一般变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力,也就是变频器带负载能力不行,就容易造成变频器频率调不上去。下面小编就带大家分析变频器频率调不上去的六大原因及解决办法。一、最高频率和最大频率设定过低一般这两个参数是设定最大值的,但是不排除有些粗心大意的电工改掉了这两个参数,所以也会造成无法提升频率。二、一些特殊场合参数需要配对有些场合最低频率不能设定过低,比如在恒压供水系统里边,最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,变频器频率怎么也加不到50Hz,才38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率上不去。只有将变频器最低频率设置15-20HZ左右,变频器的加速才能满足,且能将水泵恒压至某压力位置。工控商城提醒大家压力虽满足恒压要求,但当不用水时,变频器不能完全停止,始终保持最低频率的速度。这是因为:在恒压供水系统中,变频器最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能.三、硬件问题工控商城小编提醒大家变频器的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量正确的电流,也可能会发生类似的情况,另外主板上某个测量元件出现老化,也会发生这种情况,这些在的时候经常会碰到。四、加速时间过短理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去。五、V/F比值过大工控商城小编告诉大家这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题六、矢量控制参数不匹配在矢量控制模式下,电机的内阻,电感等参数需要精密测量,和变频器的矢量参数需要配合好,运行一段时间后,电机参数过热造成偏移,这时候会造成电流过大,无法正常启动电机,频率可能也会卡在某个段点上,重新优化了参数可以解决问题。以上就是工控商城小编分享的全部内容了,如果对变频器频率调整还有何疑问可以咨询小编哦。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
变频器控制技术介绍.ppt 482页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
变频器控制技术介绍
你可能关注的文档:
··········
··········
项目一 物料分拣输送带的变频控制 主编 李方园
变频器主要用于交流电动机转速的调节,是理想的调速方案。变频调速以其自身所具有的调速范围广、调速精度高、动态响应好等优点,在许多需要精确速度控制的应用中发挥着提高产品质量和生产效率的作用。 本项目的学习目标如下: 知识目标:了解交流电机的调速方式;熟悉变频调速的基本原理及其优点;掌握恒压频比工作方式及其特点;掌握变频器的电路基本结构。
1.1.1 项目背景 物料分拣输送带是现代物流系统的重要组成部分,通过变频器来控制输送带电机,可以使得物料分拣系统方便地进行系统集成,因此已经成为目前物流行业控制系统发展的趋势。如图1.1所示为物料分拣输送带与物料分拣过程示意。
1.1.2 控制要求 现在要求对该物料分拣输送带采用交流变频控制,已知输送带采用三相鼠笼式异步电动机1.5KW,三相交流380V,请设计合理的控制方案。具体要求如下: 1.2.1 交流异步电机和同步电机的调速 1. 异步电机 三相异步电机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。三相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1.2所示。
2. 同步电机 同步电机和其它类型的旋转电机一样,由固定的定子和可旋转的转子两大部分组成。一般分为转场式同步电机和转枢式同步电机。 图1.3给出了最常用的转场式同步电机的结构模型,其定子铁心的内圆均匀分布着定子槽,槽内嵌放着按一定规律排列的三相对称交流绕组。
3. 交流电机的调速 交流电机比直流电机经济耐用得多,因而被广泛应用于各行各业,是一种量大面广的传统产品。在实际应用场合,往往要求电机能随意调节转速,以便获得满意的使用效果,但交流电机在这方面比起直流电机而言就要逊色地多,于是不得不借助其它手段达到调速目的。
1. 异步电机的变极调速 变极调速技术是通过采用变极多速异步电机实现调速的。这种多速电机大都为笼型转子电机,其结构与基本系列异步电机相似,现国内生产的有双、三、四速等几类。 2. 电磁调速 电磁调速技术是通过电磁调速电机实现调速的技术。电磁调速电机(又称滑差电机)由三相异步电机、电磁转差离合器和测速发电机组成,三相异步电机作为原动机工作。该技术是传统的交流调速技术之一,适用于容量在0.55~630kW范围内的风机、水泵或压缩机。 3. 串级调速 串级调速的典型调速系统有两种:一种是电气串级调速系统,另一种是电机串级调速系统。电气串级调速电路是由异步机转子一侧的整流器和电网一侧的晶闸管逆变器组成。用改变逆变器的逆变角来调节异步机转速,将整流后的直流通过逆变器变换成具有电网频率的交流,将转差功率回馈电网。
4. 定子调压调速 定子调压调速是用改变定子电压实现调速的方法来改变电机的转速,调度过程中它的转差功率以发热形式损耗在转子绕组中,属于低效调速方式。由于电磁转矩与定子电压的平方成正比,改变定子电压就可以改变电机的机械特性,与某一负载特性相匹配就可以稳定在不同的转速上,从而实现调速功能。
5. 转子串电阻调速 转子串电阻调速是通过改变绕线型感应电机转子串接附加外接电阻从而改变转子电流使转速改变的方式进行调速的(见图1.7) 7、调速方式汇总 根据实际应用效果,交流电机的各种调速方式的一般性能和特点汇总于表1.1之中。 1.2.3
变频调速原理 交流电机不论三相异步电机还是三相同步电机,它们的转速N公式为: N0=60f/p(同步电机)
N=N0(1-s)=60f/P(1-s)(异步电机) 式中:f-频率;p-极对数;s-转差率(0~3%或0~6%)。 1. 感应电机稳态模型 根据电机学原理,在下述三个假定条件下(即忽略空间和时间谐波、忽略磁饱和、忽略铁损),感应电机的稳态模型可以用T型等效电路表示,如图1.9a所示。 2. 转速开环的感应电机变压变频调速(VVVF) 变压变频调速是改变同步转速的调速方法,同步转速随频率而变化,为了达到良好的控制效果,常采用电压-频率协调控制(即V/f控制),并分为基频(额定频率)以下和基频以上两种情况。 (2)基频以上调速 在基频以上调速时,频率从fiN向上升高,但定子电压Us却不可能超过额定电压USN,只能保持Us=USN不变,这将使磁通与频率成反比地下降,使得感应电机工作在弱磁状态。 3. 恒压频比时的机械特性 基频以下须采用恒压频比控制,感应电机的电磁转矩为 1.2.4 变频器的频率给定 在使用一台变频器的时候,目的是通过改变变频器的输出频率,即改变变频器驱动电动机的供电频率从而改变电动机的转速。如何调节变频器的输出频率呢
正在加载中,请稍后...变频器频率调不上去的原因与对策
我的图书馆
变频器频率调不上去的原因与对策
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行,请关注:容济点火器1、加速时间过短理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去。2、V/F比值过大这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题3、矢量控制参数不匹配在矢量控制模式下,电机的内阻,电感等参数需要精密测量,和变频器的矢量参数需要配合好,运行一段时间后,电机参数过热造成偏移,这时候会造成电流过大,无法正常启动电机,频率可能也会卡在某个段点上,重新优化了参数可以解决问题。4、最高频率和最大频率设定过低一般这两个参数是设定最大值的,但是不排除有些粗心大意的电工改掉了这两个参数,所以也会造成无法提升频率。5、一些特殊场合参数需要配对有些场合最低频率不能设定过低,比如在恒压供水系统里边,最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,变频器频率怎么也加不到50Hz,才38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率上不去。只有将变频器最低频率设置15-20HZ左右,变频器的加速才能满足,且能将水泵恒压至某压力位置。压力虽满足恒压要求,但当不用水时,变频器不能完全停止,始终保持最低频率的速度。这是因为:在恒压供水系统中,变频器最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能.6、硬件问题变频器的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量正确的电流,也可能会发生类似的情况,另外主板上某个测量元件出现老化,也会发生这种情况,这些在维修变频器的时候经常会碰到。
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢变频器有睡眠功能?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
变频器有睡眠功能?
我有更好的答案
眠功能是个节能功能,当变频器启用睡眠功能时,以水泵控制为例,若流量需求低,低于固定的睡眠频率,电机停止
采纳率:87%
来自团队:
如您需要该功能,拥有该功能的变频器的比例并不大,在购买变频器之前,一定要向变频器厂家或者是代理商进行确认后,大概有只有不到20%的样子这个功能不是所有的变频器都有的,据绿波杰能的了解
有的,一般是设个下限频率,低于下限频率延时休眠,供水用的挺多的。
看说明书吧 我还没有见过有得
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器的相关知识
等待您来回答变频器频率调不上是啥原因-专业自动化论坛-中国工控网
变频器频率调不上是啥原因
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:30:47
&&&&&&&本人在恒压水泵的调试上碰到一个问题,就是把变频器最低频率设置成0Hz后,想让变频器低于某频率时让他自由停车休眠,但实际最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,变频器频率怎么也加不到50Hz,才38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率上不去。只有将变频器最低频率设置15-20HZ左右,变频器的加速才能满足,且能将水泵恒压至某压力位置。压力虽满足恒压要求,但当不用水时,变频器不能完全停止,始终保持最低频率的速度。请教专业人士该问题如何解决?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:38:34 1楼
是不是反应慢呀,你变频器有接入压力信号没,作为反馈用的,一般进PLC一个,进变频器一个信号作为稳压只用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:44:31 2楼
检测输入变频器模拟信号的变化。不供水时泵不会停转的,压力不能保持。不能把最低频率设成0.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:55:51 3楼
不能把最低频率设成0?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:57:08 4楼
引用&从未被超越&的回复内容:&是不是反应慢呀,你变频器有接入压力信号没,作为反馈用的...&&我用TW3000专用控制器控制的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:09 5楼
有远传压力表0—10V作为压力信号
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:51:13 6楼
这种问题出在止回阀上,把止回阀换掉,保证水不倒流就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:46:32 7楼
变频的上限和下限被限制了吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:48:00 8楼
引用&czjdlwb&的回复内容:&变频的上限和下限被限制了吧&&变频器最高频率50Hz,最低频率15Hz,才能保证水压,若最低频率0Hz,它从起动频率上来后就是上到38Hz左右,水压只有慢慢在下来,是啥原因?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:59:52 9楼
引用&天天笑笑123&的回复内容:&这种问题出在止回阀上,把止回阀换掉,保证水不倒流就可以了&&假若止回阀不好,一台水泵工作时,止回阀坏的那台应有倒转现象的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:25:50 10楼
变频器休眠须同时满足两条件:1.以下限频率运行2.持续一段时间(一般可在变频器里设置)加速启动达不到50HZ,看给定与反馈,是不是不用满载运行水压就已经够了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:02:31 11楼
我们这里也用到水除磷的泵 &用的是三级频率 &感觉这个方法不错的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:06:18 12楼
&&&&&&&&&在恒压供水系统中,变频器最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。&&&&&&&&&解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:37:08 13楼
引用&田田田天&的回复内容:&&&&&&&&&&在恒压供水系统中,变频器最低频率是不...&&有可能最低频率太低了,我试一下吧?