光伏电站10kv并网要求并网检测的基本要求有哪些

中国认证认可:《并网光伏发电系统工程验收基本要求》成为“金太阳示范工程”验收规范
中国认证认可:《并网光伏发电系统工程验收基本要求》成为“金太阳示范工程”验收规范
日,国家认证认可监督管理委员会按照《认证技术规范管理办法》的规定,审查备案了鉴衡认证中心组织制定的《并网光伏发电系统工程验收基本要求》,授予备案号CNCA/CTS004-2010。这标志着第一个被我国有关政府机构认可的技术规范正式发布实施,也为即将进入蓬勃发展的我国光伏发电行业提供了重要的技术评价依据。
一、制定该技术规范的必要性
&&&&为了加快国内光伏发电的产业化和规模化发展,逐步改变我国光伏电池组件过度依赖国际市场的现状,解决新能源并网中存在的问题,以此为实现大规模并网光伏发电积累经验,达到促进产业升级和技术进步的目标。2009年,财政部、科技部、国家能源局启动我国“金太阳示范工程”,采用财政补贴的方式拉动我国光伏市场,2009年共安排100多兆瓦的金太阳示范项目。2010年,上述三部委与住建部联合下发《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》,采取关键设备国家统一招标,示范项目连片开发集中管理的方式等最新措施,加快启动我国光伏内需市场,2010年国家共安排272兆瓦的金太阳示范项目。由此可见,随着我国光伏政策的调整,电网对光伏发电的态度的积极转变,我国光伏行业有效的发展模式的日益完善,光伏发电的突飞猛进的发展指日可待。因此,建立光伏发电系统质量保证体系的重要性就日益突出,政府部门、系统建设单位、业主单位对这方面的需求也日益迫切。
&&&&鉴衡认证中心与全国能源基础与管理标准化技术委员会牵头,组织行业专家和企业共同制定了CNCA/CTS
《并网光伏发电系统工程验收基本要求》。
二、认证技术规范的适用范围
&&&&该技术规范主要适用于与低压侧配电网和中高压输电网并网的地面光伏发电系统,包括:固定支架和自动跟踪支架的地面光伏发电系统,光伏与建筑一体化(BIPV)发电系统和光伏与建筑结合(BAPV)发电系统以及聚光光伏发电系统。具体规定了并网光伏发电系统工程验收的术语、并网光伏发电系统的构成、检查和测试的内容、工程系统文件和合同符合性的检查、电气设备检查、土建和支架结构检查、电气设备及系统的测试和检查报告。基本包括了目前我国光伏发电主要的应用方式以及验收过程所需环节。
三、认证技术规范基础文件的要求
&&&&该技术规范对光伏系统工程图纸进行了一般要求,包括光伏方阵一般说明、光伏组串信息、光伏方阵电气说明、接地和过电压保护、交流系统以及机械设计相关资料,完善了光伏电站的设计、增强建设管理的可行性、提高对关键部件的要求,确保从设计方面促进工程规范、有序的进展,提高并网光伏电站建设质量,保证并网光伏系统长期有效的运行;同时简化电站维护,增长并网光伏电站运行使用时间,提高并网光伏电站投资收益率。
四、认证技术规范的系统检查要求
&&&&为了验证其安全与长期运行的能力,需要通过感知对电气设施进行检查,确定其电气设备的选择是否合适,安装是否正确以及通过必要的检测设备对并网光伏发电系统相关性能参数进行测试。具体包括:
&&&&1.电气设备检查。
&&&&电气设备检查的主要目的是通过目测和感知器官,按照GB/T
16895的相关要求对并网光伏发电系统中直流设备和交流设备进行检测,达到电气设备选择与安装满足系统需求。其中重点应该检查的设备有:光伏组件、光伏汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备。
&&&&检查的主要内容为:电气器件、线缆选型是否正确;设备是否经过国内测试认证;过电流保护装置设计安装是否符合相关标准的要求;电击防护与接地是否能够满足人员与电站运行的安全;电站防腐与消防是满足并网光伏发电系统长期运行与消防要求以及跟踪系统功能检测。
&&&&2.土建和支架结构检查
&&&&土建是并网光伏发电系统长期安全运行的基础,应该根据当地环境进行最优化设计,满足GB
&&&&支架是承载光伏组件的载荷的重要部件,应考虑地理环境、风载荷、防腐处理以及牢固连接符合设计强度与GB
五、并网光伏发电系统测试
光伏组件测试
&&&&光伏组件的测试其主要目的是为了保证光伏组件安装正确安全,组件组合损失是否最少,确保光伏电站运行在最优化状态,测试内容包括组件方阵的I-V曲线,极性测试、绝缘电阻测试。对于非稳定光照条件下进行延长测试时间或用多个仪表进行测量或者使用辐照表进行标定读数。
&&&&为了检验组件在安装时是否符合组合损失最少,需要将测试得到的最大输出功率转换到峰值功率,必须对光伏方阵进行标称功率修正,主要修正的项目为:光强校正、温度校正、最大功率点校正、组合损失校正、太阳电池朝向校正。
&&&&对于聚光组件的测试应符合IEC
62108的要求,现场应进行偏轴光斑损伤测试。
2.绝缘电阻测试
&&&&绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。该技术规范明确规定了光伏方阵绝缘阻值测试的要求与方法。通过两种不同的测试方法测的相应的绝缘电阻,具体要求见表1。
表1:绝缘电阻最小值
系统电压(V)
测试电压(V)
最小绝缘电阻(MΩ)
测试方法1 
3. 交流输出测试
&&&&电能质量是衡量逆变器输出电能优劣的重要指标,应该符合GB/T19939的要求,其包含导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。
&&&&该规范对电压偏差、电流偏差、频率偏差,谐波含量和畸变率,三相电压不平衡度、直流分量、电压波动与闪变、功率因素进行测试,测试时分为并网接入前电网电能质量的测试和并网稳定运行后并网点的电能质量,判断出偏差属于原有偏差还是光伏系统并网后产生的偏差。
&&&&4.系统效率测试
&&&&系统电气效率是整个系统高效运行以及经济效益回收的重要指标,通过系统电气效率测试可以得出系统设计是否合理;电气设备选型是否匹配等系统的重要信息。
&&&&系统电气效率是指系统输出功率与光伏组件在一定条件下产生的电功率之比。
&&&&该技术规范的发布实施及时有效地满足了快速发展的我国光伏产业,为光伏发电系统的设计和安装提供了依据,更重要地是,按照该认证技术规范开展的测试认证将为日后光伏领域的科研和技术进步,以及合同能源管理提供现实的依据。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。并网光伏发电系统工程验收基本要求-360文档中心
360文档中心免费免积分下载,各行业
知识、技术、信息等word文档下载网站
并网光伏发电系统工程验收基本要求
北京鉴衡关于分布式电站的验收标准,CGC/GF003.1:2009 (CNCA/CTS ) I
前 言 ............................................................................II
1 范围 ..............................................................................................................................................1
2 规范性引用文件 ..........................................................................................................................1
3 术语 ..............................................................................................................................................1
4 并网光伏发电系统的构成...........................................................................................................2
5 检查和测试的内容.......................................................................................................................2
6 工程系统文件和合同符合性的检查...........................................................................................2
项目的基本信息 .........................................................................................................................3
项目基础文件的检查..................................................................................................................3
6.3 电站设备合同符合性的检查.......................................................................................................5
7 电气设备检查 ..............................................................................................................................5
一般要求 .....................................................................................................................................5
部件质量检查 .............................................................................................................................5
7.3 标签与标识 ..................................................................................................................................8
8 土建和支架结构检查...................................................................................................................8
一般要求 .....................................................................................................................................8
方阵支架 .....................................................................................................................................8
基础 .............................................................................................................................................9
光伏方阵场要求 .........................................................................................................................9
9 电气设备及系统的测试...............................................................................................................9
一般要求 .....................................................................................................................................9
保护装置和等电位体的测试....................................................................................................10
极性测试 ...................................................................................................................................10
9.4 光伏组串电流的测试.................................................................................................................10
功能测试 ................................................................................................................................... 11
光伏方阵绝缘阻值测试............................................................................................................ 11
光伏方阵标称功率测试............................................................................................................12
电能质量的测试 .......................................................................................................................12
9.9 系统电气效率测试.....................................................................................................................13
聚光光伏组件测试..................................................................................................................14
自动跟踪系统功能测试..........................................................................................................14
10 检查报告 ..................................................................................................................................15
一般要求 .................................................................................................................................15
首次检查 .................................................................................................................................15
定期检查 .................................................................................................................................15
附录 A (资料性附录)并网光伏系统现场检测表 .....................................................................16
A.1 基本情况....................................................................................................................................16
A.2 文件检查....................................................................................................................................17
A.3 子系统符合性验收....................................................................................................................18
A.4 并网点电能质量现场测试........................................................................................................20
A.5 并网光伏发电系统测试报告表................................................................................................21
免费下载该文档:
并网光伏发电系统工程验收基本要求的相关文档搜索《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》在国家认监委完成备案
核心提示:由中科院电工研究所、中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心和北京计科电共同起草的《并网光伏电站性能检测与质
由中科院电工研究所、中国科学院太阳发电系统和风力发电系统质量检测中心和北京计科电共同起草的《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》经由中国质量认证中心已提交国家认监委科技与标准管理部,完成备案申请。目前在国家认监委网站公开征求意见,欢迎各有关单位提出修改意见和建议,于日前将意见和建议反馈国家认监委科技标准部。
为推动我国的健康发展,合理评价并网光伏发电系统的质量,为光伏电站的股权融资、产权交易、质量担保提供依据,《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》项目组在走访多地对国内大型光伏电站进行大量调研和实地检测的基础上,经多次分析讨论提出了《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》,对并网光伏电站的性能监测、质量评估和试验方法提出了规范。
该规范为为国内首个光伏系统性能评估方面的技术规范。该规范的实施将实现对光伏电站性能的客观评估,对于光伏电站各个质量和效率点均能给出量化测试数据,进而为后续光伏电站质量提升提供技术支持,为大规模电站交易、质量担保、融资等提供依据。
微信扫一扫
; 广告投放 ; 咨询电话:2 转801 、802、803您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
光伏系统并网技术要求.doc 12页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
光伏系统并网技术要求
你可能关注的文档:
··········
··········
光伏电站接入电网技术规定
(征求意见稿)
2. 规定性引用文件 3
3. 术语和定义 3
4. 一般原则 5
5. 电能质量 5
6. 功率控制和电压调节 7
7. 电压与频率响应特性 8
8. 安全与保护 9
9. 通用技术条件 9
10. 电能计量(该部分内容提请国网营销部门提出修改和补充意见) 10
11. 通信与信号 10
12. 系统测试 11
光伏电站技术范围
本内所有光伏电站均指并网发电光伏电站,本不包括离网光伏电站。
本规定了光伏电站运行应遵循的原则技术要求。
本适用于通过静态变换器(逆变器)接入电网的光伏电站,包括有变压器与无变压器连接。
规定性引用文件
下列文件中的条款通过本的引用而成为本的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。
GB/T 太阳光伏能源系统术语
GB/T 14549-93
电能质量公用电网谐波
GB/T 12326电能质量电压波动闪变
GB/T 15543电能质量三相电压不平衡
GB/T 地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则
GB/T 光伏系统并网技术要求
GB/T 光伏(PV)系统电网接口特性
电力系统通信管理规程
DL/T 598电力系统通信自动交换网技术规范
DL/T 448电能计量装置技术管理规定
DL/T 5202电能量计量系统设计技术规程SJ/T11127
光伏(PV)发电系统过电压保护-导则术语和定义
下列术语和定义适用于本规定:
photovoltaic(PV) power station
包含所有逆变器(单台或多台)相关的BOS(平衡系统部件)太阳电池方阵在内的系统。
并网光伏电站rid-connected PV power station
接入公用电网运行的光伏。
逆变器nvertor
将光伏电站的直流电变换成交流电的设备。用于将电能变换成适合于电网使用的一种或多种形式的电能的电气设备。最大功率跟踪控制器、逆变器和控制器均可属于逆变器的一部分。
注1:具备控制、保护和滤波功能,用于电源和电网之间接口的任何静态功率变换器。有时被称作功率调节子系统、功率变换系统、静态变换器、或者功率调节单元。
公共连接点 point of common coupling (PCC)
电力系统中一个以上用户的连接处。
并网点 point of interconnection
电网失压时,光伏电站仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。unintentional islanding
非计划、不受控地发生孤岛效应。
计划性孤岛效应
intentional islanding
按预先配置的控制策略,有计划地发生孤岛效应。
防孤岛效应
anti-islanding
禁止非计划性孤岛效应的发生。
注:非计划性孤岛效应发生时,由于系统供电状态未知,将造成以下不利影响:①可能危及电网线路维护人员和用户的生命安全;②干扰电网的正常合闸;③电网不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备。
功率因数 power factor由输出总有功功率与总无功功率计算而得的功率因数。功率因数(PF)计算公式为:
Pout——电站输出总有功功率;
Qout——电站输出总无功功率。
供电机构lectric utility
一般来说,指负责电力供应和低压配电系统安装、运行和维护的机构。
电网调度机构ower system operator
负责组织、指挥、指导和协调电网运行和负责电力市场运营的机构。
分为小型、中型大型小型
大型根据是否允许通过向电网送电,分为可逆和不可逆的方式电能质量
一般性要求
并网光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量应受控,在谐波、不平衡、电压波动和闪变以及功率因数方面应满足国家相关标准。
应该在装设满足IEC 《电磁兼容 第4-30部分 试验和测量技术-电能质量》标准要求的A类电能质量在线监测装置对于电能质量数据应能够远程传送到供电机构,保证电网部门对电能质量的监控。谐波和波形畸变
光伏电站接入电网后谐波电压应满足GB/T 14549《电能质量 公用电网谐波》的规定光伏电站接入电网后谐波电流GB/T 14549-93《电能质量 公用电网谐波》的规定标称电压(kV) 基准短路容量(MVA) 谐波次数及