1 风管厚度及内径(或外边长)允许偏差应符合表1或表2规定。
表1 硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度及直径允许偏差(mm)
内径允许偏差
320&D≤630
630&D≤1000
1000&D≤2000
表2 硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度及边长允许偏差(mm)
外边长允许偏差
320&b≤500
500&b≤800
800&b≤1250
1250&b≤2000
2 板材焊接不得出现焦黄、断裂等缺陷,焊缝应饱满,焊条排列应整齐,焊缝形式、焊缝坡口尺寸及使用范围应符合表3.8.2的规定。
3 矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接的方法。当采用煨角时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。
4 圆形、矩形风管法兰的规格应符合表.3表4的规定。
5风管与法兰连接应采用焊接,法兰端面应垂直于风管轴线。直径或边长大于500mm的风管与法兰的连接处,宜均匀设置三角支撑加强板,加强板间距不得大于450mm。
表2  硬聚氯乙烯板焊缝形式、坡口尺寸及使用范围
V形对接焊缝
单面焊的风管
X形对接焊缝
风管法兰及厚板的拼接
  ≥最小板厚
风管和配件的加固
(无坡口)
  ≥最小板厚
风管配件的角焊
V形单面角焊缝
风管角部焊接
V形双面角焊缝
厚壁风管角部焊接
硬聚氯乙烯风管规格介绍
表3硬聚氯乙烯圆形风管法兰规格
风管直径D(mm)
法兰宽×厚(mm)
螺栓孔径(mm)
180&D≤400
400&D≤500
500&D≤800
800&D≤1400
1400&D≤1600
1600&D≤2000
表4  硬聚氯乙烯矩形风管法兰规格(mm)
法兰宽×厚
160&b≤400
400&b≤500
500&b≤800
800&b≤1250
1250&b≤1600
1600&b≤2000
硬聚氯乙烯风管详细分析介绍
6边长大于或等于630mm焊接成型的、边长大于或等于800mm煨角成形的或管段长度大于1200mm的风管,应焊接加固框或加固筋,加固框的规格宜与法兰相同。
7 风管两端面应平行,无明显扭曲;表面应平整、凸凹不应大于5mm;煨角圆弧应均匀。
JGJ141-2004通风管道施工技术规程
清除历史记录关闭手机机电之家
下载机电之家app
关注机电之家公众号
关注机电之家小程序
家家通平台
家家通服务
搜索关键词
分类关键词
使用收费推广企业 26000
累计推广产品
最新供应信息
免费发布信息
工业云企业
主营:西门子分析仪|西门子电力微机保护装置|CEMS烟气分析仪
主营:安沃驰,力士乐,威格士,派克,卡斯帕
主营:全自动顶空进样器,电子皂膜流量计,二次热解吸仪,热解吸仪
主营:秦皇岛照车牌车牌识别、刷脸人脸识别、指纹锁、人行通道闸系统
主营:家用燃气报警器|家用燃气报警器厂家|燃气报警器厂家|燃气报警器|
主营:EVA泡棉,泡棉垫,橡胶垫,硅胶垫,防静电,橡塑发泡
主营:全自动吹瓶机
半自动吹瓶机
主营:高频焊机/中频熔铜炉/熔金炉/中频熔炼炉/高频加热机/高频机
主营:平焊法兰,对焊法兰,异形法兰,碳钢法兰,铁板法兰,带颈法兰
主营:泡沫挤塑板厂家|河北改性酚醛板厂|岩棉制品加工厂|玻璃棉卷毡价格
主营:广州废气处理设备 番禺废气处理设备
活性炭吸附箱
主营:振动传感器,压力变送器,RS485电缆,防腐电缆,防水电缆,耐高温电缆
主营:热镀锌管温室大棚厂家,温室大棚批发厂家, 蔬菜大棚批发
主营:餐饮售货车厂家 冷藏车大全 危险品运输车厂家 冰淇淋冷饮车
主营:杭州沥青瓦厂家|多彩沥青瓦生产厂家|沥青瓦型号规格
主营:橡胶软接头,不锈钢波纹补偿器,阻尼弹簧减震器,金属软接头
主营:电动葫芦厂家|门式起重机厂家|单梁悬挂起重机|单梁桥式起重机|双梁桥式起重机|双梁桥式起重机
主营:档案密集架厂家|智能密集架|密集架价格|不锈钢金库门||密集柜厂家
主营:国五随车吊
主营:滚动灯箱、阅报栏灯箱、候车亭灯箱、公交站台、宣传栏灯箱、灭蚊灯箱、壁挂式灯箱
主营:供货周期以及服务质量
主营:康茂胜camozzi办事处授权代理商,康茂盛camozzi一级代理
主营:POM、PC/ABS .PA66、PBT、PC、K胶.EVA. PMMA、PET.PPS. LCP
主营:水泥罐车 轻型挂车 最轻水泥罐车 梁山挂车 油罐车 铁水运输车 最轻苍栏
主营:电动机保护器,电机保护器,电机智能保护器,电机监控保护器,电机综合保护器,电机数显保护器
主营:上海弹簧减震器,上海金属软管,上海波纹补偿器,上海橡胶接头
主营:Rexroth电磁阀
Rexroth液压泵 Rexroth传感器 Rexroth比例阀
主营:合结钢,不锈钢,模具钢,弹簧钢,轴承钢,高速钢
主营:洗地机,扫地机,工业吸尘器,高压清洗机,蓄电池,托盘更换机
主营:闸阀、截止阀、止回阀、球阀、碟阀、高温高压电站阀、锻钢阀、电动气动液动阀门
主营:学习制冷,制冷培训 空调维修,冰箱维修
维修电工 家电维修培训
主营:钢管调直机,钢管调直除锈刷漆一体机
主营:UPS电源,蓄电池,EPS电源,机房精密空调
主营:保温防腐工程、水处理药剂、保温材料
主营:PE管材|滴灌管、带|微喷带|微喷头|滴箭|滴头|过滤器|施肥器|管件
主营:HDPE/EVA/ECB防水板、复合防水板、复合土工膜、土工布、排水板、
主营:起重机.单梁起重机.龙门吊 天车.天吊.航车.行吊.架桥机.提梁机
主营:事水下打捞、水下拆除、市政水利工程、轨道安装检修、水下探摸
主营:富卓滤芯|贺德克滤芯|力士乐滤芯|颇尔滤芯|伊顿滤芯|
主营:缅甸锦利国际-
主营:缅甸果博东方官网
主营:不锈钢 高温合金 哈氏合金 因科乃尔合金 蒙乃尔合金 因科罗伊合金
主营:二手装载机 二手压路机二手挖掘机二手叉车二手推土机二手平地机
主营:小导管打孔尖头机 ,小导管钻孔机 ,导管冲孔机,工字钢冷弯机
主营:游乐设备,儿童游乐设备,新型游乐设备,大型游乐设备
主营:专车调派
大货车出租
平板车高栏车出租
回程车调派
货物运输 长途搬家
主营:松下连接器|手机连接器|广濑连接器|可调电阻|京瓷连接器|FPC连接
主营:ABB PFEA111-65
ABB IMMPI01
GE IC693ALG223D
主营:混凝土喷浆车厂家,工字钢冷弯机厂家,小导管打孔机,钢筋网焊机
主营:增强尼龙66、阻燃PA66、耐高温PPS、日本宝理聚甲醛、杜邦POM尼龙
主营:YCW橡套电缆
主营:生物质燃烧机 包装机 数控等离子切割机
主营:沙迪克慢走丝线切割 沙迪克注塑机
沙迪克镜面火花机
主营:安徽水下切割公司
主营:安徽水下作业公司
主营:专业生产各种清洗车,吸污车,吸粪车,疏通车,清洗吸污两用车
主营:环卫车、洒水车、工程车
主营:固液分离机、干湿分离机、猪粪脱水机、鸡粪脱水机、动物焚烧炉
主营:防火玻璃丝棉板,保温玻璃丝棉卷毡,防火岩棉板
主营:饲料颗粒机厂家 家禽秸秆颗粒机厂家
主营:上海宝山注册公司,嘉定区注册公司,普陀代理记账价格
主营:美贝仕 铜材表面处理剂 铜材钝化剂 铜清洗剂 铜材化学抛光剂
主营:清洗吸污车、高压清洗车、吸污车、吸粪车
主营:进口工业设备、仪器仪表、自动化元件
主营:工程车系列、罐式车系列、厢式车系列、环卫车、消防车、混凝土搅拌车,高空作业车,随车起重运输车
主营:144芯光缆交接箱
主营:井水检测|木材树种鉴定|矿石检测|金属材料检测|塑料检测
主营:天津304不锈钢板厂家,天津304不锈钢管厂家,304不锈钢焊管厂家,
主营:不锈钢伴热带厂家|高频雷达物位计|超声波液位计厂家
主营:环卫车
主营:江西理化板生产加工厂家,实验室台面生产加工厂家,卫生间隔断
主营:FTC保温砂浆价格|聚合物抗裂砂浆用途|玻化微珠保温砂浆
主营:格瑞玻璃棉
主营:格瑞玻璃棉|玻璃棉卷毡|玻璃棉|玻璃棉条|防火铝箔玻璃棉
主营:格瑞玻璃棉|玻璃棉厂家|玻璃棉|玻璃棉卷毡|玻璃棉板|玻璃棉条
个人求购名称
机构求购名称
据2016年中国工程机械设备租赁网分析,目前个体经营的中小散户占了70%以上的市场份额,而个体经营的设备在年开工率达到50%的情况下能维持盈亏平衡,但目前市场上超半数设备的年开工率在40%左右。也就是说,无论是从市场需求还是资源配置上来看,都有许多新增长点。[]
机械/机床/设备
电气/工控/仪器/电子
工具/刀具/夹具/磨具/量具
电机/阀门/泵/五金/配件
材料/丝网/塑胶/管材
服装/纺织/印染/印刷/包装
汽车/建筑/矿山/能源
农机/食品/养殖/种植/农副
办公用品/日用品/二手/回收
物流/维修/服务
友链互换,请联系QQ:聚丙烯罐 - 山东塑料焊接厂家,山东塑料防腐设备,聚氯乙烯PVC储罐,聚丙烯PP储罐,管束除尘器,临朐丰晟塑料焊接厂
是制造、加工塑料防腐设备的专业生产厂家
临朐丰晟塑料焊接厂联系人:孙经理手机:   电话:0传真:1Q Q:地址:山东临朐县城关街道河头庄工业园网址:www.sdfengsheng.com
产品简介: 目前我厂生产的0.5-60T,PP、PVC贮罐、槽车,已广泛用于化工、医药、染料、化纤、冶金、纺织等工业,贮存各种腐蚀性介质。具有防腐,使用期长、自重量轻、强度高、运输安全、保养维修方便等优点。本设备工作压力为常压,工作温度PP-10℃~120℃,PVC-10℃~60℃。设备使用特点:一、工作压力:常压二、工作温度:PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃卧式贮罐系列表公称容积M3DgL2L1abcdefG1G2入孔0.5600160010004025254040402020180018001200502525504040202040021200180012005040405050502020400312002500190050404050505020204004140025001800655050655050202040051400300023006550506550502020400616002700190080505080656520204008180028001900806565806565202040010180030002900806565806565202040012180042002300806565806565202040015220036002500100808010080802020500#20220048003700100808010080802020500#3026005000370010010010010080802020500*402600690010010010010080802020500*502800740010010010010080802020500*602800900010010010010080802020500*8030001050012010010012080802020500*10032001150012010010012080802020600注:1、带*号设备支座采用混凝土结构。  2、带*号设备支座建议采用混凝土结构,塑料支架需增加支座数量。  3、管口尺寸可由需方自定。建筑科学研究院取样送检指南
我的图书馆
建筑科学研究院取样送检指南
建筑科学研究院取样送检指南
承诺时间(工作日)
与工程上用一致
砌1.92X1.92M
1kg涂料或涂
料样板一块
瓷砖原规格
屋面节能工程
挤塑保温板
通风与空调节能工程
橡塑保温板
真空吸收率
300mmx300mm 3块,厚度不大于50mm
与工程上用一致
一个风口为一个点
一个风口为一相
水流量检测
一个水系统
一个系统为一个点
一个系统为一个点
幕墙与门窗节能工程
遮阳系数及
可见光透射比
100mmx100mm
中空玻璃露点
300mmx300mm
一块玻璃或1樘窗
1500mmx1500mm
&1500mmx1500mm
&1500mmx2400mm
配电与照明节能工程
照度+照明功率密度(100m2以内)
一个功能区
照度+照明功率密度(100-200m2以内)
照度+照明功率密度(200-500m2以内)
供电电压、电流频率、功率因素、谐波、供电电源偏差、电压允许波动和闪变、公共电网谐波、三相电压允许不平衡度
一台变压器
太阳能应用系统工程
平板型太阳
集热器热性能
一个系统为一个点
真空管太阳
集热器热性能
一个系统为一个点
全玻璃真空太
阳集热管热性能
一个系统为一个点
家用太阳热水
器热性能检测
一个系统为一个点
太阳辐照量
一个系统为一个点
一项为一个点
一个系统为一个点
一个项目为一个点
一个系统为一个点
一个系统为一个点
一个系统为一个点
三、重庆市计量质量检测研究院取样送检指南
建材产品送样指南
送样数量(每种规格)
UPVC排水管材
常规检测:1m×3根;
厂家送检:外径≤40mm,1m×10根;外径> 40mm,1m×5根
UPVC排水管件
UPVC给水管材
工地常规:1m×5根&&&&&
厂家送检:1m×22根
UPVC给水管件
PPR给水管材
工地常规:1m×3根&&&&
厂家送检:1m×5根
PPR给水管件
6个,配送相应规格的热水管材200mm×6根
管材1m,另取0.5m,一端用管帽堵住,另一端接四分内牙接头,管帽与内牙均与管材焊接牢固。
给水铜管管件
6个,其中三个与相应规格的铜管连接进行液压试验,管件、管帽与内牙均与管材焊接牢固。
PE给水管材
工地常规:1m×3根&&&&&&&&
厂家送检:1m×5根
PE给水管件
6个,配送相应规格的管材200mm×6根
球墨铸铁排水管及管件
成品管二条&&&&&
埋地用HDPE双壁波纹管材
工地送检:外径<500mm, 300mm×6段;500 mm≤外径<1500
mm:300mm×3段;外径>1500mm,长度=20%DN×3段;& 厂家送检:1m×5段
埋地用HDPE中空壁缠绕结构壁管材
工地送检:外径<500mm, 300㎜×6段;500 mm≤外径<1500
mm:300mm×3段;外径>1500mm,长度=20%DN×3段
厂家送检:1m×5段
UPVC双壁波纹管材
常规检测:1m×3根&&&&&&
全项目检测:1m×6根
玻璃纤维增强塑料电缆导管
常规项目:3m
玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管
常规项目:300mm×3段
UPVC电线导管
工地送检:1.2m×6根
厂家送检:1.2m×22根
UPVC电线导管配件
镀锌电线套管
200mm×13段,另送9个直通管接头
非标给水用ABS、PE、PB、PEX等其他材料管材与管件
需相关产品的检验标准,根据产品相应标准送样。
低压流体输送用不锈钢管
1m×2段,50mm×3段
装饰用不锈钢管
1m×2段,50mm×3段
纸面石膏板
装饰石膏板
龙骨(主龙、副龙)
主龙:1.2m×2根
副龙:1.2m×2根
另配送吊挂件四套
钢纤维混凝土检查井盖铸铁井盖
外观尺寸+承载测试:10套
承载测试:2套
聚合物基复合材料检查井盖
外观尺寸+承载测试:3套
2. 承载测试:2套
聚合物基复合材料检查井盖
再生树脂复合材料检查井盖
外观尺寸+承载测试:3套
2. 承载测试:2套
再生树脂复合材料水箅
外观尺寸+承载测试:3套
2. 承载测试:2套
聚合物基复合材料水箅
钢纤维混凝土水箅盖
外观尺寸+承载测试:10套
2. 承载测试:2套
钢制电缆桥架
低压流体输送用镀锌焊接钢管
外径≤50:1.2m×2段,50mm×3段,500mm×1段(一端堵住,一端接四分内牙);
外径>50:50mm×6段,500mm×1段(一端堵住,一端接四分内牙接头)
给水用衬塑钢管
常规检测:1.2m×3段;
全项目检测:1.2m×5段
给水用涂塑钢管
外径≤50:1.2m×2段,30mm×3段;
外径>50:1m×1段,50mm×3段, 30mm×3段
排水用芯层发泡(PVC-U)管材
钢筋混凝土用热轧螺纹钢筋
低碳热轧圆盘条
钢筋混凝土用热轧光圆钢筋
碳素结构钢
弹性体改性沥青防水卷材
塑性体改性沥青防水卷材
聚氯乙烯防水卷材
氯化聚乙烯防水卷材
自粘橡胶沥青防水卷材
改性沥青聚乙烯胎防水卷材
沥青复合胎柔性防水卷材
高分子防水材料片材
木门、木窗
玻璃钢夹砂顶管
常规检测:300mm×3段
装饰材料送样指南
送样数量(每种规格)
(610×610)mm6块
(610×610)mm6块
天然大理石建筑板材
试样尺寸(mm):长×宽×厚H
a.50×50×50(或原板材厚)10块;
b.(10×H+50)×100×H& 10块;
c.原产品规格尺寸5块。
天然花岗石建筑板材
试样尺寸(mm):长×宽×厚H
a.50×50×50(或原板材厚)10块;
b.(10×H+50)×100×H& 10块;
c.原产品规格尺寸5块。
试样尺寸(mm):长×宽
规格尺寸≤200mm:30块
规格尺寸>200mm:
a.100×150(无釉砖耐磨)5块
b.100×100(釉砖耐磨)11块;
c.原产品规格尺寸10块
浸渍纸层压木质地板(强化木地板)
浸渍胶膜纸饰面人造板(饰面人造板)
装饰单板贴面人造板
实木复合地板
中密度纤维板
混凝土模板用胶合板
铝塑复合板
建筑用轻钢龙骨
1.2m×2根,相配套的次龙骨或覆面龙骨1.2m×2根
建筑用轻钢龙骨配件
出口人造石
抗折强度:160mm×80mm每组10个
抗压强度:50mm×50mm每组5个
吸水率:70mm×70mm每组3个
工程电器送样指南
送样数量(每种规格)
常规项:3个
常规项:3个
全项目:12个
常规项:3个
常规项:3个
全项目:12个
自镇流荧光灯
常规项:6个
电子镇流器
常规项:3个
管形荧光灯镇流器
常规项:3个
普通照明灯泡
常规项:3个
双端荧光灯
常规项:3个
电器附件外壳
常规项:3个
常规项:6个
单端荧光灯
常规项:3个
常规项:3个
器具耦合器
常规项:3个
工业用插头插座和耦合器
常规项:3个
低压断路器
漏电断路器
1卷(最少20m)
耐火电线电缆
阻燃电线电缆
常规检测:电线(1卷);电缆(2m)
阻燃性能检测:见阻燃电线(电缆)单次试验数量列表
橡皮绝缘电缆
低压配电柜
工地用配电箱
开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
接触器及起动器
低压熔断器
防静电地板
防静电活动地板
地板静电性能试验方法
40cm×40 cm
五金机械产品送样指南
送样数量(每种规格)
弹子插芯门锁
叶片插芯门锁
电子防盗锁
机械防盗锁
家用煤气软管
陶瓷片密封水嘴
3套(配件齐全)
卫生间陶瓷、大便器类
不锈钢厨房设备、不锈钢厨具
4套(不含检测化学成分)
不锈钢餐具
4套(不含检测化学成分)
不锈钢器皿
4套(不含检测化学成分)
铝压力锅、不锈钢压力锅
8个(不含检测化学成分)
安全防护产品送样指南
送样数量(每种规格)
由厂家或使用方自选确定
升降板(登高板)
由厂家或使用方自选确定
保险柜(箱)
绝缘棒、验电器
消防产品送样指南
送样数量(每种规格)
室内消防火栓
消防应急灯
有衬里消防水带
内扣式消防接口
卡箍式管接头(沟槽式管接头)
阻燃电线(电缆)单次试验数量列表
附表1:& 阻燃电线单次试验数量列表
单次试验数量
227IEC01(BV)
附表2:& 阻燃电缆单次试验数量列表
单次试验数量
3*120+1*70
3*150+1*70
3*185+1*95
3*240+1*120
3*300+1*150
3*400+1*185
单次试验数量
建筑材料见证送检及竣工验收检测
参照规范:
GB《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB《建筑装饰装修工程质量验收规范》
GB《建筑内部装修设计防火规范》
GB(2006版)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB《建筑内部装修防火施工及验收规范》
GB《综合布线工程验收规范》
GB《建筑节能工程施工质量验收规范》
除以上规范外,还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。
《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB08的规定执行)
根据实施的“GB07的《钢筋砼用钢第2部分:热轧带肋钢筋》”,与实施的“GB08的《钢筋砼用钢第1部分:热轧光圆钢筋》”
,以及GB/T20066、GB/T4336、GB/T223、GB/T228、GB/T232、GB/T5126及
GB/T17505等的规定,对钢筋原材要进行力学性能、工艺性能检验,也就是要对其进行“屈服强度、抗拉强度、伸长率及弯曲”
等4项检验。其中“GB07的《钢筋砼用钢第2部分:热轧带肋钢筋》”还规定了对①“强屈比”(即钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值)不应小于1.25和②“超强比”(即钢筋的屈服强度实则值与强度标准值的比值)不应大于1.30的检验。其:
㈠取样频率:
1.对砼用钢筋(热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋)、热轧盘条钢筋和碳素结构钢钢筋的取样频率:按“同一生产厂、同一炉罐号、同一规格和同一交货状态”下每60t为一验收批计取(不足60t的按一批计)。
2.对冷轧带肋钢筋:按“同一牌号、同一外型、同一生产工艺和同一交货状态”下每60t为一验收批计取(不足60t的按一批计)。
㈡取样方法、数量:
1.对钢筋砼用(热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋及钢筋砼用余热处理钢筋)钢筋:按每一验收批要随机从任选的2根钢筋的每根钢筋上先切除端头500mm长后,再在其每根钢筋上切取长度分别为400mm~500mm(约20d)与400mm的2个试样,作拉伸(2个)、弯曲(2个)检验之用。
对热轧盘条钢筋:按每一验收批要随机从不同盘上截取试样3根,长度同上。作拉伸(1根)、弯曲(2根)检验之用。
对碳素结构钢钢筋:按每一验收批要随机从任选的2根钢筋中各截取2段试样,长度同上。作拉伸(2个)、弯曲(2个)检验之用。
4. 对冷轧带肋钢筋:
⑴对要作拉伸检验的试件:按每一验收批随机任选2根,先截除端头500mm长后再各截取1个试样,长度同上。
⑵对作弯曲检验的试件:按每一验收批随机任取2根钢筋,在截去端头500mm后各截取1个试样,长度同上。
⑶对要做“松弛定期检验”的只需取1个试件就可以了,长度同上。
☆复检钢筋时,则每项试验的试件数量要加倍☆。
㈠. 碳素结构钢、低合金高强度结构钢:
根据GB700、GB/T2975、GB/T1591与GB2925—82的规定,碳素结构钢、低合金高强度结构钢的“钢材力学及工艺性能试验取样规定”
1. 其“力学及工艺性能试验”同上述“钢筋” 内容 ;
2. 其取样规定如下:
【1】取样频率:在“同一牌号、同一炉罐号、同一规格和同一交货状态”下按每60t为一批(不足60t按一批计)切取试样。
【2】取样方法和数量:从外观检查合格的产品中随机取样,其制样加工时宜用机械切割,严禁用烧割、打磨方法。对钢板、钢带的加工要取横向试件;但当钢带、型钢的宽度小于600mm而厚度大于25mm的,则应取纵向试件。
⑴对做“冷弯”
的试件,应按每批取试样一件,试件应在钢板宽度的1/4处切取。当钢板的厚度>20mm的则应从表面切取来制取试件,并将试件经单面刨削至20mm厚为止;对钢板的原厚度≤20mm的则按原厚作试件送检。试件的宽度应按2倍厚度(直经)切取。
⑵对做“拉伸”试验的试件要取1个。对“钢板”而言,则应在板宽的1/4处切取试件;对“其他型钢”来说,应优先在腿部切取:当腿部厚度<50mm时可取全厚作试样;当腿部厚度>50mm时则可制取圆形试件。当腿部有斜度时则可从腰部切取;;
凡复检的试件其数量要加倍☆
㈡优质碳素结构钢:
根据GB/T699等的规定,其“钢材力学及工艺性能试验” 同上述“钢筋” 。其:
1.取样频率:在“同一炉罐号、同一尺寸、同一工艺、同一交货状态和同一表面状态”下应按每60t为一批计取。
取样方法和数量:每批取2支做拉伸试验,其长度约500mm(试样切取方法同上)。
铝塑复合板(铝合金板)
根据GB/T1的规定,铝塑复合板(铝合金板)应做“铅笔硬度、涂层厚度、热变形温度和耐温差性”4项检验
㈠取样频率:对“同一生产厂、同一等级、同一品种和同一规格”下的产品,应按每3000㎡为一验收批(不足3000㎡的亦按一批计)抽取试样。
㈡取样方法和数量:从每批产品中随机抽取3张,每张取1片,每片长1000mm进行检验。
高分子防水材料止水带
根据GB18173.2的规定,高分子防水材料止水带的:
㈠取样频率:要根据每月“同标记”或“同型号”止水带的产量,按 每100箱为一验收批计取。
㈡取样方法和数量:要随机按每批任选3箱,并在任选的3箱中每箱任取1盘,检测其外观与规格尺寸。从规格尺寸及外规检查合格的3盘样品中随机抽取1盘,切去其端头100mm后,再截取2000mm长的全幅止水带一块作送检试件,送检时要附送粘结剂。
本节所述防水卷材,包括:①塑性体APP卷材、②弹性体SBS卷材、③高分子片卷材、④氯化聚乙烯—橡胶共混卷材、⑤氯化聚乙烯卷材、⑥聚氯乙烯卷材、⑦自粘橡胶沥青卷材、⑧沥青复合胎柔性卷材、⑨改性沥青聚乙烯胎卷材等9种。其中:
&& ㈠塑性体APP卷材
根据GB18243的规定,APP卷材的:
1.取样频率:按“同类型、同规格卷材”每10000㎡为一验收批抽取试件,不足一批的按一批计;
2.取样方法和数量:从规格尺寸及外观合格的卷材中随机抽取1卷,切取卷头2500mm后再在其剩余的全幅卷材中截取试样2块,每块长800mm。送检时要附送粘结剂。
㈡弹性体SBS卷材
根据GB18242的规定,SBS卷材的《取样频率》与《取样方法和数量》,均同APP卷材。
㈢高分子片卷材
根据GB18173.1的规定,高分子片卷材的:
1.取样频率:按同品种、同规格的片材计算每5000㎡为一验收批抽取样品;若日产量超过8000㎡时,则以8000㎡为一批;
2.取样方法和数量:从规格尺寸与外观检查合格的样品中随机抽取1卷,在切除端头300mm长后,再在其剩余部分的全幅卷材中切取2块试样各长800mm。送检时要附送粘结剂。
㈣氯化聚乙烯—橡胶共混卷材
根据JC/T684的规定,氯化聚乙烯-橡胶共混卷材的;
1.取样频率:按“同类型、同规格的卷材”每250卷为一验收批计取;不足一批的按一批计。
2.取样方法和数量:要从规格尺寸与外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头300mm长后,再在其剩余部分的全幅卷材中抽取试样2块各长800mm。送检时要附送粘结剂。
㈤氯化聚乙烯卷材&&&&&&&&&&&&&&&&
根据GB12953的规定,氯化聚乙烯卷材的:
1.取样频率:按“同类型、同规格卷材”每10000mm2为一批计取,不足一批的按一批计;
2.取样方法和数量:要从规格尺寸与外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头500mm长后,再在其切除端头后的全幅卷材中切取试样2块,各长1,500mm。送检时要附送粘结剂。
㈥聚氯乙烯卷材
根据GB12952的规定,聚氯乙烯卷材的《取样频率》与《取样方法和数量》,均与氯化聚乙烯卷材相同。
㈦自粘橡胶沥青卷材
根据JC840的规定,自粘橡胶沥青卷材的:
1.取样频率;按“同一类型、同一规格卷材”每5000㎡为一验收批,不足一批的按一批计;
2.取样方法和数量:要从规格尺寸与外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头500mm长后再在其切除端头后的全幅卷材中切取试样2块,各长
1,500mm。
㈧沥青复合胎柔性卷材
根据JC/T690的规定,沥青复合胎柔性卷材的:
1.取样频率:按“同规格、同类型卷材”每1000卷为1验收批,不足一批按一批计;
2.取样方法和数量:要从规格尺寸及外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头2500mm长后,再在其切除端头后的全幅卷材中切取2块试件,各长1000mm。送检时要附送粘结剂。
㈨改性沥青聚乙烯胎卷材
根据GB18967的规定,改性沥青聚乙烯卷材的:
1.取样频率:按“同一类型、同一规格卷材”每10000㎡为一验收批,不足一批按一批计;
2.取样方法和数量:从规格尺寸与外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头2000mm后,再在其切除端头后的全幅卷材中沿纵向切取试样2块各长1000mm。
㈠取样频率:对同一型号的产品,按每5,000m为一验收批,不足一批的按一批计。
㈡取样方法和数量:取样时应随机按每批任选3箱,每箱任取1盘送检。
钢筋机械连接
根据GB5、JGJ107-96、JGJ108-96、JGJ109-96和JGJ/T等的规定,钢筋机械连接要做抗拉强度试验(包括:①对接头试件的极限拉力试验、②接头试件的抗拉强度实测值试验、③对其母材进行的抗拉强度等3项试验)。
在工程正式施工前,施工方还须作钢筋机械连接的“工艺检验”。
“工艺检验”的目的与含义与“钢筋焊接接头”相同。其:
㈠取样频率:
钢筋机械连接“工艺检验”的取样频率:施工方应自行按要进行钢筋机械连接的原材的验收批(每60t为一验收批),作为钢筋机械连接“工艺检验”的一个验收批进行取样送检。
“工艺检验” 须同时取母材(应取与接头试件同一根钢筋)作抗拉强度试验;
钢筋机械连接接头的取样频率:对同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同规格钢筋机械连接接头,应按每500个接头为一验收批进行随机取样送检,不足500个接头的亦要按一个验收批计取。
㈡取样方法与数量:每一验收批须在已进行了钢筋机械连接的工程结构中,随机截取3根各长为500~600mm的试件作拉伸试验(所截取的试件,其机械连接接头处应在试件中部)。
凡对初试不合格钢筋机械连接接头须复检时,应按双倍数量抽取、送检。
☆对建筑外窗:根据GB/T-2002的规定,建筑外窗要进行“抗风压性能分级、气密性能分级及水密性能分级”的物理性能检测,且气密性能分级与水密性能分级的测试,要在抗风压性能分级测试之前进行。
另外根据GB、JG/T3018-94的规定,建筑外窗还要进行对“执手开关力、悬端吊重、翘曲、开关疲劳、大力关闭、窗撑”等项的力学性能检测。其:
㈠“取样频率” :
1.建筑外窗的取样频率:根据市建设局的规定,可按每5000㎡外窗为一个验收批进行取样送检;而外窗面织在㎡的则按2个验收批计取;外窗面织在1㎡的则要按3个验收批计取,其它依此类推;
㈡取样方法和数量:
建筑外窗的取样方法和数量:在每一验收批中要抽取不同类型的主规格外窗各1组,同种规格的每组为3樘。例如:在这5000㎡的外窗面积中如有3种规格的外窗时,则对这3种规格的外窗的每一种主规格外窗,都要抽取3樘进行试验。
本节所称“钢管”,包括①结构用无缝钢管、②直缝焊接钢管和③低压流体输送用钢管(包括镀锌钢管与焊接钢管)三种。
☆对结构用无缝钢管:根据GB/T8162的规定,要做拉伸试验与压扁试验(当外径>22~400mm,且壁厚与外径之比<10%时才做压扁试验);
☆对直缝焊接钢管:根据GB/T13793的规定,要做拉伸、压扁检验;
☆对低压流体输送用钢管:根据GB/T3091的规定,要做冷弯与压扁两项试验。
㈠取样频率:
1.结构用无缝钢管的取样频率:对同牌号、同炉号、同规格和相同热处理制度的结构用无缝钢管,则应按其外经及进埸的数量,规定其验收批:
【1】对外径≤76mm且壁厚≤3mm的,则按每进埸400根为一验收批计取;【2】对外径>351mm的,则按每进埸50根为一验收批计取;
【3】对其他规格的,则按每进埸200根为一验收批计取。
2.直缝焊接钢管的取样频率:按同尺寸、同牌号、同一材料状态和同一热处理制度的直缝焊接钢管的外经大小组成一验收批计取。
【1】当外径≤30mm的,按每进埸1000根为1验收批计取;
【2】对外径>30~70mm的,则按每进埸400根为1验收批计取;
【3】对外径>70~219.1mm的,则按每进埸200根为1验收批计取;
【4】对外径>219.1mm的,则按每进埸100根为1验收批计取。
3.低压流体输送用的镀锌钢管与焊接钢管的取样频率:由同规格、同牌号和同一镀锌层的低压流体输送用钢管的直经大小组成一验收批。其中:
【1】当D≤33.7mm时,以每进埸1000根钢管为一验收批计取;
【2】当D>33.7~60.3时,以每进埸750根钢管为一验收批计取;
【3】当D>60.3~168.3mm时,以每进埸500根钢管为一验收批计取;
【4】当D>168.3~323.9mm时,以每进埸200根钢管为一验收批计取;
【5】当D>323.9mm时,以每进埸100根钢管为一验收批计取。
㈡取样方法和数量:
1.结构用无缝钢管的取样方法与数量:每批钢管要取样一次,每次要在2根钢管上按随机取样方法抽取试件:
【1】当作拉伸试验时,在每根钢管上取1支,2根钢管共2支。每支试样要用机械切削方法制备成板条或棒条,避免用烧割、打磨去加工。每支试样长约500mm;
【2】当作压扁试验时,要在每根钢管上取1支,2根钢管共2支,每支长为40mm的管圈。
2.直缝焊接钢管的取样方法与数量:每批钢管要取样一次,每次要随机从2根不同钢管上各截取2根,进行拉伸(2根,即从每根钢管上取1根)、压扁(2根,即从每根钢管上取1根)检验。
3.低压流体输送用的镀锌钢管与焊接钢管的取样方法与数量:
【1】对镀锌钢管试件:要随机从2根钢管中各截取4支试件,其中:
⑴用作镀锌层均匀性试验2支(每根纲管1支),截取长度要≥150mm;
⑵用作镀锌层重量试验2支(每根纲管1支),截取长度为30~60mm;
⑶用作冷弯试验2支(每根纲管1支),截取长度为400mm(限直经≤50mm);
⑷用作压扁试验2支(每根纲管1支),其长度为40mm(限直经>50mm)
以上所取各试件,其端口应加工平整做到无刺。
【2】对焊接钢管试件:要随机从2根钢管中各截取3支试件,其中:
⑴作拉伸试验的2支(每根纲管1支),(要按“碳素结构钢的取样方法”截取1支);
⑵作压扁试验的2支(每根纲管1支),长40mm(限直径>50mm);
⑶作冷弯试验的2支(每根纲管1支),长400mm(限直经≤50mm);。
若初试结论为不合格的,复试时所取试件量均为初试时的2倍
铝合金型材
根据GB/T-2000的规定,本节所述铝合金型材,包括适用于①阳极氧化着色型材、②电泳涂漆型材、③粉末喷涂型材、④氟碳漆喷涂型材等4种铝合金建筑型材。要对其进行壁厚、氧化膜厚度及硬度等项目的检验。其:
㈠取样频率:按同一牌号、同一状态、同一表面处理方式和同一规格的产品组成一个验收批计取,且每一验收批不限制其型材重量。
㈡取样方法与数量:在每次进埸的铝合金型材中,不管其数量、重量有多少,都需进行一次随机抽取2根,并从随机抽取的2根型材中再各截取试样1条,长1,000mm。
门窗框用的PVC型材
根据GB/T8814的规定,对门窗框用的PVC型材,其:
㈠取样频率:按同一批原料、同一生产工艺、同一配方和同一规格门窗框用的PVC型材,按每20t为一验收批计取。
㈡取样方法与数量:每一验收批应随机抽取型材5根,每根取试样1条,每条长1000mm。
给、排水用塑料管材、管件
这里所述的给、排水塑料管材、管件,包括①塑料给水管、②塑料排水管两种管材和③给、排水管管件等共3种。
根据GB/T96、GB/T、GB/T13663、QB1930、CJ/T205、GB/T及CJ/T108的规定,
塑料给水管材又分为:
①硬聚氯乙烯PVC-U、②聚乙稀PE、③低密度聚乙稀LDPELLDPE、④PE-X交联聚乙稀、⑸冷热水用聚丙稀、⑹铝塑复合压力管PPLDPELLDPE等6种;
根据GB/T5836.1、GB1002.3、GB/T16800和GB/T18477的规定,
塑料排水管材又分为:
①PVC-U塑料排水管材、②PVC-U埋地塑料排水管材、③芯层发泡PVC-U塑料排水管材、④埋地PVC-U双壁波纹塑料排水管材等4种;
根据GB10002.2、GB/T18742.3、GB/T5836.2的规定,
塑料给、排水管管件又分为:
①PVC-U给水管件②PP给水管件③PVC-U排水管件3种。
㈠取样频率:
1.塑料给水管材的取样频率:
【1】硬聚氯乙烯PVCU管材取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每100t为一验收批计叔;如生产量少,其7天产量还不足100t的则以7天产量为一验收批计取。
【2】聚乙稀PE管材取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每100t为一验收批计取;如生产量少,其7天产量还不足100t的则以7天产量为一验收批计取。
【3】低密度聚乙稀LDPELLDPE管材取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每10t为一验收批计取。
【4】PE-X交联聚乙稀管材取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每10t为一验收批计取。如生产量少,6天产量还不足10t的则以6天产量为一验收批计取。
【5】冷热水用聚丙稀PP管材取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每50t为一验收批计取。如生产量少,7天产量还不足50t的则以7天产量为一验收批计取。
【6】铝塑复合压力管管材取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每90km为一验收批计取。如生产量少,6天产量还不足90km的则以6天产量为一验收批计取。
2. 塑料排水管材的取样频率:
【1】PVC-U排水管材的取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每30t为一验收批计取。如生产量少,6天产量还不足30t的则以6天产量为一验收批计取。
【2】PVC-U埋地排水管材的取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每100t为一验收批计取。如生产量少,7天产量还不足100t的则以7天产量为一验收批计取。
【3】芯层发泡PVC-U排水管材的取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每50t为一验收批计取。如生产量少,7天产量还不足50t的则以7天产量为一验收批计取。
【4】埋地PVC-U双壁波纹排水管材的取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每30t为一验收批计取。如生产量少,6天产量还不足30t的则以6天产量为一验收批计取。
3. 塑料给、排水管件的取样频率:
【1】PVC-U给水管件的取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管件,按每2000件为1验收批计取;一次交付可由一批或多批组成的,交付时要说明批号,并按同一交付批号产品为1个交付验收批计取。
【2】PP给水管件的取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管件,当:
(1)公称直经≤32mm时,按每一验收批为10000件计取;
(2)公称直经>32mm时,按每一验收批为5000件计取;如生产量少,7天产量还不足5,000件的则以7天产量为一验收批计取。
【3】PVC-U排水管件的取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管件,按每一验收批为5,000件计取;但如生产量少,6天产量还不足5000件的则以6天产量为一验收批计取。
㈡取样方法与数量:
1.对塑料给水管材的取样方法和数量:
对上述6种塑料给水管材均需进行随机取样,每种管材的每一验收批要随机抽取5根并在每根上截取试样1段,5根共5段,每段长1000mm
【1】对要做液压试验的管材,需取试样3段,且应在每段的一端先用堵头堵上,而另一端要接上4分(16mm)的内螺纹接头(必要时先变径)。每段长度按公称外经大小而定:
(1)当管材公称外径≤100mm时,则每段试样长为300mm;
(2)当管材公称外径>100mm时,则每段试样长度应是管材外经的3倍
【2】做其它试验的管材,需有2段试件。
2.对塑料排水管材的取样方法和数量:对以上4种塑料排水管材,均应按随机方法抽取5根管材作试件,在每根管材中切取试件长1000mm。
3.对塑料给、排水管件的取样方法和数量:对以上3种塑料给、排水管件,均应按随机方法抽取管件试样10只。
PVC-U波纹电线管材
根据JG3053及QB/T3631的规定,其:
㈠取样频率:按同一批原料、配方、工艺连续生产的同规格管材,每200卷为一验收批计取,但4天产量不足200卷的则以4天的产量为一验收批计取。
㈡取样方法和数量:每批要抽取1组试件,每组要随机抽取管材6根,并要在抽取的6根管材中各切取长1000mm的试件1根。
PVC线槽与线管
根据JG及QB/T的规定,要对PVC线槽与线管进行外观尺寸偏差、冲击性能、耐热性能和耐电压等项的检测,其:
㈠取样频率:对同一生产厂家的PVC线槽与线管的取样不得少于1组。
㈡取样方法和数量:按随机取样方法抽取试件,每组试件数量在现埸由建设、监理、施工3方共同商定。
本节所列电气套管,包括①建筑用绝缘电工套管、②电线保护套管③普通碳素钢电线套管3种。
☆根据JG3050的规定,对每一验收批的建筑用绝缘电工套管,要进行一次见证取样、送检。
☆根据JG3053、QB/T3631的规定,对每一验收批的电线保护套管要进行一次见证取样、送检。
根据GB/T3640、GB/T14823.1的规定,对每一验收批的普通碳素钢电线套管要进行一次见证取样、送检。
㈠取样频率:
1.建筑用绝缘电工套管取样频率:按同一种材料、规格及出厂批号为一验收批进行取样。
2.电线保护套管取样频率:按同一批原料、配方、工艺连续生产的同规格管材,每200卷为一验收批计取,但4天产量不足200卷的则以4天的产量为一验收批计取。
3.普通碳素钢电线套管取样频率:按同一种材料、规格及出厂批号为一验收批进行取样。
㈡取样方法和数量:
1.建筑用绝缘电工套管取样方法和数量:每批要随机抽取3根,每根取1段(3根共3段),每段各长1000mm。
2.电线保护套管取样方法和数量:每批要抽取1组试件,每组要随机抽取管材6根,并要在抽取的6根管材中各切取长1000mm的试件1根。
3.普通碳素钢电线套管取样方法和数量:每批要随机抽取3根试件,每根取1段(3根共3段)长1000mm。
埋地用塑料管材
本节所列塑料管材,包括①埋地用聚乙烯PE塑料管材及②地下通讯塑料管材两种。
☆根据GB/T19472.1与GB/T19472.2的规定,埋地用聚乙烯PE塑料管材,要进行对每一验收批的取样、送检。
☆根据YD/T841的规定,地下通讯塑料管材,亦要进行对每一验收批的取样、送检。
㈠取样频率:
1.埋地用聚乙烯PE塑料管材的取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按管材内径大小确定其验收批:
【1】当管材内经≤500mm时,按每60t为一验收批计取,但如果生产量少,7天产量还不足60t的则以7天产量为一验收批计取;
【2】当管材内经>500mm时则按每300t为一验收批计取,但如果30天产量还不足300t的则以30天产量为一验收批计取。
2地下通讯塑料管取样频率:对同一批原料、配方、工艺条件连续生产的同规格管材,按每30t为一验收批计取。如生产量少,6天产量还不足30t的,则以6天产量为一验收批计取
㈡取样方法和数量:
埋地用聚乙烯PE塑料管材取样方法和数量:每批要随机抽取3根作试件,每根取1段(3根共3段)长1000mm。
2地下通讯塑料管材取样方法和数量:每批要随机抽取10根管材,每根取1段(10根共10段)长1000mm。
给水涂塑与衬塑复合钢管
☆根据CJ/T120的规定,要对给水涂塑复合钢管进行涂层厚度、附着力、弯曲、压扁及冲击等5个项目的检验。
☆根据CJ/T136的规定,要对给水衬塑复合钢管进行衬塑层厚度、结合强度、弯曲、压扁及冷热循环等5个项目的检验。
㈠取样频率:
1.给水涂塑复合钢管的取样频率:
【1】若按涂层质量计取的,则对同一公称直径的给水涂塑复合钢管按每250根为一批计取;
【2】若按力学指标计取的,则按同一规格和公称直径DN的大小而定,当:
(1)公称直径DN≤50mm的,则按每2000根为一验收批计取;
(2)公称直径DN>50mm的,则按每1000根为一验收批计取。
2.给水衬塑复合钢管取样频率:按同一规格的公称直径DN的大小而定:
【1】当其公称直径DN<50mm的,则按每2000根为1验收批计取。其余数若<200根的,则这余数可并入这2,000根为1批的验收批中;但当其余数>200根时,则其余数亦要按1个验收批计算。
【2】当其公称直径DN≥50mm的,则按每1000根为一验收批计取,其余数若<100根的,则这余数可合并到按1,000根为一验收批中;但当其余数>100根的,则这余数亦要按一个验收批计算。
㈡取样方法和数量:
1.给水涂塑复合钢管取样方法和数量:要进行随机取样。
【1】若为“检验涂层厚度”的,则要在每批250根中随机抽取2根,每根长100mm;
【2】若为“检验附着力”的,则要在每批中随机抽取1根,长100mm;
【3】若为“检验弯曲”用的,则要在每批中随机抽取1根,长1000mm(只限DN≤50mm的);
【4】若为“检验压扁”的,则要在每批中随机抽取1根,长50mm(只限DN>50mm的);
【5】若为“检验冲击”的,则要在每批中随机抽取1根,长100mm。
2.给水衬塑复合钢管取样方法和数量:要进行随机取样。
【1】若为“检验衬塑层厚度”的,则要在每批中随机抽取2根,各长20mm;
【2】若为“检验结合强度”的,则要在每批中随机抽取2根,各长20mm;
【3】若为“检验弯曲”的,则要在每批中随机抽取1根,长1000mm(只限DN≤50mm的);
【4】若为“检验压扁”的,则要在每批中随机抽取1根,长50mm(只限DN>50mm的);
【5】若为“检验冷热循环”的,则要在每批中随机抽取1根,长200mm。
无缝铜水管和铜气管
根据GB/T18033的规定,无缝铜水管和铜气管要进行对拉伸、结合强度、弯曲、压扁和冷热循环等5项的检验。其:
㈠取样频率:按同一规格、牌号、状态的无缝铜水管和铜气管,每2000kg为一验收批计取。
㈡取样方法和数量:按随机取样方法,
【1】对要作“拉伸检验”的,则要在每批中随机抽取1根,长400mm的管段作试件;
【2】对要作“结合强度检验”的,则要在每批中随机抽取2根,各长20mm作试件;
【3】对要作“弯曲检验”的,则要在每批中随机抽取1根,长400mm(只限DN≤50mm的)作试件;
【4】对要作“压扁检验”的,则要在每批中随机抽取1根,长50mm(只限DN>50mm的)作试件;
【5】对要作“冷热循环检验”的,则要在每批中随机抽取1根,长200mm作试件。
根据GB/T 的规定,对管道阀门,要对其进行外观、壳体、下密封和上密封检验,其:
㈠取样频率:按同一生产厂、同一规格型号的生活给水系统,以其管道阀门为基数,以材料个数100为一验收批计取;当材料个数在100~200个之间的,则按2批计取。
㈡取样方法和数量:每一验收批至少抽取一组,每组2个。一个工程抽取的试样数量不得少于2组。
电线、电缆
根据GB、JB、GB、GB12706-91的规定,对进入工地现埸的电线、电缆,要进行对导体电阻、绝缘电阻、耐压、结构尺寸及老化前的机械性能等项的测试,及进行对标志等的检验。其:
㈠取样频率:
1.其取样频率为:可按同一生产厂、同一规格型号的材料总数量为基数,以1万m长材料为一验收批计取;超过1万m在1~2万m之间的,则应按2批计取。
㈡取样方法和数量:按随机抽取试样的方法,每批至少取样1组且每一工程的取样总数按不得少于2组计取。每组取长多少?可在听取试验单位意见后,由现埸监理、施工共同商定。
漏电开关与空气断路器
根据GB10963、GB13539、GB14048.2及JB的规定,要对漏电开关与空气断路器的标志、动作特性、介电性能、温升、电气间隙和爬电距离等进行检测。其:
㈠取样频率:
1.漏电开关取样频率:按进入现埸的同一生产厂、同一规格型号的材料总数量为基数,以材料总个数≤100个为1验收批计算;总数大于100个时要按
2批计取。而且对一个工程来说总验收批数不得少于2个。
2.空气断路器取样频率:按进入现埸的同一生产厂、同一规格型号的材料总数量为基数,以材料总个数≤100个为1验收批计算,总数大于100个时要按
2批计取。而且对一个工程来说总验收批数不得少于2个。
㈡取样方法和数量:
1.漏电开关取样方法和数量:按随机取样方法,每批至少取样1组且取样总数不得少于2组。每组取样数量要由现埸监理、建设与施工方共同商定。
2.空气断路器取样方法和数量:按随机取样方法,每批至少取样1组且取样总数不得少于2组。每组取样数量要由现埸监理、建设与施工方共同商定。
家用电气插头、插座
根据GB96的规定,对家用电气插头、插座,要对其标志、尺寸、防触电保护、接地措施、结构、拔出力、耐热、电气间隙和爬电距离、介电性能等10项内容进行检查、检测。其:
㈠取样频率:按进入现埸的同一生产厂、同一规格型号为一验收批计取。
㈡取样方法和数量:按随机方法进行取样、送检。一个验收批至少要取样1次,每次1组,每组要取样多少个插头、插座,要由现埸监理、建设与施工方共同商定。
注意事项:
《建筑装饰装修工程质量验收规范》进行各类门窗、板材、石材、管材、电线电缆、电气附件等的装饰材料性能检测。
2.&& 依据GB
(2006版)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》进行室内环境验收检测。
《综合布线工程验收规范》和DB44/114-2000《建筑物综合布线系统检测验收规范》进行综合布线工程材料检测及系统竣工验收检测。
4.&& 依据GB
《建筑节能工程施工质量验收规范》进行配电与照明节能工程检测。
5.&& 依据GB
《建筑内部装修设计防火规范》和GB
《建筑材料燃烧性能分级方法》进行各类建筑材料燃烧性能检测。
依据设计要求,对规定使用具有耐火性能、阻燃性能、烟密度性能、低卤无卤等性能的电线电缆必须进行以上性能的检测。
装饰工程检测项目
人造板甲醛释放量
甲醛释放量
室内环境污染物
空气中的氡
有机挥发物总量TVOC
甲醛(仪器法)
甲醛(分光光度法)
建筑装饰材料放射性检测
放射性检测
PVC-U给水管材
外观、不透光性、平均外径、不圆度、壁厚及偏差、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、液压试验(短期)
PVC-U给水管件
外观、尺寸(插口平均口径、壁厚、其他尺寸)
维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验、液压试验(短期)
PVC-U排水管材
外观、颜色、壁厚及偏差、拉伸屈服强度、维卡软化温度、扁平试验、落锤冲击试验(通过法)、纵向回缩率
PVC-U排水管件
外观、颜色、尺寸、壁厚、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验
PP-R塑料给水管材
外观、颜色、不透光性、规格及尺寸(平均外径、壁厚及偏差)、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压强度(短期)
PP-R塑料给水管件
外观、颜色、不透光性、规格及尺寸(承口的平均内径、壁厚、其他尺寸)、静液压强度(20℃静液压)
PVC-U电线管
外观、抗压性能、弯曲性能、弯扁性能、阻燃性能
焊接角强度
含水率、胶合强度、甲醛释放量
中密度纤维板
内结合强度、静曲强度、弹性模量、握螺钉力(板面、板边)、吸水厚度膨胀率、含水率预处理、甲醛释放量
含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、胶合强度、甲醛释放量
外观质量要求、加工精度、含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度
浸渍胶膜纸饰面人造板
静曲强度、内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、[板面、板边握螺钉力]、表面耐磨、甲醛释放限量
装饰单板贴面人造板
含水率、浸渍剥离(沸水处理共8h,干燥箱处理63‘C*23h)、表面胶合强度、甲醛释放量
实木复合地板
浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、含水率、漆膜附着力、表面耐磨、甲醛释放量
浸渍纸层压木质地板
静曲强度、内结合强度、含水率吸水厚度膨胀率、表面耐划痕、表面耐磨、抗冲击、甲醛释放限量
静曲强度、含水率、浸渍剥离试验、表面漆膜耐磨性、表面漆膜附着力、甲醛释放量
静曲强度、内结合强度、吸水厚度膨胀率、含水率、弹性模量、握螺钉力
纸面石膏板
外观质量、尺寸偏差、对角线长度差、断裂荷载、单位面积质量、护面纸与石膏芯的粘结、吸水率{仅适用于耐水纸面石膏板}、表面吸水率(仅适用于耐水纸面石膏板)
装饰石膏板
外观质量、板材尺寸允许偏差、不平度和直角偏离度、物理力学性能1.单位面积质量2.含水率 3.吸水率4.断裂荷载
天然大理石建筑板材
镜面光泽度、体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、放射性
天然花岗石建筑板材
镜向光泽度、体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、放射性
氟碳喷漆铝单板
尺寸偏差、外观质量、涂层厚度、涂层硬度、涂层附着力[干式]、涂层耐冲击性、力学性能
铝塑复合板
涂层厚度、铅笔硬度、涂层柔韧性、附着力、耐冲击性、耐沸水性、面密度、弯曲强度、剥离强度
建筑用轻钢龙骨
外观质量、长度和尺寸、表面防锈、力学性能
建筑用轻钢龙骨配件
外观、表面防锈、尺寸、力学性能
镜面光泽度、体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、放射性
陶瓷砖(抛光砖)
尺寸和表面质量、边直度、直角度、表面平整度、边弯曲度、翘曲度、中心弯曲度、吸水率、破坏强度、断裂模数、抛光砖光泽度
型钢(80×60方通、角钢、镀锌角钢)
力学性能:抗拉强度、屈服强度、断裂伸长率
橡塑保温材料
消防燃烧性能等级检测
PVC电线电缆套管
消防燃烧性能等级检测
硬泡沫塑料
消防燃烧性能等级检测
电线管(镀锌钢管)
尺寸、外观及结构、压力试验、电气连续性
镀锌给水管
外径、壁厚、弯曲试验、压扁试验、液压试验、表面质量、镀锌层重量
抗风压性能、气密性能、水密性能
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件
外观和颜色、公称外径、壁厚、短期液压强度试验(温度20'C,时间1h)、爆破压力试验(20'C)、受压开裂稳定性
建筑排水用卡箍式铸铁管及管件
表面质量、直管与管件规格尺寸(角度、椭圆度暂
不做)、压扁强度、拉伸试验、拉伸强度、扯断伸长率、硬度、耐热老化、耐热老化后拉伸强度、耐热老化后扯断伸长率、耐热老化后硬度
强度(静拉力、静载荷)、精度(三组尺寸)、面板表面质量、漆膜附着力、喷塑层附着力、铝氧化膜厚度、电镀层耐腐蚀性能、喷塑层厚度、喷塑层抗冲击强度、吊挂件防腐处理
电线(单芯单胶)
常规项目检测
电线(单芯双胶)
常规项目检测
电线(两芯)
常规项目检测
电线(三芯及以上)
常规项目检测
电缆(无铠装)
常规项目检测
电缆(有铠装)
常规项目检测
电缆(高压)
常规项目检测
常规+阻燃性能检测
常规+耐火性能检测
电线电缆(低卤/无卤)
弹性体改性沥青防水卷材
外观(包括原来的外观、厚度、面积、卷重)、
不透水性、耐热度、拉力、延伸度、低温柔度、撕裂强度
塑性体改性沥青防水卷材
外观(包括原来的外观、厚度、面积、卷重)、
不透水性、耐热度、拉力、延伸度、低温柔度、撕裂强度
乙烯、聚氯乙烯防水卷材
国标中所列常规项目检测
自沾橡胶沥青防水卷材
国标中所列常规项目检测
高分子防水材料-片材
国标中所列常规项目检测
高分子遇水膨胀橡胶-制品型
国标中所列常规项目检测
高分子遇水膨胀橡胶-腻子型
国标中所列常规项目检测
膨润土橡遇水膨胀止水条-普通型
国标中所列常规项目检测
膨润土橡遇水膨胀止水条-缓膨型
国标中所列常规项目检测
匀质材料(吊顶板、护墙板、装饰板、玻璃棉板、矿棉板、岩棉板、石膏板、不燃玻璃钢瓦、不燃无机复合板、玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道、不燃墙板等)
材料不燃性能检测
可燃板材等(B2级要求的护墙板、装饰板、固定家具面板等)
材料可燃性能检测
窗帘幕布类纺织物(窗帘布、幕布、沙发布、装饰布、墙布等)
B1级,B2级燃烧性能检测
塑料门、窗、瓦、玻璃钢瓦、红泥浪板、塑料墙纸等
B1级,B2级燃烧性能检测
饰面型防火涂料(已涂板材、涂料(未涂板材))
一级、二级燃烧性能检测
消防材料及安全防护产品检测
样品大小及数量
(委托方技术要求)GB
吊顶板、护墙板、装饰板、玻璃棉板、矿棉板、岩棉板、石膏板、不燃玻璃钢瓦、不燃无机复合板、玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道、不燃墙板等
1、&& 板材:
500mm×500mm×1块;
2、管材:500mm×2段。
注:厚度为原厚或小于80mm
(委托方技术要求)GB
可燃板材等
B2级要求的护墙板、装饰板、固定家具面板等
90mm×230mm×6块
注:厚度为原厚或小于80mm
(委托方技术要求)GB
PVC电线电缆套管
1000mm×2根
(委托方技术要求)GB
塑料门、窗、瓦、玻璃钢瓦、红泥浪板、塑料墙纸等
500mm× 500mm×2块;
2、管材:1000mm×2根;
1000mm× 450 mm×2块;
4、线材:1000mm×5条
注:厚度均为原厚
管道隔热保温用泡沫塑料
(委托方技术要求)GB
橡塑保温材料,硬泡沫塑料等
1、板材:500mm×500mm×2块;
2、管材:1000mm×2根&
注:厚度均为原厚
纺织品 燃烧性能试验(B1级,
B2级)GB/T
窗帘幕布类纺织物GB/T
窗帘布、幕布、沙发布、装饰布、墙布等
1平方米(1m×1m)
耐火电线电缆(GA306.2-2007,GB/T)
阻燃电线电缆(GA306.1-2007,GB/T)
常规检测:电线(1卷);电缆(2m)
阻燃性能检测:见阻燃电线(电缆)单次试验数量列表
消防应急灯(GB)
室内消火栓(GB)
洒水喷头(GB3)
有衬里消防水带(GB)
卡箍式管接头(沟槽式管接头)(CJ/T156-2001)
木质防火门(GB)
钢质防火门(GB)
防盗安全门(GB)
安全网(GB )
安全帽(GB)
绝缘手套(GB、LD34.1-1992)
绝缘鞋(GB)
绝缘棒、验电器(GB,DL/T740-2000)
[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢

我要回帖

更多关于 对焊管件 的文章

 

随机推荐