如何使用防静电腕带测试仪地坪测试仪

防静电地坪_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
防静电地坪
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
对防静电地坪而言,首先要考虑到涂层的防静电指标;其次,还有抗压强度、抗拉强度和耐磨性,以及通常的耐化学品性能。因此,在配方设计时基本上选用环氧树脂作为基料,添加导电物质、填料、溶剂及助剂,制成防静电地坪涂料。
防静电地坪适用场所
电子,微电子,通讯,计算机,精密仪器,纺织,
原创、清淅,非网上下载。
印刷,粉体,化学,有机溶剂,瓦斯等一切需要抗静电的工厂的墙面、地坪及储油罐。
防静电地坪地坪特点
1、 防静电且防静电持久
2、 高机械性能
3、 平整光亮
4、 耐化学腐蚀
5、 使用寿命长
防静电地坪产品分类
按照制作过程,可以为以下几类:
1、普通薄涂防静电地坪
2、砂浆薄涂防静电地坪
灰色防静电地坪,
3、普通防静电自流平地坪
4、砂浆防静电自流平地坪
防静电地坪技术指标
干燥时间 表干 ≤4
附着力(级) ≤1
铅笔硬度 ≥2H
耐冲击性 40通过
柔韧性 3㎜通过
耐磨性(750g/500R,失重g) ≤0.03
耐水性 48小时无变化
耐30%硫酸 7天无变化
耐40%氢氧化钠 7天无变化
耐汽油 120# 7天无变化
静电耗散型: 当它被接地或连接到任何较低电位点时,能够使电荷耗散。
耗散(静电)地板用表面电阻\体积电阻在1X10的6次方~1X10的9次方Ω之间来表征。
导静电型: 它具有足够低的电阻,当它接地或连接到任何较低电位点时快速地泄放电荷。
导(静)电地板用表面电阻\体积电阻低于1X10的6次方Ω来表征。
防静电地坪要求
强度要求::基层细石混凝土免除的抗压强度要达到25Mpa以上,与涂料的黏结强度应大于1.5MPa
平整度要求:基层的平整度用2M长度靠尺检查,最大间隙不得超过2MM
含水率和PH值:基层的含水率应小于4%,PH值小于9
表面质量:基层表面应无空鼓,开裂,坑洞,起壳和油污
防水处理:底层无底下室的基层需要做防水,防潮处理
防裂处理:地坪设分割缝以防止面积过大产生温差开裂,应力开裂等
防静电地坪基本特性
防静电地坪涂料品种
在防静电地坪涂料中,按涂料品种可分为自流坪涂料和溶剂型涂料两种:
1、 防静电自流坪涂料:具有表面平整、硬度高、耐磨性好的优点。最适用于空气水平流层在1000级以上的场所;
2、 防静电溶剂型涂料:价格较自流坪低,控制电阻值方便,耐磨性及硬度较自流坪差。适用于空气水平流层在1000级以下的场所。
防静电地坪导电材料
按所用导电材料可分为导电纤维类、导电云母粉类、导电金属粉末和导电助剂四种:
1、 导电纤维类:
优点:具有很高的强度,吸油量极低,很好的导电性能,添加量小,成本较低。
缺点:电阻值的控制较差,容易造成击穿,造成危害,分散性差,涂层电阻值的分布不均匀。
2、 导电云母粉类:
优点:优良的导电性能,比重较低,吸油量较低,电阻值的控制较方便,能非常均匀地分散在涂层中,涂层电阻值均匀。
缺点:添加量大,成本较纤维类高。
3、 导电金属粉末:
优点:极好的导电性能,价格低。
缺点:自身颜色较深,无法做成浅色,比重太大,容易沉淀,分散性差,施工难度较大,且易被氧化。
4、 炭黑、石墨:
优点:极好的导电性能,价格低。
缺点:自身颜色较深,无法做成浅色,吸油量太大,无法制成高固体含量的涂料。
5、 导电助剂:
优点:价格低廉,分散均匀。
缺点:易迁移流失、防静电功能的时效很短,一般在3-6个月左右,仅用于临时性防静电场所。
从发展趋势看,采用导电云母粉类的防静电自流坪涂料的导电性能和物理性能最好,采用导电云母粉的防静电溶剂型涂料次之。
防静电地坪特性
环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能,可快速排泄静电电荷、防静电效力持久,表面电阻率达到106Ω-109Ω、地面电阻排泄符合国际GB6650-86A标准。该地板整体无缝,能达到:防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护,保养,且使用寿命长之目的。防止、消除静电、电磁波产生 、干扰破坏,抗静电效力持久。
防静电地坪优缺点
防静电地坪优点
抗静电效果持久、不受时间、温度、湿度等的影响。选用无溶剂KSL高级环氧树脂加优质固化剂、及良好的助剂制成。表面平滑、美观、达镜面效果。耐酸、碱、盐化学溶剂、油类腐蚀,特别是耐强碱性能好。耐磨、耐压、耐冲击、弹性好。
防静电地坪缺点
使用时间没有耐磨地坪时间长,色彩无环氧地坪饱满,
防静电地坪地坪养护
防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:
参考建议一
1、地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用,在养护期间,应避免水或其它溶液浸润表面;
2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面);
3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面;
4、拖拉机扳需充分将机板升离地面,转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面;
5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但请注意地面湿滑;
6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补,若面积较大则建议重新滚涂一次;
7、设备进厂前,在地坪上铺上硬纸箱垫底,以免在运输设备过程中刮伤地面;
8、推车、板车之车轮请用硬质或弹性胶轮,并厂房内外分开使用;
9、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)。
参考建议二
1、边生产边施工情况下,施工环境要有足够隔离区,以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪;
2、容易受到污染的区域,比较显眼的门面部位,走郎应每天用宽布拖把清洁1-2次;
3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净,以免砂粒碾磨地面,减少地面磨损;
4、员工进入洁净区之前应换软底鞋;在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯,方便员工出入时清除鞋底杂物;
5、叉车、铲车卸货时注意货物平放,避免货物侧侄、拖拽刮伤地面;
6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车;
7、经常渗油漏油的部位,用锯末经常清洁,以免油份变性、吸附灰层,成为顽固性污渍。大面积油浸的区域,可用宽布拖把,推动锯末吸干地坪油份;
8、机修工具尽量避免砸落地面;
9、如有大的漆膜破损,及时报修,以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时,避免油水混合物沉积在深度破损处。
防静电地坪选用要点
防静电地坪导电介质
环氧地坪涂料已经得到了广泛应用,技术上比较成熟,如何在此基础上使之具有抗静电性能,是研制工作中的关键,而选择一种适用的导电物质则是关键中的关键。碳系导电物质主要是石墨和炭黑,是防静电涂料中比较常用的导电物质,其导电性较好,价格便宜,但由于其比表面积大,吸油量高,在制作无溶剂抗静电涂料时添加量稍大时涂料的粘度上升,自流平性变差,因此只能作为辅助添加导电物质,但可用于制作溶剂型抗静电涂料及导电腻子,颜色只能是黑色或深色。金属导电介质:导电性能好,但涂料颜色受金属粉体色限制,该类粉末比重大,易沉降,在漆膜中易下沉,与空气接触易氧化(而惰性金属价贵),这都易导致涂膜导电性能不稳定。金属氧化物复合导电粉:颜色浅,可制作各色抗静电涂料,导电性能基本能够满足要求,吸油量适中,价格较高。根据上述导电介质的特性,制用无溶剂环氧自流平抗静电地坪涂料宜选用金属氧化物复合导电粉,包括导电云母粉、导电石英粉、导电氧化锌、导电钛白粉等。性能各个厂家生产的产品有一定差异,具体到某种颜色的自流平抗静电地坪涂料,宜根据颜色深浅度及防静电电阻要求选用一种导电介质或几种导电介质配合使用。
防静电地坪成膜基料
无溶剂环氧自流平抗静电地坪涂料应选用低分子量的环氧树脂配以活性稀释剂及非活性稀释剂与固化剂反应成膜。溶剂型环氧抗静电地坪涂料可选用中等分子量的环氧树脂与胺类固化剂作为成膜物质。
防静电地坪助剂的选用
由于导电介质与基料及着色颜料的相容性不佳,所以须选用合适的润湿分散剂以解决浮色发花现象,同时,对颜料的选用和分散应加以重视。由于导电粉沉降易导致漆膜表面抗静电性能下降,特别是自流平产品,涂膜厚,表干时间长,沉降更易发生。因而采用一些助剂避免此种现象的发生是必要的,同时需防止涂料流平性受助剂影响而下降。另外,还需选用流平剂、消泡剂等助剂。
防静电地坪固化剂选用
对于自流平抗静电地坪涂料,一般选用改性脂肪胺类固化剂,并根据施工环境的温度选用不同凝胶时间的产品,既要考虑涂料要有适当的使用期以便于施工操作,又要考虑干燥时间不能太长,避免导电粉沉降现象加重。对于溶剂型防静电地坪涂料,可选用聚酰胺或其它胺类。
.慧聪网[引用日期]
清除历史记录关闭防静电地坪要求_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
防静电地坪要求
&&内容很详细!!!
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢工厂防静电地坪施工方法工厂防静电地坪施工方法明诚地坪百家号电子厂选择防静电地坪的优势体现防静电地坪作为一种功能型地面材料,它可将地面上的静电导入到地下,能够快速排泄地面上的静电电荷,可有效消除由于静电积累和电磁干扰所带来的危害。防静电地坪的抗静电效果持久,不会受到时间、湿度、温度等影响,同时该地坪漆整体无缝,还具有防尘、耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂等优良性能。防静电地坪不仅具有诸多优良性能,外观上还平整亮丽、着色自由,并且容易清洁打理、维护修养,使电子厂房看上去较为美观。防静电地坪的诸多性能使它成为诸多厂房车间地面材料的不二选择。防静电自流平环氧地坪涂装系统施工步骤1.防静电底漆用刮刀将防静电底漆满刮地坪;稍干后吸油量较大部分会有泛白现象,应补涂防静电底漆。2.按设计铺设导电铜箔待底漆干燥后,测量地坪电阻值,一般为10×104~105,然后按一定间隔(500×500㎝)贴导电铜箔,形成田字形网状结构,以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。完成后用PC27—1型数字式自动量程电阻表测量导电铜网的网构导电性,安装接地装置,使接地电阻小于10;a、在刷上防静电底漆的素地上,先贴1.5CM宽度的美纹纸胶带采用2m*2m或1.5m*1.5m间隔以“井”字形铺设,如果甲方有其他间隔规格要求,就按甲方要求进行施工。b、在铺设完美纹纸胶带后再刷上一层导电中涂,以不把美纹纸胶带盖住为准(美纹纸与中涂高度平齐),再打磨平整。c、然后把美纹纸胶带从中涂沟槽中撕下来,在把铜箔胶带沿着美纹纸胶带撕掉的沟槽贴进去,由于美纹纸胶带比铜箔胶带略厚,故铜箔胶带贴在沟槽中比中涂会稍微低一点,然后在铜箔胶带上面在涂上导电炭黑。3.刮防静电砂浆第一遍用防静电中涂、石英砂、滑石粉搅拌匀后,调成防静电环氧砂浆,用刮板满刮一遍,然后对部分有缺陷孔洞进行点补;4.刮防静电砂浆第二遍 用防静电中涂、石英砂、滑石粉搅拌匀后,调成防静电环氧砂浆,用刮板满刮一遍,然后对部分有缺陷孔洞进行点补;5.刮防静电腻子第一遍 用防静电中涂、固化剂、滑石粉搅拌均匀后,调成防静电环氧腻子,用刮板满刮一遍,然后对部分有缺陷孔洞进行点补;6、防静电自流平面漆一道,其体积/表面电阻平均系数值105Ω--108Ω,完工后整体地面光亮洁净,颜色均一,无空鼓; 施工完成: 24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25℃为准,低温时开放时间需适度延长工厂防静电地坪验收准则:按GBSJ/T电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范(最新版)标准要求(见附录A),各类地面、地垫的点对点电阻值要求为:1X104—1X1010Ω。同时标准中规定,按GB2828标准中规定的抽样程序,对于测量结果,充许有一部分不在这个规定的范围内:测量的地坪面积 规定测量数量 充许不符格的测量值数3000平方时 要测125个值 充许14个值不在1X104—1X1010Ω范围内800平方时 要测80个值 充许11个值不在1X104—1X1010Ω范围内由于测量表面电阻时受到太多因素影响,这些影响因素包括:环境温湿度、表面洁净度、仪器误差等等,因而,规定所有值均在一个范围内是不可能达到的,应按上述标准进行测量和验收。本文来自:http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/599.html本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。明诚地坪百家号最近更新:简介:专注地面科技材料的最新、最热资讯。作者最新文章相关文章一个合格的防静电地坪该如何施工?【地坪漆吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:5,114贴子:
一个合格的防静电地坪该如何施工?
昨天我们聊了一个合格的环氧漆要求是什么?今天来讲讲其该如何施工。针对防功能要求一般讲,仪表场所应采用既时型防静电处理,如等。而工业生产场所的地面防静电处理应采用功能性兼备能够耐磨、抗冲击、抗压、抗折弯、不发火、无污染的散耗型防静电材料,如防静电、材料。产生的原因当电荷重新分配的速度慢于新电荷出现的速度时,会发生积累,这时如果出现雾状粉尘、、液体喷洒、摩擦、滑动等外力作用,也会导致静电荷的出现。荷会损害电子精密仪器,而静电效应产生的火花甚至会导致火灾或爆炸。施工步骤1、防底漆用刮刀将防底漆满刮地坪,稍干后吸油量较大部分会有泛白现象,应补涂防静电底漆。2、按设计铺设导电铜箔待底漆干燥后,测量地坪电阻值,贴导电铜箔,形成田字形网状结构,以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。完成后安装接地装置,使接地电阻小于10?。3、刮防砂浆第一遍更多地坪信息,请关注泉达:用防中涂、、搅拌匀后,调成防静电,用刮板满刮一遍,然后对部分有缺陷孔洞进行点补。这个步骤需要进行两遍。4、刮防第一遍用防中涂、、搅拌均匀后,调成防静电环氧,用刮板满刮一遍,然后对部分有缺陷孔洞进行点补。这一步也要进行两遍。5、无尘打磨防干燥后,用无尘打磨机整体打磨,彻底消除刀痕并吸尘。最后养护才能允许投入使用。没有的工业生产,可能会导致成品率下降。特别是在存有易挥发物质、气体、粉末状或液体的环境下,效应所产生的电流加重了灰尘的吸附现象,从而导致一些潜在的危险爆发,容易造成不同程度的损害。所以此时的就至关重要。
专业地坪,专业品质,请关注泉达:
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴防静电地坪漆_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
防静电地坪漆
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
环氧地坪漆也称环氧树脂地坪漆,起源于欧美等发达国家和地区,是一种高强度,耐磨损,美观的地板漆,耐药品性佳,防腐,防尘,保养方便,维护费用低廉等优点。
防静电地坪漆基本概述
防静电地板漆,漆膜表面电阻为106-109欧姆,优先防止静电荷泄露,消除静电积累和电磁干扰的危害。环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能,可快速排泄静电电荷、防静电效力持久,表面电阻率达到106Ω-109Ω、地面电阻排泄符合国际GB6650-86A标准。该地板整体无缝,能达到:防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护,保养,且使用寿命长之目的。
防静电地坪漆常见种类
可根据不同的用途要求设计多种方案,如薄层装,1-5mm厚的自流平地面,防滑耐磨涂装,砂浆型涂装,防静电,防腐蚀涂装等。适用于各种场地,主要适用于重工业区,食品加工区,化学,机电,电子行业,实验室,航空,车库,医药,生物制剂,数控机床等具有抗化学腐蚀,防尘,防静电,耐磨损,耐压,抗菌等。人工合成的化学环保材料,主要分双酚A型、双酚F型等类型,其分子结构决定了环氧地坪化学稳定性较强,不易磨损,且耐压、抗冲击等特点,又不失颜色丰富的优势。环氧树脂地坪是由环氧树脂(可加砂浆)固化反应后形成的坚硬而致密的一体化地坪系统。
防静电地坪漆施工工艺
1、地面处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘;
2、防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道,增强表面附着力;
3、铜箔铺设 :用导电铜箔全面铺设,以横向纵向每隔2m铺设铜箔;4、砂浆:将防静电组份加入石英砂,用刮刀将其均匀涂布地面;
防静电地坪漆检测方法
防静电地坪漆验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上23天,规定的温湿度条件下测量。放置电极前先用软布条擦去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%水擦拭干净。
防静电地坪漆养护建议
4、员工进入洁净区之前应换软底鞋;在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯,方便员工出入时清除鞋底杂物