空调室外机空调压缩机不启动原因单独启动怎样接

摘要:1、温度传感器特性 温度传感器主要由负温度系数的热敏电阻组成当温度变化时,热敏电阻值也发生变化温度升高,电阻值减少;温度降低电阻值增大。 2、温喥传感器位置 温度...

温度传感器主要由负温度系数的热敏电阻组成当温度变化时,热敏电阻值也发生变化温度升高,电阻值减少;温度降低电阻值增大。

温度传感器在空调器中位置不同作用也略有不同。

安装位置:安装于室内蒸发器进风口由塑料件支撑,可用来检测室内环境温度是否达到设定值

  1)制热或制冷时用于自动控制室内温度

  2)制热时用于控制辅助电加热器工作

安装位置:安装在室内蒸发器管噵上,外面用金属管包装它直接与管道相接触,所测量的温度接近制冷系统温度

1)冬季制热时用来作防冷风控制 

2)夏季制冷时用来进荇过冷控制(防止系统制冷剂不足或室内蒸发器结霜)3)用于控制室内风机的速度

4)与单片机配合实现故障自诊断(各传感器均有此功能)

5)在制热时辅助用于室外机除霜

6)在制热时用于防过载检测

室外环境、外盘管温度传感器

安装位置:安装在室外机散热器上,由塑料件支撑用来检测室外环境温度。

    安装位置:安装在室外机散热器上用金属管包装,用来检测室外管道温度

  1)制热时用于室外机除霜

  2)制冷或制热时用于过热保护或防冻结保护

室外空调压缩机不启动原因排气温度传感器

  安装在室外空调压缩机不启动原因排气管上,用金属管包装

1)空调压缩机不启动原因排气管温度过高时系统自动进行保护

2)在变频空调器中用于控制电子膨胀阀开启度以及空調压缩机不启动原因运转频率的升降。

R(25℃)室内盘管温度、室内环温、室外环温、室外盘管传感器阻值约:5KΩ

R(25℃)时:压机排气温度傳感器阻值约:54KΩ

以上参数、仅供参考具体数据详见海信传感器参数值查询表

故障现象:压机不启动,风机正常运转

原因分析:通电以後空调压缩机不启动原因不启动风机正常运转,故障自珍断显示(亮、亮、灭)为传感器故障

(1)用万用表DC20V档检测排气、盘管及环境傳感器的分压电阻R39、R45、R47电压为0V,正常应为2V左右(此电压随温度的变化而变化此数值仅供参考,请以实测数值为准)说明传感器开路或没囿5V电压,因三个传感器的电压都为0V说明不可能都是传感器开路。因为故障自诊断功能能显示说明CPU能正常工作,也就是5V正常怀疑可能昰传感器电路供电电路存在问题,导致整个传感器电路不工作

(2)用万用表DC20V档检测电感L7电压测量电感输入端的电压为5V,电感的输出端电壓为0V说明电感开路,进一步验证电感是否存在问题断电后用万用表欧姆2K档测 L7已无穷大,导致整个温度传感器电路无法工作更换之后,通电后空调器运转正常


有这个可能;拆开内机外壳开啟,用万用表量一量继电器有无电源输出即可判断清楚;另外还有可能是以下原因导致: 1、输入信号出现故障(线松脱、短路等等); 2、供电电压过低; 3、空调压缩机不启动原因发生内置保护;(一般停止运转半个小时左右的时间能够自行恢复) 4、空调压缩机不启动原因啟动电容松脱或者是故障。

空调空调压缩机不启动原因有单楿和三相之分三相的,如果异步的里边电机有三相绕组,接成三角型接法然后输出会有三个端子,用万用表测量任意其中两相之间嘚电阻阻值都是比较接近的,分别接到启动接触器上过来的三条相线ABC上即可如果启动后是反转,噪音会比较大震动也会比较大,需偠随意调转两条相线位置即可(断电操作)让它变成正转运行,正传运行会比较平稳的请关注:容济点火器

比如上图,有继电器启動接触器和启动按钮等连锁回路,当然还有压力开关保护装置根据图纸来安装即可。

如果是同步电机的一般也是无刷直流之类的电机,基本上也是三相的但是有对应的控制器,和变频器差不多的接法

对于单相的空调压缩机不启动原因,可以理解成普通的单相电机的接法单相电机都需要外加电容来配合启动绕组来启动。

单相电机有运行绕组和启动绕组一般空调压缩机不启动原因的端子上有英文字毋,C,R,S这些字样C是common port的缩写,也就是公共端可以接零线,而S是START的缩写代表启动绕组,也就是常说的副绕组而R是RUN的缩写(有些是用M来代替),代表运行绕组也就是常说的主绕组。单相电机的电容需要串联到启动绕组里边,然后再和主绕组并联然后另外一头接火线,叧外一头接零线即可

如果空调压缩机不启动原因上的字体模糊了,可以用万用表测量电阻来简单判断绕组的运行绕组的电感大,但是內阻小而启动绕组的电感小,但是内阻大所以通过测量两组绕组之间的电阻,用万用表就可以把启动绕组和运行绕组分辨出来了

比洳你测量CS之间的电阻是4.9欧姆,而CR之间的电阻是3.4欧姆这样RS之间的电阻应该是8.3欧姆,虽然会有点偏差但是一般都能分辨的,如果电阻相差呔大也要怀疑是不是绕组烧了哦。