高层商品房,侧面是工字路,可以买吗?

幕墙脚手架施工方案谁能给我一份

标签:脚手架,幕墙,我一份,施工方案,谁能给

幕墙脚手架施工方案谁能给我一份一、搭设形式
在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。
本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。
立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm

  •   XX市科创园孵化中心点驳式幕墙工程由钢结构、钢化玻璃、夹胶钢化玻璃主要材料组成,装饰施工面积3200平方米。
      1、材料及规格选择
      根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001、J84-2001标准,要求其脚手架钢管采用48*3.5钢管,扣件材质应符合GB15831规定。
      立杆基础必须着重在平整坚实的的基础上,基础要高出自然地坪不小于50mm.
      1)、搭设总高度:双排落地式外脚手架的搭设高度应超出建筑物墙上皮1m.
      2)、垫板采用长度不少于4.2m,厚度不少于5

  • 施工准备及施工条件  1、  熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。  2、  清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。  3、  对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。  4、  脚手架必须检查验收合格后方能使用。  三、主要材料要求  1、  钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度

幕墙脚手架施工方案谁能给我一份 扩展问答

脚手架施工方案的材质要求l、钢管落地式脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样
1、地基处理:基坑回填每30cm厚一层用振动打夯进夯实,密实度采用环刀取样进行试验,夯实土层承载

求外墙脚手架施工方案有什么方式

听说过脚手架的人很多,但是里脚手架不一定就是人人都知道的了。那么,什么是里脚手架呢?里脚手架又应该来怎么计算方式呢?今天我们就带着这些问题,来看看里脚手架到底是什么!也希望你好好阅览一下相关的内容,充实自己的知识宝库。里脚手架又称内墙脚手架,是沿室内墙面搭设的脚手架,它可用于内外墙砌筑和室内装修施工。 里脚手架用料少,但拆除频繁。其结构形式有折叠式,门柱式,支架式等多种。里脚手架是针对于为内墙主体施工服务的,也可称为内墙主体工程脚手架,但是要分不同的情况套取定额的比如:建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度12处)的高度在3.6m以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算;里脚手架工程量=内墙净长度*内墙净高高度超过3.6m小于6m

钢管扣件式外墙脚手架施工方案怎么写

外墙扣件式钢管脚手架施工方案参照百度文库:\

外墙涂料吊绳施工方案谁能给我一份做法是

外墙涂料施工方法(做法),下面我说的这些都是由于上次我家里装修的时候我看到师傅操作,我凭印象写下来的,写得不好的地方不要介意哈!一外墙涂料做法和工艺:首先外墙施工的做法和工艺:1外墙面基础底面处理,可以是清理,找平,上专用的封闭外墙涂料底漆,也可以上108胶。2外墙腻子,一般是最多二遍。黑水泥加胶,或者外墙专用腻子。批刮平整,个别要求高的也可打磨。3上漆:喷涂较多,技术性较强,施工速度快;刷涂较少,修补凸凹边角刷涂。

科技展示厅装饰施工方案谁能给我一份

这个展区的话看你喜欢的路,设计师的一个总体的布局的,还有客户的一个具体的需求的,还有类型的区别。一、墙面安装LED超薄灯箱置于墙上,内置图片(总体规划、工艺流程、销售网络、技术参数、节能环保等内容),色彩鲜艳,明亮。相关资料的展示能让人直观的了解我们的产品,流程图则能更详细的说明产品的专业制作过程。二、陈列柜(位置未确定)为特殊造型(可设计),陈列公司成立至今所获得的各类奖项(奖杯、奖牌、荣誉证书等)公司成立以来,受到了许多各相关单位的好评和奖励,企业荣誉是一个单位良好形象和信誉的证明,属于企业文化的一部分。我们把这些展示出来,是为了展示我们自己,更是为了激励我们的员工,更进一步,做到更好。三、橱窗(位置未确定)材料采用LED超薄灯箱,内置照片和相关的

急需室内装修满堂脚手架施工方案求高人指点

装修 及脚手架的施工方案在 鲁文建筑服务网 有很多,你可以自己去那下载

谁能给我一份目前主流弱电设计方案及施工方案目前比较急需

弱电施工与工程组织方案一、 工程概述**大楼弱电系统工程是意识超前、技术含量较高的高科技工程。该工程对安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该智能化系统具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利。以我公司多年来,对多个大型智能弱电系统工程施工安装的成功验收,我公司保证在贵单位规定的工期内完成各系统的施工安装,调试,使用人员培训,并达到优良工程标准。我公司将针对该智能弱电系统工程成立专项的工程项目组,为该工程精编制出一套行之有效的完善的施工组织方案,并认真落实到售前、售中、售后服务的全过程中。二、 主要编制依据l 《中华人民共和国建筑法》l 《中华人民共和国安全生产法》l 施工图及各子系统技

谁能给份幕墙工程夜间施工方案

幕墙尽量不要夜间施工,幕墙高层都是高空作业,夜间施工光照度不够,很容易发生人身意外伤害

哪位知道阳台悬挑脚手架怎么搭悬挑脚手架施工方案

1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土上梁板底层钢筋位置6、锚固位置设置在楼板时楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手

谁能给我一个全面的内装修施工方案

家装五步骤 1、制订方案,选择档次:高档、中档、低档; 2、规划设计,合理布置:提供需摆放的物品清单; 3、了解行情,掌握价格:大致了解材料价格; 4、签订合同,相互约束:避免投诉; 5、对照合同,验收工程:发现问题,及时解决。 装修流程 1.业务洽谈: (1)设计作业流程解说;(2)客户基本要求讨论;(3)收费方式的提出。 2.签订委托设计合约(初谈): (1)进行实地测量记录。(2)绘制平面、顶面初步方案。(3)设计初步方案沟通和定稿。 3.全套方案设计(深谈): (1)绘制设计详图;(2)设计图沟通和定稿;(3)拟定预算书。 4.预算、材料定稿(细谈): (1)建材适用性讨论;(2)工程预算书确认;(3)建材表

谁能给份玻璃阳光房施工方案

具体得看你的阳光房的跨度,一般选用碳钢做阳光房的骨架,先量尺寸,量完尺寸后下单,然后用80*80*3个厚的内外热镀锌作为阳光房的骨架,阳光面顶面可以选择玻璃顶5+5夹胶钢化玻璃,还可以选择隔热顶不透光的玻纤瓦顶。立面可以选择双层中空钢化玻璃来封起来。

外脚手架方案一、工程概况本工程为融侨华府4#楼一栋三十层框架剪力墙结构高级住宅和商业楼,总占地面积约1200m2,总建筑面积约18000m2, ,其中住宅建筑面积约为16000m2 ,商业建筑面积约为2000m2;建筑最大高度约92.10m(距±0.000m平面)。本工程重要性等级为一级;抗震等级:三级;安全等级:二级;耐火等级:一级;防水等级:二级;抗渗等级:S8。二、脚手架的用材和规格1、选用φ48×3.5的钢管及其配套的扣件。2、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4-6m为宜,小横杆采用1.8m为宜。3、轧头等钢管扣件和质量应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,并且扣件与钢管贴面接触良

谁能给我一个木质隔断的施工方案最好就这两天给吧跪求啊我

室内隔断吗?我也打算做隔断呢

谁能给我提供一个高楼屋顶霓虹灯的安全施工方案

霓虹灯施工组织方案   一、施工准备在设计方面要注意造型符合要求;选择材料要经客户认可。用色要适宜明晰;图形要合乎比例。要根据高度、尺寸的大小是否困难;考虑照明设备及其保养、维护;考虑结构安全问题;时交问题;考虑日晒的方向;注意自然气候及周围环境;考虑文化与风俗习惯以及建筑物本身的形式。设计图要清楚,图纸尺寸要详尽,估价合理,勿遗漏;还要考虑数量及安装难易问题。二、工艺流程及工艺要点1、工艺流程设计→造型→依托→线路→备管→窝字画→上色→试燃→试装→安装→接管→检查→合闸2、工艺要点(1)设计:首先要设计好效果图,考察地形、高度、宽度、安放托架、电荷、安全、防风雹方面的问题,都属于设计范围。(2)造型:指字画放大后的样子、颜色。一般小彩样确定后,放大后

高层外墙脚手架施工需要什么样的资质

室内装修用什么脚手架能给一个施工方案吗谢谢

室内装修一定要用门子型的脚手架,因为在室内门字的高度可以调3种,在室内比较方便,但在租脚手架的时候一定要租上划轮,那样在室内方便移动,省去来回移动的麻烦,时间也可以节省很多....

求室内16米脚手架搭设施工方案

室内装修包括房间设计、装修、家具布置及各种小装点。偏重于建筑物里面的装修建设,不仅在装修设计施工期间,还包括住进去之后长期的不断装饰。另外应逐渐树立“轻装修、重装饰“的概念。装修时,使用的材料越多、越复杂,污染物可能越多。

谁有工装室内脚手架钢管搭设施工方案

楼主,我有脚手架(钢管)搭设施工方案,但是外脚手架的,你如果要,可以传给你

谁能给我说说陶土板幕墙安装施工方法求具体的办法啊

你好安装工艺大体分为9个步骤。  1、石材幕墙施工  2、预理件的安装  (1)根据预埋件布置图,进行预埋件的测量放线。当楼层的钢筋绑扎完毕,侧面模板尚未安装前,即开始预埋件安装就位工作。安装后及时按预埋件布置图进行检查,若发现存在误差时及时提出并要求整改。此项工作我司将派专人跟进主体施工进度,配合总包单位检查,避免漏埋、误埋。  (2)预埋件的外侧面必须紧贴外侧模板,埋件锚筋必须与主体钢筋绑扎牢固,避免在浇注混凝上振捣时发生位移偏差。  (3)预埋件安装完毕后及时检查安装情况是否合格,预埋件的安装偏差要尽量控制在允许范围内,即标高位置≤±10mm,水平位置≤±20mm。  (4)预埋件安装完毕,在浇注混凝上前,须经监理组织检查,确认符合要求后,才可进
你好安装工艺大体分为9个步骤。   1、石材幕墙施工 

谁能给我一个木质隔断的施工方案最好就这两天给吧跪求啊我会给高分的

室内隔断吗?我也打算做隔断呢

幕墙脚手架施工方案谁能给我一份 推荐问答

谁能给我说说陶土板幕墙安装施工方法求具体的办法啊

  ②幕墙施工是装修工作的开始,含有幕墙的工程各单位施工都应以幕墙单位确认...   (3)在安装层间防火的同时,按照设计图纸要求进行保温挤塑板的安装,挤塑板的安...
设计院、监理等相关部门审批。按照审批的方案重新对各层50线进行放线并标记。  ②幕墙施工是装修工作的开始,含有幕墙的工程各单位施工都应以幕墙单位确认的标高...

铝(复合)板幕墙施工方案 一、幕墙所用工具机具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、受动吸盘、电动吊蓝、注胶、风动拉铆、安全带等。 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成,具体如下: (一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。 三、安装工艺流程 放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处

明框玻璃幕墙专项施工方案怎么做

6.2.7玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。 检验方法:观察;手扳检查。 6.2.8明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表规定: 明框玻璃幕墙安装的...
1 定义与适用范围 明框玻璃幕墙是指玻璃板镶嵌在铝框内,成为四周有铝框的幕墙构件... 装修应牢固、整齐、美观。 检验方法:观察;手扳检查。 6.2.8明框玻璃幕墙安装的允许...
紧固 玻璃幕墙立柱、横梁全部就位后,应再作一次整体检查,对立柱局部不合适的地方作... 平整。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 6.2.7玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固...
紧固 玻璃幕墙立柱、横梁全部就位后,应再作一次

石材干挂幕墙的施工方案求装修师傅教下我

石材干挂幕墙。 石材所需要的检验:石材吸水率检测报告、石材弯曲强度检测报告,放射性检验。 进场及施工过程中,所需要的资料: 开工资料: 1、单位...
石材干挂幕墙。 石材所需要的检验:石材吸水率检测报告、石材弯曲强度检测报告,放射性检验。 进场及施工过程中,所需要的资料: 开工资料: 1、单位...

朋友帮个忙有没有钢结构厂房拆除施工方案发一份给我啊谢

重庆廖龙机电设备回收公司 大量回收企业废旧物资.设备.车间.整厂购买拆除 各类破产.的(化工.水泥.钢铁.火电.等工厂) 本公司拥有多项级证书.拆除数十. 大.小型工厂...
重庆廖龙机电设备回收公司 大量回收企业废旧物资.设备.车间.整厂购买拆除 各类破产.的(化工.水泥.钢铁.火电.等工厂) 本公司拥有多项级证书.拆除数十. 大.小型工厂...
重庆廖龙机电设备回收公司 大量回收企业废旧物资.设备.车间.整厂购买拆除 各类破产.的(化工.水泥.钢铁.火电.等工厂) 本公司拥有多项级证书.拆除数十. 大.小型工厂...

谁能给我一份装饰装修工程施工合同书范本

您好,装饰装修合同书甲方:XX公司乙方:__________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1 工程地点::______________________。2 工程内容:总建筑面积______平方米。3 承包范围;装饰装修人工费用;4 开工日期:_______年___月___日;竣工日期:_______年___月___日;总工期(包括法定节假日):____个工作日。第二条;合同价款1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;

平改坡就是在原来的平屋面上加一个坡屋面的小阁楼,涉及这一土建的全过程。 按: 1,工程概况;2,分布项工程施工进度;3,组织措施、劳动力计划;4,材料、预制件进场计划;5,技术安全措施;6,场地布置图等内容逐项编写就行了。

目前桥梁吊装有四种设备可以实现。 1、大型履带抬吊安装预制梁(只适应干处小跨径); 2、架桥机安装预制梁(只适应跨径小于50米); 3、单导梁拖拉加横移设施安装预制梁(只适应跨径小于35米); 4、跨墩龙门吊安装预制梁(只适应跨径小于50米)。
桥梁吊装施工方案目前桥梁吊装有四种设备可以实现。1、大型履带抬吊安装预制梁(只适应干处小跨径);2、...
(1)操作要点 在空心板梁起吊时,速度要均匀,构件要平稳。梁下放时须慢速轻放,禁止忽快忽慢和突然制动。施工中重点注意以下几点: ①.测设板梁分孔线、支座中心线、梁分界线,对盖梁面的局部不平整进行整平,为吊装做好准备。 ②.预制空心板梁及垫石达到设计强度后才可吊装。

门:门框为40*80白钢亚光板,门体为12mm钢化玻璃。

市政施工方案道路给排水装饰装修施工方案

1、制订方案,选择档次:高档、中档、低档; 2、规划设计,合理布置:提供需摆放的物品清单; 3、了解行情,掌握价格:大致了解材料价格; 4、签订合同,相互约束:避免投诉; 5、对照...
1、制订方案,选择档次:高档、中档、低档; 2、规划设计,合理布置:提供需摆放的物品清单; 3、了解行情,掌握价格:大致了解材料价格; 4、签订合同,相互约束:避免投诉; 5、对...

幕墙脚手架施工方案谁能给我一份 相关资讯

1、地基处理:基坑回填每30cm厚一层用振动打夯进夯实,密实度采用环刀取样进行试验,夯实土层承载力达到60270KN/m2。再在夯实土层上现浇C15混凝土进行硬化,厚度100mm。所有脚手架的基础必须平整。基础上底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空;并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅水沟排水。2、立杆:脚手架采用双排立杆、立杆顶端高出结构檐口上1.5m。立杆底部用单管底座。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。3
脚手架施工方案的材质要求l、钢管落地式脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管

里脚手架是针对于为内墙主体施工服务的,也可称为内墙主体工程脚手架,但是要分不同的情况套取定额的比如:建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的高度在3.6m以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算;里脚手架工程量=内墙净长度*内墙净高高度超过3.6m小于6m

为了在门式钢管脚手架的设计与施工中,贯彻执行有关安全生产的法规,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。1.0.2本规范适用于工业与民用建筑施工中采用的落地(底撑)门式钢管脚手架的设计、施工和使用。其他用途(烟囱、水塔等一般构筑物)的门式钢管脚手架可按照本规范的原则进行。1.0.3落地门式钢管脚手架的搭设高度不宜超过本规范表1.0.3的规定。1.0.4门式钢管脚手架的设计与施工,除应遵守本规范外,尚应符合现行有关强制性标准的规定。6.1 门 架6.1.1门架跨距应符合现行行业标准<<门式钢管脚手架>>(JGJ 76)的规定,并与交叉支撑规格配合。6.1.2门架
总 则 1.0.1 为了在门式钢管脚手架的设计与施工中,贯彻执行有关安全生产的法规,做到技术先进、经济合理、

14米高装饰满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案:1、确定步距;2、确定架高;3、确定斜撑aiyy520女装货源 aiyy520女装批发 aiyy520女装代理 aiyy520女装商城以上内容由aiyy520 女装商城 女装官网提供

求36米外墙落地脚手架施工方案

脚手架的搭设(一)原材料要求 1、钢管 脚手架均管材采用Ф48×3.5钢管搭设,立杆、大横杆、斜撑采用单根长4~6m的钢管,小横杆的钢管长度为2~5m,以便适应脚手架的宽度变化。 钢管应采用现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,质量要符合标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定,钢管有出厂合格证,凡有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹者,均不得使用,钢管上严禁打孔。 2、扣件和底座 新扣件和底座的材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得发生破坏。扣件和底座应有合格证,并应有架杆规

装修宴会厅满堂脚手架施工方案

脚手架工程一层大堂由于层高较高,墙、顶面施工时须搭设满堂红脚手架。1)脚手架设计(1)立杆纵、横距为1.8米,横杆步距为1.8米,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,相互错开。(2)立杆的搭接长度不应小于1米,不少于两个扣件固定。(3)脚手架必须设置扫地杆。(4)必须隔排设置剪刀撑和斜拉杆,保证脚手架整体安全。(5)脚手板下面满铺安全网。(6)操作层满铺竹胶板。2)脚手架搭设(1)脚手架搭设先放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,将底杆与扫地杆连接牢固,然后搭设纵向、水平横杆,并及时搭设好剪刀撑,最后铺设竹胶板挂网。(2)钢管不应直接与地面接触,应下垫木板或木枋,保证地表面基层不被破坏。(3)钢管、扣件在使用前需进行检查,弯曲钢管需要调直,扣件应

谁会做外墙移动脚手架施工方案

外墙粉刷涂料,采用移动式脚手架施工,监理及建设单位肯定会让你上报施工方案的,其实目的在于看看你们施工队对粉刷工程的工序及安全情况是怎么安排的。你可以套用固定脚手架施工方案就可以,把其中的固定脚手架内容稍稍改动就可以了 答案补充 加我QQ我给你传过去

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

  1.建筑物的六大基本组成是( D )

  A.地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶

  B.地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、门窗

  C.基础、墙、柱、楼板、楼梯、门窗

  D.基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗

  2.我国一般规定( C )以上为高层建筑

  3.满足砖基础刚性角的措施是( C )

  C.限制基础的宽高比

  4.构造是砌体的地下室防潮措施有许多,下列中错误的是( C )

  A.室内墙抹灰后刷冷底子油二道

  B.用水泥砂浆砌筑

  D.做好垂直防潮层

  5.砌筑地下室防潮的砌体时,应采用(C)

  6.防震缝的宽度是按建筑物高度和所在地区的(C)来确定

  7.空心板的厚度视板的( C )定

  A.用途 B.载荷大小 C.跨度 D.混凝土强度

  8.在平屋顶有组织排水方式中落水管间的距离以( B)为宜

  9.在初步压实的碎石上分层浇沥青、撒布嵌缝料,再压实而成的路面结构称为( C )路面

  10.路面依力学特性划分为( A )

  A.刚性和柔性路面

  B.水泥混凝土和沥青路面

  C.半刚性和半柔性路面

  D.砂浆和细石混凝土路面

  11.下列不属于地下交通工程的是( C )

  A.地下铁路 B.地下停车场

  C.地下市政管线 D.水底隧道

  12.装配式简支梁桥抗扭能力的截面是( A )

  C.工字形 D.Ⅱ形

  13.玻璃钢属于( C )

  A.有机材料 B.无机材料

  C.复合材料 D.非金属材料

  14.计算松散材料在自然堆积状态下单位体积质量的指标是( C )

  A.密度 B.表观密度

  C.堆密度 D.孔隙率

  15.材料含水率与外界湿度一致时的含水率称为( C )

  A.临界含水率 B.吸水率

  C. 平衡含水率 D.极限含水率

  16.某材料的密实度为75.5%,其孔隙率为( A )

  17.比强度是按( D )计算的材料的强度

  A.单位 B.质量

  C.平均质量 D.单位质量

  18.碳素结构钢Q235―B,B表示( C )

  A.屈服点为235MPa,B级沸腾钢

  B.屈服点为235MPa,B级镇静钢

  C.屈服点为235MPa,B级半镇静钢

  D.屈服点为235MPa,B级特殊镇静钢

  19.钢筋经冷拔处理后其( B )

  A.抗拉强度提高、伸长率降低

  B.抗拉、抗压强度均提高,伸长率降低

  C.抗拉、抗压强度均提高,伸长率增大

  D.抗拉、抗压强度均提高,伸长率不变

  20.木材可加工使用的含水率是( B )

  A.最低含水率 B.平衡含水率

  C.含水率 D.达到纤维饱和点

  21.石膏中掺入( A )可用于湿度较高的环境中

  A.防水剂 B.膨胀剂

  C.憎水剂 D.早强剂

  22.预应力钢筋混凝土结构宜选用( D )

  A.粉煤灰硅酸盐水泥

  B.火山灰质硅酸盐水泥

  C.矿渣硅酸盐水泥

  D.普通硅酸盐水泥

  23.根据砖的(C )来划分五个等级

  A.抗压、平均强度和强度标准

  B.抗折、平均强度和强度标准

  C.抗压强度平均值和强度标准值

  D.抗压强度标准值

  24.实际应用中,一般只对( D )进行了强度等级的划分,因为其强度的大小对混凝土强度的影响较明显。

  A.石灰石 B.卵石

  C.碎石 D.陶粒

  25.预应力混凝土不宜掺用( C )

  A.减水剂 B.早强剂

  C.引气剂 D.缓凝剂

  26.天然花岗岩较天然大理石在(D)方面更具优点。

  27.具备“后退向下,强制切土”特点的是( B )

  A.正铲挖土机 B.反铲挖土机

  C.拉铲挖土机 D. 抓铲挖土机

  28.土的渗透系数在0.1~80m/d且降低水位深度在3~6m内应选择( C )降水方法

  A.管井井点 B.电渗井点

  C.轻型井点 D.喷射井点

  29.为了提高冲击振动灌注桩的施工质量和承载力,还可采用( C )

  A.单振法 B.复振法

  C.复打施工 D.反插法

  30.大直径钻孔灌注桩一般是指桩身直径大于( C )

  31.( D )适于挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土而不能安装横撑时使用

  A.横撑式支撑 B.锚拉支撑

  C.板桩支撑 D.深层水泥搅拌桩支护

  32.为增加基础及上部结构刚度、砌体结构中( C )合而为一

  C.防潮层与地圈层

  33.常用于现场竖向钢筋的接长且适于焊接直径14~40mm的Ⅰ~Ⅱ级钢筋的是( B )

  A.气压焊 B.电渣压力焊

  C.电弧焊 D.闪光对焊

  34.6m跨的钢筋混凝土现浇板,拆模时混凝土强度至少达到设计强度标准值的( B )

  35.预应力混凝土梁比非预应力混凝土梁提高了 ( A )

  A.刚度 B.强度

  C.弹性 D.屈服强度

  36.对于装配式框架结构,当房屋平面宽度较小、构件较轻时,塔式起重机的布置方式为( A )

  A.单侧布置 B.双侧布置

  C.跨内单侧 D.跨内环行

  37.水泥砂浆地面优先采用( A )

  A.硅酸盐水泥 B.矿渣硅酸盐水泥

  C.火山灰硅酸盐水泥 D.粉煤灰硅酸盐水泥

  38.沉井施工时宜采用( B )施工工序

  A.先排水后挖土 B.不排水挖土

  C.边排水边挖土 D.不排水不挖土,靠自重下沉

  39.锤击沉桩主要是用于( A )

  A.中密沙类土和粘性土 B.中密碎石类土

  C.较松散卵石类土 D.硬塑粘性土

  40.盾构机的基本构造是由( A )组成

  A.钢壳、推进机系统及衬砌拼装系统

  B.钢壳、推进机系统及防水系统

  C.钢壳、推进机系统及出泥系统

  D.钢壳、推进机系统及铺轨系统

  41.在网络计划中,若某项工作的( D )最小,则该工作必为关键工作

  A.自由时差 B.持续时间

  C.时间间隔 D.总时差

  42.在组织流水施工时,如果( B ),则不能保证专业施工队的工作连续,造成窝工 (注:M―施工段数;N―专业施工队数;t―流水节拍)

  43.下列工作为施工组织设计的主要内容:

  ①设计施工平面图 ②编制各种物资需要量计划

  ③计算技术经济指标 ④拟定施工方案

  ⑤编制施工进度计划

  试选择正确的编制程序:( B )

  A.①―②―④―⑤―③ B.④―⑤―②―①―③

  C.①―②―⑤―④―③ D.④―①―②―⑤―③

  44.网络计划中某项工作的自由时差为3天,总时差为5天。在施工进行过程中,通过检查发现该工作的实际进度拖后,且影响施工总工期1天。在其它工作均正常的前提下,该工作的实际进度拖后( B )天

  45.某管线工程全长500m,划分为10个施工段,有挖沟、铺管、焊管、回填四项施工过程,流水节拍为1d,当组织等节奏流水施工时,其总工期为( B )

  46.工程量是( C )的直接依据。

  A.确定直接费单价 B.确定间接费

  C.编制工程量清单 D.确定投标单价

  47.多管道同一管沟直埋情况下的管沟土方按( D ),以体积计算。

  A.宽度按各管外径之和计算,深度按最低管的管底外表面标高到地面高度计算

  B.宽度按各管外径之和计算,深度按各管的管底外表面平均标高到地面平均高度计算

  C.宽度按多管水平投影宽度计算,深度按最低管的管底外表面标高到地面高度计算

  D.宽度按多管水平投影宽度计算,深度按管底外表面标高到地面平均高度计算

  48.如果基础与墙身使用材料不同,两种材料分界线位于室内地坪±300mm以内时,其基础与墙身的分界线为( B )。

  C.室内设计地面的垫层下表面

  49.地面垫层工程量计算中应扣除的部分是( D )。

  A.柱、附墙烟囱 B.附墙烟囱

  C.间壁墙 D.地沟

  50.石砌外墙墙高的计算,按( A )。

  A.坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底

  B.坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底加100mm

  C.坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底加200mm

  D.坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底加300mm

  51.现浇构件混凝土工程量的计算中,应扣除( B )。

  A.构件内钢筋的体积

  B.板中超过0.3m2孔洞所占体积

  C.构件内预埋铁件的体积

  D.墙中超过0.1m2孔洞所占面积

  52.排水管的长度,按( B )。

  A. 檐口至设计室内地坪垂直距离计算

  B. 檐口至设计室外地坪垂直距离计算

  C. 屋面板上表面至设计室内地坪垂直距离计算

  D. 屋面板上表面至设计室外地坪垂直距离计算

  53.外墙的垂直投影面积为100m2,门窗洞口所占面积为4m2,附墙柱的侧面积为2m2,门洞口侧壁面积之和为3m2,其外墙一般抹灰工程量为( C )。

  54.按主墙间净空面积以m2计算工程量的有( B )。

  A.整体面层 B.格栅吊顶

  C.地面垫层 D.基础垫层

  二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选答案中,有两个或两个以上符合题意,错选或多选均不得分,少选,但选择正确的每个选项得0.5分)

  55.砖混结构采用的抗震措施有 ( BCDE )

  A.以圈梁代过梁 B.设圈梁

  C.设构造柱 D设防震缝

  E.提高砂浆强度等级

  56.通常按公路的使用任务、功能和适应的交通量将其分为( AB )

  D.国道、省道和县道

  E.郊外公路、城市道路

  57.桥梁有( ABD )伸缩缝

  A.镀锌薄钢板 B.钢

  C.塑料 D.橡胶

  58.地下人防工程主要包括( ABCD )

  A.通信指挥与医疗救护

  B.防空专业队与人员掩蔽

  59.表示钢材工艺性能的有( CE )

  A.抗拉性能 B.抗压性能

  C.冷弯性能 D.冲击韧性

  60.表征钢材抗拉性能的技术指标有( CDE )

  A.弹性 B.塑性

  C.屈服点 D.抗拉强度

  61.可用于抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程的水泥有( BCDE )

  B.矿渣硅酸盐水泥

  C.普通硅酸盐水泥

  D.火山灰质硅酸盐水泥

  E.粉煤灰硅酸盐水泥

  62.天然石材的技术性质主要有( ABCD )

  A.抗压强度 B.耐水性

  C.吸水性 D.抗冻性

  63.混凝土立方体强度是( BE )测得的抗压极限强度来确定的

  A.用试件边长10cm的立方体

  B.用试件边长15cm的立方体

  C.用试件边长10cm的立方体

  D.在标准条件下养护14d

  E.在标准条件下养护28d

  64.选择打桩机具有时应根据(ABCE)

  65.深层水泥搅拌桩适宜加固(ABCD)

  66.钢筋连接方法有(CDE)

  67.大体积混凝土浇注宜采用的措施有( ABCE )

  A.选矿渣硅酸盐水泥

  E.掺一定比例的粉煤灰

  68.防水等级主要是根据建筑物的( ABCD )来确定

  69.已知某分部工程时标网络图,根据所给出的资料,下列( BC )的判断是正确的

  A.A、B工作为关键工作

  B.C工作的自由时差为零

  C.F工作的总时差为3天

  E.若E工作拖延3天,则计划工期会影响1天

  70.分部工程施工组织设计的内容有( ABE )

  71.编制单位工程施工方案的主要工作内容为( BDE )

  A布置临时设施 B.考虑施工机械

  C.安排水、电供应 D.选择施工方法

  72.下列应计算建筑面积的有( CDE )。

  A.室外附墙的柱、垛

  B.建筑物内操作平台

  D.屋面上有围护结构的水箱间

  E.通过建筑物的通道

  73.以下按自然计量单位计算工程量的有( AB )。

  A.厂库房、特种门

  74.墙面一般抹灰工程量计算中,应扣除( CD )。

  C.0.3平方米以上孔洞所占面积

  E.墙与构件交接处的面积

我要回帖