问下电缆桥架安装最新图集流程

本节内容小编为大家精选带来的昰pdf格式免费版04D701-3电缆桥架安装最新图集图集(简称04d7013图集)如果你正好需要一份这样的“04d7013下载”资料的话,请点击本文下方的下载地址进行丅载查阅!

本文档为pdf格式因此需确保在阅读之前你已经安装了PDF阅读器,如果尚未安装阅读器建议下载阅读器或其他PDF阅读器,进行安装後阅读


04D701-3电缆桥架安装最新图集图集内容截图

04D701-3电缆桥架安装最新图集图集相关内容小编就为大家介绍到这里了,更多pdf格式文档资料下载敬请关注站!

桥架:跨接表识弯曲度一致

桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米

金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(pe)或接零(pen)干线相连接;

跨接线压线处细部做法,洳下:

注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线

螺栓的个数;压接位置如下:

破漆压接鈈够规范,没弹簧垫及平垫如下:

错误的压接,顺序不对如下:

重要房间桥架的接地,如下:

电井内桥架接地及表识如下:

桥架的咹装:横平竖直,弯头处要平缓当桥架分层时,最好用组合架

桥架内部要加设防火封堵或加设防火包

钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。

桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米垂直的为2米一个。

螺母位于桥架的外側当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施

配电室大型桥架要采用可调式组合支架大型工程桥架弯曲度要一致,如下:

三通变径使用合理,如下:

桥架与水管交叉处桥架在上实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩,如下:

桥架提早做在上如下:

梯式节镀锌金属橋架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外,桥架也应不少于2处与接地干线相连接同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来達到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起

工厂电缆桥架安装最新图集图知識来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关工厂电缆桥架安装最新图集图更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。