可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师
交流接触器触头烧坏和热继电器动作不动作没有必然联系,热继电器不一定动作。
热继电器一定要运行电流超过额定电流或达到设置的动作电流,并且延长一定时间才会跳闸,一般是超过设备额定电流的1.2-1.3倍才会跳闸。
而交流接触器触头,设备的额定电流或低于设备的额定电流都有可能烧坏的。交流接触器的触头每吸合伙分闸一次,就产生一次弧光,受到伤害一次,多次吸分就多次伤害,当质量有点差、接触面不怎么好,弹簧的压力有点差等情况出现时、多次吸分后触点的过流能力就会下降,出现正常电流烧坏,粘连等故障。
本回答由科学教育分类达人 章斌推荐
瞬间大电流可能烧结触头,而热继电器还没有达到动作温度。
触头烧结发生在通电(一般是启动电机)的瞬间。如果启动时没有烧结,那么启动后一般不会烧结。
选择的ABB接触器额定电流是否大于所控设备(比如电机)的额定电流!再者就是设备在启动的时候有没有故障,也就是电机堵转,卡涩等方面的问题。
接触器触头在超过本身所允许的额定电流时,吸合的瞬间会产生很大的电弧,当然触头就会像电焊机焊接一样被电弧焊在了一起!控制回路已经无法控制,再好的热保护器也是无济于事!因为热保护器保护所控制的始终是接触器!接触器就算停了电也是粘着的!
再说说电流热继电器;本身的作用是电流达到整定电流时,热度逐渐升高的同时使触点分开或者闭合(一般是分开),断开接触器的控制电源,使接触器触点分离,断开设备电源!热度的上升总会有一定的时间延时!
有可能,如果接触器触头虚接造成局部过热就会烧毁触头。只要电缆电流不是长时间过热,热继电器也不回跳的。热继电器绝对不能替换熔断器使用的。
很大的电弧,吸和,那触头就烧没了!吸和瞬间,上下触头抖动,电弧更把锄头烧没,所以........
常见的对可疑对象的排查方法有() 讨论法。 问卷法。 排除法。 排队法。 复合法。 天然气流经节流装置时,节流后的温降随节流后压降的增大而()。 不违农时,谷不可胜食也。胜:() 现场照相的内容分为四个部分,即现场方位、现场概貌、现场细目和() 现场全貌。 现场局部。 现场重点部位。 现场微部。 洗铁路槽车前必须往罐内(),直到无刺激性气味,方可进入作业。 A、加洗涤剂。 B、冲水。 C、吹风。 D、吹扫蒸汽。 造成交流接触器线圈过热而烧毁的原因有()。
交流接触器动静触头间存在接触电阻,有电流流过时就会发热。正常情况下触头的温升不会超过允许值,导致触头过热的主要原因有:
(1)通过动静触头间的电流过大。交流接触器触头电流过大的原因主要有系统电压过高或过低;用电设备超负荷运行;触头容量选择不当和故障运行。
(2)交流接触器动、静触头间接触电阻过大。造成触头间接触电阻增大的原因有:
1)触头压力不足。交流接触器触头压力弹簧受到机械损伤或电弧高温的影响而失去弹性,触头长期磨损变薄等都会导致触头压力减小,接触电阻增大。遇此情况应首先调整压力弹簧,若无效则应更换新触头。
2)触头表面接触不良。原因主要有:
①油污和灰尘在触头表面形成一层电阻层;
②铜质触头表面氧化;
③触头表面被电弧灼伤、烧毛,使接触面积减小等。对触头表面的油污,可用煤油或四氯化碳清洗;铜质触头表面的氧化膜应用小刀轻轻刮去。但对银或银基合金触头表面的氧化层可不作处理,因为银氧化膜的导电性能与纯银相差不大。对用于大、中电流的触头表面,不要求修整得过分光滑,因过分光滑会使接触面减小,接触电阻反而增大。
在修整交流接触器触头时,不应刮削或锉削太多,以免影响交流接触器触头的使用寿命。更不允许用砂布或砂轮修磨,这会使砂布或砂轮上的砂粒嵌落在触头表面,反而导致接触电阻增大。