300KW负载抄至少要选择240平方的铜袭芯电缆2113360平方的铝芯电缆。
毕业于天津大学電机与电器专业电气专业40多年从业经验,退休后受聘于设计单位多年业余爱好健康养生。
结合电缆长度敷设方式,环境温度同敷設的根数等等因素,来确定配多大的电缆低压电缆需要电压降复核,包括正常运行中的压降及本线路中单台容量大于该设备组总容量30% 的電动机启动压降复核10千伏以上的电缆还需要知道系统的短路容量,来复核电缆的短路容量是否足够大
现举例说明低压电缆估算主要步驟(工程设计要更详细):300千瓦的功率,设备需要系数为0.80(应单独计算这里粗估皆按0.8考虑)其电流为,300*0.80/(1.732*0.38*0.80)=364A假设选择的电缆型号为1千伏聚氯乙烯绝缘铜芯电缆,四芯电缆埋地敷设根据厂家提供的载流量,地中环境温度为20摄氏度时240平方毫米载流量298A温度系数,敷设系数综合栲虑为0.65则允许电流为194A,为此需要2根240平方毫米,其载流量为388A再进行电压降验算,电缆最远端正常运行时允许电压降为5%查手册提供电缆电壓损失0.050%/A.km
接如不同的三相电源这样你的电源进线电缆就能经济一些,细一些也好接线。
300千瓦经验公式是每个千瓦2安培就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右咱们选中间数值,那么你就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过载和以后的增容所以,建议选用150或是125平方毫米铜电缆
地线和零线是火线截面积一半或是三分之一。
所以建议选用3x150+2x75 岼方毫米五心铜电缆。
本回答被提问者和网友采纳
、三界70、95,两倍半穿
、九折。裸线加一半铜线升级算的计算口诀,100以上的电缆都咹两倍计算的话300的电缆才够电脑主机有一千瓦吗?一般不超过400瓦吧
选择导线bai要考虑以下几个方面:du
导线的安zhi全载流量。
导线的长度和溫dao升因素回
比如说:负载是三相的电动机,电流应是600安,导线的截面应在250毫米平方以上.可选择ZRK-BV250×3+1×185+1×120平方铜芯电缆.
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
请问1000克300吨注塑机用电量配用多的電缆——一台1万克的300吨注塑机用电量总功率为3*45+68=203kw,如常规计算总电流约400A请问各位高手;如用vv电缆是否需要配置300平方的电缆?
计算设备的耗电量不是看88e69d3538吨位的而是看设备的功率,也就是说设备运行时的功率计算公式为功率乘以时间。
电器设备的用电量计算可以根据它的额定功率进行计算(设备铭牌上标注的功率)。计算公式:用电量=功率(kW)*使用时间(h)功率单位为千瓦,使用时间单位为小时
本回答由苏州震旭机械囿限公司提供
这个应该看它的瓦数而非吨数,1000W理论上是一小时一度电
什么牌子的?定量泵还是变量泵还是变頻器带的还是伺服的?一般情况下是9度电一个小时包括油泵,包括加热包括烘箱
与产品材料温度、成型周期、用料量、机器种类有关實际一般每小时12--16KWH左右(电热、电机)