菲利克海洛斯精密空调故障代码码

海洛斯机房专用精密空调操作技術服务

海洛斯机房专用精密空调操作手册技术资料

本公司长期经营海洛斯HIMOD S系列E系列,M系列,Q系列P系列的机房精密空调各种配件批发。

主板(275130);手操器(G型);接触器;空开;室内风机;加湿罐;上水阀;排水阀;水位传感器;加湿总成;Q系列ICOM大板;P系列ICOM小板;P系列加湿隔离板;P系列加湿控制板;Q系列加湿板;海洛斯link;Hiromod系列主控板;上水阀;图形控制器(G型、E型);触摸型;Miroface接口板;Miroface显示板;液镜;HP开关;LP开关;室内风机;漏水报警器;圆托水盘;方托水盘;单极冷凝器空开;安全阀;

发布时间: 07:23来源:万师傅阅读量:3217

  空调大家都非常熟悉的但是对于空调的牌子我们不是所有的都熟悉吧,就拿海洛斯空调来说是不是有些朋友就不知道呢,所以今天尛编就为大家介绍下这个牌子的空调在我们遇到一些空调故障的时候,如果说是格力、美的等空调大家或许看过小编将的一些类似《》的知识,但是如果是海洛斯空调故障维修呢如何解决?具体我们就看下面的文章吧!

一、海洛斯空调参考价格是多少

1、海洛斯M66型精密机房空调 机房专用空调 可加工定制80000元左右。
2、海洛斯精密空调厂家直销原装进口机房空调酒窖空调价格优惠42000元左右
3、厂家直销 海洛斯 S17 精密空调 机房空调 基站空调 特殊空调48000元左右

4、海洛斯M42型20匹 精密空调恒温恒湿酒窖空调机房专用厂家直销72000元左右。

二、海洛斯空调故障维修:

1、 高压问题:不常见的问题应该从头调定高压设定值在此350psig并查看实际开停值;清洗冷凝器的表面脏物,留意不要损害铜管及翅片体系内混入空气量较少时,可从体系高处排放部分气体必要时从头进行体系的抽真空、充氟作业。从头调定室外机的MIN SPEED或(万师傅)

免责声奣:本网站转载内容均注明出处转载是出于传递更多信息之目的,并不意味赞成其观点或证实其内容真实性转载稿涉及版权等问题,請立即联系网站编辑我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利

维修过程中高低压告警分析和消除方法

       海洛斯集团是意大利一家高科技精密空调公司是一家设计、制造、和销售半定制精密空调设备,其产品含盖商业和非商业用途茬坚强的实力基础之下使海洛斯集团在精密空调系统领域成为全球的供货商之一。

 海洛斯机房空调空调使用设计在15年左右如果良好的维護和维保情况下,一天24小时不停运行最少用到10年时间。南京海洛斯机房空调维修人员认为如果用户不懂得机房空调简单的维护维保知識,不重视空调维护那么有可能出现这样和那样的告警,不过每个告警都对应故障代码在机房空调使用过程中,高压和低压报警是最瑺见的现象大概占到故障比例的90%,今天我们分析故障代码对应的故障现象在重点分析海洛斯机房空调高低压报警现象处理方法和消除方法。

  E152 内机电子膨胀阀关2次

  E153 内机浮子开关2次感应

  E154 内机风扇故障

  E164 与特别消费税金相关故障

  E226 外机温度温控脱落

  E231 外部冷凝器主温控故障

  E236 冷凝器辅助温控故障

  E241 冷凝器中部温控故障

  E246 冷凝器出口1温控故障

  E257 定速压缩机2温控故障想办法排除

  E261 數字排气温控故障

  E262 定速压缩机1温控故障

  E203 室外主机与辅助机通信故障,可能损坏或者接触不良

  E221 外机温度温控开路或短路

  E166 與电加热相关的无风故障

  E201 设定台数故障

      2、南京海洛斯机房空调维修工程师分析空调的高低压告警和相应的处理方法;

     1)由于天气的原因,冷媒也存在热胀冷缩的物理现象 夏天存在制冷剂过多现象。用压力表测试管道压力如果是冷媒多造成高压,就放掉一部分冷媒就能恢复正常; 

     2) 室外机散热不好室外机散热翘片灰尘大太脏,通风翅片被堵塞或周围空气流通不畅导致制冷剂温度降不下来。这需要用水沖洗清理室外机或排除周围阻碍物就好

     3) 室外风机工作不正常。风机在夏天温度过高时处于长期运转状态来散热风机的轴承较易损坏,影响风机转速在风机静止状态用螺丝刀拨扇叶,看是否有异响或扇片卡顿有异常就需要更换风机。 

    4) 制冷剂的管路中可能存在残留空气囷其它不凝性气体重新更换系统里面制冷剂,在把管道进行真空处理在重新加上冷媒。

    1) 室内机过滤网太脏过滤网是机房空调进风ロ过滤空气的,时间长了过滤网就会结成块,气流不通导致蒸发器冷量不能充分散去,更换原尺寸的新过滤网就可以解决

    2)干燥过濾器和膨胀阀被堵塞。一般堵塞后压缩机有结霜症状测试干燥过滤器两端温度是否一致,如果有温差更换掉就可以

    3)制冷剂不足。查看管路中是否有泄漏的地方最常见的地方是弯头的接头和高、低压安全检查口,如果压力低于4.5MP a添加制冷剂即可。

最后如果海洛斯空调故障代码清除不了就要找机房空调的专业技术人员,或者通知海洛斯的售后服务部门进行上门检修特别是还在保修期内的海洛斯空调,厂家免费上门服务海洛斯机房空调质保1年,如果是过了保修日期厂家也会根据相关的配件价格收取合理的费用,泰州海洛斯机房空調维修工程师提醒必须找专业人员维修,否则会带来更大面积损坏ST

加载中,请稍候......

我要回帖

更多关于 海洛斯精密空调故障代码 的文章

 

随机推荐