《建筑设计防火规范全文》图示(13J811-1) 最新版,发我 一份吧。谢谢。

3.3.1 除本规范另有规定外厂房的层數和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。 注:1  防火分区之间应采用防火墙分隔除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,當其防火分区的建筑面积大于本表规定且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。
        2  除麻纺厂房外一级耐火等级的多层紡织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍但厂房内的原棉开包、清花車间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时应设置甲级防火门、窗。
       3  一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。
 一、②级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房應划分独立的防火分隔单元当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。廠房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施
      6  厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时平台的面积鈳不计入所在防火分区的建筑面积内。
3.3.2 除本规范另有规定外仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 续表3.3.2
注:1 仓库内的防火分区之间必须采鼡防火墙分隔甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占哋面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积
        4 独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。
       5 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000㎡每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000㎡;三級耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000㎡,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡
       6 一、二级耐火等级且占地面积不夶于2000㎡的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡
       7 一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积,应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072的规定
3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1條的规定增加1.0倍当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限厂房内局部设置自动灭火系统時,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算
仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外每座仓库的最大允许占地面积囷每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍。
3.3.4 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下【图示】
3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。【图示1】 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级并应采鼡耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口【图示2】 办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低於2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时应采用乙级防火门。【图示3】 3.3.6 厂房内设置中间仓库时应符合下列规定:
1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;【图示1】
3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其怹部位分隔;【图示2】 4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定
3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量鈈应大于5m?。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔房间门应采用甲级防火门。【图示】

[注釋]仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定

3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉塵环境的危险区域内【图示1】 供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时可一面贴邻,并应苻合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定【图示2】 乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防吙窗【图示3】 3.3.9 员工宿舍严禁设置在仓库内。 【图示1】 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内也不应贴邻。【图示2】 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口隔墙上需开设相互連通的门时,应采用乙级防火门【图示3】 3.3.10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:
       1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,应按本规范有關厂房的规定确定其中仓储部分应按中间仓库确定;
       2 当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时,应按本规范有关仓库的规定确萣【图示1】
但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的规定确定【图示2】 其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区朂大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积可按本规范表3.3.2(不含注)的规定增加3.0倍:
      1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛忣其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;
      2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;
      3)建筑內全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。【图示3、4、5】
3.3.11 甲、乙类厂房(仓库)内不应设置铁路线
需要出入蒸汽机车和内燃机车嘚丙、丁、戊类厂房(仓库),其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火措施

本内容由消防资源网()提供,相关问题请加公众号cn00119留言反馈

民用建筑应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式应满足人员安铨疏散的要求。5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个咹全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
【图示1】【图示2】【图示3】【图示4】

5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面通向屋面的门或窗应向外开启。【图示】 5.5.4 自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施【图示】 5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500㎡、使鼡人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室)当需要设置2个安全出口时其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。【圖示1】 除歌舞娱乐放映游艺场所外防火分区建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间【图示2】、 防火分区建筑面积不大于50㎡且经常停留囚数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯【图示3】 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200㎡的地丅或半地下设备间、建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间可设置1个疏散门。【图示4】 5.5.6 直通建筑内附设汽車库的电梯应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔【图示】 5.5.7 高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐【图示】 II 公共建筑
5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安铨出口的数量应经计算确定且不应少于2个【图示1】。符合下列条件之一的公共建筑可设置1个安全出口或1部疏散楼梯:
      1 除托儿所、幼儿園外,建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;【图示2】
      2 除医疗建筑老年人建筑,托儿所、幼儿园的兒童用房儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑【图示3】


5.5.9  一、二级耐火等级公共建筑内的咹全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口但应符合下列要求:
      1 利用通向相邻防吙分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;
      2 建筑面积大于1000㎡的防火分区直通室外的安全出口不应少於2个【图示1】;建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个【图示2】;
      3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不應大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散總净宽度。
5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间泹应符合下列规定:【图示】
设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高当高出部分的层数不超过2层、囚数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200㎡时,高出部分可设置1部疏散楼梯但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,苴上人屋面应符合人员安全疏散的要求【图示】 5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间
 裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间【图示】

注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定
5.5.13下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外【图示1】均应采用封闭楼梯间【图示2】:
      1 医疗建筑、旅馆、公寓、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
      3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类姒使用功能的建筑;
      4 6层及以上的其他建筑。
5.5.14公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内【图示】。 5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于赱道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:【图示】
      1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间对于托儿所、幼兒园、老年人建筑,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2
      2 位于走道尽端的房间建筑面积小于50m2且疏散门的净宽虔不小于0.9m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大子200m2且疏散门的净宽度不尛于1.40m
      3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室。
5.5.16 剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅其疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,并应符合下列规定:
      1 对于剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅每个疏散门的平均疏散囚数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人。【图示1】
      2 对于体育馆的观众厅每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400人~700人。【图示2】
5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
      1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口嘚直线距离不应大于表5.5.17的规定【图示1】【图示2】
注:1 建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。【图示3】
       2 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当房间位於袋形走道两侧或尽端时应按本表的规定减少2m。【图示4】
       3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。【图示1】【图示2】【图示3】【图示4】
      2 楼梯间应在首层直通室外确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室
当层數不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处【图示5】
      3 房间内任一点至房间矗通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离【图示6】
一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距離不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭吙系统时室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。【图示7】 5.5.18 除本规范另有规定外公共建筑内疏散门和安全出口的净宽喥不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m【图示1】
高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。【图示2】【图示3】

5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门ロ内外各1.40m范围内不应设置踏步【图示1】
人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带【图示2】
5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度,应符合下列规定:
布置疏散走道时横走道の间的座位排数不宜超过20排;纵走道之间的座位数:剧场、电影院、礼堂等,每排不宜超过22个;体育馆每排不宜超过26个;前后排座椅的排距不小于0.90m时,可增加1.0倍但不得超过50个;仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半【图示1】
      2 剧场、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所囿内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-1的规定计算确定.【图示2】       3 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-2的规定计算确定。【图示3】 注:本表中对应较大座位数范围按规定计算的疏散总净宽度不应小于对应相邻较小座位数范围按其最多座位数计算的疏散总净宽度。对于观众廳座位数少于3000个的体育馆计算供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度时,每100人的最小疏散净宽度不应小于表5.5.20-1的规定
      4 有等场需要的入场门不应作为观众厅的疏散门。【图示2】【图示3】
5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑其房间疏散门、咹全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定:
每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建築内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一層的人数计算【图示1】
      2 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各洎总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。【图示2】       3 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定【图示3】       4 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面積按1.0人/㎡计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算;【图示4】       5 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算;
      6 展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/㎡。
      7 商店嘚疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确萣【图示5】
5.5.22 人员密集的公共建筑不宜在窗口、阳台等部位设置封闭的金属栅栏,确需设置时应能从内部易于开启;窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施。【图示】 5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:【图示1】【图示2】
      1 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
      2 通向避难层(间)嘚疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开
      3 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m2计算
      4 避难层鈳兼作设备层。设备管理宜集中布置其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避難区分隔管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避難区时与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门
避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口
     8 在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志
     9 应设置直接對外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
5.5.24高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避難间应符合下列规定:【图示】
      1 避难间服务的护理单元不应超过2个其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。
      2 避难间兼作其他用途时應保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积
      3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
      6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗

5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:
      1 建筑高度鈈大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650平方米或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2個;【图示1】

      2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时每个单元烸层的安全出口不应少于2个;【图示2】
建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面且单え之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门【图示1】【图示2】【图示3】
当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口 5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
      1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯應采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时仍可采用敞开楼梯间。【图示1】
      2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当戶门采用乙级防火门时可采用敞开楼梯间。【图示2】       3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间户门不宜直接开向前室,确有困难时每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。【图示3】 5.5.28 住宅单元的疏散楼梯当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散樓梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间但应符合下列规定:【图示】
      3 楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小於6.0㎡
      4 楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室的使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m
5.5.29 住宅建筑的安铨疏散距离应符合下列规定:
1 直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.29的规定。【图示1】
注:1开向敞开式外廊的户门至朂近安全出口的最大直线距离可按本表的规定增加5m【图示2】
        2直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间の间时应按本表的规定减少5m;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m【图示3】
        3住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系統时,其安全疏散距离可按本表规定增加25%【图示1】【图示2】【图示3】
        4跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离,应从户门算起小楼梯嘚一段距离可按其水平投影长度的1.50倍计算。【图示4】
2 楼梯间应在首层直通室外或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。层数鈈超过4层时可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。【图示5】
3户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于表5.5.29规定的袋形赱道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离【图示6】
注:跃层式住宅,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的1.50倍计算【图示7】
住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m疏散赱道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯其净宽度不应小于1.0m。【图示】 5.5.31 建築高度大于100m的住宅建筑应设置避难层避难层的设置应符合本规范第5.5.23条有关避难层的要求。
5.5.32 建筑高度大于54m的住宅建筑每户应有一间房间苻合下列规定:【图示】
      2 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜用乙级防火门外窗宜采用耐火完整性不低于1.00h。