一台异步电动机 电压为380V功率为15KW 它的电流是多少 公式是什么
问题描述:
一台异步电动机 电压为380V功率为15KW 它的电流是多少 公式是什么
问题解答:
根据公式: P=√3 *U*I*cosφ ,其中cosφ为功率因数,中小型电机按0.85算.则:I=P/(√3 *U*cosφ) = 26.8A 如果考虑电动机效率的话,一般η=0.95,则电流I=26.8/0.95=28.2A .
我来回答:
剩余:2000字
根据公式: P=√3 *U*I*cosφ ,其中cosφ为功率因数,中小型电机按0.85算.则:I=P/(√3 *U*cosφ) = 26.8A 如果考虑电动机效率的话,一般η=0.95,则电流I=26.8/0.95=28.2A .
I=P/1.73*380*0.8=320A 1.73是3的平方根,0.8是功率因数.如果是电动机负荷,启动时电流大,选择略大于320A的带热脱扣器的空气开关
大约30A,(1kw=2A),线用6平方的,(1平方毫米=5A 这是铝线的标准,铜线比铝线高一个等级,但这个更安全,没有的话5平方也行……) 麻烦采纳,谢谢!
额定电流是41A.20KW除以效率0.87得到输入有功功率,再除以0.85便得视在功率,再除以3,除以220,得额定电流.(计算时KW需化成W算).
根据 P=1.732UIcos I=P÷1.732÷U÷cos但是你没有提供功率因数,所以无法计算,根据经验估算 35KW电流约为70A 如果是电动机,建议用125空气开关,如果是其他设备可以用100A空气开关 距离不远的话,16平方铜线就可以了.
p=U*II=P/U==315.7895(A)不知道你这是什么用电器,电流这么大.
最小100A空开.35mm2铜芯电缆.三相380V电机大约每千瓦2安培,45KW电机额定电流90A左右,空开的额定电流的选择必须等于或大于电机电流,由此可见,45千瓦电机选100A空开.电缆截面的大小根据电机电流的大小选取.也可以估算,对铝芯电缆截面数6—70mm2来说,截面数加5得数,就是可供最大电机功率,铜芯电缆升
三相交流电压为380V,那么相电压应为220V.功率27KW,单相为27/3=9KW. I=P/U=.9A 每相电流约40.9A
380*100*3^0.5=65.8kw.若不考虑功率因数,每小时用电量为66度左右.
那是当然的,只有电阻才产生热.其余的能量是做功 再问: 那电动机会产生热吗? 再答: 有电阻当然产生热啦再问: 那为什么不用电动机的电阻呢?为什么要用线圈的电阻呢? 再答: 线圈本来就是电动机内部的,就是电动机的电阻再问: 线圈跟电动机是一起的呀?它们不是分开的吗? 再答: 无语……建议去参观修电动机的小作坊
功率因素是 有巩固率 除以 视在功率
1.5KW的电机电流是3A左右,热继电器的整定是按额定电流的1.3--1.5倍整定,所以整电流为4A或4.5A都可以 再问: 我的热继电器是5.5到8的,现在都调到6.5了还是频繁跳闸,为什么啊 再答: 那可能是电机较频繁起动、停止。这种情况就只能是把热继电器的电流值再调大,到不跳闸为止或者是取消热继电器改为10A的空
当三相鼠笼式异步电动机定子接电源,转子不转堵转情况下,这台异步电动机有电磁功率,电磁转矩,没有机械功率. 再问: 大神,可不可以说说原因
是电压不稳造成的.镝灯的工作电压波动不能超过正负5%.工地上的电焊机很多,可能是电焊机工作时,对电网的冲击造成的.烧镇流器一般是镇流器线圈短路造成的.
p=ui 12千瓦=380v*电流所以电流=31.A
小明:无论待测电阻是多少,它两端的电压都是6V,超过了电压表所选的量程,会烧坏电压表.当电阻为5Ω时,电路中的电流I1=UR=6V5Ω=1.2A,当电阻为10Ω时,电路中的电流I2=UR=6V10Ω=0.6A,由于电阻范围是5~10Ω,所以电流范围是0.6~1.2A,超过了电流表所选的量程,会烧坏电流表.小红:变阻器的
I=U/R=12V/400欧=0.03A
电流=I,电压=U,电阻=R,功率=P U=IR,I=U/R,R=U/I, P=UI,I=P/U,U=P/I P=U²/R,R=U²/P 还有P=I²R
公式是一样的,均为P=√3×U×I×cosφ×η
三角形接法,线电流为相电流的1.732倍:容抗Xc=1/ωC=1/2πfC=3184Ω.线电流I线=1.732*U/Xc=1.732*.62A 再问: 线电流是相电流的1.732倍,公式U/Xc计算出来的是相电流? 再答: 是这样的:线电流是流经你整个三角形负载(此处是电容)的电流,如果你的意思是
也许感兴趣的知识单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,我知道的最小4KW,也可以的。
05平方的电线能承受最大功率是多少
5平方铜芯穿管敷设,其安全载流量为18安左右,一般配16安开关使用,单相220伏用电约可承受3000w(设功率因数为0.85)左右。380伏则可承受8000w左右。
想知道4平方电线能承受多少瓦
1、220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~94mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。2、在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。
4平方电线能承受这些电器吗
4平方的电线能承受的功率大概在5000多W###4500W 没有问题的。呵呵###长时间的一起工作是不行的!再说你洗衣机不可能整天开着吧!4平方,这用两个空调是足够了!但是这样放线有违常理,应该是一个房间一条线,另外每个空调单独一路线。还有就是你那个空开是多大的?至少要32A的###空调应该单走线的。另外,4平方的电线也分几种,如果是纯铜芯的负载就大一些。###也不是不可以,没甚大影响
谁了解4平方电线功率是多少
4平方铜线可以承受的功率是5060瓦4平方铜线穿塑料管的安全载流量是23A,根据公式电功率等于电压乘以电流 P=UI 那么220×23=5060(瓦)所以,4平方铜线可以承受的功率是5060瓦。
即热式电热水器淋浴最大功率是多少
即热式电热水器额定的功率为8-8.5KW,一般就是最高的使用功率的。但是有很多家庭使用或者购买的时候,同样遇到的问题,以为这个就是使用功率,担心耗电大的问题。其实即热式电热水器真正的使用功率跟环境的有关系,就是根据天气温度,进水的温度有直接关系。本身机器属于变频恒温,所以根据进水的温度自动调节所需要的功率,功率的转化是微控制系统完成,整个温度不会超过55度
谁晓得家用燃气热水器最大功率是多少
速热式电热水器是第三代电热水器,这一种电热水器又被称之为是储水快热式电热水器,它的预热时间一般在15分钟左右,这一种电热水器它的内胆容积在10-30升。速热式电热水器它的功率是在W左右,家庭安装速热式电热水器不需要对原有的电路进行更换或者是扩容,它的电源线只需要在2.5平方毫米就可以了,同时它还能实现多路供水,在使用时不受人数的限制,作十分的方便简单。
电线4平方是啥意思能承受多大的功率
电线4平方是指电线导体横截面积的标称值. 也就是电线的规格大小.电线规格常见:1.5平方毫米 2.5 4.0 6.0平米毫米,标称值大, 导体大, 能负载的电路电流,功率就大. 这个按正常的来算,是1个平方2个电流 1个电流1.5KW 1平方=3KW 所以 0.5的话 正常 铜芯的有 1.5KW。 不过是按照我们这边的计算方法. 4X3KW=12千瓦 。###电线的多少平方是电线的截面积,单位是mm2,由于电流传输是有速度的,和电流的频率关系也很大,所以频率越高,越要跑导线的外皮,这种现象术语叫趋肤效应,所以一个平方负荷多大功率是不确定的。实际使用时一个平方的导线只能负荷功率3KW,6个电流,400平方导线每平方只能流过1个电流。
家用电线多大功率最合适
现在一般家庭的家用电器都比较多,用电量也大,可以按照不同需要分别布线。1:照明的用电量不大,用1.5平方的铜线就可以;2:厨房的用电器多,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线,4平方的铜线穿塑料管的安全载流量是23A,符合要求;3:卫生间的用电量也大,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线;4:各屋的空调最好单独布线,尤其是客厅的大空调,更应该单独布线,都用4平方的铜线。总之,家用电线的选用,要从长远发展考虑,家用电器是越来越多的,不能图省钱敷衍。当然,如果住室比较简陋,用电器不多,那就灵活掌握,用2.5平方的铜线也可以。
50平方电线能负荷多大功率
50平方电缆的安全载流量约250A,可承载三相380V动力负载125KW~130KW。负载是指连接在电路中的电源两端的元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。对负载基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。
大功率台灯耗电吗
只要是大功率的电器都是耗电的
舒心的装修让生活更美好(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853192',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
5(20)A的电表用多大的开关?
住宅规范要求进户线不小于10mm2,而某些小户型又用到了5(20)A的电表,开关应该选多大?40A?超过了电表的额定最大电流;20A?与导线又不匹配。疑惑中。。。。。
住宅规范要求进户线不小于10mm2,而某些小户型又用到了5(20)A的电表,开关应该选多大?40A?超过了电表的额定最大电流;20A?与导线又不匹配。疑惑中。。。。。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)大家都在搜
空开1P20A和2P40A的区别
@_@匿名@_@@_@@_@问题未开放回答
fszai1104的答复:
10千瓦用电器220V电&br/&&br/&
&br/&&br/&
电流40A左&br/&&br/&
10平铝线或6平铜&br/&&br/&
&br/&&br/&
空选用63A 380V 电&br/&&br/&
电流20A左&br/&&br/&
6平铝线 线路比&br/&&br/&
电机(电机起电流)基础要加。根据欧姆定律:同电路通某段导体电流跟段导体两端电压比跟段导体电阻反比;标准式:I=U/R 注意:公式物理量单位:I:(电流)单位安培(A)、U:(电压)单位伏特(V)、R :(电阻)单位欧姆(&O) 部电路公式:I=U/R或I=U/R=P/U(I=U:R) 我要用公式I=P/U; 我现行电力用电220v与380v两档 : I(电流A)=P(功率W)/U(电压V) =(10kw*1000w)/(220v或380v) =.45A .31A 根据提问我现行电压220v情况需要于45A空即约63A;380V情况需要于26A空即32A空@_@50A空开@_@单相负载用60安的空开。三相电流比如100A空开是总电流100A,还是每相电流100A?
问题描述:
三相电流比如100A空开是总电流100A,还是每相电流100A?
问题解答:
问我你算问对人,我就是电气工程师.你这个问法不对:1、100A的空开,是指每相电流都是100A.2、100A空开没有说总电流是多少多少之说,也就是每相额定电流都是100A.记得给我采纳哦!
我来回答:
剩余:2000字
问我你算问对人,我就是电气工程师.你这个问法不对:1、100A的空开,是指每相电流都是100A.2、100A空开没有说总电流是多少多少之说,也就是每相额定电流都是100A.记得给我采纳哦!
变压器所带的负载是和功率因素相关的,2000KVA是视在功率,如果你功率因素高,那么所能带的负载就多,按照电力局规定的最低达到0.9的功率因素计算的话,那么2000KVA的变压器能承受1800KW的有功功率,每相600KW,如果相电压为220V,则可以承受的电流为2727A; 1000A的断路器表示的是每相电流能够达到
三相电机用电的完整公式;P=√3×I×U×Cosφ×ρ 单相去掉 √3 就可以了,不是电机去掉效率ρ ,不是电感,是电阻的话再去掉功率因数Cosφ;下面的问题;第一个,你可以通过公式计算了,第二个问题,不是一口气回答的,需要你掌握更多的知识,再可以和你沟通和解释.
380V三相四线接入的话,每一相负载是否均衡电线有没有接紧,表面有没有氧化导致接触不好不然是不会发热的, 再问: ????Dz?????????????????????
100A的三相空气开关表示每一项长期工作电流不能超过100A,用单相100A电流220V电压换算功率不大于22KW.
三相电100安空开:每相额定可负载电流100A.单相电100安空开:单相额定可负载电流100A. 再问: 我可以理解为三相的如果接单相电电流时300安吗? 再答: 三相电100安空开的3个电极并联,则单相额定可负载电流300A。
27千瓦*1.5A/KW=40.5A(每相电流)36KW*1.5A/KW=54A(每相电流)10平方线最大承受电流40安,改用3*16+2*10的电缆,断路器用M1-63A/3300,接触器换成CJX2-6311,用两根10平方的线并接也行,25平的线安全载流量在80安左右,带两台有点小,热水器引线还是换掉吧,如果只是
1 三相电2 总进线空开 100A3 其中抽水泵空开 63A4 照明用电三相均布,3路空开40A(或6路25A)5 CT变比100/5,电子表5A量程
2P空开400V~是两极开关,额定电压交流400V,不能用在家庭电路做总开关,为了安全,家庭主开关应该是漏电保护开关,漏电动作电流30mA.2P空开没有230~的是因为统一起见,三相时是三个单极开关并联起来,单相时是两个单极开关并联起来,结构件统一,减少元件数量. 再问: 兄弟,我在插座回路另配了漏电断路器,2P做总开
可以选用(15-60)A三相四线有功(多功能)电度表,100A空开或漏开,16平方毫米铜线负荷平均分配,每相12KW左右,不超过60A
告诉你一个最简单的方法:三相电电流用电功率乘以2等于电流值,每相哦,当负载是发热管等电热设备时乘以1.5倍.单相电电流用电功率乘以5.5倍等于电流值,单相哦.当负载是发热管等电热设备时乘以4.6倍.这只是简单的估算,象日光灯等它的电流会偏大,一千瓦可能会达到10安以上.还要注意的是配线不是将所有的功率算成电流值加起来,
额定电流依然是100A,一点也多不了.
问题没说清楚 再问: 这些数据是空开上标的 我就是想知道 这个空开能承受多少千瓦 再答: 额定电流的大小标志着空开长期承载能力的大小,有的空开也标注了对应的功率大小。 额定功率p=ui=400VX100A=40kw 实际工作中常根据负载设备的额定电压和额定功率,计算出设备的额定电流。通过额定电流选择空开。
最大相有320A了,按1.5-2倍选,把空开换成500A的,或把320A相负荷调点在220A负荷相来,到达3相基本平衡,400安的空开也不会跳
微型断路器,简称MCB (Micro Circiut Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器.用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种.额定电流:1、1.6、2、2.5、4、6、6.3、10、12.5、16、20、25、3
电机电流 单相的 I=P/UcosΦη cosΦ是功率因数,η效率三相电动机 I=P/√3UcosΦη 三相电动机 I=1/(1..8*0.82)=2.32A, cosΦ取0.8,η取0.82,cosΦ及η是估的.电动机较小时,cosΦ及η都较低,一个kW不止2A.大电机cosΦ及η都较高,1kW不到
启动电流是运行电流的3-7倍,空气开关的额定电流等于或略大于负荷额定电流,热继电器按负载电流1.1-1.2倍选,接触器按负载电流1.3-2倍选,希望对你有所帮助!
28KW的电器,工作电流为.7A,需要选择150A的空气开关.电线可以选择35平方的多股线.
总负荷1728W,总电流应该约8A,明显有问题,建议:1、关闭所有的灯再测量电流.2、检查一下是否有人在用诸如电炉、取暖器等大功率电器.3、用钳形表沿线检查电流,查找可能的大电流分流点. 再问: 搞了一下午了,灯全关了,没电流, 再答: 说明问题出在开关之后的支路,在电流表连续监测的情况下,分别合上开关开灯观察电流变化
1 三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍,如果电机质量不好,甚至有到10倍的;2 电机的正常运行电流并一定是电机的额定电流,由于选择电机容量往往大于需要的机械驱动容量,所以电机正常运行时的电流往往小于其电机额定电流.而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,而不是其运行电流的5-7倍;3 按照电机的额定