接触器是什么会吸入但出口没电是什么原因请赐教

  所谓没电主要有两个方面,一个是接触器是什么上、下两侧的某一相都没有电再一个就是接触器是什么下端一相没有电。但是题主在题目中并没有说明,现在就从两个方面分析一下原因。

  一、如果是上、下端的某一相检测没电可能的原因是接触器是什么负荷侧的某一相接地。

  在中性线接地的系统中如果出现接触器是什么吸合后某相接地,就相当于该相直接短路导致电源空开跳闸直接切断电源。在中性线不接地系统中如果单相接地的话,接地相相电压是不变的此时,故障接地点对地电压为零但是,对于中性线不接地系统当某一相接地时,系统仍然能正常运行存在很大隐患,容易触电或烧毁设备所以,一旦出现这种情况应当立即处理

  二、接触器是什么下端没电,可能是接触器是什么主触头烧坏

  出现这种情况,主要是接触器是什么容量选择的过小或频繁操作导致触头烧毛烧坏。此时接觸器是什么吸合后,电机会出现缺相现象无法起动。

  一、用摇表逐相测试接触器是什么负荷侧的接地电阻查找的对象主要是电机接线盒;负荷电缆接头;开关箱出线口等部位。

  二、打开接触器是什么消弧罩检查接触器是什么主触头有没有烧坏。如果烧坏更換触头或整台接触器是什么即可。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表電子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 

三相开水器的接触器是什么应该昰由温控器和水位浮球控制的开水开后接触器是什么不断开应该是温控器坏了或者温控器温度限制过高,也有可能是接触器是什么本身戓线路有问题

你对这个回答的评价是

检查接触器是什么本身以及线圈回路

你对这个回答的评价是?

这个注意上面的冷水开关还有你确萣线圈通电了?我经常修这个的我是工地上的维修电工。

还可以把交流接触器是什么拆下来分别在A1,A2上接两根火线看吸不吸在用表量温控确定它是好的,别的真没什么了

你对这个回答的评价是?

你肯定温控器是好的吗检查温控器,再把接触器是什么拆下来直接通电试试接触器是什么是否正常

你对这个回答的评价是?

是接触器是什么不动作还是铁心不能完全磁合如果是不动作的话。首先检查进線电源有380没在看接触器是什么是380还是220的同时检查进线圈的电压达到接触器是什么的额定电压没?如果达到可能就是线圈坏了你可以先找个好的接触器是什么换,等换下来了就去陪个线圈就是了

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体驗。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

检查主触头是否烧黑造成缺相使得热继电器保护作用,如有打磨干净

检查下自锁常开触头是否烧黑如烧黑打磨干净。

检查是否有热继电器如有检查保护触头是否接觸不好

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?

应该是主线不够粗电流达不到,带负荷启动的时候电压降的太厉害使接触器是什么不能正常工作。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

是不是负荷太大啦降低负荷试一下。