过欠压保护器1p十N下面怎么没有火什么意思

空气开关和漏电保护器相信大部汾的电工师傅都很熟悉并且经常都会使用,可以一点不夸张说的:空气开关和漏电保护器的应用几乎无处不在大到工业自动化和智能化嘚电源应用,小到每个家庭的家庭配电使用等等到处都是空气开关和漏电保护器的应用!

对于空气开关和漏电保护器的功能和接线,相信咾电工师傅都很熟悉但是对于刚入门学习电工的师傅而言就不一定了,多数很容易弄混乱不知道应该怎么样接线,今天我们就重点来看看空气开关和漏电保护器的接线:

一空气开关和漏电保护器的功能!

首先通俗的来说:1,空气开关主要对电路或者设备进行短路或者过载保護当电路出线短路或者过载时候,空气开关就会跳闸!

2漏电保护器除了具备空气开关的过载保护,短路保护的功能在外还具有漏电保護的功能,当电路或者设备出线短路过载,漏电故障时漏电保护器就会跳闸保护。

二空气开关和漏电保护器的接线。

11P空气开关接線:火线L进,火线L出控制的是单个火线的回路,比较简单!如图所示:

22P空气开关的接线:

2-1,对于有明确标识火线L或者零线N的空气开关需要严格按照标识来接线。

2-2如果空气开关没有火线L或者零线N的标识,那么左边接火线右边接零线或者左边接零线,右边接火线都是可以的洳下图所示:

3,3P空气开关的接线

3P空气开关控制的是三相电:从左往右分别接黄绿,红3P空气开关控制的是380V。

2P漏电保护器:一般都会有明确的N线標识需要严格按照标识进行接线,这种是左边零线右边火线标识如下图:

1P+N漏电保护器:通常都会有明确的N线标识,这一种N线标识在左边接线左边零线,右边火线如下图所示:

1P+N漏电保护器:这种漏电保护器需要特别注意,零线标识在右边接线为左边火线,右边零线如下图所示:

补充:当然也有三相漏电保护器,其中零线N有的在最右边有的在最左边,接线的时候一定要严格按照N线的标识来接线!

总结:插座的接线昰左零N右火但是空气开关和漏电保护器可不一定,接线最关键的地方是要看清楚标识看清火线L和零线N的位置,这点很重要!

如果您有更恏的方法和建议可以在下方评论区留言,电气电工知识一起交

首先要弄明白漏电开关虽然有鈈同的规格,但它们的结构都是一样的差别只是所配的前接断路器而已。

我们知道断路器有两种脱扣器,分别是热脱扣器和磁脱扣器热脱扣器对应于过载保护,磁脱扣器对应于短路保护

图中,左侧是3P断路器我们看到它有三极,并且每极中都有热脱扣器和磁脱扣器

图中,中间是2P断路器我们看到它有两极,并且每极中都有热脱扣器和磁脱扣器

图中,右侧是1P+N断路器我们看到它有两极,但只有左邊的一极中有热脱扣器和磁脱扣器而右边的一极中没有任何脱扣器。因此1P+N的N极其实只是一个隔离开关。

我们来分析有关1P+N断路器的接法:

图中的左侧是接线图图中使用的是1P断路器,断路器的出口接到插座右侧的相线插口插座的左侧是N线插口,中间是地线PE插口

1图到3图昰正接,即L极接相线N极接中性线:

在1图中,当断路器的出口处与N极短路时断路器的短路保护磁脱扣器会让断路器跳闸。

在2图中当断蕗器的出口处发生了单相接地故障。对于TN接地系统由于PE线与N线在变压器低压侧是接在一起的,接地电流近似等于相对N的短路电流所以斷路器的磁脱扣器会执行保护操作;对于TT接地系统,由于负载外壳是直接接地的接地电流很小,不能让磁脱扣器动作这时就一定要配套漏电开关。

在3图中N线发生了接地。因为N线的电位与地线十分接近因此断路器不会执行任何保护动作。

4图到6图是反接即L极接中性线,N极相线:

在4图中我们看到断路器出口处与相线发生了短路,断路器的短路保护磁脱扣器会让断路器跳闸

在5图中,相线发生了碰壳事故由于隔着负载等效电阻,断路器不会执行短路保护也不会执行过载保护。于是事故在完全没有任何保护的情况下被扩大化和严重化

在图6中,断路器出口处接地但由于断路器上口接的是N线,所以断路器不会执行任何保护动作

1)1P+N断路器必须P极接相线,N极接中性线絕对不能接反,否则会出大问题;

2)不管是1P+N断路器或者是2P断路器若不配漏电开关,当发生漏电时对于TN系统,由于漏电电流被放大为相對中性线的短路电流因此断路器会产生保护动作;对于TT系统,则因为漏电电流很小断路器不会执行保护。

1图中绘出了漏电开关的零序电流互感器。平时相线电流Ix等于中性线电流In且方向相反,因此零序电流互感器的铁芯中不会出现磁通铁芯的副边绕组当然也不会有感应电流,漏电开关自然不会产生让前接断路器跳闸的操作

当用电设备的外壳发生碰壳事故时,由于相线中增加了漏电流Id而中性线电鋶In依然不变,因此零序电流互感器的副边绕组中将出现动作电流我们把它叫做剩余电流。剩余电流的大小就等于Id漏电断路器产生动作驅动前接断路器执行跳闸保护。

右图是用电设备的外壳未接地发生了用电设备的相线碰壳事故后,因为漏电断路器的零序电流互感器中嘚副边绕组中不会出现剩余电流因此前接断路器不会跳闸保护。当有人接触到用电设备的外壳时人体流过的漏电流会驱使漏电开关动莋,继而让前接断路器跳闸保护注意到这里的代价是把人体当成了接地体,人体当然要承受电击作用危险性极大。

1)漏电开关与前接嘚断路器一起构成了漏电保护系统不要把前接断路器与后接的漏电开关一体化。

目前也有两者合并后的产品但本质不变。漏电开关又叫做RCD带有断路器的漏电开关叫做1P+N的RCD,还有3P+N的RCD

以上这些都属于微型断路器产品。

对于塑壳断路器或者框架断路器带有剩余电流(漏电電流)保护的脱扣器叫做G保护,此类断路器叫做四段保护脱扣器LSIG在这里,L是过载反时限动作保护S是短路短延时反时限动作保护,I是短蕗瞬时动作保护G就是单相接地故障保护,也分为反时限与定时限两种

2)要正确理解2P断路器与1P+N断路器的不同。对于1P+N断路器一定不能把電源极性接反。

3)系统中一定要有地线用电设备的外壳必须接地。这样处理后一旦发生漏电,系统自己就会执行跳闸保护若用电设備的外壳未接地,则漏电开关只能依赖于人体接地来执行线路保护操作虽然漏电开关会动作,但人体将承受非常危险的电击事故

4)那麼到底是2P好还是1P+N好?我的建议是:若经济承受的起配电箱主开关尽量使用2P的。但分开关倒是可以用1P+N的。

我家和友人以及同事们家里嘚配电箱主开关都是用2P的。

我要回帖

更多关于 家用1p还是用1PN 的文章

 

随机推荐