空调闭式系统水系统的开式和闭式怎么定义,是不是与

强华信息旗下:
空调水系统开式和闭式系统的区别
资料大小:9K 文件格式:
上传者:hvacr
所需积分:0分
空调水系统开式和闭式系统的区别内容介绍空调水系统开式和闭式系统的区别
在规范中是要求空调系统应采用闭式系统的,但讨论中只是说开式会有误导,因为关于开式,闭式系统分类很多的书都说的不是很准确。有很多人将膨胀水箱认为是开式系统。而我们一般遇到的都是闭式系统,一是膨胀水箱定压,一是水泵定压。我们在系统最高点设的膨胀水箱其实应该叫开式膨胀水箱,虽然它是封闭的,但是它不呈压,在选循环水泵时仅为管路、设备的阻力。其实就算把水箱的顶揭了,把它看成是开式系统,因为水箱在最高点,它与最高的盘管间的高度是负的,所以不用加。空调水系统开式和闭式系统的区别_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调水系统开式和闭式系统的区别
&&暖通知识
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢ERROR: READ TIMEOUTERROR: READ TIMEOUT
Mon, 12 Feb :03 GMT (taikoo/BC212_dx-jiangsu-yancheng-2-cache-2)开式水系统_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
开式水系统
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
开式水系统的作用是向闭式水热交换器及真空泵的冷却器提供冷却水。
开式水系统
开式水系统包括:两台100%容量开式循环水泵、两台100%容量闭式水热交换器、高低压真空泵热交换器各两个、一个自清洗旋转滤网等设备。正常运行时开式泵一台运行一台备用,闭式水热交换器也是如此。
系统流程:冷却水(海水)从凝汽器进口隔离阀前的循环水进水母管中引出,经自清洗滤网、进水管、开式水泵,然后送往闭式水热交换器、高压真空泵冷却器、低压真空泵冷却器,最后经出口隔离阀后的循环水出水管排入大海。
清除历史记录关闭暖通空调_水系统中开式系统与闭式系统的区别?
&一 开式系统(图4-1)
开式系统即是管道与大气相通的一种水系统,此系统的一个显著特点是设有一个蓄水池。
(2)系统缺点
1.水泵扬程较大
如果的末端设备与水池的高差较大时,由于水泵不但要克服输水过程中供水管的阻力,而且要把水提升至末端设备的高度,因此要求水泵具有较大的扬程,对水泵的选择会存在一定困难甚至无法选择(高扬程流量),或者即使能够选到满足参数的水泵,其耗电量也将是极
&大的,对整个系统的综合能耗极为不利。 &
2. 管道腐蚀
在冷冻水泵停用后,管内直接与大气相通,必然加剧管道内表面腐蚀,使管道的使用寿命缩短。
(1)系统优点
1.夏季可采用喷水室冷却空气
供水泵运行后,可把冷水送入喷水室喷淋。一般来说,喷水室对空气的冷却处理效率比表冷器更好一些。
当水池容量较大时,夏季它具有一定的蓄冷能力,可以部分地降低用电峰值及中央设备的电气安装容量。
3. 水力平衡困难
由于不同高度的末端设备此时处在不同的供、回水压差状态(差值较大),因此,设计及施工调试时,各末端设备的水力平衡较为困难,甚至有可能使较低层的末端设备接管的水流速过大而产生一系列问题。
由于上述缺点,开式系统不适合用于高层民用建筑,即使是在一些多层建筑中它也是不适用的。如果最高的末端与水池的高差较小,重力自流回水也将受到一定的限制。
闭式系统(图4-2)
在闭式系统中,水泵的扬程只用来克服管网循环阻力而不需要克服提升水的静水压力。这样一来,在高层民用建筑中,闭式系统的水泵扬程与建筑高度几乎没有关系,因此它可比开式系统的水泵扬程小得多(例如,假定水系统总高度约为100m,则开式系统中水泵扬程将需要120m以上,而闭式系统中,通常此扬程仅在30m~40m左右),从而使水泵电耗大大降低。同时,因为不设水池,中央机房占地面积可以减小。
因此,闭式系统是目前唯一适用于高层民用建筑中的中央空调水系统形式。
闭式系统管道内没有任何部分与大气相通,无论是水泵运行或停止期间,管内都应始终充满水,以防止管道的腐蚀。因此,要求在闭式系统中,必须设置一定的定压设备以保持高层建筑顶部水管完全充满水(即管内处于正压状态),此定压设备常用开式膨胀水箱,水箱水位通常应高出最高的系统水管1.5m以上。在一些工程中,为了防止开式不箱引起的腐蚀,或在屋顶设置开式水箱有困难时,也有的采用了气体定压罐,定压罐压力应高出系统内最低的静水压力点15kPa以上。