保存至快速回贴消防验收竣工资料有哪些?ppr管价格8、 隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、 自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、 消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、 消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统);④、 接地装置隐蔽工程记录;9、 系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统);10、 绝缘电阻测试记录; 11、 接地电阻测试记录; 12、 消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 13、 管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、 接地装置安装记录; 15、 电动门及防火卷帘门安装记录; 16、 电动门及防火卷帘门调试记录; 17、 消防广播系统调试记录; 18、 风机安装记录; 19、 水泵安装记录; 20、 风机、水泵运行记录; 21、 自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、 消防电梯安装记录; 23、 防排烟系统调试及联动试验、试运行记录; 24、 气体灭火联动试验记录; 25、 气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、 泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、 阀门的强度和严密性试验记录
查看更多更多回答浮生一梦_6343  1、建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。
  2、公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合要求,不合要求的应及时告知申办单位补齐,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。
  3、按消防工程验收程序的规定由不少于二人的消防监督员到现场进行验收,参加验收的消防监督员应着制式警服,佩带《公安消防监督检查证》,具体验收程序如下:
  (1)参加验收的各单位介绍情况。建设单位介绍工程概况和自检情况,设计单位介绍消防工程设计情况,施工单位介绍工程施工和调试情况,监理单位介绍工程监理情况,检测单位介绍检测情况。
  (2)分组现场检查验收。验收人员应边检查,边测试,并如实填写消防验收记录表。
  (3)汇总验收情况。各小组分别对验收情况作汇报,根据总队制定的《广东省建筑工程消防验收评定规则(试行)》,按子项、单 项、综合的程序进行评定、评定结论在验收记录表中如实记载,并将初步意见向建设、施工、设计等参加验收单位提出,对不符合规范要求的要及时向建筑单位提出整改意见。
  4、参加验收的建设、施工及设计单位发表意见或提出问题时,消防机构验收参加人员应给予答复,不能当场答复的应给予解释。
  5、消防工程验收或复查合格后,各单位参加验收人员和消防机构参加验收人员在验收申报表上签名。
  6、工程验收承办人应及时填写验收意见书,行文呈批表,并整理验收档案送领导审批。
  7、建设单位到窗口,出具回执取回验收意见书;
  8、验收和复查不合格时,建设单位应组织各有关单位按《建筑工程消防验收意见书》提出的问题进行整改,整改完毕后重新向公案消防机构申请复验,复验程序与申请验收程序相同。
  9、建筑工程验收不合格的,申报资料将不予退还。申请复验时,申报资料与正常申报验收资料相同。
  注:建筑工程消防监督验收时限
  公安消防机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验消防验收申报资料。资料齐全后,应当在10日之内按照国家消防技术标准进行消防验收,并在消防验收后7日之内签发《建筑工程消防(合格或不合格)验收意见书》。
  复查验收与正常验收办理时限相同。
  建筑工程消防验收的主要内容及重点
  主要内容:
  1、总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;
  2、建筑的火灾危险性类别和耐火等级;
  3、建筑防火防烟分区和建筑构造;
  4、安全疏散和消防电梯;
  5、消防给水和自动灭火系统;
  6、防烟、排烟和通风、空调系统;
  7、消防电源及其配电;
  8、火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;
  9、火灾自动报警系统和消防控制室;
  10、建筑内部装修;
  11、建筑灭火器配置;
  12、国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容;
  13、查验消防产品有效文件和供货证明。
  验收重点
  1、检查竣工图纸、资料和《建筑工程消防验收申报表》的内容及与消防机构审核意见是否与工程一致;
  2、检查《建筑工程消防设计审核意见书》中提出的消防问题,在工程中是否予以整改。
  3、检查各类消防设施、设备的施工安装质量及性能。
  4、抽查测试消防设施功能及联动情况。
龍王TA67系统验收
1.1、系统的竣工验收
1.1.1、系统的竣工验收,应由甲方主持,公安消防监督机构、质量验收部门、设计单位、监理单位和施工单位等参加。
1.1.2、公安消防监督机构竣工验收所需资料:
1.1.2.1、验收申请表、竣工图纸、公安消防监督机构的审核文件、电检报告、消检报告及落实情况回复;
1.1.2.2、系统调试记录和调试报告;
1.1.2.3、系统联合试验记录;
1.1.2.4、消防设备厂家的资质证书、使用许可证和产品检测报告复印件;
1.1.2.5、消防设备和材料的合格证及材质检测书。
1.1.3、质量验收部门竣工验收所需资料:
1、施工进度计划报审表B2-3
2、工程物资进场报验表B2-4
3、分包单位资质报审表B2-6
4、技术交底记录C2-1
5、图纸会审记录C2-2
6、设计变更通知单C2-3
7、工程洽商记录C2-4
8、材料、购配件进场检验记录C4-1
9、设备开箱检验记录C4-3
10、设备及管道附件试验记录C4-4
11、隐蔽工程检查记录C5-1
12、预检记录C5-2
13、施工检查记录C5-3
14、交接检查记录C5-4
15、系统试运转调试记录C6-3
16、强度严密性试验记录C6-19
17、冲洗试验记录C6-21
18、消火栓试射记录C6-24
19、电气绝缘电阻测试记录C6-31
20、检验批质量验收记录表D-1
21、分项工程质量验收记录表D-2
22、竣工图
1.1.4、以上工作完成合格后将工程交付业主使用,并负责培训、提供各使用设备的使用说明书,然后进入保修阶段。
1.2、各系统验收依据:
1.2.1、火灾自动报警及联动控制系统
1.2.1.1、报警控制器功能检测
(1)能够直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号并发出声光报警信号,指示火灾发生的部位,并予以保持;光报警信号在火灾报警控制器复位之前应不能手动消除,声报警信号应能手动消除,但再次有火灾报警信号输人时,应能再启动。
(2)火灾报警自检功能。火灾报警控制器应能对其面板上的所有指示灯、显示器进行功能检查。
(3)消音、复位功能。通过消音键消音,通过复位键整机复位。
(4)故障报警功能。火灾报警控制器内部,火灾报警控制器与火灾探测器、火灾报警控制器与起传输火灾报警信号作用的部件间发生下述故障时,应能在lOOs内发出与火灾报警信号有明显区别的声光故障信号。
①火灾报警控制器与火灾探测器、手动报警按钮及起传输火灾报警信号功能的部件间连接线断线、短路(短路时发出火灾报警信号除外)并指示其部位。
②火灾报警控制器与火灾探测器或连接的其他部件间连接线的接地,能显示出现妨碍火灾报警控制器正常工作的故障并指示其部位。、
③火灾报警控制器与位于远处的火灾显示盘间连接线的断线、短路应进行故障报警并指示其部位。”
④火灾报警控制器的主电源欠压时应报警并指示其类型。+
⑤给备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路时应报警并指示其类型。
⑥备用电源与其负载之间的连接线断线、短路或由备用电源单独供电时其电压不足以保证火灾报警控制器正常工作时应报警并指示其类型。
⑦(联动型)输出、输入模块连线断线、短路时应报警。
(5)消防联动控制设备在接收到火灾信号后应在3s内发出联动动作信号,特殊情况需要延时时最大延时时间不应超过lOmin。
(6)火灾优先功能。当火警与故障报警同时发生时,火警应优先于故障警报。模拟故障报警后再模拟火灾报警,观察控制器上火警与故障报警优先。
(7)报警记忆功能。火灾报警控制器应能有显示或记录火灾报警时间的记时装置,其日记时误差不超过30s;仅使用打印机记录火灾报警时间时,应打印出月、日、时、分等信息。
(8)电源自动转换功能。当主电源断电时能自动转换到备用电源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源上;主备电源工作状态应有指示,主电源应有过流保护措施。
(9)主电源容量检测。主电源应能在最大负载下连续正常工作4h,按照下列最大负荷计算主电源容量是否满足最大负荷容量。报警控制器最大负载是指:
①火灾报警控制器容量不超过功个构成单独部位号的回路时,所有回路均处在报警状态。
②火灾报警控制器容量超过10个构成单独部位号的回路时,20%的回路(不少于10回路,但不超过30回路)处在报警状态。
联动控制器最大负载是指:
①所连接的输入备出模块的数量不超过50个时,所有模块均处于动作状态。
②所连接的输入备出模块的数量超过50个时,20%模块(但不少于50个)均处于动作状态。
(10)备用电源容量检测。当采用蓄电池时,电池容量应可提供火灾报警控制器在监视状态下工作8h后,在下述情况下正常工作30min。或采用蓄电池容量测试仪测量蓄电池容量,然后计算报警器与联动控制器容量之和是否小于或等于所测蓄电池容量,以便确定是否合理。
报警控制器:
①火灾报警控制器容量不超过4回路时,处于最大负载条件下。
②火灾报警控制器容量超过4回路时,十五分之一回路(不少于4回路,但不超过30回路)处于报警状态。
联动控制器:
①所连接的输入/输出模块的数量不超过50个时,所有模块均处于动作状态。
②所连接的输入/输出模块的数量超过50个时,20%模块(但不少于50个)均处于动作状态。
(11)火灾报警控制器应能在额定电压(220V)的十10%、—15%范围内可靠工作,其输出直流电压的电压稳定度(在最大负载下)和负载稳定度应不大于5%。采用稳压电源提供220V交流标准电源,利用自藕调压器分别调出242V和187V两种电源电压,在这两种电源电压下分别测量控制器的5V和24V直流电压变化。
1.2.1.2、报警控制器安装质量检查
(1)控制器应有保护接地且接地标志应明显。
(2)控制器的主电源应为消防电源且引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。
(3)工作接地电阻值应小于4欧姆;当采用联合接地时接地电阻值应小于1欧姆;当采用联合接地时,应用专用接地干线由消防控制室引至接地体。专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,其芯线截面积不应小于16mm2。
(4)由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线,应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积不应小于4mm2。
(5)集中报警控制器安装尺寸。其正面操作距离:当设备单列布置时,应不小于1.5m;双列布置时,应不小于2m。当其中一侧靠墙安装时,另一侧距墙应不小于1m。需从后面检修时,其后面板距墙应不小于lm。在值班人员经常工作的一面,距墙不应小于3m。
(6)盘、柜内配线清晰、整齐,绑扎成束,避免交叉;导线线号清晰,导线预留长度不小于20cra。报警线路连接导线线号清晰,端子板的每个端子其接线不得超过两根。
1.2.2、自动喷水灭火系统
1.2.2.1、湿式报警阀
(1)报警阀的铭牌、规格、型号及水流方向应符合设计要求,其组件应完好无损。
(2)报警阀前后的管道中应顺利充满水。过滤器应安装在延迟器前。
(3)安装报警阀组的室内地面应有排水措施。
(4)报警阀中心至地面高度宜为1.2m,侧面距墙0.5m,正面距墙1.2m。
1.2.2.2、水力警铃
(1)末端放水后,应在5—90s内发出报警声响,在距离水力警铃3m处声压应不小于70dB。
(2)水力警铃应设在公共通道、有人的室内或值班室里。水力警铃不应发生误报警。
(3)水力警铃的启动压力不应小于0.05MPa。
(4)水力警铃应安装检修,测试用阀门。水力警铃应安装在报警阀附近,与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管,当管径为15mm时,长度不大于6m,当管径为20mm时,长度不大于20m。
1.2.2.3、压力开关
(1)压力开关应安装在延迟器与水力警铃之间,安装应牢固可靠,能正确传送信号。
(2)压力开关在5—90s内动作,并向控制器发出动作信号。
1.2.2.4、报警阀组功能
(1)试验时,当末端试水装置放水后,在90s内报警阀应及时动作,水力警铃发出报警信号,压力开关输出报警信号。
(2)压力开关(或压力开关的输出信号与水流指示器的输出信号以“与”的关系)输出信号应能自动启动消防泵。
(3)关闭报警阀时,水力警铃应停止报警,同时压力开关应停止动作;报警阀上、下压力表指示正常;延迟器最大排水时间不大于5min。
1.2.2.5、水流指示器
(1)水流指示的安装方向应符合要求;输出的报警的信号应正常。
(2)水流指示器应安装在分区配水干管上,应竖直安装在水平管道上侧,其前后直管段长度应保持5倍管径。
(3)水流指示器应完好,有永久性标志,信号阀安装在水流指示器前的管道上,其间距为300mm。
1.2.2.6、末端试水装置
(1)每个防火分区或楼层的最末端应设置末端试水装置,并应有排水设施。末端试水装置的组件包括试验阀、连接管、压力表和排水管齐全。
(2)连接管和排水管的直径应不小于25mm。
(3)最不利点处末端试验放水阀打开,以0.94—1.5L/s的流量放水,压力表读值应不小于0.049MPa。
1.2.3、消火栓系统
1.2.3.1、消火栓设置的位置检测
消火栓设置位置应能满足火灾时两只消火栓同时达到起火点。检测时通过对设计图纸的核对及现场测量进行评定。
1.2.3.2、最不利点消火栓的充实水柱的测量
对于充实水柱的测量应在消防泵启动正常,系统内存留气体放尽后测量,在实际测量有困难时,可以采用目测,从水枪出口处算起至90%水柱穿过32cm圆孔为止的长度。
1.2.3.3、消火栓静压测量
消火栓栓口的静水压力应不大于0.80MPa,出水压力应不大于0.50MPa。
对于高位水箱设置高度应保证最不利点消火栓栓口静水压力,当建筑物不超过lOOm时应不低于0.07MPa,当建筑物高度超过lOOm时应不低于0.15MPa,当设有稳压和增压设施时,应符合设计要求。对于静压的测量应在消防泵未启动状态下进行。
1.2.3.4、消火栓手动报警按钮
消火栓手动报警按钮应在按下后启动消防泵,按钮本身应有可见光显示表明已经启动,消防控制室应显示按下的消火栓报警按钮的位置。
1.2.3.5、消火栓安装质量的检测
消火栓安装质量检测主要是箱体安装应牢固,暗装的消火栓箱的四周与背面与墙体之间不应有空隙,栓口的出水方向应向下或与设置消火栓的墙面相垂直,栓口中心距地面高度宜为1.1m。
1.4、防排烟系统系统
(1)机械加压送风机应采用消防电源,高层建筑风机应能在末端自动切换,启动后运转正常。
(2)机械加压送风机的铭牌标志应清晰,风量、风压符合设计要求。
(3)加压送风口的风速不应大于7m/s。
(4)加压送风口安装应牢固可靠,手动及控制室开启送风口正常,手动复位正常。
(5)机械正压送风余压值:防烟楼梯间内40—50Pa;前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层为25—30Pa。
(6)排烟风机应采用消防电源,并能在末端自动切换,启动后运转正常。
(7)排烟防火阀应设在排烟风机的入口处及排烟支管上穿过放火墙处。
(8)排烟风机铭牌应清晰,水风压、风量符合设计要求,轴流风机应采用消防高温轴流风机,在280~应连续工作30min。 ’
(9)排烟口的风速不大于lOm/s。
(10)排烟口的安装应牢固可靠,平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。
(11)排烟管道的保温层、隔热层必须采用不燃材料制作。
(12)排烟防火阀平时处于开启状态,手动、电动关闭时动作正常,并应向消防控制室发出排烟防火阀关闭的信号,手动能复位。
(13)排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙上,且附近安全出口烟走道方向相邻边缘之间
热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930免费验房免费设计黄道吉日建材优惠家具定制扫一扫,免费发送至微信
免费发送到微信
请用微信扫描下方二维码
扫码后点击" 关注 ", 即刻收到本条消息
哪里有正宗的广东肠粉培训
代码: 时间:,13:33:56
扫描上方二维码收藏到手机
人均消费:5元
- 苏州市相城区华元路880号
温馨提示:本信息为网友自行发布,在您核实信息前请勿支付任何形式的费用,以免上当受骗。
咨询人:知百味李老师。知百味本月报名者可享受优惠价格。有整店套餐优惠多多,欢迎前来咨询考察。为什么选择苏州知百味餐饮公司小吃培训:一,专业的师傅培训指导,实体店培训,从食材的选购到处理较后做出成品全程师傅手把手教学,确保口味正宗,技术规范。二、设有开店指导课程,不管您学的快慢,我们都毫无疑问的支持您,后期开店我们免费赠送开店指南,免费开店指导课程,没经验也能轻松打理好自己的店面。三、随到随学,直到学员学会为止,签订正规合同,不另收材料费,绝不中途另收费。3年免费技术升级。
更多相关属性
更多相关信息
免责声明:本信息为网友自行发布,易登提醒您网上信息有风险,在交易过程中请您务必保持警惕!【58同城】长兴五金加工厂_长兴精密五金加工_长兴五金加工网
广州市天河区珠吉星力工程机械配件部自公司创立以来,一直秉持:
日本OSG VX-OT特点:采用特殊钨钢材料,经过切刃离隙
长兴广州市天河区珠吉星力工程五金加工机械配件部专业制作各种挖
当前信息较少,我们为您推荐以下信息
广州厂家制造道具租赁大型蹦床粘粘乐反射镜蜂巢迷宫广州厂家制造道具租赁...
完美钢结构工程队,20年施工经验,专业承接房屋加盖,改造翻新,别墅改造...
广州完美钢结构工程
完美钢结构工程队,20年施工经验,专业承接房屋加盖,改造翻新,别墅改造...
广州完美钢结构工程
广州完美钢结构建筑有限公司主要承接:(免费上门测量、报价、出图纸,终生...
广州完美钢结构工程
济南赛力登车桥登车桥是用于叉车与货车之间的搭桥设备,方便装卸货物。一般...
1M*2M紫铜大板 H62黄铜大板 超宽铜板生产厂深圳市万宝铜铝材料厂...
云城猛火节能肠粉机是罗定特色肠粉机,具有高温高压、火力猛、蒸汽足、节能...
深圳市宝安区松岗云城石磨设备经营部
厦门永锋盛机电设备有限公司厂家直销柴油发电机组,(沃尔沃柴油机组,康明...
济南赛力生产液压升降设备 铝合金升降机 导轨式升降机 简易电梯 升降平...
济南赛力机械制造有限公司
本司专注自动售货机周边十余年 相关产品已是国家专利 安装遮阳棚无需在机...
139-2318后面再加1660联系方式和V信。本公司专业生产订做:停...
凯路德户外
广州完美钢结构建筑有限公司多年专注于钢结构工程、电焊气割服务,集钢结构...
广州完美钢结构工程
广州天河奥津叉车是一家经销批发手动液压叉车,电动搬运车、电动堆高车、液...
广州天河奥津叉车
广州完美钢结构建筑有限公司经过多年的不懈努力、创新磨砺,以严谨的施工组...
广州完美钢结构工程
广州完美钢结构建筑有限公司专业从事阁楼及其电焊气割等相关钢结构制作安装...
广州完美钢结构工程
本公司现货供应质量好 3吨手动叉车 3.5吨手动叉车 电动叉车
诺力电动叉车
广州完美钢结构建筑有限公司专业从事阁楼及其电焊气割等相关钢结构制作安装...
广州完美钢结构工程
本司专注自动售货机周边十余年 相关产品已是国家专利 安装遮阳棚无需在机...
广州完美钢结构建筑有限公司:专业钢结构阁楼,楼梯,厂房,阳光房,车棚,...
广州完美钢结构工程
广州完美钢结构建筑有限公司专业从事焊接加工,钢结构工程,室内装修,水电...
广州完美钢结构工程
广州完美钢结构建筑有限公司,质量有保证,价格实惠,施工快捷,证件齐全。...
广州完美钢结构工程
钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性...
广州完美钢结构工程
广州国桥卷闸门业有限公司专业从事防火卷帘、电动卷闸门、抗风卷帘门、水晶...
韶关智企云
广州完美钢结构建筑有限公司专业承接钢结构隔层、钢结构夹层,室内隔层加层...
广州完美钢结构工程
一、仓储货架系列:包括轻型仓储货架、中型仓储货架、重型仓储货架、万用角...
自动售卖机是自动售货商业自动化的常用设备,它不受时间、地点的限制,能节...
10-2000个字,不能填本公司专业定制各类毛刷 主做产品有自动扶梯...
鑫安达制刷有限公司专业定制各类毛刷 主做产品有自动扶梯毛刷 毛刷辊 密...
用于翡翠,白玉等贵重材料的切割,材料浪费少,节约成本,加工效率快,节约...
云城电动石磨是正宗云浮肠粉专用石磨机,2016年推出智能化新款,可自动...
优势供应集装式机械密封KLL-Z520-60及其非标定制优质机械密封,...
云城2018年新款高压肠粉机介绍:本机承袭第六代高压罗定肠粉机的优势,...
深圳市宝安区松岗云城石磨设备经营部
广州铝屑液压打包机160吨液压打包机费用多少我公司生产的半自动液压打包...
门禁、自动门、对讲门铃项目:各类写字楼门禁、考勤、出租屋门禁、指纹门禁...
广州创索办公设备有限公司
台湾进口 柯尼卡美能达 柯美C220 C280 C360显影芯片 原装...
广州利诚办公设备有限公司
  广州市医机有限公司是一家个体企业,成立于1986年3月,位于广东省...
完美钢构拥有专业施工队伍及丰富的施工经验,配备了现代化的施工设备,为客...
广州完美钢结构工程
木线条专用、打磨机、专业生产厂家1、打磨机本厂专业生产打磨机,所有木...
完美钢构拥有专业施工队伍及丰富的施工经验,配备了现代化的施工设备,为客...
广州完美钢结构工程
木线条专用、UV腻子刮油机、专业生产厂家1、UV腻子刮油机本厂专业生...
木线条专用、四轴木线条砂光机、专业生产厂家1、四轴木线条砂光机本厂专...
广州番禺行吊,广州番禺起重机,广州番禺天车,单双梁桥式起重机,门式起重...
金属结构制造;金属丝绳及其制品制造;金属日用杂品制造;五金配件制造、加...
金属结构制造;金属丝绳及其制品制造;金属日用杂品制造;五金配件制造、加...
完美钢结构,多年专注于钢结构工程服务,集钢结构设计、制作、安装于一体,...
广州完美钢结构工程
10-2木线条专用、小型切角机、专业生产厂家1、小型切角机本厂专业生...
广东奇雪制冷设备有限公司承接各式大小型冷库,冷库安装,冷库维修,冷库...
广东奇雪制冷设备有限公司
完美钢构拥有专业施工队伍及丰富的施工经验,配备了现代化的施工设备,为客...
广州完美钢结构工程
120吨拉伸机五金加工,五金冲压加工,
木线条专用、线条砂光机、专业生产厂家1、线条砂光机本厂专业生产线条砂...
本公司常年对外提供高精密数控车床加工、严把产品质量,自动车床加工,CN...
广州市衡瞬康体设备有限公司,专业安装各类桑拿房,干蒸房,湿蒸房,汗蒸房...
广州市康瞬康体设备有限公司
专业十年电焊、气割、拆装,质量有保证、价格实惠、施工快、证件齐全。免费...
广州完美钢结构工程
广州满盛自动化设备有限公司是专业从事玩具喷涂自动化研发、生产、销售和售...
木线条专用、五轴木线条砂光机、专业生产厂家1、五轴木线条砂光机本厂专...
木线条专用、涂浆机、专业生产厂家1、木线条专用涂浆机本厂专业生产线条...
广州完美钢结构可根据用户需要订做、加工、安装各种钢结构工程,阁楼,楼梯...
广州完美钢结构工程
分体化设计,工业性能要求,皮实耐用。可在机械铭牌 标牌 宠物牌子 金属...
广州市同准机电设备有限公司
踢脚线专用、踢脚线滚涂线、专业生产厂家1、踢脚线滚涂线本厂专业生产踢...
木线条专用、四轴木线条抛光机、专业生产厂家1、四轴木线条抛光机本厂专...
完美钢结构,多年专注于钢结构工程服务,集钢结构设计、制作、安装于一体,...
广州完美钢结构工程
线条专用、三面传动涂装机、专业生产厂家1、三面传动涂装机本厂专业生产...
我厂可接五金冲压,五金模具,线切割以及车床、铣床、磨床、钻床等机械加工...
完美钢结构:20年老工艺、免上门测量+设计+安装,秉承“质量优先、顾客...
广州完美钢结构工程
广东奇雪制冷设备有限公司专业上门安装各类高中低温冷库,上门服务,质量保...
广东奇雪制冷设备有限公司
深圳市银华鑫科技有限公司致力于为中国华南地区的客户提 供高品质、快捷的...
公司简介广州市力净洗涤机械有限公司坐落于广东省广州市番禺区,凭借二十多...
济南赛力机械制造有限公司济南赛力机械制造有限公司位于山东省济南市济北开...
完美钢结构,多年专注于钢结构工程服务,集钢结构设计、制作、安装于一体,...
广州完美钢结构工程
长兴广州市天河区珠吉星力工程五金加工机械配件部专业制作各种挖
日本OSG VX-OT特点:采用特殊钨钢材料,经过切刃离隙
广州市天河区珠吉星力工程机械配件部自公司创立以来,一直秉持:
长兴五金加工介绍:
58同城长兴五金加工频道是长兴专业的五金加工信息免费发布查询平台,免费提供五金加工相关信息,感谢您选择信息平台。手机版请访问
长兴五金加工全部商圈:
五金加工- 相关类别:
广州五金加工周边城市:
五金加工- 热门城市:

我要回帖

更多关于 蒸肠粉机器多少钱一台 的文章

 

随机推荐