本文提要:工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,总用电量可按一下公式计算:
P=1.05~1.10(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+ K3∑P3 +K4∑P4) 式中P-供电设备总需要容量(千伏安);
&&& 工地临时供电用电量计算参考&&& 建筑工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,总用电量可按一下公式计算: &&& P=1.05~1.10(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+ K3∑P3 +K4∑P4) &&& 式中P-供电设备总需要容量(千伏安);P1-电动机额定功率(千瓦);P2-电焊机额定容量(千伏安);P3--室内照明容量(千瓦);P4--室外照明容量(千瓦);cosφ-电动机的平均功率系数(在现场最高为0.75~0.78,一般为O.65~0.75);K1 、K2 、K3 、K4-需要系数,参见下表: &&& 用电名称 数量 需要系数 备注 &&& K 数值 &&& 电动机 3~10台 K1 0.7 如施工中需要电热时,应将其用电量计算进去。为使计算结果接近实际,式中各项动力和照明用电,应根据不同工作性质分类计算。 &&& 11~30台 0.6 &&& 30台以上 0.5 &&& 加工厂动力设备 0.5 &&& 电焊机 3~10台 K2 0.6 &&& 10台以上 0.5 &&& 室内照明 K3 0.8 &&& 室外照明 K4 1.0 &&& 结构施工阶段的设备动力用电量: &&& (1) 建筑师I塔吊1台,电动机为36.5KW; &&& (2) KW-01型蛙式夯土机3台,每台电动机为3KW; &&& (3) HZ6-70型插入式振动器9台,每台电动机为2.2KW; &&& (4) 400升J4-375型混凝土搅拌机3台,每台电动机为10KW; &&& (5) 其它施工机械合计用电20KW &&& (6) 交流电焊机6台,每台电动机为28KVA &&& 根据以上数据估算施工现场所用全部动力设备的总功率为: &&& ∑P=36.5+10×3+9×2.2+3×3+20=115.3KW &&& 此工地所用电动机台数在10台以上,所以根据上表选用需要系数K1=0.6,cosφ=0.75,电焊机台数大于3小于10,故K2=0.6,这样,动力用电容量即为: &&& ∑P机=1.10×(0.6×115.3/0.75+0.6×6×28)≈212.3KVA &&& 按照照明用电量按设备用电量的10计算,则施工用电总容量为: &&& P=1.10×∑P机=1.10×212.3≈233.5KVA
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
没有相关文章
|||||||||||||||
建筑分类:|||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
房地产Q群 物业管理Q群:
站务邮箱:(#改为@) Copyright
& 房地产E网 All Rights Reserved. 版权所有: 禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。建筑工程临时用电经典计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建筑工程临时用电经典计算
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩11页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢查看: 15462|回复: 1
工程现场临时用电负荷计算实例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
工程现场临时用电负荷计算实例
一、用电负荷计算:
现场用电设备:
1、卷扬机& && && && && && && & 3台(7.5KW)& && && && & 22.5KW
2、砂浆机& && && && && && && & 3台(3KW)& && && && &&&9KW
3、加压泵& && && && && && && & 1台(5.5KW)& && && && & 5.5KW
4、介木机& && && && && && && & 4台(3KW)& && && && &&&12KW
5、振动器& && && && && && && & 3台(1.1KW)& && && && & 3.3KW
6、电焊机& && && && && && && & 1台(25.5KW)& && && && &25.5KW
7、镝灯& && && && && && && && &4支(3.5KW)& && && && & 14KW
8、碘钨灯& && && && && && && & 10支(1KW)& && && && &&&10KW
9、其他用电& && && && && && &&&10(KW)& && && && && &&&10KW
10、生活用电& && && && && && & 10(KW)& && && && && &&&10KW
施工现场用电设备的kx、cos、tg
1、卷扬机& && && & kx=0.3& && && & cosφ=0.7& && && & tgφ=1.02
2、砂浆机& && && & kx=0.7& && && & cosφ=0.68& && && &tgφ=0.62
3、加压泵& && && & kx=0.5& && && & cosφ=0.8& && && & tgφ=0.75
4、介木机& && && & kx=0.7& && && & cosφ=0.75& && && &tgφ=0.88
5、振动器& && && & kx=0.65& && && &cosφ=0.65& && && &tgφ=1.17
6、电焊机& && && & kx=0.45& && && &cosφ=0.87& && && &tgφ=0.57
7、镝灯& && && && &kx=1& && && && && && && && && && &tgφ=1.52
8、碘钨灯& && && & kx=1
9、其他用电& && &&&kx=1
10、生活用电& && & kx=1
有功荷载计算:
1、卷扬机& && && && && && && & Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw
2、砂浆机& && && && && && && & Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw
3、加压泵& && && && && && && & Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw
4、介木机& && && && && && && & Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw
5、振动器& && && && && && && & Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw
6、电焊机& && && && && && && & Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw
7、镝灯& && && && && && && && &Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw
8、碘钨灯& && && && && && && & Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw
9、其他用电& && && && && && &&&Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw
10、生活用电& && && && && && & Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw
无功荷载计算:
1、卷扬机& && && && && && && & Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KVAR
2、砂浆机& && && && && && && & Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KVAR
3、加压泵& && && && && && && & Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KVAR
4、介木机& && && && && && && & Qj4=Pj4×tgφ=8.4kw×0.88=7.39 KVAR
5、振动器& && && && && && && & Qj5=Pj5×tgφ=2.15kw×1.17=2.51 KVAR
6、电焊机& && && && && && && & Qj6=Pj6×tgφ=11.48kw×0.57=6.54 KVAR
7、镝灯& & & && && && && && && && & Qj7=Pj7×tgφ=14kw×1.52=21.28 KVAR
总有功计算,取同期系数kp=0.8
P总=kp×(6.75+6.3+2.75+8.4+2.15+11.48+14+10+10+10) ×0.8=65.46KW
总无功计算,取同期系数kp=0.8
P总=kQ×(6.89+3.91+2.06+7.39+2.51+6.54+21.28) ×0.8
现在功率:
Sj= P总2+ P总2=65.462+40.462=76.95KVA
1、& & & & 按照《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定采用专用保护零线的TN-S接零保护,采用三相五线制供电。
2、& & & & 所有机械、工地配电房以及各线路的终端,必须就近重复接地,且与建筑物防雷网地极牢固连接。
3、& & & & 所有电线、电缆均用街码瓷瓶敷设,电线电缆不得用裸金属线绑扎。
4、& & & & 水平架设的高度必须符合本地区安全技术规范要求,凡汽车通道的跨越线路无法按高度架设时,应采用钢管埋地敷设,深度应不小于50cm。
5、& & & & 配电房应配备干粉灭火器不少于3个,单相用电设备的使用应考虑相间平衡。
6、& & & & 现场地面安装外供水Φ50消防龙头4个,清水泵输出至首层安装Φ50消防龙头一个,以上楼层每层安装消防龙头一个。
二、用电安全措施
1、施工用电设备必须按规定接地接零,并装有二级防漏电保护开关,电工必须持证上岗,并经常进行全部电器设备的安全检查,现场电线线路采用三相五线制,并有保护接零专用线,架空电线净空高6m以上,开关箱安放高1.5m以上,一切非电工人员一律不得移动及拆装场地内电器设备。每天开工前须先检查防漏电开关有无失灵。
2、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台用电设备(含插座)。
3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离,及开关箱内必须装置漏电保护器。
4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
5、配电箱和开关箱的金属箱体及所有用电设备的金属外壳等必须接地作保护。箱体门要完好无损,并能加锁,及要有防雨、防尘的保护措施,有危险标志。配电箱、开关箱统一编号由持证专职电工管理。
6、施工现场每月应进行用电设备及接地电阻测量并做好记录。
7、施工机械操作人员在开动机械前要进行机械设备的安全状况检查,检查机械的油、水、钢井架、钢丝绳等是否符合安全要求才能开机。发现问题应及时排除,重大问题及时上报单位领导及公司主管部门,确保安全生产。
8、机械操作人员在开机操作时精神要集中,不能与闲人交头接耳,并且不得随意离开工作岗位或将机械交给未经培训和无操作证的人员操作。
9、机械设备应按其技术性能的要求正确使用,缺少安全装置或安全装置已失灵的机械设备不得使用。
10、钢井架、砼输送泵、振动器、高压水泵、抽水机等机具均要认真定期进行检查和保养、润滑、紧固、调整及防腐工作,确保机械设备及附属装置、随机工具的整洁,完好齐全。
11、必须严格执行机械安全操作规程,对违章指挥作业或工作条件不好及有损坏机械设备或人身安全时,操作人员有权拒绝操作。
工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑:&&
(1)全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量;&&
(2):施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;&&
(3)总用电量计算公式:&&
P=1.05-1.10(K1∑P1/cosδ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)&&
P_供电设备总需要容量(KVA);&&
P1_电动机额定功率(KW);&&
P2_电焊机额定容量(KVA);&&
P3_室内照明容量(KW);&&
P4_室外照明容量(KW);&&
cosδ_电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78);&&
K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0;K1随电动机数量而变,3~10台取0.7;11~30台取0.6;30台以上取0.5;K2随电焊机数量而变,3~10台取0.6;10台以上取0.5。
工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑:&&
(1)全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量;&&
(2):施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;&&
(3)总用电量计算公式:&&
P=1.05-1.10(K1∑P1/cosδ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)&&
P_供电设备总需要容量(KVA);&&
P1_电动机额定功率(KW);&&
P2_电焊机额定容量(KVA);&&
P3_室内照明容量(KW);&&
P4_室外照明容量(KW);&&
cosδ_电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78);&&
K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0;K1随电动机数量而变,3~10台取0.7;11~30台取0.6;30台以上取0.5;K2随电焊机数量而变,3~10台取0.6;10台以上取0.5。
1 现场用电量计算
1)起重设备类:塔吊2台、施工升降机3台;根据表中查得: K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 JC=40% (暂载率)&&
即: Pe=2×63+3×11=159(kW)
折算后功率:PS=2× ×Pe=2× ×159= 201 (kW)
Pjs1=K×PS=0.3×201=60.3(kW)
Qjs1= tgφ×Pjs1=1.02×60.3=61.5(kVA)
2)搅拌机类;砂浆搅拌机 2台,根据表中查得: K=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02
即: Pe=2×7.5=15(kW)
Pjs2=K×Pe=0.3×15=4.5(kW)
Qjs2= tgφ×Pjs2=1.02×4.5=4.6(kVA)
3)电动泵类;拖式泵1台,根据表中查得: K=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02
即: Pe=1×70=70(kW)
Pjs3=K×Pe=0.7×70=49(kW)
Qjs3= tgφ×Pjs3=1.02×49=50(kVA)
4)钢筋加工类;钢筋弯曲机2台、钢筋拉直设备2台、钢筋切断机2台、直螺纹滚丝机2台,根据表中查得: K=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02
即: Pe=2×3+1×7.5+2×5.5+2×4.5=33.5(kW)
Pjs4=K×Pe=0.7×33.5=23.45(kW)
Qjs4= tgφ×Pjs4=1.02×4.5=23.9(kVA)
5)木工加工类;木工圆锯机4台、木工平刨机1台,根据表中查得: K=0.35 cosφ=0.65 tgφ=1.17
即: Pe=4×3+4×3=24(kW)
Pjs5=K×Pe=0.65×24=15.6(kW)
Qjs5= tgφ×Pjs5=1.17×15.6=18.3(kVA)
6)电焊机类设备10台,根据表中查得:K=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98 JC=65%经暂载率折算换算到JC=100%时的额定容量。
PS= ×SC×cosφ= ×32.3×0.45=11.7(kVA)&&
Pjs6=K×Ps×n=0.35×11.7×10=41(kW)
Qjs6= tgφ×Pjs6=1.98×41=80.1(kVA)&&
7)砼小型机械类;平板式振动器4台、插入式振动器10台,根据表中查得: K=0.8 cosφ=0.8 tgφ=0.75
即: Pe=4×4+10×1.5=31(kW)
Pjs7=K×Pe=0.8×31=24.8(kW)
Qjs7= tgφ×Pjs7=0.75×24.8=18.6(kVA)
8)泵类;给水加压泵3台,根据表中查得: K=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02
即: Pe=3×7.5=22.5(kW)
Pjs8=K×Pe=0.7×22.5=15.8(kW)
Qjs8= tgφ×Pjs8=1.02×15.8=16.1(kVA)
9)照明;照明用电30 kW,根据表中查得: K=1 cosφ=0 tgφ=0
Pjs9=K×Pe=1×30=30(kW)
Qjs9= 0(kVA)
2 总容量计算及主干线选择
2.1总利用系数 K=0.9
总有功功率 Pjs=K×∑Pjs=0.9×265=239(kW)
总无功功率 Qjs=K×∑Qjs=0.9×273=246(kVA)
总视在功率 ∑Sjs= = =343(kVA)
考虑实际需用系数:1.05 故 Sjs=1.05×343=360(kVA)
SJS=360kVA 建设单位(甲方)应提供容量为:400kVA变压器以满足施工需要。
2.2 主干线选择及布置
总电流:Ijs= = =547 A
主干线电缆选:2根VV22-4×150+95型五芯电缆
1、 用电量的计算
根据本工程的施工进展情况,2005年7月至2006年7月为本工程负荷集中时期。此阶段施工现场所使用的用电设备及负荷计算见下表:
设备 数量 容量Pe Kd COS
P30 Q30 S30
KW     KW Kvar KVA
塔吊 4 110 0.25 0.5 85.2 147.6 170&&
电焊机 45 30KVA 0.4 0.35     540&&
地泵 4 150 0.7 0.75 420 370.4 560&&
施工电梯 6 45 0.8 0.65 216 252.5 332&&
搅拌机 6 5.5 0.8 0.75 26.4 23.2 35&&
无齿锯 12 2.8 0.35 0.75 11.76 10.3 16&&
拉筋机 6 10 0.3 0.75 18 15.8 24&&
切断机 6 5.5 0.8 0.75 26.4 23.2 35&&
弯曲机 6 3 0.8 0.75 14.4 12.7 19&&
套丝机 12 3 0.7 0.75 25.2 22.2 34&&
手持工具   60 0.3 0.8 14.4 10.8 18&&
电锯&&2 4 0.9 0.75 7.2 6.336 10&&
电刨 2 2.2 0.9 0.75 3.96 3.4848 5&&
压刨 2 5 0.9 0.75 9 7.92 12&&
振捣器 80 1.1 0.7 0.8 61.6 46.2 77&&
热水器 7 10 0.8 1 56 0 56&&
水泵 12 2.8 0.6 0.75 20.16 17.7408 27&&
蒸饭车 6 30 0.7 1 126 0 126&&
镝灯 12 3.5 1 1 42 0 42&&
其他照明   30 1 1 170 0 170&&
               
合计 1.1(K1∑S30+K2∑SD+K3∑SQ) 0.6,1,0.8 0.76     1436