甲类车间的安全距离(>100㎡)扩建封堵了一个安全出口(原有2个),可以在卷帘门上开一个平推门作为安全出口吗?

原标题:政府发布通知!山西这里征收补偿方案出炉,最高可达...

??????????????????????????近日,山西省运城市人民政府

运城市河东西街延长线北侧等棚户区改造项目位于运城市旧城区中心位置,改造范围内多为上世纪七八十年代建造的砖混结构和简易砖木结构建筑物,基础设施落后,居住环境较差,消防设施不健全,抗震能力不强,安全隐患突出,严重威胁着棚户区居民的生命财产安全。

为改善居民居住条件和生活环境,完善城市基础设施,提升城市形象,加快推进运城市河东西街延长线北侧等棚户区改造项目房屋征收补偿工作,根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》(国发〔2015〕37号),结合项目实际情况,特制定本方案。

(一)《中华人民共和国物权法》。

(二)《中华人民共和国土地管理法》。

(三)《中华人民共和国城乡规划法》。

(四)国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》。

(五)住房和城乡建设部《国有土地上房屋征收评估办法》。

(六)《山西省国有土地上房屋征收与补偿条例》。

(七)《运城市人民政府关于中心城区棚户区改造的实施意见》(运政发〔2015〕12号)。

(八)其它相关法律法规及政策规定。

遵循决策民主、程序正当、结果公开原则。

三、征收主体、征收部门及征收实施单位

征收主体为运城市人民政府,征收部门为运城市住房保障和城乡建设管理局,征收实施单位为运城市住建投资建设有限公司。

征收范围内的行政、企事业单位应积极配合所属单位集体和个人的房屋征收与补偿安置工作;民营企业、个体工商户由有关职能部门积极配合做好所辖范围内的房屋征收与补偿安置工作;电信、电力、广电、国防光缆、供水、供气、供热等单位按照“谁的资产谁迁移”的原则,负责各自管线的迁改工作。

自征收公告发布之日起至2019年4月18日

运城市河东西街延长线北侧等棚户区改造项目位于运城市旧城区中心位置,共涉及4块棚户区。

(一)河东西街延长线北侧棚户区改造片区。

该片区改造范围南起姚暹渠、北至八一街、西起铁路家属院、东至盐湖区第二汽车运输公司家属院。

(二)人民北路沿线两侧棚户区增项改造片区。

该片区改造范围包括北片区和南片区:

北片区:南起南同蒲铁路、北至工农街、西起祥和巷、东至工农街南二巷。

南片区:南起潞村街、北至盐湖区房产局家属院南墙、西起乔家庄南二巷、东至人民北路。

(三)山焦盐化集团机械厂家属楼等棚户区改造片区。

该片区改造范围南起盐池环湖路、北至银湖路、西起南光路、东至解放南路,范围包括机械厂家属楼、装卸队宿舍楼、劳服公司宿舍楼及盐化部分厂房。

(四)解放南路鼓楼片区一期棚户区改造片区。

该片区改造范围南起大胡家巷、北至红旗东街,西起解放南路、东至南阜巷。

征收范围内单位、个人的房屋所有权人。

七、被征收人、房屋和土地面积及用途认定

1.征收范围内持有房屋所有权证或者土地使用权证的单位和个人为被征收人。

2.征收范围内无房屋所有权证或土地使用权证,但能提供其他手续,经有关部门审查认定为被征收人。

(二)房屋面积和土地使用权面积认定。

房屋面积和土地使用权面积以被征收人持有的有效证件标明的面积为准。对于无有效证件的房屋,根据由被征收人提供的居民组、居委会(所在单位)、办事处或项目实施单位等部门确认的证明材料,并以评估公司测量的面积进行补偿。

房屋被依法征收的,国有土地使用权同时收回。

(三)商业性用房、住改商用房的认定。

1.商业性用房认定:被征收人提供该房屋商业用途的土地使用证、规划许可证、房屋所有权证、工商营业执照(三证合一)进行核实,证件齐全的认定为商业性用房。商业用房按照房地产补偿价值及区位商业因素价值合并计算进行补偿。

2.住改商用房认定:产权性质为住宅的临街房屋,在征收公告发布之日前一年依法取得营业执照、依法纳税的,认定为住改商用房。

八、房屋征收补偿安置方式

(一)货币化补偿安置:即在房屋征收补偿工作中,房屋征收部门将补偿资金一次性支付给被征收人,由被征收人自行安置。

(二)对有购房意愿的被征收人,货币补偿后可在运城市住建投资建设有限公司搭建购买房源服务平台上选购商品房。

(一)被征收房屋补偿标准。

根据住建部《国有土地上房屋征收评估办法》,经具有房地产评估资质的单位,结合被征收房屋区位、用途、性质、结构、成新率、使用情况等因素,对征收范围内的房地产进行评估,按评估价格给予补偿

多层砖混结构住改商的商业因素补偿标准为:二层按同类基准价的90﹪予以补偿三层、四层、五层分别按基准价的70%、40%、40%予以补偿

1.河东西街延长线北侧棚户区改造片区。

(1)小院补偿标准:合法宅基地上二层及二层以下建筑的补偿标准为3700元/㎡;建筑面积达不到合法宅基地面积1.2倍的部分,按1250元/㎡的建安成本价予以扣除;三层及三层以上建筑的补偿,考虑历史因素,三层、四层、五层分别以实际建筑面积按1250元/㎡的标准价的90%、70%、40%给予货币补偿,六层及以上不给予补偿。本次征收范围公告发布后,新建部分不予补偿。

(2)住宅单元楼标准:3700元/㎡

(3)商业性用房补偿标准:临八一街商业因素基准价为4000元/㎡;住改商商业因素基准价位1000元/㎡

2.人民北路沿线两侧棚户区增项改造片区。

(1)小院补偿标准:合法宅基地上二层及二层以下建筑的补偿标准为3700元/㎡;建筑面积达不到合法宅基地面积1.2倍的部分,按1250元/㎡的建安成本价予以扣除;三层及三层以上建筑的补偿,考虑历史因素,三层、四层、五层分别以实际建筑面积按1250元/㎡的标准价的90%、70%、40%给予货币补偿六层及以上不给予补偿。本次征收范围公告发布后,新建部分不予补偿。

(2)住宅单元楼标准:4000元/㎡

(3)商业性用房补偿标准:临工农街、人民路商业因素基准价为元/㎡,住改商商业因素基准价为元/㎡;临乔家庄南大巷住改商商业因素基准价为元/㎡

3.山焦盐化集团机械厂家属楼、装卸队宿舍楼、劳服公司宿舍楼等棚户区改造片区。

(1)涉及山焦盐化集团单位用房的,由评估公司按照附件1标准进行评估后补偿。

(2)山焦盐化机械厂家属院平房区房屋补偿,按照山焦盐化与住户的协商约定,与征收实施单位签订三方协议,对山焦盐化与住户分别补偿。

(3)小院标准:合法宅基地上二层及二层以下建筑的补偿标准为3300元/㎡;建筑面积达不到合法宅基地面积1.2倍的部分,按1250元/㎡的建安成本价予以扣除。本次征收范围公告发布后,新建部分不予补偿。

(4)住宅单元楼标准:3500元/㎡

4.解放南路鼓楼片区一期棚户区改造片区。

(1)小院补偿标准:合法宅基地上二层及二层以下建筑的补偿标准为3700元/㎡;建筑面积达不到合法宅基地面积1.2倍的部分,按1250元/㎡的建安成本价予以扣除;三层及三层以上建筑的补偿,考虑历史因素,三层、四层、五层分别以实际建筑面积按1250元/㎡的标准价的90%、70%、40%给予货币补偿,六层及以上不给予补偿。本次征收范围公告发布后,新建部分不予补偿。

(2)住宅单元楼标准:4000元/㎡

(3)商业性用房补偿标准:临红旗街商业因素基准价为8000-8500元/㎡;南阜巷、大胡家巷、大谢家巷内商业因素基准价为3500-4000元/㎡。临红旗街住改商商业因素基准价为4500-5000元/㎡;南阜巷、大胡家巷、大谢家巷内住改商商业因素基准价为2000-2500元/㎡

(二)搬迁费、过渡费、停产停业损失费、拆除费、评估费、装饰装修及附属物补偿标准。

(1)搬迁费:15元/㎡(征收生产性房屋的,应考虑机器设备搬迁补助费,由评估公司或其他专业机构依据规定评估后补偿)。

(2)过渡费:10元/㎡(过渡期6个月)。

(3)停产停业损失补偿:按被征收房屋评估值的1%-3%。

装饰装修补偿标准执行100-500元/㎡。

(5)拆除费:35元/㎡(各类建筑物)。

(6)评估费:0.5%(评估总值)。

(7)征收工作经费按征收补偿费的0.5%计算。

(8)行政、企事业单位房屋征收补偿标准,附属物补偿标准,树木补偿标准按照附件1、2、3标准执行。

自接到征收实施单位送达通知之日起30日内(含30日)签订征收补偿协议并按期搬迁完毕交房的,按被征收房屋评估值的5%奖励31日到45日内(含45日)签订征收补偿协议并按期搬迁完毕交房的,按被征收房屋评估值的3%奖励;超过45日签约的不予奖励。

(一)对于违章、违法、到期临时建筑不予补偿,限期自行拆除。

(二)对征收公告发布之前,已实际进行财产分割,并能提供社区证明的小院型房屋,可依现状作分户评估补偿。但分户评估补偿的标准必须按第九条小院型房屋补偿标准的规定执行。

二层以上的小院建筑,如具有土地证、房产证两证齐全的,可按二层及二层以下的补偿标准进行评估补偿。

(三)对配套设施齐全(水、暖、电、气)的小院型房屋,可在补偿标准的基础上增加300-500元/㎡的补偿

(四)被征收房屋性质为住宅,但现状从事商业经营活动,并能提供租赁合同、协议和相关证据的房屋,可按照实际商业经营面积增加300-500元/㎡的补偿。

(五)行政、企事业单位办公用房按附件1标准执行,土地使用权补偿标准依据用途、区域分类,按照国土部门的同类划拨土地使用权益价格予以补偿;涉及单位集资建房和房改房的,能提供房产证或有效票据的,按合法建筑补偿标准对被征收人予以补偿,国有土地使用权同时收回。

(六)签订征收补偿协议时,被征收人(法定代表人)应持户口本、身份证、国有土地使用证或宅基证、房屋所有权证,证件不全的被征收人持居民组、居委会(所在单位)、办事处或项目实施单位等有关单位的证明材料到场。被征收人(法定代表人)因故不能到场的,可由委托代理人(持被征收人、法定代表人的授权委托书)到场签字。征收补偿协议签订后,被征收人(法定代表人)或委托代理人须将土地使用证、房屋所有权证和相关证明材料的原件交给房屋征收实施单位,由房屋征收实施单位按有关规定统一办理土地、房产注销手续。

(七)对符合住房保障条件的被征收人,且按期签订征收补偿协议并搬迁完毕交房的,优先给予住房保障安置。

(一)项目实施单位的工作人员,在征收补偿安置工作中,不履行职责,或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,由上级人民政府或者本级人民政府责令改正,通报批评;造成损失的,依法承担赔偿责任;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(二)采取暴力、威胁等方法阻碍依法进行的征收补偿安置工作,构成犯罪的,依法追究刑事责任;构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚。

(一)凡在此次被征收范围内的单位和个人,不得新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等不当增加补偿费用的行为,违反规定的,不予补偿。

(二)凡在此次被征收范围内的单位和个人,土地、规划、房产、工商、公安、住建等有关单位暂停办理相关手续,暂停期为一年。

(三)凡在此次被征收范围内的违章违法各类建筑物,超过批准期限的临时建筑自行搬迁拆除,不予补偿。

(四)凡在此次被征收范围内的单位和个人,产权有争议、纠纷或设有抵押权的,自本公告发布之日起十日内自行解决,逾期按有关法律规定执行。

(五)房屋征收部门与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议的,由房屋征收部门报请作出房屋征收决定的运城市人民政府依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定,按照本征收补偿方案做出补偿决定,并在房屋征收范围内予以公告。

被征收人对补偿决定不服的,可以依法申请行政复议,也可以依法提起行政诉讼。

(六)被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼,在补偿决定规定的期限内又不搬迁的,由做出房屋征收决定的运城市人民政府依法申请人民法院强制执行。

(七)对已签订征收补偿协议但不履行协议条款的,依法依规执行。

(八)本实施方案未尽事宜,由运城市住房保障和城乡建设管理局按相关法律法规规定,结合项目实际制定详细的实施细则。

(九)本方案由运城市住房保障和城乡建设管理局负责解释并组织实施。

1.行政、企事业单位房屋征收补偿标准

行政、企事业用房房屋征收补偿标准

主体以砖墙承重,部分钢筋混凝土,层高2.8米以上,水、电、暖齐全。

主体以砖墙承重,木屋顶,层高2.8米以上,椽头直径8公分以上,水、电、暖齐全。

主体以砖墙承重,木屋顶,层高2.8米以下,椽头直径8公分以下,水、电、暖齐全。

主体以土墙承重,木屋顶,层高2.8米以上,椽头直径8公分以上,外墙清水墙,内墙普通涂料,屋顶吊灰,砖到窗台齐,木门窗,水、电、暖齐全。

彩钢屋顶,层高4米以上,支架为钢结构,水、电齐全。

备注:该补偿标准不含土地使用权价格,土地使用权补偿按照国土部门有关土地基准价的标准。

四面24墙、石棉瓦顶、檐高2.2米以下,门窗齐全

檐口高度1.5米≤h≤2.2米

墙体不完整、石棉瓦或油毡顶、檐高2.2米以上

建筑主房同体下方地下室

800元/m(50米以上每米单价增加50元/m)

砖砌24墙,贴瓷砖或壁画(含照壁)

有屋门的双重门(含不锈钢、铝合金制)

H型钢、槽钢骨架、夹芯板墙体

具体树种由专业评估公司参考市场价予以认证评估

备注:附件里未涉及到的补偿标准以评估公司评估价为准。

原标题:「赢战消考」快来领取今日学习任务:考点速记~第七天

距离消防工程师考试还有44天

以上两个公式都是疏散宽度的计算方法,具备哪种条件就选用哪种。规范推荐用百人宽度计算。

在计算电影院、剧场和礼堂的疏散总宽度时,需要注意的两点:

第一,不需要用较大座位数范围计算的疏散总宽度与较小座位数范围内最多的座位数计算总疏散宽度对比。

第二,体育馆中观众厅座位数少于3000个时,其疏散宽度应按电影院、剧场、礼堂的百人宽计算。

疏散宽度计算有两种方法,对应两个公式。由于规范只给了百人宽度,未给允许疏散时间,因此考试时应用更多的是用百人宽度计算疏散总宽度。

其基本思路是:疏散总宽度=(疏散总人数/100)×百人宽。具体计算步骤如下:

第一步:确定拟计算部位需要疏散的总人数。疏散总人数要与所求解部位相对应。如,房门的疏散总宽度应按房间容纳的总人数计算;防火分区安全出口的总疏散宽度,应按该防火分区的总人数计算。地上某层至下一层疏散楼梯的总宽度,应按本层及本层以上所容纳的最多人数的一层疏散人数计算确定;地下、半地下楼层,计算楼梯疏散总宽度时应考虑该层及以下各楼层人员的疏散,并按其中疏散人数最多一层的疏散人数计算确定。

第二步:准确选择百人宽度。

第三步:将两个参数代入公式计算。

第四步:将计算值与规范规定的最小值对比,如计算值小于规范规定的最小值,则取最小值,否则按计算值确定。

一是有固定座位的。电影院、剧场、礼堂、体育馆均可按固定座位数量计算。除此之外有固定座位的(如,餐厅),可按固定座位数的1.1倍计算。

二是无固定座位的,用建筑面积×单位面积人数(人员密度)计算。

人员密度值汇总表(人/ ㎡)

备注:歌舞娱乐放映游艺场所无论在地上,还是在地下或半地下,人员密度取同一个值(录像厅为1.0人/ ㎡,其他为0.5人/ ㎡)。这一点与该类场所的百人宽度取值方法也不同。)

1、房间内任一点到疏散门的最大直线距离按位于袋形走道两侧或尽端的疏散门到最近安全出口的直线距离确定。房间疏散门到最近安全出口的疏散距离指房间门与最近安全出口相邻边缘的最大直线距离,而非房间疏散门与安全出口的中心线距离。

2、当建筑的外廊敞开时,其通风排烟、采光、降温等条件较好,对安全疏散有利。因此,开向敞开式外廊的房间疏散门到最近安全出口的直线距离可按表中规定值增加5m注意,此处增加5m并非强制性,在实际工程中可以不增加。但在应试中若要求计算最大疏散距离时应该增加。

3、直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间疏散门位于两个安全出口之间时应按表中规定值减小5m,位于袋形走道两侧或尽端时应按表中规定值减少2m

4、当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表增加25%。

1、《建规》规定:“公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个”,“民用建筑内的疏散门应分散布置,每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”。

2、剧场、电影院、礼堂每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人。体育馆每个疏散门平均疏散人数400~700人

3、对于房间建筑面积不大,内部疏散距离不长,疏散门宽度较宽的一些公共建筑允许设置一个疏散门。具体有:

(1)歌舞娱乐放映游艺场所无论在地上还是地下或半地下,无论在两个安全出口之间还是位于走道丙侧或尽端,当一个厅室建筑面积不大于50㎡ 且经常停留人数不超过15人时均可设一个疏散门。

(2)建筑面积不大于200㎡地下或半地下设备间。

(3)建筑面积不大于50㎡ 且经常停留人数不超过15 人其他地下或半地下房间。

4、疏散门一般应向疏散方向开启,甲、乙类生产车间疏散门必须向疏散方向开启,其它建筑如果房间内疏散人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人时,开启方向可不限。在开启方式上,应采用平开门,不用推拉、卷、吊、转、叠门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门

一般地,每个防火分区或一个防火分区直通室外的安全出口数量应计算确定,且不应少于2个。公共建筑、厂房完全适用一般性规定,而仓库建筑则要求每座仓库或每个防火分区的安全出口不应少于2 个。

公共建筑设置一个安全出口或一部疏散楼梯的条件

当防火分区或楼层位于地上时

①托儿所、幼儿园无论附设还是独立建造,均不能1个安全出口或1 部疏散楼梯。

②医疗建筑、老年人照料设施、歌舞娱乐放映游艺场所,当位于多层建筑首层且满足建筑面积不大于200㎡使用人数不超过50人时可设一个安全出口或1 部疏散楼梯,其他楼层均不应少于2个安全出口

③除①②之外的其他建筑或场所,在首层满足200㎡使用人数不超过50人可设一个安全出口或1部疏散楼梯;

结论二:当防火分区或楼层位于地下时:

设备间防火分区的建筑面积不大于200㎡可设1个安全出口 或1 部疏散楼梯。

②歌舞娱乐游艺放映场所等人员密集场所,在地下、半地下时不能设一个安全出口或1 部疏散楼梯,也不能用金属竖向梯代替安全出口。

非人员密集的场所的防火分区建筑面积不大于50㎡ 且经常停留人数不超过15 人时,可设置1 个安全出口或1 部疏散楼梯。

住宅建筑设2个安全出口的条件

其中,建筑高度大于27m但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能同时满足上述条件时,应设置2个安全出口。

1.只允许一二级耐火等级的建筑物借用安全出口。

2.相邻两个防火分区间的分隔构件只能用防火墙,相连通的门只能用甲级防火门。

3.厂房、仓库只有在地下、半地下建筑(室)时可以借用(公共建筑、人防在地上、地下均可以借用)。

4.公共建筑、人防通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其自身计算所需疏散总净宽度的30%(厂房、仓库没有此限制)。

5.借用时,厂房、仓库要求相邻的两个防火分区每个至少有1 个直通室外的安全出口,且厂房的安全出口要求独立;而公共建筑、人防建筑根据借用侧防火分区建筑面积确定该侧至少有几个安全出口,当防火分区建筑面积大于1000㎡ 时要求直通室外的安全出口不应少于2 个,否则可只有1 个。

6.对于公共建筑建,还要求各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于各层计算所需疏散总净宽度(厂房、仓库和人防工程不需要计算各层的安全出口总宽度)。

建筑高度小于27m 的住宅建筑可不设置疏散照明。

民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明

封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡ 的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;建筑面积大于100㎡ 的地下或半地下公共活动场所;公共建筑内的疏散走道;人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明。

【2015年技术实务25】某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室,地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间,营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是( )。

A. 办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h

B. 宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h

C. 夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

D. 裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

【2015年技术实务71】某多功能建筑,建筑高度为54.8m,2座楼梯间分别位于“一”字形内走廊的尽端,楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600㎡,用途为餐厅、设备房;地上共14层,建筑面积为24000㎡,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是( )。

A. 9至14层每层的会议室相邻的两个疏散门最近边缘之间的水平距离为6m

B. 位于地下一层的一个建筑面积为50㎡,使用人数为10人的小餐厅,设置一个向内开启的疏散门

C. 位于三层的一个建筑面积为80㎡,使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门

D. 位于一层的一个建筑面积为60㎡,使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散门

【2015年技术实务77】建筑高度超过100m的公众建筑应设置避难层。下列关于避难层设置的说法中,错误的是( )。

A. 第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于60m

B. 封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统

C. 通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下

D. 避难层可兼做设备层

【2015年技术实务25】

【解析】该建筑为一类高层公共建筑,其耐火等级不应低于一级。

选项A,一级耐火等级建筑中疏散走道两侧的隔墙耐火极限不应小于1.00h。选项B,一级耐火等级建筑的吊顶应为不燃材料,耐火极限不应低于0.25h,轻钢龙骨纸面石膏板为A级材料,且耐火极限为0.30h。

选项C,一、二级耐火等级的歌舞娱乐放映游艺场所走道尽头房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度不应大于9m。选项D,该走道最大长度为20-40m。

【2015年技术实务71】

【解析】选项A,每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。选项B,地下或半地下建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。选项C,同B。选项D,歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室可设1个疏散门。

【2015年技术实务77】

【解析】第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m。

(原文来自于:“三境消防工程师”微信公众号)

原标题:2018一级消防工程师考试建筑防火二十大难点解析!

2018年一级消防工程师考试很快就要到了,在历年的一级消防工程师考试中,建筑防火一直都是炙手可热的考点、重点,为此,优路特此整理了建筑防火的二十个重点,希望对考生能有所帮助。

1.甲类厂房的耐火等级可以为三级吗?

可以,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

2.防火墙设置在哪些场所中,其耐火极限不应低于4.0h?

甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。

3.厂房或仓库内可设置员工宿舍吗?

厂房或仓库内严禁设置员工宿舍。

4.物流建筑的作业区和储存区如何进行防火设计?

物流建筑的作业区和储存区的防火要求可分别按有关厂房和仓库的规定确定。

5.当厂房内设置有自动喷水灭火系统时,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离可增加25%吗?

不可以。厂房内任一点至最近安全出口的直线距离仍按《建规》表3.7.4执行。

6.厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度有何要求?

厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m。

7.医疗建筑、重要公共建筑都属于一类高层公共建筑吗?

当医疗建筑、重要公共建筑为高层建筑时,应划分为一类高层公共建筑。

8.哪些营业性用房属于商业服务网点?

设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

9.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积为多少?

设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

10.除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施如何设置?

住宅部分的安全疏散楼梯、安全出口和疏散门的布置与设置要求,室内消火栓系统、火灾自动报警系统等的设置,可以根据住宅部分的建筑高度,按照本规范有关住宅建筑的要求确定,但住宅部分疏散楼梯间内防烟与排烟系统的设置应根据该建筑的总高度确定;非住宅部分的安全疏散楼梯、安全出口和疏散门的布置与设置要求,防火分区划分,室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等的设置,可以根据非住宅部分的建筑高度,按照本规范有关公共建筑的要求确定。

11.人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。此处的人员密集场所指的是哪些场所?

“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。

12.歌舞娱乐放映游艺场所的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应如何确定?

当歌舞娱乐放映游艺场所位于地下、半地下时,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。当位于地上时,应根据《建规》表5.5.21-1确定。

13.歌舞娱乐放映游艺场所包含剧场和电影院吗?

歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等场所均为歌舞娱乐放映游艺场所,不包含剧场和电影院。

14.超高层住宅要设避难层吗?

建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层,避难层的设置应符合《建规》第5.5.23条有关避难层的要求。

15.住宅的敞开楼梯间可设置可燃气体管道吗?

可设置,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

16.哪些仓库可以采用卷帘门?

仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

17.客梯可作为消防电梯吗?

符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

18.住宅建筑应如何设置火灾自动报警系统?

建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。

19.建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合哪些规定?

1)建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;

2)医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;

3)其他建筑,不应少于0.5h。

20.建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合哪些规定?

1)对于疏散走道,不应低于1.0lx。

2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。

3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。

我要回帖

更多关于 甲类车间 的文章

 

随机推荐