谁有大概1000平米idc机房ip段投资计划...

项目:中国电信股份有限公司深圳分公司2014年深圳龙岗亚森IDC机房装修工程施工服务资格预审公告 19:03:04项目:中国电信股份有限公司深圳分公司2014年深圳龙岗亚森IDC机房装修工程施工服务资格预审公告 项目:中国电信股份有限公司深圳分公司2014年深圳龙岗亚森IDC机房装修工程施工服务资格预审公告所属行业:网络通讯计算机,其它标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 所属地区;广东第一章 资格预审公告中国电信股份有限公司深圳分公司2014年深圳龙岗亚森IDC机房装修工程施工服务资格预审公告1.招标条件 本招标项目2014年深圳龙岗亚森IDC机房装修工程施工服务采购已由中国电信股份有限公司广东分公司批准建设,项目业主为中国电信股份有限公司深圳分公司,建设资金来自中国电信股份有限公司广东分公司,项目出资比例为100%,招标人为中国电信股份有限公司深圳分公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。2.项目概况与招标范围 建设规模:见下表。序号&项目名称&任务书投资(人民币 万元)&预估费用(人民币 万元)&分包&建设地点1&2014年深圳龙岗亚森IDC机房装修工程施工服务采购&.00&无&广东省深圳市龙岗区 计划工期:以经批准的开工报告规定的开工日期起,本工程计划在150个日历日内完成(要求完成工程的材料采购、施工及调试等工作,节假日、雨天等均已包括在内)。 招标范围:墙、地面、天花装饰工程、空调补水排水系统、水泵房、室内给排水系统、机房架空地板安装工程等。注:(1)施工图及工程量清单内容;(2)承包商在本工程项目全部完成后要负责有关验收,包括质检部门验收,通过环保测试和材料所有资料文件;(3)承包商在施工前或期间负责办理有关开工前手续及施工许可证及市或区或县报建、安全、市容等一切相关手续所产生费用由承包商支付;(4)垃圾清运。 承包方式:本工程按工程量清单内容采取包报建、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收内容(包括相关政府部门验收)的形式承包。 同类工程:合同签订时间在日至日期间全国范围内的单项工程合同金额达到150万元及以上的通信类机房或各类数据中心(含计算机中心)机房的装修装饰工程。 分包情况:本项目无分包情况。3.申请人资格要求资质条件: 申请人须具有独立法人资格及经营范围许可,且必须提供经年检的合法有效的营业执照,要求注册资金达到人民币1000万元或以上;对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的,应提供商事主体信息最新查询结果(显示经营范围、注册资本等信息)的截屏打印件(加盖公章)。 申请人须具有有效的住房和城乡建设部颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级资质,同时具有住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。非粤注册申请人必须取得2014年有效的入粤备案证明(广东省住房和城乡建设厅颁发),同时承诺在本项目实施过程中该备案证明保持有效。若非粤注册的中标人在本项目实施过程中未能提供有效的入粤备案证明,则招标人有权取消其中标资格。 申请人须具有有效的IS09000系列质量管理体系认证证书。 财务要求:无。 业绩要求:申请人须具有同类工程施工经验并要求提供合同签订时间在日至日期间全国范围内的单项工程合同金额达到150万元及以上的通信类机房或各类数据中心(含计算机中心)机房的装修装饰工程业绩。注:1)申请人须提供足以证明符合上述业绩要求的合同关键页复印件,关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页,否则一律不认可。如需检查原件,则须在要求时间内提供。2)如工程项目合同包含其它专业施工或包含其它非通信类机房等多个子项目,则须列明合同中通信类机房或各类数据中心(含计算机中心)机房装修装饰工程部分的金额,并出具有效证明材料(如经济投标文件(含工程量的报价清单)或概预算文件或结算文件等资料复印件);同时,申请人须对所提供的证明材料的真实有效性出具保证承诺书。如需检查资料原件,则须在要求时间内提供。(注:申请人所提供的证明材料必须真实有效,如在核查过程中发现有作假行为的,其资格预审申请将被否决。) 3)正式招标阶段将沿用本项目资格预审阶段各申请人所提供的业绩,正式招标阶段无须另外提供,因此各申请人在资格预审阶段须列出所有同类工程业绩,评标阶段将作为评审依据。 信誉要求:提供近三年发生的诉讼及仲裁情况表,并在经营活动中没有重大违法记录。 项目团队要求:a)本项目至少配备一名或以上具备一级注册建造师资格(建筑工程专业)的项目经理;项目经理须取得政府主管部门(住建厅或通信管理局)组织的“安全生产考核合格证书(B证)”或国家安全生产监督管理局(或其授权的机构)核发的《中华人民共和国注册安全工程师注册证》,并取得住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国建造师注册证》。同时提供项目经理的社保证明及劳动合同。b)申请人在项目所在区域至少配备一名现场项目负责人,另外根据单项工程要求还须配备足够的施工人员及专职安全员。一个现场项目负责人不能同时负责多于二个区域的项目管理工作,另外,专职安全员须取得政府主管部门(住建厅或通信管理局)组织的“安全生产考核合格证书(C证)”,在工程进行期间未经发包人书面同意不得更换各专业技术负责人。 申请人不得存在下列情形之一:被责令停业的;被暂停或取消投标资格的;财产被接管或冻结的;在最近三年内(日至日)有骗取中标或严重违约的。 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。4.资格预审方法 本次资格预审采用合格制,凡通过资格预审的申请人均可参加本项目的投标。资格审查标准和内容详见资格预审文件。5.资格预审文件的获取 5.1 请申请人于日至日,每日上午8:30时至12:00时,下午14:00时至17:30时(北京时间,下同)购买资格预审文件:企业营业执照(副本),对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的,应提供商事主体信息最新查询结果(显示经营范围、注册资本等信息)的截屏打印件(加盖公章)。单位介绍信或法人证明书或法定代表人授权委托书。 5.2 资格预审文件每套售价200元,售后不退。 5.3如无按上述要求获取资格预审文件的供应商,招标人/招标代理机构将不接收该供应商所递交的资格预审申请文件。6.资格预审申请文件的递交 6.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间,下同)为日9时00分。 6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件,招标人不予受理。联系人: 刘杰& 赵磊 手 机:
邮 箱: 邮 编: 100071 地 址:北京市丰台区西四环南路15号&&&')}if(!d.length)var p=d.children('p'),e=12,z=0,f,s,n,t;if((n=p.length)<13)d.css('padding-bottom','35px').children('p:gt('+(e-1)+')').hide();s=parseInt(((n - 1)/e)+1,10);t=$('').addClass('b n').appendTo(d).html('1/' + s);f=function(a){z+=a;p.hide();t.html((z + 1)+'/'+s);for(var i=z*e;i=n)$(p[i]).show()}};$('').attr('href','javascript:void(0)').addClass('b l').html('&').click(function(){if(z>0)f(-1)}).appendTo(d);$('').attr('href','javascript:void(0)').addClass('b r').html('&').click(function(){if(z<s-1)f(1)}).appendTo(d);$('').addClass('g').appendTo(d);});IDC机房设计建议书 4A广告提案 广告提案 广告提案的准备工作 创意、表现提案 广..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
IDC机房设计建议书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口-专题技术交流-&&&&版主:
中型数据中心机房的规划与设计
发主帖:382&&回帖:2871&&会员等级:军长(积分:6355)
&&&&日 16:08
中型数据中心机房的规划与设计
艾默生网络能源有限公司&& 朱利伟
信息化与数字化成为各个企业、行业提高速度、提高效率,获得效益的关键手段,而全球信息化与数字化的愈来愈成熟,为我们追求效益提供了方法、手段、标准。&&& (1)数字化:企业的业务、流程、经营、管理等等,相关活动全部进行数字化&&& (2)无纸化:过去基于传真、电话的定单模式不能适应数字化的要求,企业或组织的各种活动通过计算机网络自动进行,办公方式转为无纸化办公。&&& (3)集中化:分散的信息化不能形成规模效应,信息孤岛不能带来速度和效率提高。当前信息化的趋势是集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,带来信息化的集中效应,这种集中效应表现在数据中心的兴起(如图1所示)。
图1& 信息集中化的趋势,需要数据中心承载
1& 数据中心的物理模型&&& 数据中心的作用与目的是完成信息的集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,从而实现信息集中效益。&&& 在数据中心中,存在两个层面的平台:网络平台和动力平台(如图2所示)。
图2& 数据中心(DC)物理模型的定义
2& 数据中心的级别与分类:&&& 根据美国TIA 942标准与Uptime Institute的定义,将数据中心的可用性等级分为四级(如表1所示):&&& 表1
&&& 我国新制定的《电子信息机房设计规范》GB ,将电子信息机房定义为A、B、C三类,其中A类要求最高(如表2所示)。&&& 表2
&&& 按机房的规模,可以分为超大型数据中心、大型数据中心、中型数据中心和小型数据中心等。&&& ◆ 超大型数据中心,通常面积大于2000m2,服务器机柜数量大于1000个;&&& ◆ 大型数据中心,通常介于800~2000m2,服务器机柜数量200~1000个;&&& ◆ 中型数据中心,面积为200~800m2,机柜数量为50~200个;&&& ◆ 小型数据中心,面积为30~200m2,机柜数量为10~50个;&&& ◆ 无专门场所的服务器/交换机机柜应用等。&&& 以上规模划分是实际工作中的大致划分方法,并没有严格的划分标准与参照指标体系。划分的目的也仅仅是便于数据中心的规划、设计与建设等。&&& 本文专门针对中型数据中心机房,探讨相关规划、设计与建设的标准、方法和实践。
3.1& 机房选址&&& 我国《电子信息机房设计规范》GB 对机房选址提出了要求,综合美国数据中心标准TIA 942-2005,对数据中心选址可以参考以上标准。&&& 实际工作中,对于中型数据中心机房的选址,用户通常选择与办公大楼等设施在一起,便于管理与维护。对于办公大楼来说,需要重点考虑以下内容:&&& (1)大楼的电力是否足够给数据中心使用。办公大楼在设计与建设的时候,主要面向人员办公需要,属于轻载荷的供电设计。而数据中心的设备供电量要求巨大,这样的重载荷设施放入办公大楼,常常会引起供电系统容量严重不足。无论是供电、亦或是制冷,都是对原有办公大楼用电容量的巨大挑战。&&& (2)是否有足够的空间,放置机房空调的室外机系统。办公大楼寸土寸金,面积利用率很高。而数据中心的机房需要恒温恒湿的机房专用系统,365天×24小时的不间断运行。机房专用空调如果采用直接制冷制式(DX),需要足够多的空间安装空调室外机。如果采用冷冻水系统,需要专门的365天×24小时运行的冷冻机组,而不能与大楼的中央空调系统混用。&&& (3)机房层高是否足够?办公大楼的层高为民用建筑设计,层高通常为2.8~3.2m。而数据中心需要安装静电地板,顶部吊顶。最佳层高(无障碍物)应该大于3.2m。&&& (4)是否有足够容量的载货电梯?通常的办公大楼载货电梯尺寸小、载荷低。而数据中心需要的UPS电源、机房空调等设备,都是大尺寸超重型设备。如果电梯不能运输,势必导致运输成本剧烈增加。&&& (5)在办公大楼设置数据中心,因为租金高昂、场地有限、供电不足,将严重限制数据中心的规模和安全级别。
3.2& 规划与设计&&& 中型数据中心机房的规划与设计,其需求源头来自于用户对服务器、软件系统的规划与需求。规划分为部分,包括容量规划(密度规划)、供电系统规划、制冷系统规划、网络规划等。&&& 容量规划:容量是指中型数据中心机房的初期、终期的服务器等IT设备数量、或者面积。容量规划可以基于两个方面考虑,&&& (1)数据中心机房的机柜数量×平均每机柜服务器数量。在采用普通地板送风制冷方式下,每个机柜的热密度为3~5kw/rack,超过这个热密度就必须采用高热密度的制冷解决方案(如图3所示)。
图3& 传统开放式机柜+地板下送风制冷
&&& (2)机房的电力供应。当机房的供电系统(市电+发电机)容量确定之后,可以计算出服务器的总功率。比如发电机最大容量为500kva,那么根据机房的能效PUE值(按2.0考虑),得出机房最大承载服务器容量为250kva(如图4所示)。
&&& PUE能量使用效率的定义: Power Usage Effectiveness。
图4& PUE指标曲线
3.3& 供电系统的规划与设计&&& 当中型数据中心机房的最大容量确定后,用户可以根据预算、机房重要程度,结合《电子计算机机房设计规范》GB 和美国TIA 942-2005的标准,确定供电系统与制冷系统。&&& 对于供电系统,包括从市电、发电机到配电、UPS、输出配电、服务器电源管理系统(列头柜)、机柜PDU等一系列环节(如图5所示)。
图5& 数据中心系统示意图
&&& 上述标准列出了N、N+1、2N、2(N+1)等冗余方式。&&& 在中型数据中心机房的市电、发电机等系统,用户可以根据实际情况选择N+1或者2N系统。而UPS供电系统,建议用户采用2N或者2(N+1)方式,确保供电可靠性(如图6、7所示)。
图6& 2N式供电系统
图7& 2(N+1)式供电系统
&&& 用户选择UPS时,建议采用高频式UPS,因为采用高频IGBT整流+无隔离变压器式设计,输入功率因数高、输入电流谐波小、功率密度高等特点。同时因为UPS占地面积小重量小,搬运方便。&&& UPS的电池容量建议根据市电与发电机系统配置,通常为30分钟左右。一般不建议超过2小时的电池配置,重量大、成本高,投资不经济。&&& 在UPS之后,需安装服务器电源管理系统SPM(又叫列头柜),为服务器机柜提供配电与保护。为提供服务器电源的配电可靠性,建议每一个配电回路都采用监控与管理系统,监控每一路回路的电流、电压、功率、功率因数、谐波、电量等参数,实现配电的安全管理和成本的细致化管理
3.4& 制冷系统规划与设计&&& 制冷系统是机房另外一个关键的基础设施。在中型数据中心机房,制冷系统设计包括:地板下送风系统、服务器机柜、机房专用空调等。&&& 按照机房节能设计实践和标准,通常采用地板下送风、机柜布置按冷热通道方式,是制冷效率比较高的设计方式(如图9所示)。
图9 地板下送风+冷热通道设计
&&& 机房的服务器机柜也是制冷的关键之一。在很多运行的机房中,不少用户对机柜不重视,通常采购一些廉价服务器机柜。而这样的机柜必然带来通风面积小、服务器发热等问题。TIA 942标准规定机柜的通风面积比通孔率大于50%。而当服务器的热密度达到4kw左右是,建议用户采用通孔率大于70%的服务器机柜,确保服务器等IT设备通风量、风速正常。&&& 此外,为了冷热通道隔离,建议使用挡板,将服务器机柜上空闲的U空间挡住,减少冷空气与热空气的无效热交换。&&& 进一步的节能设计包括完全封闭的冷通道,实现冷空气与热空气的完全隔离。当然这样封闭式冷通道(或热通道设计),必须符合消防防火等规范(如图10所示)。
&&& 考虑到投资成本、运营成本、维护成本等,建议采用风冷式机房专用空调(DX式)。而水冷或者冷冻水式机房专用空调不适合于在中型机房中使用与推广(如11所示)。
图11& 风冷式机房专用空调(DX式)
&&& 风冷式机房专用空调,按照上述标准,采用N+1(2或3)即可实现制冷系统较高的可靠性。在空调的供电上采取分组供电方式,避免单一供电回路导致的单点故障。
3.5& 监控系统的规划与设计&&& 中型数据中心机房的安全与运营监控管理是用户关注的核心内容之一。而这些数据中心机房通常采用无人值守工作模式,机房的安全与运营监控是无人值守的重要手段和工具。它包括:&&& 机房视频监控系统。视频监控实现机房365天×24小时监控下运行,任何故意或无意的破坏都将记录在案。&&& 机房设备与环境的监控系统。根据标准,必须实时监控机房的温度、湿度、水浸、供电系统工作参数与状态、空调系统工作参数与状态等,并在故障下主动提示用户采取措施,及时修复故障,确保机房安全稳定运行(如图12所示)。
图12& 数据中心的机房监控系统
&&& 特别需要说明的是,中型数据中心机房通常不会配置电源专业人员,日常的管理与维护工作通常外包给专业类公司,IT用户仅仅督导与监控系统的运营维护工作。&&& 而在众多设备与环境中,电池的监控是比较容易忽视的环节。但是电池恰恰又是系统最后的安全保障,所以对电池的监控建议采用单体电压、单体内阻监控系统,实时在线监控电池的电压与阻抗变化,及时找出弱化电池与系统短木板。&&& TIA 942和GB 也建议在最重要一级机房,实现对电池组中每一个电池单体电压、单体阻抗的监控。确保系统中所有环节都处于监控之下,实现系统的安全可靠运行。电池单体电压与内阻监控系统图(如图13所示)。
图13& 电池单体电压、内阻监控示意图
中型数据中心机房的建设与概念误区4.1& 关于机房的负载计算与热密度&&& IT用户在规划或者设计机房时,普遍遇到的问题就是服务器负载计算问题。购买的服务器,根据厂家给出的功耗累计,往往会得出一个很大的累计功率。可是如果按照这样的累计功率配置供电系统、空调系统,将会出现巨大的投资浪费。&&& 如何才能得出比较可靠的负载功率呢?建议IT用户对服务器厂家的功耗参数刨根寻底,一定要厂家给出所需配置下实际功率需求。&&& 比如IBM某型号服务器2008年功耗为(如表3所示):
&&& 表3中,单机最大功耗与配置密切相关,而这个数据远远小于铭牌功率,当配置确定后,采用服务器的实际运行功率计算,才能避免供电系统、空调系统的巨大浪费。
4.2& 为了创新而使用水系统空调系统&&& 很多IT用户喜欢创新,在机房建设上根据部分厂商推荐,盲目采用水系统的空调。实际上水系统机房空调在中型数据中心机房并不能节能。&&& 首先,中型机房的热负荷是有限的,而小容量的冷冻机组的能效比,并不比风冷式空调高。如果采用大楼的冷冻机组,必然又出现在冬天大马拉小车的问题,效率低下。只有当机房规模宏大,采用水系统机房空调才是节能的。&&& 其次,水系统机房空调容易导致系统的单点故障、单点瓶颈。按照标准,采用水系统时,强烈建议按照2N系统配置,而这样的配置在中型机房无疑是投资巨大、毫无积极性可言。&&& 第三,水系统的安装、维护成本很高。尤其是维护成本居高不下。因为水系统需用定期的换水维护,这样数据中心可能长时间停机问题。国内第一批使用水系统的大型银行数据中心,在建设新的数据中心时,纷纷弃用水系统,而改用风冷式机房空调系统。
5& 中型数据中心机房的建设实例&&& 大部分的证券公司机房是典型的中型数据中心机房。随着IT技术的迅速发展,我国证券行业的交易与查询网络化、集中化,已处于世界前列。&&& 某全国性券商因为办公室搬迁,需要在办公大楼内新建一个约400m2的数据中心(如图14所示)。
&&& 因为该券商的业务高速发展,对未来的负荷需求很大。但是机房位于中心区域的办公大楼上,大楼为数据中心提供的电力有限,仅为500KVA(1000A),并且是三路电力合计,这为设计提出了很高的要求。&&& 在规划阶段,用户希望使用水系统空调,并安装高密度制冷解决方案。对于水系统,规划时候反复与用户交流,在400平方左右的机房安装水系统空调并不能带来太多效率提升,反而造成后续维护成本巨大。经过用户对部分水系统使用反馈调查,最终取消了水系统的计划,改用风冷系统式机房专用空调。&&& 此外,用户对负载反复确认,最后选择按PUE=1.6、负荷300kw设计数据中心终期容量,系统设计图(如图15所示)。
图15& 某证券公司全国数据中心供电系统图