求助,装完客厅有必要装空调吗3P空调后,老跳闸

3P柜式空调220V的,用20的微断为什么老跳闸?
3P柜式空调220V的,用20的微断为什么老跳闸?
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载爱卡汽车_中国领先的汽车主题社区、汽车资讯、汽车论坛中心大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
卧室和客厅空调一起用,房间外的进户开关总跳闸怎么回事?房间内的配电箱的空开没断开?
浏览次数:0
门店同时卖灯具,厨房电器,卫浴,热水器,集成吊顶,请问取什么名字好?
不知道下面这条知识能否帮助到您
家中空调摆放位置人们都比较喜欢角落,那么客厅、卧室空调位置摆放角落就一定好吗?下面随小编一起看看客厅、卧室空调位置摆放哪里更合适呢?
客厅、卧室空调位置不恰当导致疾病缠身!你家空调摆放对了吗?
是不是总闸毫安不够
空调房间的温度可以分享到其它房间吗?
卧室和客厅空调是多大的? 进户开关 和 房间内的配电开关多大? 如此才能判断问题
楼下空开小进户开关大;
一般是电压问题
如果单独任一空调工作都正常,只是当你卧室和客厅空调一起同用,进户开关才跳闸,那说明进户总负荷超过进户开关的额定负荷,引起跳闸。也就是,就出现超负荷的情况发生。你说“房间内的配电箱的空开没断开”,我想,应该是房间内的配电箱的空开额定工作电流比进户开关大的缘故。这种情况,你只需装配个额定电流大点的开关总闸即可。具体多大要根据你们家的总负荷来计算。简单点,就装配个比室内的空开大一个档次的总开关即可。如果...
如果是某台空调运行时才跳闸,说明该台空调可能存在漏电的情况,要找人检查修理。现在很多空开都带漏电保护功能的,一旦检测到漏电,马上就跳闸,即刻跳的。