GB《火灾自动报警系统设计规范》调整要点GB《火灾自动报警系统设计规范》调整要点第一人称百家号1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。2、第3.1.5 条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。(新增加内容)也就是说,每条总线回路最多可连接180 个设备(是指连接的设备,不是指编码地址数量)。注:原规范5.1.2 条:“火灾报警控制器容量和每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数,宜留有一定余量。”3、第3.1.6 条:“系统总线上应设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备总数不应超过32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”。(新增加内容)也就是说,从弱电井端子箱需要分回路引出报警线路,每条线路上最多串接32个点。穿越防火分区时的线路宜从弱电井单独引出回路。短路隔离器宜集中设置在弱电井接线端子箱内,穿越防火分区处,可暗敷设短路隔离器的过路盒。4、第3.1.7 条:“高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层”。(新增加内容)也就是说,避难层之间的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备应单独配置火灾报警控制器(我理解为同一台报警控制器的输出回路,不应跨越避难层)。5、第3.1.8 条:“水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式”。(新增加内容)软启动是否可以,未提及。较好的处理方法是:35KW 以下可直接启动,大于35KW 宜采用降压启动(星型——三角型,应放2 根管子到水泵,如为1 根管子,管径应放大,要考虑2 根电缆或7 根电线从控制柜到泵)。6、第3.2.3 条:“集中报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾警报控制器、消防联动控制器等组成”。也就是说,新规范明确:需要配置图形显示器。注:原规范5.2.3 条:“系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。系统中应设置消防联动控制设备。集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。”7、第3.3.3.3 条:“电气管道井、通信管道井、电缆隧道、建筑物闷顶、夹层等”应单独划分为探测区域。也就是说,水管井、空调井等处可不考虑设置探测器(有条件还是设置好些)。注:原规范4.2.3.条: “走道、坡道、管道井、电缆隧道、建筑物闷顶、夹层”应单独划分为探测区域。8、第3.4.8.5 条:“与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应于其他设备间有明显间隔”。(新增加内容)也就是说:监控室等可以和消防控制室合用,只要内部做出分隔就可以了。9、第4.2.1 条中规定:“湿式报警阀压力开关直接控制自动喷淋消防泵”。(新增加内容)。10、第4.3.1 条中规定:“当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动”。也就是说,消火栓按钮不需要直接启动消火栓泵,只是将信号传至消防控制室(原先的方法容易误动作启动消火栓泵)。注:原规范 6.3.2 条:“消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能: 控制消防水泵的启、停;”11、第4.5.1 条中规定:“电动挡烟锤壁附近的两只独立的感烟探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落”。(新增加内容)也就是说,是由消防中心联动控制,不是由设备附近的探测器联动控制的,探测器输出的信号只是作为联动的触发信号传送给消防控制室。12、第4.5.3 中规定:“防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止”。也就是说,防烟、排烟风机应为单独控制线路(多线制必须要有)。注:原规范6,.3.1.2 条:“消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。”13、第4.6.3.1 条中规定:“疏散通道上在卷帘门的任一侧距卷帘纵深0.5~5m 内应设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”。也就是说,疏散通道上防火卷帘门两侧,除设置感烟探测器外,每边必须设置2 只感温火灾探测器。注:原规范6.3.8.1 条:“疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;。14、第4.7.2 条:“电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话”。也就是说,电梯机房内电梯控制箱处应该设一个模块以及一个消防电话分机。电梯五方对讲主机宜设置在消防控制室(也可解决轿厢内与消防控制室的通话)。注:原规范6.3.1.9 条:“消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。”15、第4.8.1 条:“火灾自动报警系统应设置火灾声光报警器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光报警器”。注:原规范5.5.条:“未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。”16、第4.8.8 条:“消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼广播”。注:原规范6.3.1.6 条:“二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层;”17、第4.9.1.3 条:“自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现”。(新增加内容)应急灯具自带蓄电池时,在应急照明配电箱内完成强制切换,可满足要求。18、第4.10.3 条:“消防联动控制器应具有打开疏散通道上门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口档杆的功能”。(新增加内容)19、第5.2.2.3 条:“下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:楼梯、走道、电梯机房、车库等”。也就是说,地下车库宜选用感烟探测器,而不是感温探测器。注:原规范7.2.5 条:“符合下列条件之一的场所,宜选择感温探测器:相对湿度经常大于95%;无烟火灾;”20、第6.2.2.4 条:“一只探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于公式:N=S/K.A”。也就是说,10000 人以上公共场所,K 宜取0.7~0.8;人公共场所,K 宜取0.8~0.9;500~2000 人公共场所,K 宜取0.9~1;其他场所,K 取1。21、第6.2.12 条:“在电梯井、升降机井设置点型探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上”。(新增加内容)22、第6.4.1 条:“每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器”。注:原规范5.2.2.4 条:“当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。”23、第6.5.2 条:“每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB 的场所,其声压级应高于背景噪声15dB”。注:原规范5.5.2 条:“每个防火分区至少应设一个火灾警报装置”;5.5.3 条:“在环境噪声大于60dB 的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。”24、第6.7.4.1 条:“计算机网络机房应设置消防专用电话分机”。(新增加内容)25、第6.7.4.2 条:“设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮”。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。第一人称百家号最近更新:简介:用第一人称记录眼前所有的发生作者最新文章相关文章我家楼顶棚下来五根电线都是啥线啊_百度知道
我家楼顶棚下来五根电线都是啥线啊
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
楼盘网的梦想之路开启于2005年。经过多年的摸索、积累和发展,“覆盖百座城市,服务亿万网民”的楼盘网服务基础已具规模。目前,楼盘网在北京、上海、天津、重庆、长沙、南宁、贵阳、哈尔滨、厦门等国内近百座主流城市拥有办公场所或分站,遍布全球的近千位楼盘网员工每天为不断增长的客户,提供优质高效、专业的贴心服务。
应该是供电的吧你好,按照施工规定保持安全距离是可以的。 望采纳谢谢
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【注意】一级消防《技术实务》教材中的这些知识点是错的_
抱歉,该文章已下架!
【注意】一级消防《技术实务》教材中的这些知识点是错的
环球优路教育
文章内容加载中...
百度教育内容、品牌合作请联系当前位置: —
火灾自动报警系统施工及验收规范
火灾自动报警系统属于消防弱电系统的一块,是以实现火灾早期探测和报警,向各类消防设备发出控制信号并接受反馈信号进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。火灾自动报警系统能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。它广泛应用于现代化工厂、物资仓库、高层建筑、计算中心等建筑物内。对于火灾自动报警系统,大家还想要了解更多吗?下面贤集网小编来为大家介绍火灾自动报警系统施工及验收规范、系统组成、常见故障及处理方法。希望能够给大家带来帮助!
火灾自动报警系统施工及验收规范
一、施工要点
1、管路敷设
(1)按施工图放线。
(2)火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
(3)消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的刚性塑料管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护,矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
(4)从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。
(5)管路长度每超过30m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过10m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过8m,有三个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。
(6)金属管子入盒,盒外侧套锁母,内侧装保护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。
(7)在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。
(8)管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。
(9)消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。
2、管内穿线
(1)在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净,管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部装上护口,以防管口将导线绝缘层划破。
(2)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。
(3)火灾探测器的传输线路,选用不同颜色的绝缘导线或电缆,正极"+"线为红色,负极"-"线为蓝色或黑色,相同用途导线的颜色始终保持一致,接线端子设有标号。
(4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不得穿在同一管内。
(5)导线在管内,不应有接头或扭接。导线的接头在接线盒内焊接或用端子连接。
(6)引入控制器的电缆或导线须配线整齐,避免交叉,并固定牢固,电缆芯线和所配导线的端部,均标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不宜褪色,端子板的每个接线端,接线不超过2根,电缆芯和导线,须留有不小于20cm的余量,导线引入穿线后,在进线管处应封堵,导线应绑扎成束。
(7)接线端子箱内的端子采用压接或带锡焊点的端子板,其接线端子有相应的标号。
3、桥架敷线、安装
(1)工程联动控制部分采用电缆,电缆沿电缆桥架敷设。桥架水平敷设时支撑跨距一般为1.5-2m,垂直敷设时固定间距不大于2m,在距桥架弯曲段与直线段接合处300-600mm的直线段侧设置一个支吊架,当桥架弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲中部增设一个支吊架。
(2)对桥架的支、吊架位置误差严格控制,支吊架的同层横档应在同一水平面上,防止纵向偏差过大使安装后的桥架在支吊点悬空而不能与支吊架直接接触,其高低偏差不应大于5mm;支吊架的横向偏差过大可能会使相邻桥架错位,而无法连接或安装后的电缆桥架不直接影响美观,支吊架左右走向不应大于10mm。
(3)电缆桥架的末端,应使用终端板,桥架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的外侧。
(4)电缆桥架在穿过人防区域,竖井的墙及楼板时,应用防火板、防火涂料等材料作好密封隔离。
(5)在吊顶内敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具吊装或支持物固定,不要依附在吊顶支架上。线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点。在下列部位也设置支、吊点、线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转弯处。
(6)吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。
(7)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗震缝)处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
4、探测器、手动报警按钮安装
(1)为防止丢失和损坏,探测器在即将调试时方可安装,在安装前妥善保管,要有防尘、防潮、防腐蚀等措施。
(2)探测器在顶棚上宜水平安装,如必须倾斜安装时,保证倾斜角小于或等于45度。
(3)探测器底座的外接线,应留有不小于20cm的余量,入端处应有明显标志。探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
(4)手动火灾报警按钮(电话插孔)设置在墙上时,距地(楼)面高度为1.3m-1.5m。
(5)手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜。
(6)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。
5、端子箱安装
(1)在各层弱电井内或楼梯间安装消防接线端子箱,端子箱明装在弱电井内或楼梯间墙壁上,距地1.5m,根据进出电缆/电线的方向及桥架的规格,在端子箱的顶部或底部开孔。端子箱的所有开孔处须用橡胶皮保护孔的边缘,以防止损坏电线电缆。端子箱采用膨胀螺栓在墙上固定。
(2)端子箱内,用对线器进行对线编号,然后将导线留有一定的余量,把控制中心来的干线和火灾报警器及其它的控制线路分别绑扎成束,分别设在端子板两侧,左边为消防值班室引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备引来的控制线路。压线前应对导线的绝缘进行摇测,合格后再按设计和厂家要求压线。
6、模块的安装
火灾自动报警系统中使用的模块有:输入模块和输入输出模块;输入模块的功能是将被监视设备的开关量信号采集进报警回路,主要被监视的设备包括:水流指示器、信号碟阀、压力开关、70℃或280℃防火阀、水位控制阀等。输入输出模块是根据火灾报警信号及程序而控制相应的被控设备实现相应的动作,并将其动作信号反馈给火灾报警主机,工程主要被控设备有:70℃或280℃电控防火阀、电动排烟口、防排烟风机、消防应急广播切换、非消防电源配电柜(强切)、应急照明或疏散指示配电柜(强启)、泡沫泵及消火栓泵控制柜等等。风机房、水泵房以及强电井等模块比较集中的场合设置了模块箱,模块放置在模块箱内,其它模块就近安装在被控设备附近,具体安装位置,有吊顶区域,在吊顶内墙上或顶板上安装,无吊顶区域,在墙上壁装,距地2.8米。未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100mm的标识。
7、系统接地装置安装
工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。工作接地线与保护线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。所有保护接地导体的接触面在连接前先清洁;接地装置施工完毕后,及时作隐蔽工程验收,包括测量接地电阻并作记录以及查验应提交的技术文件等。
二、验收规范
1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,火灾探测器、报警控制器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮、消防联动控制设备等主要设备及线路的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、报警系统检测报告等。
2、系统综合性功能试验:火灾探测器模拟报警试验及核实编码,火灾报警控制器和火灾显示盘的自检等其他功能、电源转换、消音、复位操作、电源容量、电源电性能,联动控制设备的故障报警、自检、控制、火灾信号接收功能和电源容量、电性能检,核实手动火灾报警按钮编码。
火灾自动报警系统组成
一、火灾自动报警系统的组成
火灾自动报警系统由火灾探测报警、消防联动控制、电气火灾监控系统和可燃气体探测报警系统等组成。
二、火灾探测报警系统
火灾探测报警系统是实现火灾早期探测并发出火灾报警信号的系统,一般由火灾触发器件(火灾探测器、手动火灾报警按钮)、声和/或光警报器、火灾报警控制器等组成。
三、消防联动控制系统
接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设逻辑完成各项消防控制的控制系统。由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。
四、可燃气体探测报警系统
火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统,由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器组成。
五、电气火灾监控系统
火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统,由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器组成。
火灾自动报警系统常见故障及处理方法
一、火灾探测器常见故障
1、故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。
2、故障原因:探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。
3、排除方法:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。
二、主电源常见故障
1、故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间。
2、故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。
3、排除方法:连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管。
三、备用电源常见故障
1、故障现象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间。
2、故障原因:备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。
3、排除方法:开机充电24h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管。
四、通讯常见故障
1、故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间。
2、故障原因:区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。
3、排除方法:更换设备,使设备供电正常,开警启报警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板,若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备。
上述是贤集网小编为大家介绍的火灾自动报警系统施工及验收规范、系统组成、常见故障及处理方法。大家都有所了解了吧?当然,有的时候,火灾自动报警系统也会出现误报这种情况,根据我国国家标准,误报警的定义为:实际上没有发生火灾,而火灾报警装置发出了火灾报警信号。而根据国际标准,误报警的定义是所报之火灾现在不存在,并且也不曾存在过,造成误报警的原因可以是蓄意所为、误动作或偶然因素。结合起来理解,不管是探测器方面的原因也好,环境原因也好,人为因素也好,其他原因也好,只要无火灾存在却报了火灾信号,都叫误报警。人们十分关心误报警对重要的公共资源造成的重大损失,有人提出,误报警问题的重要性,不管怎么形容也不会过分。