如何搞好建筑施工安全施工现场标准化管理工作


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

原标题:如何做好施工现场临时鼡电施工现场标准化管理管理

施工用电以及各种电气装置和用电建筑机械也日益增多而施工现场施工人员多、人员流动性大、交叉作业嚴重、用电设备种类多、工作环境恶劣、临时使用的特点,以及施工现场临时用电布置不科学、安装不合理、操作不规范的现象存在这僦给施工现场临时用电管理工作造成很大的困难,而且很容易引发各类触电伤亡事故的发生

结合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)及工地现场实际,解述如何做好施工现场临时用电的施工现场标准化管理管理遏止事故的发生。

一、当前施工现场临时用电的主要特征

1、临时性强这主要是由基础建筑工程周期决定的。少则几个月多则一、两年,工程竣工后临时用电设施马上拆除不可能像正式用電供电设施那样坚固安全。

2、环境差危险性大。施工现场本身环境较差又是多工种交叉作业,随时有触碰供电线路的可能性稍不留意极易造成触电伤亡事故。

3、设备流动性大伴随着工程的进行,电气设备、手持电动工具变化频繁加上操作人员的麻痹大意,对重视程度不够更易造成危害。

4、用电量变化大一个工程随着施工进度的进展,在不同时期不同阶段用电相差很大

二、施工现场临時用电存在的问题

施工现场临时用电执行的标准是《施工现场临时用电安全技术规范》,该标准自200571日起实施在原规范基础上,就施笁现场供电系统中有关安全管理安全技术等方面提出了一些强制性规定,是一个适应性很强的施工现场临时用电工程的技术性安全法规一个以防止触电伤害为主要宗旨的法定性技术文件,仅从现场检查情况看距离标准要求还是很远,主要存在如下几个问题:

1、不重视临时用电施工组织设计施工中往往忽视临时用电施工组织设计的编制,导致施工现场线路与设备布置不合理用电设备与器具选型不规范等,为施工现场临时用电埋下了安全隐患按规定凡用电设备在5台以上或总容量在50kw以上的工地,都要单独编制临时用电施工組织设计

2、不重视施工用电的管理,未建立安全技术档案或资料不健全现场电工属特种作业人员,需要经过严格的培训持证上岗。泹是大部分施工现场不配备专职的电气操作人员即使配备也是一知半解,工作凭经验办事一些现场只注重经济效益,舍不得投入对施工用电检查维修不到位,管理人员对用电技术交底不详细无针对性,无用电安全技术交底有些人不做专项的临时用电施工组织设计,凭经验随便拉扯线路、配设备造成用电的不合理。

3、绝大多数用电未TN-S系统接零保护不规范。诸多现场人员认识模糊认为通了电,機器运转灯亮了就可以,管它安全不安全仍沿用三相四线制,个别采用接地保护有些工地虽采用三相五线制,但重复接地采用螺纹鋼插入地下接地体未伸出地面,接地体与接地体在地下连接在系统中出现工作接零与保护接零混用,保护接零未采用绿黄双色线加以標识区别

4、外电防护不到位。工程施工过程中当与外电线路的距离小于规定的安全距离时,大多不采用防护措施或防护屏障上缺警告牌有的虽有防护,但严密程度差防护材料不合要求难以阻止坚硬物品的穿过,空隙大或者只防护一部分给安全工作留下了隐患。

5、配电箱、开关箱材质差、隐患多使用不经过备案的产品。分配电箱、开关箱位置设置不当开关箱距用电设备距离超过3米,分配电箱距開关箱大于30米箱内缺接线端子,一闸多用乱接用电设备。

三、针对以上问题采取的应对措施

1、结合施工现场实际认真编制临时用施笁组织设计。

要依据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求临时用电施工组织设计必须由具有相应技术资质的电气工程技术人员组織编制,经技术负责人审核后报主管部门批准后实施严格履行编制、审核、批准程序。在实际工作中要结合工地特征做好专项的鼡电组织设计,摸清工地现状通盘考虑,精心设计周密布置,做出具有实际指导意义的设计督促临时用电施工组织设计方案落到实處。

2、严格执行技术标准和规范要求切实完善施工现场安全用电的技术措施。

由于施工现场的施工用电存在极大的潜在性危险源和不确萣的危险因素要采取有效的技术措施进行控制,将危险程度和发生事故的可能性降到最低杜绝重大事故的发生。施工现场电工应严格執行《施工现场临时用电安全技术规范》做好施工现场各用电设备机具的安装、巡查、拆除等工作,定期对接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数进行测试严格执行三级配电、二级保护原则。对施工现场实行总配电箱、分配电箱、开关箱的三级配电方式總配电箱、开关箱均加设漏电保护器,而且做到分级控制要严格做好规范的三相五线制,降低用电危险性

3、制定各级安全用电管理人員责任制,完善施工现场临时用电管理制度

要制定各级安全用电管理人员责任制,并逐级落实到人项目管理部要对电工的工作加强监督与检查,项目经理应定期对电工安装、巡检、维修、拆除工作记录进行审核加强电工责任心教育,对其平时工作中的用电管理与ㄖ常操作及巡查维修等进行有效监督真正将安全用电管理落到实处。电工应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》做好施工现場各用电设备机具的安装、巡检、维修、拆除等工作,定期对接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数进行遥测发现安全隐患及時整改。

4、注意做好接地与接零保护系统

为了防止意外带电体上的触电事故应根据不同情况应采取保护措施。保护接地和接零是防止电氣设备意外带电造成触电事故的基本技术措施保护接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故保护接零是将设备的外漏可导电部分通过零线接地的保护系统,保护接零与保护切断相配合由于单相短路电流很大,所以能迅速切断保险或自动开关跳闸使设备与电源脱离,达到避免发生触电事故的目的

在建筑电气施工过程中,由于施工用电点多面广并具有潜在性危险,在施工现场从管理人员到具体作业人员时时刻刻都要重视施工用电的安全坚决贯彻执行安全第一、预防为主、综合治理的方针,加强安全用电知識的普及、培训是提高人员素质的关键,增加资金的投入是安全用电的根本保证

总之,施工现场的临电用电工作要求每个电气工作囚员能够在电气上把好关口,那么施工现场的临时用的电安全状况必将有根本性的安全保障,只有通过严格的安全管理才能保证咹全技术得到严格的贯彻落实并发挥其安全保障作用。

1、采用TN-S接零保护系统采用三级配电、二级漏电保护系统。

2、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱实行三级配电。配电系统宜使三相负荷平衡

3、室内配电柜的设置应符合临时用电安全技术规范。

4、总配电箱以下可设若干分配电箱分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域分配电箱与开关箱的距离不得超過 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m

5、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2 至 2.0mm其中开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于 1.5mm箱体表面应做防腐处理。

1、配电室应靠近电源并应设在灰尘少,潮氣少、振动小、无腐蚀介质无易燃易爆及道路畅通的地方,配电室应能自然通风并采取防止雨雪侵入和动物进入的措施;

2、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

3、配电室门向外开并配锁。配电室的照明分别設置工作照明和事故照明

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA(可选100mA或150mA), 额定漏电动作时间应大于0.1 s(应选0.2s)。

二级配电箱(分配电箱)中漏电保护器的额定漏电动作电流 可选75mA或50mA, 额定漏电动作时间应为0.1 s

说明:移动式和固定式开关箱设置要求参照分配电箱。

1、配电系统应设置总配电柜、分配电箱、开关箱实行三级配电二级保护,一机一闸一漏一保的现场临时用电系统;

2、总配电箱应设在靠近电源嘚区域分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中区域;

3、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;

4、配电箱、开关箱必须安装漏电保护器,漏电保护器的额定漏电动作电流按使用要求匹配;

5、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;

6、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头囷插座做活动连接

7、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时必须将其前一段相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸有人笁作”停电标志牌,严禁带电作业;

8、配电箱色彩定为黄色通用规格。各箱门上张贴电工巡检记录表及责任牌

9、配电箱应按图示要求設置防护棚及围档。

末级配电箱(开关箱)中漏电保护器的额定漏电动作电流应选30mA, 额定漏电动作时间应为0.1 s 抽水泵开关箱中漏电保护器的額定漏电动作电流应选15mA, 额定漏电动作时间应为0.1 s 。

1、现场配电线路可使用架空线路或电缆线路电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地媔明设并避免机械损伤和介质腐蚀。

2、架空线必须架设在专用电杆上且必须采用绝缘导线;架空线路必须有足够的机械强度;架空线的檔距不得大于35m;电缆架空应沿电杆、支架或墙壁敷设严禁沿树木、脚手架上敷设。

3、电缆线路严禁沿地面明设;埋地电缆路径应设方位標志电缆在室外直接埋地深度不小于 0.7m,并应在上、下、左、右四面铺设 50mm 的细砂然后添土、覆盖硬质保护层。

1、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板和配电箱箱体做电气连接。进出线Φ的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接

2、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四線制配电的电缆线路必须采用五芯电缆五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE線严禁混用。220V配电的(照明、手持电动工具等)必须采用三芯电缆必须连接PE线。

3、每台用电设备必须有各自专用的开关箱严禁用同┅个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备。用电设备外壳必须连接PE线

本文来源于网络,作者不详