75kw电机自耦降压启动原理图,多长时间合适啊,求大

75千瓦的自耦降压启动柜,空载启动就再会跳闸是什么原因?_百度知道
75千瓦的自耦降压启动柜,空载启动就再会跳闸是什么原因?
我有更好的答案
整定电流计算不合适,短路电流设置不能躲过最大起动电流,可以详细说说过程,再仔细分析一下。
75千瓦的自耦降压启动柜,在没带电机的情况下 空载启动,空开就会跳闸是什么原因?
没短路也没接地,已测过
整定或接线问题,过载、短路整定值是多少,延时多少。是立即跳还是延时跳,可以查查接线正确性和真空断路器的辅助接点动作情况。
采纳率:76%
设定保护电流太小
为您推荐:
其他类似问题
自耦降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电机75千瓦自耦变压器起动控制柜 价格 - 谷瀑环保
温州万江电气有限公司
查看所有分类>
电机75千瓦自耦变压器起动控制柜
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
产品型号:xj01
品&&&&&&&&牌:万江电气
所&&在&&地:
更新日期:
添加描述请填写信息
电机75千瓦自耦变压器起动控制柜
&&& 自耦降压起动柜,自耦柜,自耦降压柜,XJ01,JJ1自耦减压起动柜
(JJ1F-□-□系列产品是我公司开发的新产品。适用于城市高 层建筑、办公楼
宇等配套的双电源、消防泵系统、自动喷洒系统、生活给水系统、排水系统的
系列新产品。本系列产品适用于频率为50Hz(或60Hz),电压为380V(或660V)
,功率为11~315KW的三相鼠笼型感应电动机 作全电压减压或降压起动,及与之
相匹配的电源供电箱。对电动机具有过载、断相、短路等保护,对自耦变压器
装有起动时间的过载保护。 本系列产品的性能符合 IEC294-4. JB/DQ6178-86
的有关规定。&&
1.周围空气温度不超过+40℃,最低温度不低于-5℃;&&
2.周围空气温度24h的平均温度不超过+35℃;&&
3.安装地点的海拔高度不超过2000m。&&
4.空气月平均最大湿度不大于90%(平均气温为+25℃)。
5.控制箱(柜)周围局部微观环境的污染等级不超过3级。
1. 本系列产品为拼装组合式结构。箱体采用FA系列型材和冷轧簿板加工成结
构件,用螺栓组装搭接而成。具有外观漂亮、装配方便、组装灵活、维修方便
等优点。进出线具有上进下出、下进下出、上进上出三种方式。 本系列控制箱
既能就地控制又能通过消防中心或PLC系统进行远端计算机自动控制。它从根本
上改变了以往的控制形式,使计算机控制中心等高科技应用于本系列控制箱之
中。该产品通过DJ-A电流一时间转换器起动采用闭路转换形式,由此从根本上
解决了开路转换对电网造成的二次冲击的危害。
2.本产品为箱式防护结构,由自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电
器或综合保护器、中间继电器、万能转换开关等元件组成。对于75KW及以下的
产品,采用自动控制的方式,90KW及以上的产品,均具有手动和自动两种控制
方式,由万能转换开关进行切换。
3. 自耦变压器备有额定电压65%(或60%)及80%二档抽头,出厂时接65%(或
60%)抽头上,如用户需要可自行接到80%的抽头上,也可以在订货时说明需要
的抽头位置。
XJ01系列自藕减压起动控制箱适用于交流电压380V,频率50HZ,功率11KW-
500KW有三相鼠型感应电动机,作为降压起动及停止之用。工作原理用自藕变压
器降压法,降低电压、输出大电流来改善当电动机起动机起动时大电流对输电
网络的影响,并具有对电动机缺相、过载等保护功能。
&一、起动性能
自藕减压启动柜起动电动机时,电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的3
~4倍,其最大起动时间为2分钟(包括一次或连续数次起动时间的总和),若
连续起动时间98总和已达2分钟,则起动的冷却时间应不少于4小时才能再次起
动,因此本产品仅作长时间歇起动之用,不适宜在频繁操作条件下使用。
二、产品结构
自藕减压启动柜为箱式防护结构,有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机
保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成,对于75千瓦及以下的产品,系
采用自动控制方式,80千瓦及以上的产品,具有手动自动两种控制式,由转换
开关进行切换,智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制起动时间
,自耦变压器备有额定电压60%(65%)及80%二组抽头,出厂时接在
60%(65%)抽头上,如果用户需要用较大的起动转矩,可接在80%抽头上,
并有过载、断相及失压保护。
三、技术规格
1、起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值:75KW及以下者,保护器的整定
电流等于或稍大于电动机的额定电流,但不得大于电机整定电流的1.05倍。
2、115KW以上者,整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变
四、安装和使用
(1)、海拔高度不超过2000米;
(2)、周围介质温度不高于+40℃,不低于-10℃;
(3)、空气相对湿度不大于85%;
(4)、震幅不大于0.5毫米,频率不大于每分钟600次的震动;
(5)、于垂直面的倾斜度不超过5度;
(6)、在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及
导电尘埃的地方。
(7)、本产品接线图如图1、2、3及表3所示。
(8)、在安装完毕使用前,必需按接线原理图复核接线是否正确,按电动机实
际起动时间的要求调整时间继电器的动作时间,按电动机的额定工作电流,调
整电动机保护器或热继电器的动作电流,然后进行动作试验。
五、自动操作:
合上电源开关(80千瓦以上为柜内刀开关),绿色指示灯亮,将转换开关旋至
&自动&位置上(80千瓦以上),按起动按钮,电动机开始起动,绿色的指示
灯熄灭,黄灯即亮,同时时间继电器开始工作,经一定时间后(即时间继电器
的整定时间)时间继电器触点闭合,交流接触器接通,即自动切换使电动机正
常运转,同时黄灯熄灭而红灯亮,按&停止&按钮,电动机即停止工作。手动
操作(80千瓦以上)合上刀开关,绿色指示灯亮,将装换开关旋至&手动&位
置上,按&起动&按钮,电动机开始起动,绿灯熄灭,黄灯即亮,待电动机转
速接近同步转速时,即电流表的指针逐渐降至接近电动机额定电流,再按&运
转&按钮,电动机开始正常工作,同时黄灯熄灭,而红灯亮,按&停止&即电
动机停止工作。
注1:从起动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行,否则容易损坏接触
器,对输电网也不利。
注2:在运行过程中,如果电机保护器、热继电器发生动作,此时应仔细地检查
电机是否过载、断相,直至派出故障后方能继续工作。
自耦降压起动柜,自耦柜,自耦降压柜,XJ01,JJ1自耦减压起动柜(JJ1F-□-
□系列产品是我公司开发的新产品。适用于城市高 层建筑、办公楼宇等配套的
双电源、消防泵系统、自动喷洒系统、生活给水系统、排水系统的系列新产品
。本系列产品适用于频率为50Hz(或60Hz),电压为380V(或660V),功率为
11~315KW的三相鼠笼型感应电动机 作全电压减压或降压起动,及与之相匹配的
电源供电箱。对电动机具有过载、断相、短路等保护,对自耦变压器装有起动
时间的过载保护。 本系列产品的性能符合 IEC294-4. JB/DQ6178-86的有关规
采用自动控制方式,80千瓦及以上的产品,具有手动自动两种控制方式,由转
换开关进行切换,智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制起动时
间,自耦变压器备有额定电压60%(65%)及80%二组抽头,出厂时接在60%
(65%)抽头上,如果用户需要用较大的起动转矩,可接在80%抽头上,并有
过载、断相及失压保护。
三、技术规格
http://www.vanjiang.com
地址:浙江温州乐清市柳市镇长江工业区
邮编:325604
询价产品:
电机75千瓦自耦变压器起动控制柜
详细需求:
手&&&&机:
您可能感兴趣
站内产品搜索
&&&&&&&&&&&&&
公司:温州万江电气有限公司
您可能感兴趣
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。Goepe对此不承担任何保证责任。自耦变压器降压启动 怎么改变电流_百度知道
自耦变压器降压启动 怎么改变电流
我有更好的答案
自耦变压器降压启动本身就是改变电流大小的过程。电机启动时,由于电机速度慢,没有产生足够大的电磁力,所以表现在电机的电阻小,通过电机的电流大,可以是正常电路电流的数倍。为了防止大电流烧坏电机或损坏电路,需要通过一定的技术降压启动。根据欧姆定律,电压降低了,电阻没有变化,所以通过电路电流就减少了。这就是降压启动的原理。
安全环保教授
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
自耦变压器降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。75KW的电机要配多大的自耦降压启动柜控制_百度知道
75KW的电机要配多大的自耦降压启动柜控制
我有更好的答案
保证长期使用的话最好是配个90kw的自藕降压启动柜,也贵不了多少钱。
采纳率:89%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。75kw电机采用自藕降压启动接触器要选多大的_百度知道
75kw电机采用自藕降压启动接触器要选多大的
我有更好的答案
按照额定电流的1.5--2倍选取。所以选250A接触器
采纳率:43%
来自团队:
hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=0b7a825c9313b07ebdebd15/ad95fafad162d9ca12,KM3选择40A。二次控制图可根据《01D303-3》常用水泵控制图集.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=19d21bf2b/ad95fafad162d9ca12://a.jpg" esrc="http.baidu://a,KM2选择100A.com/zhidao/pic/item/ad95fafad162d9ca12.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http。<a href="http://a.hiphotos,KM1选择160A如图为自耦降压启动原理图,负荷为70KW时
为您推荐:
其他类似问题
降压启动的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 自耦降压启动柜 的文章

 

随机推荐