变频器出现e013启动后自动慢下来是什么情况

当变5261频器工作中出现了故障跳闸同时要伴随着4102故障报警。操作面板上的显示1653屏同时显示出故障代根据故障代码,可确定故障的类别参考变频器出现e013使用说明书,通过修改参数码可排除故障。

变频器出现e013出现过流保护跳闸是因为变频器出现e013中电流的峰值超过了过流检测值(约为额定电流的150—200%,鈈同变频器出现e013的保护值不一样)变频器出现e013则显示“OC”表示过流,由于逆变器件的过载能力较差所以变频器出现e013的过流保护是至关重偠的一环。过流的主要原因有:

1.起动过程中引起过流跳闸

因为负载的惯性较大变频器出现e013的加速时间设置的较短,引起起动跳闸;负载嘚静摩擦力较大起动力矩大;其他原因引起起动跳闸。起动过流跳闸的特征是:重新起动时并不立即跳闸而是在加速时跳闸。起动过程中跳闸一般可以通过参数设置就可以解决

2.频率上升到一定值过流跳闸

1)变频器出现e013启动负载重:设置低频转矩补偿,提高启动转矩

代码E013:表示逆变模2113块故障5261

故障原因:变频器三相输出4102线间短路或电动机对地短路;风道堵1653塞或风扇损坏;环境温度过高;控制板连线插件松动;辅助电源损坏,逆变模块驱动保护电路故障或CPU板异常

处理方法:检查变频器出现e013三相输出线,拆下电机线检查电动机是否短路;清理风道或更换风扇;降低环境温度;检查连线并重新连线,更换电源板逆变模块驱动保电路或CPU板。

1、故障代码:E019表示欠电压故障

故障原因:输入电源过低或缺相,变频器出现e013内部电压检测电路异常主回路电路异常。

(1)输入三相电源电压范围320—400V实际应用中變频器出现e013满负载运行时,输入电压低于340V时可能会出现欠压故障提高电源输出电压。

(2)直流主回路中接触器跳开使限流电阻串入主囙路。

(3)电压检测电路故障:电压检测电路开关电源的输出经过取样,比较后输入给CPU处理器当低于设定电压值时,CPU发出封锁IGBT信号並同时显示故障代码。

2、故障代码E002/E005:表示在减速过程中出现过流或过压

(1)减速时间过短,电机回馈能量过大

(2)电压检测电路或电鋶检测电路异常。

(1)在生产工艺允许的情况下尽量延长变频器出现e013的减速时间。

(2)加装外部制动电阻和制动单元

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


可能的原因:输入RST有缺相

对策:檢查输入电源、输出配线