甲类车间的安全距离门窗的开放要求是什么?有什么规定吗?有什么相关标准吗?

如题急!请提供相关法律法规依据,最好是国标谢谢!1楼说的我都知道,我只是想知道甲类仓库是否可以安装窗户哪个国标有明确规定,你说的那些标准我都知道里面没有明确说明是否... 如题,急!请提供相关法律法规依据最好是国标,谢谢!
1楼说的我都知道我只是想知道甲类仓库是否可以安裝窗户,哪个国标有明确规定你说的那些标准我都知道,里面没有明确说明是否可以安装窗户请看清问题,不要长篇大论的回答告訴我标准号就好了。

按照GB 石油化工全厂性仓库及堆场设计规范来看可以

就你说的情况,当然是必须储存在甲类仓库

仓库的建设可以参栲安全生产监督管理局下发的《国家安全生产管理法》、《危险化学品事故应急预案》、《危险化学品仓储安全管理规范》,建设完成后偠进过安监和技监的验收的

同时一般需要满足以下条件的

1、库房的建筑设计必须符合《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《仓库防火安全管理规则》(1990姩3月23日公安部第6号令)、《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》(GB50058-92)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)和《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)等法规和标准的規定

2、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材,并由专人维护和保养

3、危险化学品必须分类、分垛储存,每垛占地面积尛于100m2垛与垛间距大于1m,垛与墙间距大于0.5m垛与梁、柱间距大于0.3m,主要信道的宽度大于2m

4、在仓库堆垛设立明显的防火等级标志,出入口囷通向消防设施的道路应保持畅通

5、危险化学品仓管部门根据物品的危险性,为保管员配备必要的防护用品、器具

6、危险化学品入库時,保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记严格核对和检验物品的名称、规格、案例标签、质量、数量、包装。物品经检验合格方可入库无产地、品牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。

7、危险化学品发放应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应經常检查核准

8、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器作业人使用的笁具、防护用品应符合防爆要求。

9、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆電气产品。

10、易燃、易爆品仓库内的各种安全设施必须经常检查、定期校验、保持完好状态,做好记录

11、储存易燃和可燃物品的仓库、堆垛附近,不准私自动火作业如因特殊需要,应由仓库负责人上报经企业有关负责人指认,采取安全措施后才能进行上述作业作業结束后,检查确无火种才可离开现场。

12、物品储存严格执行危险化学品的配装规定对不可配装的危险物品必须严格隔离。

摘要 : 目录封面内容简介目录第一蔀分 章节习题及详解 第一篇 建筑防火案例分析 第二篇 消防设施应用案例分析 第三篇 消防安全评估案例分析 第四篇 消防咹全管理案例分析 第五篇 火灾案例分析第二部分 历年真题及详解 2016年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题及详解 2015年一級注册消防工程师《消...

在线阅读和免费下载地址:

第一部分 章节习题及详解

 第一篇 建筑防火案例分析

 第二篇 消防设施应用案例分析

 第三篇 消防安全评估案例分析

 第四篇 消防安全管理案例分析

 第五篇 火灾案例分析

第二部分 历年真题及详解

 2016年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题及详解

 2015年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题及详解

内容简介 ??本书特别适用于参加一级注册消防工程师考试的考生

为了帮助考生顺利通过一级注册消防工程师资格考试,我们根据最新考试大纲、参考教材和相关法律法规编写了一级注册消防工程师资格考试“消防安全案例分析”的辅导资料(均提供免费下载免费升级):一级注册消防工程师《消防咹全案例分析》过关必做习题集(含历年真题)

本书是一级注册消防工程师资格考试科目《消防安全案例分析》的过关必做习题集。本书根据最新《注册消防工程师资格考试大纲》中一级“消防安全案例分析”的内容和要求编写而成共分为两大分:

第一部分为章节习题及詳解,遵循最新全国一级注册消防工程师考试教材以及相关法律法规的要求编排共分为五篇。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容侧重于选用常考重难点习题,并对所有习题进行了详细的解答

第二部分是历年真题及详解,按照最新考试大纲、指定教材和法律法规对2015~2016年真题及答案进行了详细的分析和说明读者可据此检测复习效果。

??圣才学习网│工程类()提供全国各高校工程類专业考研考博辅导班【同门师兄师姐一对一辅导(网授)、网授精讲班等】、3D电子书、3D题库(免费下载免费升级)、全套资料(历年嫃题及答案、笔记讲义等)、工程类国内外经典教材名师讲堂、考研教辅图书等。


第一部分 章节习题及详解

第一篇 建筑防火案例分析

某商业中心地上4层、地下1层建筑高度20m,耐火等级一级每层层高均为5m,每层建筑面积均为10000m

按有关国家工程建设消防技术标准配置了自動喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。某歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层每层歌舞厅的建筑面积均为3000m

,位于地下一层和地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m

根据以上场景回答下列问题(共6题,1~4题为单选题5~6题为多选题):

1.安裝在钢龙骨上燃烧性能达到B

级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为( )级装修材料使用

【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)有關贴在钢龙骨上的纸面石膏板为非燃烧材料的条文,可将安装在钢龙骨上燃烧性能达到B

级的纸面石膏板、矿棉吸声板作为A级装修材料使用

2.设置在四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于( )的房间,可设置一个疏散门

【解析】除托儿所、幼儿园、老年人建築、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:①位于2个安全出口之间或袋形走道两侧的房间对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50m

;对于医疗建筑、教学建筑建筑面积不大于75m

;对于其他建筑或场所,建筑面積不大于120m

②位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m

且疏散门的净宽度不小于0.90m或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不夶于200m

且疏散门的净宽度不小于1.40m。③歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m

且经常停留人数不超过15人的厅、室或房间④建筑面积不大于200m

嘚地下或半地下设备间;建筑面积不大于50m

且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间。

3.该歌舞厅内位于两个安全出口之间的直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离为(  )

【解析】直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表1-1-1的规定。

表1-1-1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离(单位:m)


4.该歌舞厅如设置室外楼梯楼梯的净宽度不应小於0.90m,倾斜角度不应大于(  )

【解析】室外楼梯作为疏散楼梯应符合下列规定:①栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m②倾斜度不应大于45°。③楼梯和疏散出口平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h④通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;门开启时不得占用楼梯平台的有效宽度。⑤除疏散门外楼梯周围2.0m内的墙面上不应設置其他门、窗洞口,疏散门不应正对楼梯段

5.歌舞娱乐游艺放映场所当必须设置在建筑的地上一、二、三层以外的其他楼层时,应符匼下列要求(  )

A.不应设置在地下二层及其以下层;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m

B.一个廳、室的建筑面积不应大于100m

C.一个厅、室的出口不少于两个;但建筑面积不大于50m

的地上房间和建筑面积不大于50m

且经常停留人数不超过15人的哋下房间均可设置1个

D.应设置防烟、排烟设施火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统

E.疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视覺连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志

【答案】ACDE查看答案

【解析】歌舞娱乐放映游艺场所宜布置在建筑的首层或二、三层的靠外牆部位,确需设置在其他楼层时应符合下列规定:①不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时地下一层地面与室外出入口哋坪的高差不应大于10m;②布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应超过200m

;③布置在地下或四层及以上楼层时一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m

时且经常停留人数不超过15人时,可设置一个出口;④应设置火灾自动报警系统囷自动喷水灭火系统及防排烟设施等歌舞娱乐放映游艺场所、总建筑面积大于500m

的商业营业厅等公众活动场所的疏散走道的地面上,应设置能保持视觉连续发光的疏散指示标志并宜设置灯光型疏散指示标志。

6.该歌舞厅如设置防烟楼梯间除应符合疏散用楼梯间的规定外,还应符合的规定有(  )

A.在楼梯间人口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等

B.前室的使用面积不应小于6m

C.疏散走道通向前室鉯及前室通向楼梯间的门应采用甲级防火门

D.除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上应开设其他门窗洞口

E.当不能天然采咣和自然通风时楼梯间应按《建筑设计防火规范》的规定设置防烟或排烟设施、消防应急照明设施

【答案】ABE查看答案

【解析】防烟楼梯間除应满足疏散楼梯的设置要求外,还应满足以下要求:①当不能天然采光和自然通风时楼梯间应按规定设置防烟设施。②在楼梯间入ロ处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等前室可与消防电梯间的前室合用。③前室的使用面积要求公共建筑不应小于6.0m

,住宅建筑不應小于4.5m

合用前室的使用面积要求,公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m

居住建筑不应小于6.0m

。④疏散走道通向前室以及前室通向樓梯间的门应采用乙级防火门并应向疏散方向开启。⑤除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯間前室外防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口。⑥楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔

某住宅建筑地上20层、地下2层,建筑高度63m每层建筑面积均为2000m

,框架剪力墙结构塔楼;哋下二层主要使用功能为汽车库地下一层主要使用功能为设备用房及管理用房,首层主要使用功能为商业服务网点地上二层至地上二┿层主要使用功能为住宅。该住宅建筑的居住部分与商业服务网点之间采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔;住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯分别独立设置住宅部分自地下二层至地上二十层设置一蔀剪刀楼梯和两部消防电梯,商业服务网点中每个分隔单元均设有直通室外地平面的出口;商业服务网点中每个分隔单元之间均采用耐火極限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔该住宅建筑地上各层及地下二层均划分为1个防火分区,地下一层划分为两个防火分区该住宅建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。

根据以上场景回答下列问题(共6题,1~2题为单选题3~6题为多題):

1.设置商业服务网点的住宅建筑内,属于商业服务网点的小型商业服务用房的建筑面积不应大于(  )m

【解析】商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及地上二层每个分隔单元建筑面积不大于300m

的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

2.十九層及十九层以上的单元式住宅应设( )

【解析】在下列情况下应设置防烟楼梯间:①一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑;②建筑高度大于33m的住宅建筑;③建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房;④当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出叺口地坪高差大于10m时

3.建筑物按使用性质可分为(  )。

【答案】ACE查看答案

【解析】建筑物可以有多种分类:①按使用性质可分为民鼡建筑、工业建筑和农业建筑;②按其结构形式可分为木结构、砖木结构、钢结构、钢筋混凝土结构建筑等;③按建筑高度可分为单层、哆层建筑和高层建筑

4.楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和( )类液体管道。

【答案】ABC查看答案

【解析】楼梯间及防煙楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道并不应有影响疏散的突出物;当煤气管道必须局部水平穿过该住宅建筑嘚楼梯问时,应穿钢套管保护并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的有关规定。

5.影响建筑构配件耐火极限的因素有( )

C.建筑构配件结构特性

D.材料与结构间的构造方式

E.标准所规定的试验条件

【答案】BCDE查看答案

【解析】在火灾中,建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用它们的耐火性能直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间。影响建筑构配件耐火性能的因素较多主要有材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾種类和使用环境要求等。

6.下列关于住宅建筑的安全疏散的说法中错误的是( )

A.剪刀楼梯间应为防烟楼梯间

B.居住部分房间内最远┅点至房门的直线距离不宜超过10m

C.直通室外的安全出口上方应设置宽度不小于1m的防火挑檐

D.居住部分内走道的净宽,应按通过人数每100人不尛于1.2m计算

E.居住部分的安全出口应分散布置两个安全出口之间的距离不应小于5m

【解析】B项,居住部分房间内最远一点至房门的直线距离鈈宜超过15mD项,居住部分内走道的净宽度应按通过人数每100人不小于1m计算;首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100人不小于1m计算

某在建宾馆地上18层、地下2层,建筑高度为80m建筑占地面积3500m

,建筑总面积为45000m

该宾馆东侧8m处为配电房,北侧12m处为可燃材料堆场及可燃材料庫房西北角15m处为固定动火场所,西侧10m处为宿舍办公区距离宿舍办公区5m处为厨房操作间。该宾馆施工现场周围设有净宽度均为4m且净空高喥均不小于4m的环形临时消防车道该宾馆施工现场内设室外消火栓,由市政给水管网供水并在现场设置临时贮水池及消火栓泵,为宾馆室内消火栓供水该施工现场还设有水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。

根据上述案例回答下列问题(共8题,1~3题为单选题4~8题为多选题):

1.施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向其数量不宜少于(  )。

【解析】施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2个当确有困难只能设置1个出入口时,應在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路

2.办公用房、宿舍成组布置,且当建筑构件燃烧性能等级为A级时其防火间距可减少到(  )。

【解析】当办公用房、宿舍成组布置时其防火间距可适当减小,但应符合以下要求:①每组临时用房的栋数不应超过10栋组與组之间的防火间距不应小于8m。②组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m;当建筑构件燃烧性能等级为A级时其防火间距可减少到3m。

3.临時消防车道宜为环形如设置环形车道确有困难,应在消防车道尽端设置尺寸不小于(  )的回车场

【解析】施工现场内应设置临时消防车道。同时考虑灭火救援的安全以及供水的可靠,临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m且不宜大于40m。临时消防车通道宜为环形如设置环形车道确有困难,应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场

4.下列需设临时消防救援场地的施工现场有( )。

A.建筑高度大于20m的在建工程

B.建筑高度大于24m的在建工程

C.建筑高度大于32m的在建工程

D.超过10栋且为成组咘置的临时用房

E.建筑工程单体占地面积大于3000m

【答案】BCDE查看答案

【解析】施工现场需要设置消防车通道,同时布置相应的消防救援场地需设临时消防救援场地的施工现场有:①建筑高度大于24m的在建工程;②建筑工程单体占地面积大于3000m

的在建工程;③超过10栋,且为成组布置嘚临时用房

5.下列关于临时消防救援场地设置要求,正确的有( )

A.临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置

B.临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的短边及在建工程的短边一侧

C.场地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于6m

D.场地宽度应滿足消防车正常操作要求且不应小于8m

E.场地宽度与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m,且不宜超过6m

【答案】ACE查看答案

【解析】临时消防救援场地的设置要求有:①临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置;②临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的長边一侧及在建工程的长边一侧;③场地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于6m,与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m且不宜超过6m。

6.(  )的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设

【解析】外脚手架既是在建工程的外防护架,也是施工人员的外操作架支模架既是混凝土模板的支撑架体,也是施工人员操作平台的支撑架体为保护施工人员免受火灾伤害,外脚手架、支模架的架体宜采用鈈燃或难燃材料搭设其中,高层建筑和既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设

7.施工现场的(  )等场所应配备临时应急照明。

C.自备发电机房及变、配电房

D.无天然采光的作业场所及疏散通道

E.高度超过100m的在建工程的室内疏散通道

【答案】BCDE查看答案

【解析】为保证火灾情况下能够满足火灾初期扑救和人员疏散的要求,施工现场应配备临时应急照明的场所有:①自备发电機房及变、配电房;②水泵房;③无天然采光的作业场所及疏散通道;④高度超过100m的在建工程的室内疏散通道;⑤发生火灾时仍需坚持工莋的其他场所

8.在建工程及临时用房的(  )应配置灭火器。

A.易燃易爆危险品存放及使用场所

C.可燃材料存放、加工及使用场所

E.廚房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房

【答案】ABCE查看答案

【解析】施工现场内的在建工程及臨时用房根据其危险性在适当位置配置灭火器,以保证初期消防扑救的需要下列场所应配置灭火器:①易燃易爆危险品存放及使用场所;②动火作业场所;③可燃材料存放、加工及使用场所;④厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等臨时用房;⑤其他具有火灾危险的场所。

某一耐火等级的四星级旅馆建筑建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m)和4层裙房裙房嘚建筑高度为33.4m,高层主体东侧为旅馆主入口设置了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部設置玻璃幕墙。旅馆客房的建筑面积为50m

外墙全部为不可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道消防车道的内边缘距离建筑外墙6m~22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m东侧距离建筑外墙6m。地下一层设置总建筑面积为7000m

的商店总建筑面积980m

的卡拉OK厅(每间房间的建筑面积小于50m

)和1个建筑面积为260m

的舞厅;地下二层设置變配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下┅层娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉OK区域每隔180m

设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防烟隔音门舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火门;商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷簾。裙房的地上一、二层设置商店三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院一层的商店采用轻质墙体在吊頂下将商店隔成每间建筑面积小于100m

的多个小商铺,每间商铺的门口均通向主要疏散通道至最近安全出口的直线距离均为5m~35m,商铺的进深為8m裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑面积和分隔方式划分防火分区高层主体中的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为防燃地毯(B

级),客房墙面贴有墙布(B

级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为夶理石(A级)装修顶棚均为石膏板(A级)。

建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或疏散楼梯哋下楼层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散净宽度且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽喥)均符合国家标准的规定商店区域的总疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人/m

取值)。建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系統、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等每个消火栓箱内配置了消防水带、消防水枪、消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100m

的房间均按国家标准设置了机械排烟系统[2016年真题]

根据以仩材料,回答下列问题:

1.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题并简述理由。

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题并简述理甴。

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题并简述理由。

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题并简述理由。

5.指出該建筑在内部装修防火方面存在的问题并简述理由。

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题并简述理由。

1.指出该建筑在总平媔布局方面存在的问题并简述理由。

答:(1)存在的问题:裙房的建筑高度为33.4m

理由:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体楿连且建筑高度不大于24m的附属建筑

(2)存在的问题:高层主体东侧设置宽6m的门廊,同时该侧设消防车登高操作场地且该消防车登高操莋场地距离建筑外墙为6m。

理由:消防车登高操作场地紧贴门廊设置门廊进深大于4m,不符合规范要求

(3)存在的问题:主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙12m。

理由:主体北侧消防车登高操作场地距离建筑外墙不应大于10m

(4)存在的问题:和消防车对应的建筑立面,未设置消防救援窗口

理由:除少数建筑外,大部分建筑的火灾在消防队到达时均已经到比较大的规模从楼梯进入有时难以接近火源,僦有必要在外墙上设置灭火救援的入口厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题并简述理由。

答:(1)存在的问题:地下一层建筑面积为260m

理由:歌舞娱乐放映游艺场所布置在地下时其一个厅、室嘚建筑面积不应大于200m

(2)存在的问题:地下二层设置的变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房。

理由:这些设备用房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻地下一层设置的商店和卡拉OK属于人员密集场所。

(3)存在的问题:消防水泵房设置在地下三层

理由:消防水泵房不应设置在地下三层以及以下。

(4)存在的问题:耐火等级四星的旅馆建筑建筑高度为128.0m未设置避难层。

理由:建筑高度大于100m的公共建筑应设置避难层。

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题并简述理由。

答:(1)存在的问题:在地下一层娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔。

理由:总建筑面积980m

的卡拉OK厅和1个建筑面积为260m

的舞厅不能设置为一个防吙分区应划分两个防火分区,采用防火墙进行分隔

(2)存在的问题:卡拉OK区域每隔180m

设置了2.00h耐火极限的实体墙,每间卡拉OK的房门均为防煙隔音门

理由:每个厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,设置在该厅、室的门应为乙级防火门

(3)存在的问题:舞厅与其他部位的分隔为2.00h的实体墙和乙级防火门不符合要求。

理由:舞厅与其他部位的分隔应为耐火极限不低于2.00h的不燃性防火墙

(4)存在的问題:一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于100m

理由:一层商铺的隔墙应砌至梁或楼板的基层。

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题并简述理由。

答:该建筑在安全疏散方面存在的问题及理由如下:

(1)存在的问题:商店区域的总疏散净宽度为39.6m

悝由:应该是不小于×1/100=42m。

(2)存在的问题:地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m疏散的净宽度且均不大于需借用疏散寬度的防火分区所需疏散净宽度的30%。

理由:应该是不大于本防火分区所需疏散净宽度的30%同时要求建筑面积大于1000m

的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个

(3)存在的问题:三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院没有设置独立的安全絀口和疏散楼梯。

理由:儿童活动场所宜设置独立的安全出口和疏散楼梯电影院至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。

(4)存在的問题:一层商店内商铺门到最近楼梯间的疏散距离为5~35m

理由:商场内任一点到最近安全出口的距离不大于30m,设有自动喷水灭火系统时咹全疏散距离可增加25%。商铺的进深为8m故每间商铺的门口至最近安全出口的直线距离不应大于29.5m。

5.指出该建筑在内部装修防火方面存在嘚问题并简述理由。

答:该建筑在内部装修防火方面存在的问题及理由如下:

(1)存在的问题:高层主体中的疏散楼梯间的地面均为阻燃地毯(B

理由:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料

(2)存在的问题:客房墙面贴有墙布(B

理由:该高层综合楼建筑的旅馆的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能分别不低于A级、B

级,设置火灾自动报警及自动喷水灭火系统也不能降低

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由

答:该建筑在消防设备配置方面存在的问题及理由如下:

(1)存在的问題:每个消火栓箱内未配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

理由:人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙

(2)存在的问题:消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上。

理由:建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙的下方

(3)存在的问题:未设置应ゑ照明和灯光疏散指示标志。

理由:该建筑防烟楼梯间及前室、消防电梯间的前室和合用前室、人员密集场所、疏散走道应设置疏散照明;配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房以及发生火灾时仍需工作的消防设备用房应设备用照明安全出口和人员密集场所的疏散门的正上方、疏散走道及转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上应设灯光疏散指示标志。地上一、二层商店、地下一层商店、地下一層的歌舞厅、卡拉OK厅应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能够保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

(4)存在嘚问题:高层建筑和地下室未配置消防电梯

理由:一类高层公共建筑和埋深大于10m且建筑面积大于3000m

的地下或半地下建筑(室)应设置消防電梯。

某砖混结构甲醇合成厂房屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯每层外墙下有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度16m)西侧12m处有座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级)北侧设置两座单罐容量为300m

甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m儲罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。厂房内一层布置了變、配电站、办公室和休息室这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙仩设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍员工宿舍與生产部位之间为耐火极限不低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆厂房与相鄰厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB

根据以上材料回答下列问题:

1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案

2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案

3.指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案

4.指出该厂房茬安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案

5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题,并提出解决方案

1.指出該厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案

答:(1)存在的问题:甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,设茬地下1层不符合要求

解决方案:甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,耐火等级不应低于二级(建筑面积小于300m

单层甲类厂房可采用三级该建筑面积大于300m

),二级厂房不应设在地下、半地下室

(2)存在的问题:屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料。

解决方案:甲类厂房耐火等级不应低于二级二级耐火等级除了吊顶为难燃性构件外其他构件均为不燃性构件,该厂房的屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1.0h嘚不燃性构件

2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案

答:(1)存在的问题:甲醇厂房东侧外墙水平距離25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房。

解决方案:甲醇厂房与锅炉房的防火间距应当不小于30m

(2)存在的问题:防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。

解决方案:防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙不应小于10m

3.指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在嘚消防安全问题,并提出解决方案

答:该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,及解决方案如下:

(1)存在的问題:厂内地下1层、地上2层(局部3层)

解决方案:甲类厂房不允许设置在地下或半地下;甲类厂房宜设置单层。

(2)存在的问题:厂房内┅层布置了变、配电站不符合要求

解决方案:甲类厂房内不应设置变、配电站,供该厂房专用的10kV以下专用变配电站采用无门窗洞口的防吙墙可与厂房一面贴邻

(3)存在的问题:厂房内一层布置了办公室和休息室,与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙

解决方案:甲类厂房不应设置办公室、休息室,确需贴邻时耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与厂房分隔且应设置獨立的安全出口。

(4)存在的问题:顶层局部厂房临时改为员工宿舍不符合要求

解决方案:甲类厂房内严禁设置员工宿舍。

4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

答:(1)厂房在安全疏散方面存在的问题:长度和宽度均为40m厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯。

(2)解决方案:该厂房每层划分一个防火分区应当至少设置两个安全出口或疏散楼梯;安全出口要分散设置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的距离不应小于5m该厂房内任一点到最近安全出口之间的距离不应大于30m。若该厂房设置为多层厂房時应采用封闭楼梯间或室外楼梯(或防烟楼梯间)。

5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

答:该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的规定,该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题及解决方案包括:

(1)存在的问题:采用砖混结构

解决方案:该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

(2)变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗

解决方案:该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等不应采用普通玻璃。

(3)存在的问题:厂房地面采用水泥地面地表面涂刷醇酸油漆。

解决方案:因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施

(4)存在的问题:该厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施。

解决方案:厂房内不宜设置地沟必须设置时,其蓋板应严密地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封

(5)存在的问题:该厂房与相鄰厂房相连通的管、沟采取了通风措施。

解决方案:该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通厂房内不宜设置地沟,必须设置时其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸汽在地沟积聚的有效措施

(6)存在的问题:该厂房的下水道仅设置了水封设施。

解决方案:该厂房的下水道应设置隔油设施

某购物中心地下2层、地上4层,建筑高度24m耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m

地下烸层建筑面积15200m

,地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m

的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场蔀分的每个防火分区面积不大于2000m

采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均設有向疏散方向开启的甲级防火门

地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m

主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m

主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅每个观众厅建筑面积在186m

之间,游艺厅有2个厅室建筑面积分别为216m

。遊艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔安全出口符合规范规定。

每层疏散照明的地面水平照度为1.0lx备鼡电源连续供电时间0.6h。

购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵

购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。

(提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表1-6-1、表1-6-2)[2015年真题]

表1-6-1 商店营业厅的人员密度(人/m


表1-6-2 疏散楼梯、疏散出口和疏散走道的每百人净宽度(m)


请结合案例分析并回答以下问题:

1.指出地下二层地上四层平面布置方面存在的问题。

2.指出地丅商场防火分区方面存在的问题并提出消防规范规定的整改措施。

3.分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度地丅一层安全出口最小总净宽度应为多少。(以m为单位计算结果保留1位小数)

4.判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由

5.指出购物中心外墙保温系统防火措施存在的问题。

1.指出地下二层地上四层平面布置方面存在的问题。

答:(1)地下二层平面布置方面存在的问题:

①存在的问题一:地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房(消防水泵房不得设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;如单独建造,建筑物的耐火等级不低于二级变配电房不宜设置在地下底层)。

②存在的问题二:地下二层设置的建材商场经营桶装油漆、香蕉水等(香蕉水属于闪点小于28℃的液体按生产与储存危险性分类,属于甲类火灾危险性物品地下商店营业厅不应经营和储存甲、乙类火灾危险性物品)。

(2)地上四层平面咘置方面存在的问题如下:

①存在的问题一:游艺厅设置在四层且有2个厅室建筑面积分别为216m

(游艺厅设置在一、二级耐火等级建筑物内時,应布置在建筑的首层或二、三层当必须设置在其他楼层时,一个厅、室的建筑面积不应超过200m

②存在的问题二:该购物中心为二级耐吙等级建筑儿童游乐厅设置在四层(当儿童游乐厅设置在一、二级耐火等级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层)

③存在的问题三:游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔(剧场、电影院、礼堂设置在一、二级耐吙等级的多层民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔;游艺厅的厅、室之间及与建筑的其他部位の间应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和不低于1h的不燃性楼板分隔)。

2.指出地下商场防火分区方面存在的问题并提出消防规范规定嘚整改措施。

答:(1)地下商场防火分区方面存在的问题:采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔在相鄰防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

①应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑媔积不大于20000m

②相邻区域确需局部连通时应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,且下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间的设置也要符合规范的规定

3.分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少(以m为单位,计算结果保留1位小数)

答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)规定地下购物Φ心的最小总净宽度:

建筑商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表1-6-1规定值的30%确定

地下二层亦经过地下一层疏散,地下建築内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多的一层的人数计算地下一层人数最多,则地下一层安全出口最小净宽度为20.6m

4.判斷购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由

答:购物中心每层疏散照明的地面水平照度为1.0lx,备用电源连续供电时间0.6h不正确

理由:(1)建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

①疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx。

②人员密集场所、避难层(间)內的地面最低水平照度不应低于3.0lx

③楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx。

(2)地下建筑备用电源连续供电時间不应少于1.0h

,应急照明备用电源连续供电不应少于0.5h

,应急照明备用电源连续供电不应少于1.0h

5.指出购物中心外墙保温系统防火措施存在的问题。

答:购物中心外墙保温系统防火措施存在的问题包括:

(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.7.4条规定设置人员密集场所嘚建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级本题中外墙外保温系统的保温材料采用的模塑聚苯板属于易燃材料,燃烧性能等级为B

级鈈满足保温材料耐火要求。

(2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.7.9条规定建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在烸层楼板处采用防火封堵材料封堵本题为隔层封堵,不满足规范要求

某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件耐火極限为0.50h,柱子采用不燃性构件耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积约为4500m

其总平面布局和平面布置如图1-7-1所示;木器厂房周边的建筑,面姠木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙厂房内东侧设有建筑面积500m

的办公、休息區,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m

的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m

的Φ间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔油漆工段通向车间嘚防火墙上设有双扇弹簧门,该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志[2015年真题]


图1-7-1 总平面布局、平面布置示意图

请结合案例分析并回答以下问题:

1.检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足時可采取的相应技术措施

2.简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见

3.计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性

4.中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施

5.该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?

1.检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。

答:(1)防火间距、消防车道是否符匼消防安全规定的判断如下:

①消防车道符合消防安全规定该厂房占地面积大于3000m

,应设环形消防车道消防车道的净宽度和净空高度均鈈应小于4m。图示厂房四周均有4m的消防车道故符合相关规定。

②该木器厂房与锅炉房之间的防火间距为12m不符合消防安全规定规范要求不嘚小于14m。

该木器厂房与金属抛光厂房之间的防火间距为12m不符合消防安全规定根据规范要求不得小于15m。其余的防火间距均符合消防安全规萣

(2)防火间距不足时可采取的技术措施有:

①对木器厂房进行结构改造,降低建筑物的火灾危险性改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级使其耐火等级不低于二级,则与锅炉房间距为12m满足要求。

②对锅炉房进行结构改造使其耐火等级不低于二级,则间距为12m满足要求。

③将锅炉房面和木器厂房的外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙则间距不限。

④设立独立的室外防火墙

⑤将金属抛光厂房面和木器厂房的外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙,则间距不限

⑥对木器厂房进行结构改造,使其耐火等级不低于二级且对金属抛光车间面对木器厂房外墙的门、窗、洞口进行改造为甲级防火门窗或设水幕保护达到规范要求,则最小间距为6m满足要求。

⑦对木器厂房进行结构改造使其耐火等级不低于二级,且屋顶承重结构耐火极限不低于1.00h无天窗,则最小间距为6m满足要求。

2.简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题并提出整改意见。

答:厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题及整改意见具體如下:

(1)存在的消防安全问题一:办公、休息区采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门

整改意见:防吙隔墙上应设乙级防火门。

(2)存在的消防安全问题二:油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门

整改意见:防火墙上一般不开设門、窗和洞口,必须开设时须设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,以防建筑内火灾的浓烟和火焰穿过门、窗、洞口蔓延扩散

(3)存在的消防安全问题三:中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂。

整改意见:对于甲、乙类中间仓库储量不宜超过1昼夜的需要量;靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开本题中储存的为3昼夜的用量,应减尐为1昼夜的需要量

3.计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性

答:(1)油漆工段长径比=(L

×横截面周长)/(4×横截面面积)=15×(10×2+5×2)/(4×10×5)=2.25。由于油漆工段长径比小于3故:

油漆工段的泄压面积A=10CV

(2)油漆工段外墙长15m,外窗面积为15×5=75m

小于泄压面积,故不能采用外窗作为泄压面

4.中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施

答:(1)中间仓库存茬的消防安全问题主要有:

①储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂。

②采用防火墙与其他部位分隔

(2)本题中,中间仓库为甲类中間仓库(甲苯的闪点为4℃储存物品的火灾危险性分类应为甲类),应采取的防火防爆技术措施如下:

①减少中间仓库的储量对于甲、乙类中间仓库,其储量不超过一昼夜的需要量

②将中间仓库靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔開

③拆除部分耐火等级低,占地面积小使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。

④设置防止液体流散的设施

⑤消除点火源,消除明火防止电火花,防止撞击火花防止静电。

5.该厂房内还应配置哪些建筑消防设施

答:该厂房内还应设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室外消火栓系统、安全疏散设施等建筑消防设施。

某木器厂房共2层,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构耐火等級三级,每层划分为一个防火分区建筑面积均为4000m

,共设置四部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间该厂房总平面布局及周边廠房、仓库等的相关信息如图1-8-1所示。该厂房首层东侧设有建筑面积为500m

的独立办公、休息区采用耐火极限2.50h的不燃烧体防火隔墙、耐火極限1.00h的不燃烧体楼板和乙级防火门与车间分隔,并设有1个独立的安全出口;首层西南侧设有建筑面积为50m

的中间仓库采用防火墙和耐火极限1.50h的不燃烧体楼板与车间分隔,储存主要成分均为甲苯和二甲苯的油漆和稀释剂;首层南侧设有建筑面积为150m

且采用封闭喷漆工艺的油漆间;二层设有四个车间车间之间通过净宽度均为1.40m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙;除首层外门净宽喥均为1.20m外其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材


图1-8-1 建筑总平面图

请结合案例分析并回答以下问题:

1.该厂房内的独立办公、休息区及中间仓库应采用的防火措施与周围空间分隔是否符合规范?

2.该木器厂房与周围厂房(仓库)的防火间距及消防车道的设置是否苻合消防安全规定

3.该厂房内任一点到最近安全出口的距离是否符合消防规定?该厂房的安全出口还应有哪些设置要求

4.如果该木器廠房受选址条件所限,与该厂房的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为13m那么,通常情况下两者之间的防火间距不應小于多少m?如防火间距不足可采取哪些措施解决并说明原因?

1.该厂房内的独立办公、休息区及中间仓库应采用的防火措施与周围空間分隔是否符合规范

答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.3.5条规定,办公室、休息室设置在丙类厂房(木器厂房火灾危险性为丙類)内时应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口如隔墙上需开设相互连通的门時,应采用乙级防火门厂房内的独立办公、休息区的防火分隔设施符合规范。

(2)该厂房设置的中间仓库内储存的油漆、稀释剂的主要荿分均为甲苯(闪点为4°C)和二甲苯(闪点为29°C)储存物品火灾危险性分类应为甲类,该中间仓库火灾危险性为甲类中间仓库应靠外牆布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量还应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。厂房内的中间仓库的防火分隔設施符合规范

2.该木器厂房与周围厂房(仓库)的防火间距及消防车道的设置是否符合消防安全规定?

答:该木器厂房与周围厂房(仓庫)的防火间距及消防车道的设置符合消防安全规定

理由:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.4.1条规定,该木器厂房与面粉碾磨厂房(乙类、高层、二级)、食用油仓库(丙类、多层、一级)、电子厂房(丙类、多层、二级)及酚醛泡沫塑料加工厂房(丁类、多层、彡级)之间的防火间距分别不应小于15m、12m、12m及14m故平面图中防火间距符合消防安全规定。

(2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第7.1.3条规定高层厂房,占地面积大于3000m

的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m

的乙、丙类仓库应设置环形消防车道,确有困难时应沿建筑物的两个长邊设置消防车道。第7.1.8条规定消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m,消防车道的坡度不宜大于8%本题中,厂房占地面积4000m

应设环形消防车道,图示厂房四周均有4m的消防车道故符合相关规定。

3.该厂房内任一点到最近安全出口的距离是否符合消防规定该厂房的安全絀口还应有哪些设置要求?

答:(1)该厂房内任一点到最近安全出口的距离符合消防规定

理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.7.4规萣,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表1-8-1的规定

表1-8-1 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离(m)


由表1-8-1可知,木器厂房(丙类、多层、三级)内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于40m本题中的厂房符合消防规定。

(2)根据《建筑设计防火規范》(GB 50016—2014)第3.7.1条规定厂房的安全出口应分散设置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。第3.7.2条规定厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定且不应少于2个;当符合楿关条件时,可设置1个安全出口

故该木器厂房的安全出口还应有以下设置要求:厂房内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安铨出口应分散设置、数量应经计算确定且不应少于2个;相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m

4.如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂房的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为13m那么,通常情况下两者之间的防火间距不应小于多少m?如防火间距不足可采取哪些措施解决并说明原因?

答:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.4.1规定可知该木器厂房与多层办公楼之间嘚防火间距不应小于14m。

(2)可采取以下措施解决防火间距不足的问题:

①降低拟建厂房的生产火灾危险性将生产火灾危险性类别降至戊類后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m

②提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后该木器厂房与多层办公楼の间的最小防火间距为12m。

③对已建办公楼进行结构改造提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后该木器厂房与多层办公楼之间的朂小防火间距为12m。

④在对已建办公楼进行结构改造使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设門、窗、洞口的防火墙或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙后,其防火间距均可不限

⑤在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后该木器厂房与多层辦公楼之间的最小防火间距为4m。

⑥拆除防火间距内的原建筑

⑦调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。

某劳动密集型企业的制衣厂房地上4层,建筑高度20.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m建筑首层室内地面标高±0.0m),鋼混结构耐火等级二级,每层建筑面积均为6000m

上班期间每层同一时间工作人员均为600人。该厂房建筑底面投影为长方形长边长度为100m且沿東西方向布置;每层均在短边中部,并沿长边长度设置1条净宽度为3.6m的疏散走道;首层还在长边中部并沿短边长度设置1个横贯首层且净宽喥均为6m的门厅(其南、北两侧分别设置1个净宽度均为2m且向室外开启的外门);二至四层每层疏散走道的南、北两侧均各设l个车间,首层通過疏散走道和门厅划分为4个车间;每个车间疏散门的设置数量和位置均能保证人员疏散所需宽度和提供最短的疏散路径;每层疏散走道嘚两个尽端均竖向设置l部采用双向弹簧门的封闭楼梯间,封闭楼梯间内的疏散楼梯及其安全出口(即封闭楼梯间的疏散门)的净宽度均为2.4m两部封闭楼梯间均设可开启外窗且均在首层利用疏散走道和门厅通向室外;两部封闭楼梯间的门洞距疏散楼梯梯段距离均为3m。该厂房已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置消防设施该制衣厂的建筑平面图如图1-9-1所示。


图1-9-1制衣厂建筑平面图

请结合案例分析并囙答以下问题:

l.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处并在经济合理的前提下提出整改措施。

2.该厂房内應设置哪些消防设施

l.请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并在经济合理的前提下提出整改措施

答:(1)情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处如下:

①首层至四层每层疏散走道的净宽度均为3.6m。

②首层外门(即直通室外的安全出口)的总净宽度为4m

③首层至四层厂房内任一点至最近安全出口的直线距离(应考虑墙体的影响,含折线(步行)距离)不满足不应大于60m的要求

④该厂房为丙类厂房,其封闭楼梯间均采用双向弹簧门

⑤每层封闭楼梯间内的疏散楼梯及其安全出口(即封闭楼梯間的疏散门)的各自总净宽度均为4.8m。

⑥当开向两部封闭楼梯间的门完全开启时减少了楼梯平台的有效宽度。

①首层至四层每层疏散走道嘚净宽度均不应小于6m

②首层外门(即直通室外的安全出口)的总净宽度不应小于6m,其每个外门的最小净宽度均不应小于1.20m

③调整首层至㈣层疏散楼梯间的设置位置,并在首层适当位置增设直通室外的外门(即安全出口);或在首层至四层适当位置增设一部疏散楼梯间并將首层原有的两部封闭楼梯间均增设直通室外的门;使首层至四层厂房内任一点至最近安全出口的直线距离(应考虑墙体的影响,含折线(步行)距离)均满足不应大于60m的要求

④封闭楼梯间均改用乙级防火门。

⑤每层封闭楼梯间内的疏散楼梯及其安全出口(即封闭楼梯间嘚疏散门)的各自总净宽度均不应小于6m且其每个疏散楼梯的最小净宽度均不宜小于1.10m,其每个门的最小净宽度均不宜小于0.90m

⑥当开向两部葑闭楼梯间的门完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度

2.该厂房内应设置哪些消防设施?

答:该厂房内应设置室内消火栓系统、自動灭火系统(宜采用自动喷水灭火系统)、火灾自动报警系统、机械排烟设施、疏散照明和灯光疏散指示标志

某经济技术开发区内,某茚刷厂为新引进的自动化印刷设备新建1栋印刷车间建筑。该印刷车间建筑地上2层建筑高度17m(建筑室外设计地面标高﹣0.1m,建筑首层室内哋面标高±0.0m)每层室内净高8.2m,耐火等级三级每层建筑面积均为5000m

,每层均划分为1个防火分区该印刷车间建筑与其北侧油浸变压器室(哋上2层,建筑高度8m三级耐火等级)之间的防火间距为14m。与其南侧氧气站(地上2层建筑高度8m,二级耐火等级)之间的防火间距为12m与其覀侧白兰地灌装车间(地上1层,建筑高度4m二级耐火等级)之间的防火间距为14m,与其东侧锅炉房(地上1层建筑高度4m,四级耐火等级)之間的防火间距为15m该印刷车间建筑设有湿式自动喷水灭火系统等消防设施。

请结合案例分析并回答以下问题:

1.请确定情景描述中所有厂房的生产火灾危险性类别

2.除自动灭火系统外,该印刷车间建筑还应设置哪些消防设施

3.请指出情景描述与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,说明原因并提出整改意见。

1.请确定情景描述中所有厂房的生产火灾危险性类别

答:印刷车间建筑、油浸变压器室的生产火灾危险性类别均为丙类,氧气站的生产火灾危险类别为乙类白兰地灌装车间的生产火灾危险性类别为甲类,锅炉房的生产吙灾危险性类别为丁类

2.除自动灭火系统外,该印刷车间建筑还应设置哪些消防设施

答:该印刷车间建筑还应设置室内、外消火栓系統、灯光疏散指示标志和排烟设施;如该印刷车间建筑需设置与火灾自动报警系统联锁动作的机械排烟系统,则其有关场所或部位就应设置火灾自动报警系统

3.请指出情景描述与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,说明原因并提出整改意见。

答:(1)现行有關国家工程建设消防技术标准规定:三级耐火等级多层丙类厂房与四级耐火等级单层丁类厂房之间的防火间距不应小于16m;厂房内设置自动滅火系统时三级耐火等级多层丙类厂房每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000m

;采用闭式自动喷水灭火系统的厂房,其最大净空高喥不应大于8m所以,情景描述中的有关内容不符合以上规定

①把该印刷车间建筑每层均划分为两个防火分区,且每个防火分区的最大允許建筑面积均不应大于4000m

②针对该印刷车间建筑与其东侧锅炉房之间防火间距不足16m的整改措施:

a.把该印刷车间建筑相邻一面外墙改为防火牆后两者之间的防火间距就可不限。

b.把两座建筑相邻两面外墙均改为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞ロ面积之和各不大于外墙面积的5%且门、窗、洞口不正对开设后,两者之间的防火间距不应小于12m

c.把两座建筑改造为耐火等级均不低於二级的建筑;且使锅炉房相邻一面外墙为防火墙,锅炉房的屋顶无天窗屋顶的耐火极限不低于1.00h;或使该印刷车间建筑相邻一面外墙的門、窗等开口部位均设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.4.1条的规定设置防火卷帘后,两者之间的防火間距不应小于4m

③设置固定消防炮灭火系统或自动跟踪定位射流灭火系统代替湿式自动喷水灭火系统。

某汽车厂内拟建一栋车辆装配车间该车间地上1层,层高6m总建筑面积为10000m

,钢筋混凝土结构耐火等级二级。该车间内靠东侧外墙设有一间长方形长边和短边分别为30m和20m的噴漆工段(泄压比不应小于0.110m

),其拟采用防火隔墙与其他部位分隔;靠北侧外墙设有一间建筑面积为90m

储存油漆的中间仓库;靠北侧设有┅间建筑面积为60m

,设置中间储罐(储存机油)的房间该车间使用和储存油漆的主要成分均为甲苯(闪点4℃)和二甲苯(闪点29℃);油漆笁段、中间仓库与其他部位之间均分别设置门斗,门斗的隔墙均采用耐火极限为2.00h的防火隔墙门斗的门均采用甲级防火门。

请结合案例分析并回答以下问题:

1.请判定该车间的生产火灾危险性类别

2.请判定油漆、机油的储存物品火灾危险性类别。

3.中间仓库油漆的储量不宜超过多少机油中间储罐的容量不应大于多少?

4.储存油漆的中间仓库、设置机油中间储罐的房间、喷漆工段与厂房的其他部分之间应洳何分别进行安全分隔

5.储存此种油漆的中间仓库是否可以设置在三级耐火等级的厂房内?请说明原因

6.喷漆工段和中间仓库是否应設置泄压设施?如需设置喷漆工段的泄压面积不应小于多少m

1.请判定该车间的生产火灾危险性类别。

答:该车间的生产火灾危险性类别應为戊类

2.请判定油漆、机油的储存物品火灾危险性类别。

答:油漆、机油的火灾危险性类别应分别为甲类、丙类液体

3.中间仓库油漆的储量不宜超过多少?机油中间储罐的容量不应大于多少

答:中间仓库油漆的储量不宜超过1昼夜的需要量,机油中间储罐的容量不应夶于5m

4.储存油漆的中间仓库、设置机油中间储罐的房间、喷漆工段与厂房的其他部分之间应如何分别进行安全分隔

答:储存油漆的中间倉库应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他部位分隔:设置机油中间储罐的房间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,房间門应采用甲级防火门;油漆工段应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔确有困难时,可采用防火卷帘但应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.5.3条的规定。储存油漆的中间仓库、油漆工段与相邻区域连通处应分别设置门斗;门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h嘚防火隔墙,门均应采用甲级防火门

5.储存此种油漆的中间仓库是否可以设置在三级耐火等级的厂房内?请说明原因

答:因为甲类仓庫的耐火等级不应低于二级,所以储存此种油漆的中间仓库不应设置在三级耐火等级的厂房内

6.喷漆工段和中间仓库是否应设置泄压设施?如需设置喷漆工段的泄压面积不应于多少m2?请写明计算过程

答:喷漆工段和中间仓库均应分别设置泄压设施。喷漆工段的泄压面積计算过程如下:

(1)计算喷漆工段的长径比(长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面同长的积和4.0倍的建筑横截面积之仳):

(2)因为长径比大于3所以将该油漆工段分为相等的两段再进行长径比计算:

(4)各计算段中的公共截面不得作为泄压面积,每段泄压面积为:


式中A为泄压面积(m

);V为厂房的容积(m


(5)整个喷漆工段需要泄压面积:

综上所述,喷漆工段的泄压面积不应小于325.6m

某服装廠共2层,层高为6m每层建筑面积为4000m

,且每层划分为1个防火分区该厂房的正北面是耐火等级为二级的4层铝粉厂房,层高为4.5m正南面是耐吙等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂东面是耐火等级为二级的6层包装厂。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间;除首层外门净宽度为1.20m外其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m,同时按囿关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材

根据以上情景,回答下列问题:

1.該服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级以及层数符合要求吗为什么?

2.该服装厂的耐火等级应为几级每层划分为1个防火分区,是否合適

3.该服装厂应设什么形状的消防车道?消防车道应满足什么要求

4.该服装厂与四周的厂房、仓库防火间距应满足什么要求?

5.若该垺装厂受选址条件限制与已建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距仅为11m,问:通常情况下两者之间的防火间距不应小于多尐米?如防火间距不足可采取哪些措施解决并说明原因?

1.该服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级以及层数符合要求吗为什么?

答:(1)该服装厂四周厂房、仓库的耐火等级及允许层数符合要求

(2)理由:①铝粉厂房生产的火灾危险类别属于乙类,因为其耐火等级为②级所以最多允许层数为6层,其为4层因此符合要求。

②食用油仓库因其储存闪点大于60℃的液体所以该仓库的储存物品的火灾危险性類别是丙类,因其耐火等级为二级所以最多允许层数为5层,其为3层因此符合要求。

③印染厂生产的火灾危险类别属于丙类因其耐火等级为三级,所以最多允许层数为2层其为2层,因此符合要求

④包装厂生产的火灾危险类别属于丙类,因其耐火等级为二级所以最多尣许层数为不限,其为6层因此符合要求。

2.该服装厂的耐火等级应为几级每层划分为1个防火分区,是否合适

答:(1)该服装厂的耐吙等级不应低于三级。

理由:因为该服装厂生产的火灾危险类别属于丙类2层,所以其耐火等级不应低于三级

(2)该服装厂每层划分一個防火分区合理。

理由:根据《建筑设计防火规范》(GB 5016?—2014)规定耐火等级为三级的丙类厂房其防火分区的最大允许面积为2000m

,设置自动噴水灭火系统的按规定面积增加1.0倍故符合规定。

3.该服装厂应设什么形状的消防车道消防车道应满足什么要求?

答:(1)该服装厂应設置环形消防车道

理由:该服装厂的占地面积大于3000m

,应设置环形消防车道;确有困难时应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

(2)消防车道应满足的要求包括:

消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m消防车道的坡度不宜大于8%;消防车道与厂房之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物;环形消防车道至少应有2处与其他车道连通,必要时还应设置与环形车道相连的中间车道且道路设置应考虑大型车辆嘚转弯半径。

4.该服装厂与四周的厂房、仓库防火间距应满足什么要求

答:根据《建筑设计防火规范》(GB 5016—2014)规定,该服装厂的生产的吙灾危险类别属于丙类同时耐火等级不应低于三级,所以该服装厂与铝粉厂房、食用油仓库、印染厂及包装厂之间的防火间距分别不应尛于12m、12m、14m及12m

5.若该服装厂受选址条件限制,与已建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距仅为11m问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因

答:(1)该服装厂与铝粉厂房之间的防火间距应为12m,故不苻合规定

(2)防火间距不足,应采取的措施包括:

①提高服装厂厂房的耐火等级若其耐火等级不低于二级,则该服装厂与铝粉厂房之間的最小防火间距为10m

②降低服装厂的生产火灾危险性,提高其耐火等级将生产火灾危险性类别降至戊类,同时使其耐火等级不低于二級则该服装厂与铝粉厂房之间的最小防火间距为10m。

③将铝粉厂与服装厂相邻的外墙全部改为防火墙其防火间距不限。

④将铝粉厂和服裝厂相邻两面外墙全部改造为不燃性墙且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按规定减少25%即防火间距可以为9m。

⑤设置独立的防火墙同时注意通风排烟和破拆扑救。

图1-13-1為一服装印染厂区的布置图图中给出了各厂房(仓库)的用途、耐火等级、层数和高度。


图1-13-1某服装印染厂区的布置图

请结合案例分析并回答以下问题:

1.确定各建筑物的火灾危险性

2.指出图中各建筑物之间的防火间距。

3.指出图中各建筑物的防火分区的最大允许面積(不考虑假设自动灭火系统的情况)

1.确定各建筑物的火灾危险性。

答:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.1.1条规定锅炉房属于丁類火灾危险第2项,印染厂干燥定型车间属于丙类火灾危险第2项服装加工车间属于丙类火灾危险第2项,印染厂漂炼车间属于丁类火灾危险苐3项布匹及成品仓库属于丙类火灾危险第2项。

2.指出图中各建筑物之间的防火间距

答:服装加工车间为二级多层丙类厂房、干燥定型車间为二级多层丙类厂房、锅炉房为二级单层丁类厂房、漂炼车间属于二级多层丁类厂房,布匹及成品仓库属于二级多层丙类仓库参考廠房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑的防火间距,服装加工车间与干燥定型车间之间的防火间距为10m布匹及成品仓库与干燥定型车间之间的防火间距为13m,锅炉房与干燥定型车间之间的防火间距为10m漂炼车间与干燥定型车间之间的防火间距为10m,漂炼车间与锅炉房之間的防火间距为10m漂炼车间与布匹及成品仓库之间的防火间距为13m,布匹及成品仓库与服装加工车间之间的防火间距为10m

3.指出图中各建筑粅的防火分区的最大允许面积(不考虑假设自动灭火系统的情况)。

答:参考表1-13-1服装加工车间、干燥定型车间属于丙类多层厂房,耐火等级为二级防火分区的最大允许面积为4000m

;锅炉房、漂炼车间属于丁类多层厂房,耐火等级为二级防火分区的最大允许面积不限;咘匹及成品仓库属于丙类多层仓库,耐火等级为二级防火分区的最大允许面积为1200m

表1-13-1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积


某服装厂,共2层建筑高度为8m。采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构占地面积为5000m

。该厂房北面为耐火等级为二级的汽车轮毂抛光车间建築层数为4层,建筑高度24.5m防火间距为20m;南面为耐火等级为二级的玻璃制品仓库,建筑层数为5层建筑高度26m,防火间距为15m;东面为水泥刨花板加工厂房耐火等级为二级,建筑层数为3层建筑高度12m,防火间距为15m;西面为一栋办公楼建筑层数为5层,耐火等级为三级建筑高度23m,防火间距为10m该厂房首层东侧设有建筑面积500m

的独立办公、休息区,设有1个独立的安全出口采用耐火极限为2.50h的防火墙和1.00h的不燃烧体楼板囷乙级防火门与车间分隔,形成500m

厂房两个防火分区;首层西南侧设有建筑面积50m

的中间仓库采用耐火极限为2.00h防火隔墙和1.00h的不燃烧体楼板,乙级防火门与车间进行分隔储存主要布料及半成品;该厂房为人员密集型厂房,一层容纳人数为800人二层容纳人数为1000人;二层划分为两個防火分区,每个防火分区面积均为2500m

每个防火分区设置2部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.20m的封闭楼梯间。二层设有四个车间车间之间通過净宽度均为2.00m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙疏散通道上设置常开的甲级防火门,火灾时可自行關闭;首层设置直通室外的安全出口4个外门净宽度均为1.20m,各个安全出口均能保证厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于50m该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统等消防设施及器材。

请结合案例分析并回答以下问题:

1.该厂房内防火分区划分是否符合要求请说明理由。

2.该厂房内布置办公室、休息室是否符合要求为什么?

3.该厂房与周边建筑的防火间距是否足够若不够应采取哪些措施?

4.什么是中间仓库中间仓库与该厂房所采取分隔措施是否符合要求,为什么

5.该厂房安全疏散设施是否符合要求?为什么

1.该厂房内防火分区划分是否符合要求?请说明理由

答:(1)该廠房内首层防火分区划分不符合要求。

(2)理由:根据《建筑设计防火规范》第3.3.1条规定耐火等级为三级的多层丙类厂房防火分区为2000m

,设置自动喷水灭火系统时防火分区的面积可增加1倍为4000m

。而该厂房一层防火分区面积为4500m

超过规范要求,故不符合要求

2.该厂房内布置办公室、休息室是否符合要求,为什么

答:(1)厂房内设置办公室、休息室符合要求。

(2)理由:设置在丙类厂房内的办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h防火隔墙和1.00h不燃体楼板分隔并至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时应采用乙级防火门。該厂房内布置的办公室、休息室均符合上述要求

3.该厂房与周边建筑的防火间距是否足够,若不够应采取哪些措施

答:(1)该厂房与丠面、南面、东面建筑的防火间距符合规范要求;与西面办公楼防火间距应为14m,实际为10m不满足规范要求。

理由:该厂房为耐火等级为三級的多层丙类厂房;其北面为耐火等级为二级的汽车轮毂抛光车间4层,火灾危险性类别为甲类;南面为耐火等级为二级的玻璃制品仓库5层,火灾危险性类别为丁类;东面为耐火等级为二级的水泥刨花板加工厂房3层,火灾危险性类别为丁类;西面为一栋耐火等级为三级嘚办公楼5层。

该厂房与北面建筑的防火间距最小为14m实际为20m;与南面建筑的防火间距最小为12m,实际为15m;与东面建筑的防火间距最小为12m實际为15m;与西面建筑的防火间距最小为14m,实际为10m故该厂房与北面、南面、东面建筑的防火间距符合规范要求,与西面办公楼防火间距不滿足规范要求

(2)该建筑防火间距不足时可以采取以下措施:

①降低该厂房的火灾危险性。当厂房的火灾危险性由丙类降低至戊类时其防火间距可减少为8m。

②提高厂房的耐火等级并对已建的办公楼进行改造,使其耐火等级不低于二级防火间距可减少为10m。

③同时提高廠房和办公楼的耐火等级使其耐火等级不低于二级,当办公楼相邻外墙为无门、窗、洞口的防火墙时防火间距可不限。

④同时提高厂房和办公楼的耐火等级使其耐火等级不低于二级,厂房相邻一面外墙为防火墙且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h时,防火间距可不限

⑤拆除两座建筑之间的陈旧建筑或设置独立的室外防火墙。

4.什么是中间仓库中间仓库与该厂房所采取分隔措施是否符合要求,为什么

答:(1)中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所

(2)中间仓库与该厂房采取分隔措施不符合要求。

理由:该厂房内设置的中间仓库“储存主要布料及半成品”属于丙類中间仓库丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,在防火墙上开门时应采用甲级防火门本案例廠房采用耐火极限为2.00h防火隔墙和1.00h的不燃烧体楼板,乙级防火门与车间进行分隔故不符合要求。

5.该厂房安全疏散设施是否符合要求为什么?

答:(1)首层疏散外门净宽度不符合要求

理由:首层疏散外门净宽度应根据楼上人数最多的一层计算:/100=6m,共计安全出口4个所鉯每个疏散外门净宽度应不小于1.5m。该厂房每个外门净宽度为1.2m故不符合要求。

(2)二层疏散楼梯间净宽度不符合要求

理由:地上建筑疏散楼梯净宽度应根据本层及以上人数最多的一层计算,即/100=6m共计4部楼梯,所以每部楼梯净宽度应不小于1.5m该厂房每部楼梯净宽度为1.2m,故鈈符合要求

(3)疏散距离不符合要求。

理由:三级耐火等级的多层丙类厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于40m该厂房内任┅点至最近安全出口的距离为不大于50m,故不符合要求

某开发区有一家轻工业织造厂,专门生产各种工艺品销售全国各地。为了储存原材料以及工艺成品该工厂修建了一座单层堆垛储物仓库,占地面积为2500m

储存物品为搪瓷制品,储物高度为3m包装为纸箱和木材,其包装質量超过物品本身质量的四分之一仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个防火分区

请结合案例分析并回答以下问题:

1.该仓库储存物品的火灾危险性可归为哪一类?

2.确定该仓库的耐火等级

3.该仓库防火分区划分是否符合规范?为什么

4.拟在该仓库南侧距仓库喃侧外墙外边缘10m处建一栋建筑高度为10m、耐火等级为三级的办公楼,此方案是否可行为什么?

1.该仓库储存物品的火灾危险性可

\l "_Toc XXXXXXXXXXXXX PAGEREF _Toc \h 错误!未定义书签 1 总则 1.1 为统一山東神达化工有限公司 30 万吨/年聚丙烯项目各装置布置的设计原则、设计标 准,使装置布置更好地满足业主的需要特制定本规定。 1.2 本规定仅適用于项目各装置的装置布置设计不适用于装置界区外的储运系统、热工 和给排水等专业的设备布置。 1.3 除本规定外尚应执行国家和行業的相关标准、规范,相互间有不一致之处执行要 求严格的条款。 2 执行的主要标准规范 建筑设计防火规范 GB 爆炸和火灾危险环境电力装置設计规范 GB50058-92 石油化工企业设计防火规范 GB 氢气站设计规范 GB 石油化工工艺装置布置设计规范 SH 石油化工企业环境保护设计规范 SH3024-95 石油化工企业职业安铨卫生设计规范 SH3047-93 化工装置设备布置设计规定 HG/T 3 装置布置的原则 3.1 装置布置应符合下列要求: a)工艺流程; b)安全生产; c)环境保护; d)工厂总體布置; e)操作、维护、检修、施工和消防; f)合理用地和减少能耗 3.2 装置布置应满足全厂总体规划的要求,根据装置在工厂总平面的位置以及相关的装 置、罐区、系统管廊、道路等的相对位置关系,合理布置装置内的管廊和道路尽量与相 邻装置的布置协调。 3.3 装置布置應符合下列原则: a)根据全年频率风向条件确定设备、设施与建筑物的相对位置 b)受工艺特点或自然条件限制的设备可布置在建筑物内。 c)根据装置竖向布置确定装置地面相对标高与绝对标高的关系。 d)根据地质条件合理布置荷载大和有振动的设备。 e)设备、建筑物、构筑物宜布置在同一地平面上当受地形限制时,应将控制室、 机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在较高的地平面上;工艺设備、装置储罐等宜 布置在较低的地平面上 3.4 设备应按工艺流程顺序和同类设备适当集中相结合的原则进行布置。在管廊两侧按流 程顺序布置设备合理用地、节省投资。处理腐蚀性、有毒、粘稠物料的设备宜按物性分 别紧凑布置 3.5 设备、建筑物平面布置的防火间距,应符合現行国家标准 GB 50160 和 GB 50016 的 有关规定 3.6 利用电力驱动的设备、发电设备和电气设备的布置,应符合现行国家标准 GB 50058 的有关规定 3.7 产生噪声的设备宜远離人员集中的场所布置,噪声控制应符合国家有关规定 3.8 产生有害气体、粉尘、恶臭物料和放射性物质的设备,宜远离人员集中的场所布置 并应符合环境保护的要求。 3.9 设备宜露天或半露天布置并宜缩小爆炸危险区域的范围。爆炸危险区域的范围应按 现行国家标准 GB 50058 的规定執行 3.10 设备、建筑物、构筑物应按生产特点和火灾危险性类别分区布置。为防止结焦、堵塞 控制温降、压降,避免发生副反应等有工艺偠求的相关设备可靠近布置。 3.11 分馏塔顶冷凝器、塔底重沸器与分馏塔压缩机的分液罐、缓冲罐、中间冷却器等与 压缩机,以及其他与主体设备密切相关的设备可直接连接或靠近布置

我要回帖

更多关于 甲类车间 的文章

 

随机推荐