计量idc机房机柜电流流怎么测量

10kv高压进线总柜 高压计量柜及出线柜电流互感器变比怎么计算_百度知道
10kv高压进线总柜 高压计量柜及出线柜电流互感器变比怎么计算
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.变比的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比.电流互感器二次侧电流是5A,知道一次侧电流就能计算出变比了.
采纳率:68%
额定电压变比,额定一次电压与额定二次电压之比。额定电流变比,额定一次电流与额定二次电流之比。
那么电压互感器 JDZ10-10 10/0.1kV
0.2S级 和0.5S级有什么不同吗?
如果是选择电流互感器变比大小,就按实际负荷电流的1.3~1.5倍选择。如负荷电流为600A左右,选变比800/5的电流互感器,同时配800/5的电流表。
计量一般为1.1倍电流,出现时1.3倍
就是电压变比*电流变比=倍数
有没有什么公式呢? 比如出线柜变压器为630kVA
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
电流互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电流互感器可以同时用于测量和计量么?_百度知道
电流互感器可以同时用于测量和计量么?
?就是计量和测量同时都用它们,可以么?我厂有一组配电柜,内三相电都已装设电流互感器,用于配电柜上各相电流表测流用,请问能否同时再用这三个电流互感器接三相电能表计量用呢
我有更好的答案
不能作计量用的不可以。电流互感器的二次是有额定负荷要求,超过了,精度就不准了。计量互感器的精度是有特别要求的,普通的互感器的误差会很大
采纳率:90%
如果不涉及电力部门,要求并不严格只是内部参考,是可以的,把两表串联使用,有点误差。
两个表必须串联么?并联可不可以呀?
必须串联,并联不行,因电流表和电度表的内阻很小,量表并联近似于短路。
除非原互感器上有额外的二次接线端子,否则是不可以的,要实现同时计量和监测,需要互感器有相应的二次接线端子。
不可以的。
其他1条回答