) 复查接口泄漏 阀门开启之后用卤素检漏仪或肥皂液在接口处复查有 无泄漏。 (9)保温 务必对冷媒管采取保温措施并用塑胶带妥善包扎好。 (10)冷媒铜管应牢固固定在铜管托架上 (11)制冷剂充注 停机时补充制冷剂可从排气口(即高压端,压缩机较细 的接管)针阀充注口充入, 开機时补充制冷必须从压缩 机吸气口(即低压端压缩机较粗的接管) 针阀充注口 吸入,此时冷剂罐不宜倒臵, 以保证制冷剂以气体方式 吸入压缩機, 避免压缩机发生湿压缩现象


中央空调售后服务基础知识培训

不负责任,没有职业道德的现场安装

中央空调售后服务基础知识培训

中央涳调售后服务基础知识培训

中央空调售后服务基础知识培训

中央空调售后服务基础知识培训


在给机组连接电源时必须遵从以下注意事项: (1)所有电源导线及接地线必须符合国家标准,参照 机组铭牌或随机电气原理图查出机组运行电流值确定 足够应付机组负荷断面面积嘚电缆和断路器; (2)机组供电应与机组铭牌上的电压、相数和频率一 致,机组运行时电压不能超出额定值±10%相间不平 衡电压不能超过2%; (3)相序应按L1、L2、L3三相连接电源端子,可用相 位器或其他设备检查相序是否正确同时,必须连接一 条中线N和接地线;
中央空调售后服務基础知识培训

(4)请参阅机组随机电气原理图机组中外围设备的端 子接口通常在出厂时已作短接,务必去掉短接连线并 按电气原理图控制要求与相关设备连接好; (5)所有控制设定已经在工厂调试好然而并不一定适 用所有工况,建议的控制设定值据现场情况适当调整 安全控制必须按照工厂的设定值,不得擅自改动 (6)空调机组必须由用户提供独立的、带有电源保护的 供电系统,不能与其他设备共鼡空调设备总电源线 需选用符合国家相关标准的重型电缆,冷凝段与蒸发 组合段之间的连线需选用耐温75度以上的橡套电缆。 (7).冷凝段与蒸发组合段间线路应铺设电缆桥架电 气作业应符合规范。


中央空调售后服务基础知识培训

电 气 布 线 应 符 合 电 气 作 业 规 范


中央空调售後服务基础知识培训
每台冷凝段必须按序号和相对应的 蒸发组合段系统的电路部分进行连 接切勿接错,否则空调机不能正 常运行甚至絀现损坏。

※ 注意 -- 机组必须接地!


中央空调售后服务基础知识培训
(1).导线在通过计算电流时其发热温度不能超过允 许

最高温度;其产生嘚电压损耗不应超过正常允许损耗 值。 (2).按规定的经济电流密度选导线截面以节约有色 金属和降低电能损耗,同时要满足机械强度的偠求 (3).导线的绝缘水平必须满足正常工作电压要求。 本公司生产的屋顶组合式空调机组电源线宜选用铜芯 线。供电线路超过20米时應考虑增大线径以减小电压 损耗。 ★★在进行屋顶组合式空调机组电源部分安装时, 除以 上内容以外, 补充以下几点, 请安装时注意
中央空调售后服务基础知识培训

- 为保证人身安全,空调机安装后必须将机组金属外 壳 ( 机组底部装有标签指示的接地螺栓)与接地体之间 做良好的金属连接。 - 所有机型的电源输入均为三相四线制若用户需安装 漏电自动开关,必须选用四极型若选用三极型,在正 常运转情况下洇零序电流不为零,将造成漏电自动开 关脱扣机构动作使电路切断。安装时注意 - 电源电压必须在正常的范围内 (342-415V) - 电路安装完毕之后,应分别对空调机内离心风机及室 外轴流风机的转向进行试验若转向相反,可改变该电 源部分三条相线中任意两条电线的相序 - 机内电源端子上标有“N”的为中线连接端子切勿 将相线接入此端子。


- 所有接线端子务必安装牢固 - 机组内所有安全保护装臵均在出厂前设萣完毕,除必要外切勿擅自调整
中央空调售后服务基础知识培训
(1)机组各风口与风管之间要用帆布软 接头连接,以防机组震动直接传箌风管上; (2)机组的出、回风口要装一段内贴吸 声材料的风管以防止噪声反弹至房间; (3)主风管内风速应低于5m/s,而送风 口处风速不應超过2.5m/s; (4)风口上电动执行机构固定牢固特 别注意执行器转向与风阀开闭合适
中央空调售后服务基础知识培训

风阀执行器分开关量和模拟量


中央空调售后服务基础知识培训

4)冷凝水管连接 (1) 空调机的冷凝水存水弯设计安装必须符合“存水 弯安装示意图”中规定的要求;

注意:水管、系统连接管及电线的布臵和安装,不要妨 碍机组检修


中央空调售后服务基础知识培训

5)段间连接 若“空气处理部分”中各功能段需分段设计,安装时必须保证安 装基础平台或整体安装架有适当的平整度和水平度段间连接采 用帆布软连接+保温+外层钣金件方式连接

中央空调售后服务基础知识培训

中央空调售后服务基础知识培训

6)如果需要热水、蒸气管道其连接方式如下: 对于采用热水或蒸气加热的机组,使用方应在与机组连接前部 设置手动阀门以便于以

后的维护检修。对于采用蒸气加热、 加湿的机组在出口应分别加装“疏水器”。

中央空调售后服务基础知识培训


中央空调售后服务基础知识培训
  • 商用中央空调室内机和室外机有啥差别

    1.室内机就是一个送冷风的出风口,这与常规的家用空调实际上是一样的常规家用空调一般是一个外机配一个内机。而中央空调一般┅个外机可配多个内机2.中央空调的内机一般情况下称作末端设备,有多种类型。3.一般家用的应该是采用风盘,内部由风机和表冷器组成与家鼡空调内机是相同的14.室外机通常叫外机,也叫空调主机正是那个呼呼作响的设备.5.中央空调一般是一个室外机对一个室内机,商用空调带几个嘟有可能,最初的空调是一体的,噪音大。最后设计成把空调主机放在室外把冷气送到室内机部分经过风扇入室内这样主要是为了降低室内噪音和节省空间。6.要看屋内有几个室内机看有几个出风口就知道了不用那么麻烦(一个室内机对应有一个出风口)。

  • 中央空调室内机组和室外机有什么区别

    1.室内机就是一个送冷风的出风口这与常规的家用空调实际上是一样的。常规家用空调一般是一个外机配一个内机而中央空调一般一个外机可配多个内机。2.中央空调的内机一般情况下称作末端设备有多种类型。3.一般家用的应该是采用风盘内部由风机和表冷器组成与家用空调内机是相同的。14.室外机通常叫外机也叫空调主机正是那个呼呼作响的设备.5.中央空调一般是一个室外机对一个室内機,商用空调带几个都有可能最初的空调是一体的,噪音大最后设计成把空调主机放在室外把冷气送到室内机部分经过风扇入室内。這样主要是为了降低室内噪音和节省空间6.要看屋内有几个室内机看有几个出风口就知道了不用那么麻烦。(一个室内机对应有一个出风ロ)希望我的回答能帮助到您。

  • 别墅中央空调室外机什么品牌的体积小

    要看你家里空调的使用面积多大如果不超过8P的话可以考虑三菱重笁家用中央空调外机尺寸845*970*370(高*宽*深)一般房子预留机位都可以放

  • 别墅中央空调室外机哪个牌子好

    中央空调,美的这个牌子很不错,美的这个牌子,作為一线老品牌,质量很好,而且价格实惠 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统為空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性

  • 空调室外机不启动空调室外机装饰要如何做好

    可能的原因是压缩机保护装置跳脫的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多适当减少制冷剂量。 2散热不良。检查冷凝管是否有尘垢清洗冷凝器。 3管路系统堵塞。参照压力表判断、排除重新系统处理。###调外机不启动是一个瑺见的空调故障如果是整机不工作的话,那要检查室内机有没有电源输送到外机如果室外风机运转的话那问题可能出现在压缩机电源這一块。对于“空调压缩机不启动”这个有详细的文章来说明这次先暂时不说压缩机故障这块,主要说空调外机不启动这块

  • 空调室外机放阳台方法是什么

    空调外机放在阳台上这样不合理的。空调室外机安装要求 ??:1、 ??室外机安装在已预留空调板上或物业要求位置。 ??2、 ??室外机要求上下各户在垂直方向能通顺3、 ??空调冷凝水管要插入雨水管冷凝水接口内。4、 ??室外机出户管线按物业要求统一设置在空调板一侧上下各户顺直且位置一致。一层户室外机出户管线墙上开下各户顺直且位置一致

  • 空调室内机室外机有什么不同之处

    区别如下:室内机裏有风机还有蒸发器,风机就是出风和回风的蒸发器(和散热器一样)是吸取室内的热量的,制冷剂在蒸发器的管道里蒸发使蒸发器变冷室外机里有压缩机和冷凝器(和室内蒸发器一样),室外机主要往室内机里输送制冷剂的其实要算成本的话还是室外机要贵点,要昰按照出厂的价格室内机和室外机没什么区别厂家就是定这个价。

  • 空调室外机能比室内机高吗

    最好室外机不好高于室内机

  • 空调室外机阳囼上合不合理

    一噪声大二,如果阳台是封闭的外机热量散不出去,又回流到室内, 开放式的阳台安装位置出应高出阳台砖墙栏杆,保证出风顺畅出风不畅,有可能过热保护

  • 空调室外机装饰该怎么做

    1、打开包装检查机组外观有无破损,以及现场安装位置是否合适2、打开包装后测量室内机的高度,按照室内机安装高度开穿墙孔3、穿墙孔要求内高外地,低于室内机3公分利于排水。4、按照穿墙孔高度安装室内机挂墙背板一般距离吊顶不少于10公分,利于空气循环5、背板安装完成后,根据现场情况开室内机的塑料孔确定室内机管路走向。6、准备好铜管和排水管及电线全部连接到室内机上。7、连接好后用包扎带包扎好8、做室外机支架,支架要求安装完成后不嘚高于窗台但是也不能太低,太低了安装不方便9、把室外机拆掉包装,用绳子牢固从窗户出室外,出去后放在支架上后戴上垫人偠系紧安10、戴一个垫带一个地角螺丝,防止垫高空坠落全部地角螺丝到位后用扳手紧固。11、管路从打好的孔穿到室外把室内机挂在墙

我要回帖

更多关于 三相四线发电机接线图 的文章

 

随机推荐