录世界波是什么意思?什么情况下产生

电力故障录波装置是什么?干什么用的?_百度知道
电力故障录波装置是什么?干什么用的?
请用最通俗的话讲解一下,我文化水平低!!
提问者采纳
电力故障录波装置(有时会简称为暂态故障录波装置TFR),可在电力系统发生故障(如线路短路、接地等,以及系统过电压、负荷不平衡等)时,自动地、准确地记录电力系统故障前、后过程的各种电气量(主要数字量,比如开关状态变化,模拟量,主要是电压、电流数值)的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平的作用。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
电力故障录波装置应该就是电力故障记录装置主要是对电网中的故障现象(过压、欠压、过流、缺相、负载不平衡等)以及故障的产生时间进行记录。便于事后的原因分析,以便采取纠正预防措施!希望能对你有所帮助!
也叫“电力后台记录仪”,它能全程记录电力线路中所有正常数据与故障数据。
故障录波的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁故障录波器的作用是什么?通常录取哪些电气量?_百度知道
故障录波器的作用是什么?通常录取哪些电气量?
提问者采纳
微机故障录波器能将故障时的录波数据保存,经专用分析软件进行分析,同时可通过微机故障录波器的通信接口,将记录的故障录波数据远传至调度部门,为调度部门分析处理事故及时提供依据
采纳率100%
其他类似问题
故障录波器的相关知识
其他1条回答
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁故障录波器 _百度百科
特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&故障录波器本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,它能自动记录整个故障过程中各种电气量的变化。
1、根据所记录波形,可以正确地分析判断电力系统、线路和设备故障发生的确切地点、发展过程和故障类型,以便迅速排除故障和制定防止对策。
2、分析继电保护和高压断路器地动作情况,及时发现设备缺陷,揭示电力系统中存在的问题。
3、积累第一手材料,加强对电力系统规律的认识,不断提高电力系统运行水平。启动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。
(1) 相电流突变和相电压突变:
相电流突变量起动采用:△i(k)=||i(k)-i(k-N)|-|i(k-N)-i(k-2N)||
i(k)为电流一个瞬时点
相电压突变量起动采用:△u(k)=||u(k)-u(k-N)|-|u(k-N)-u(k-2N)||
注:式中N 为一个工频周期内的采样点数,采用分相判别,用计算出的相电流或相电压突变
量与定值比较,连判三次满足突变量起动定值即被确认为起动。
(2) 相电流、相电压越限及零序电流、零序电压越限起动
用计算出的各相电压、各相电流以及零序电压、零序电流(采用
专用通道输入,而非采用对称分量法计算得到)同整定值比较以判断是否起动。
(3)频率越限与频率变化率起动
本装置采用硬件测频,用测得的频率与频率越限定值比较以判定是否起动。
频率变化率用式 df/dt=|f2-f1|/△T
其中: f2当前参考时刻测得的系统频率;
f1前一参考时刻测得的系统频率;
△T相临两参考时刻的间隔时间
(4)荡判断起动
线路同一相电流变化,0.5s内最大值与最小值之差
≥10% 时起动振荡录波,并判断振
荡是否平息。并利用负序电流及零序电流的变化dI2+ dI0
检测振荡中是否发生故障。
(5)开关量起动
通过配置可设定任何开关量作为起动条件、变位方式可选。
(6) 正序、负序和零序电压启动判据。电力系统故障时,正序、负序和零序电压均
可以看成故障分量,因此可以利用这些量变化启动录波,具体可以按如下判据启动:
U2(负序)&= 3/1000*UN
U1(正序)&= 90/1000*UN
U0(零序)&= 2/1000*UN