问题1:招标文件中要求“投标人提供次氯酸钠发生器投标型号(产能跟本项目相符)对应的必须经省级及以上卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证件。”各省的办证审批单位各不一样,比如山东省的省级卫生许可证,由济南市卫生和计划生育委员会负责审核发放,但涉水证仍是省级卫生证,全名为“山东省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。该种情况是否符合要求,请澄清。
回复:按招标文件要求。由“投标人提供次氯酸钠发生器投标型号(产能跟本项目相符)对应的必须经省级及以上卫生部门颁发的涉水产品卫生许可证件。”
问题2:招标文件中要求“投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质”。建议:该资质为建筑工程方面的资质要求,本次招标为设备招标,专业设备厂家不办理建筑类资质,建议取消该要求。
回复:按招标文件要求,本项目为交钥匙工程,不仅要求提供设备,对投标单位施工能力有相应要求,鼓励相关资质的代理商投标。
招标文件中要求“★电极形式采用低副产物的板式板筐电解槽,槽体采用UPVC外夹316L不锈钢夹板,能避免结构的开裂和渗漏。发生器为一体化集成设备,耐腐蚀PEHD框架及无泄漏全封闭碳钢喷塑外壳,电解槽内部与次氯酸钠液体接触部分应采用相应耐腐蚀材料;并需提供彩页样本、现场使用业绩照片及用户证明(用户证明需明确板式板筐电解槽)”建议:采用板筐电解槽存在电解液及氢气流通不均匀,影响电解效果;槽式的耐压性能较低;酸洗、维护不便等缺点。目前无论国外还是国内的主流电解设备均采用管式电解槽。 招标文件中对投标人的电解槽结构形式进行规定,造成市场主流产品无法满足要求,不合理。目前国外三大主流电解次氯酸钠发生器:意大利迪诺拉、丹麦格兰富、美国WT,均采用透明管式电解槽,该种型式电解槽具有强度高、密封性好;电解液分布均匀,氢气溢出及时,电解效率高等优点。建议取消该项要求。
回复:按招标文件要求。
招标文件中要求“★采用2*5kg/h组合抽屉式整流器,每个整流器可单独维修更换,独立控制独立电源,当一组故障时另一组5kg产能不受影响。”建议:本次招标型号是10kg/h设备,需要保证单台设备的产量达到10kg有效氯;且现场设备为一用一备,即使单台设备出现问题,采用备用设备仍然不影响水体消毒,单台设备产量调到5kg没有任何意义。按照2*5kg/h整流器的要求,是否可理解为2台5kg设备连接到一块作为10kg设备?因此建议取消该项要求,以免造成2台5kg设备并联充当10kg设备的情况。
回复:“★采用2*5kg/h组合抽屉式整流器,每个整流器可单独维修更换,独立控制独立电源,当一组故障时另一组5kg产能不受影响” 。修改为:“★采用四组4*5kg/h组合抽屉式整流器,每个整流器可单独维修更换,独立控制独立电源,当一组故障时其他几组5kg产能不受影响。”
问题5: 招标文件中要求:★单台有效氯产量(以Cl2) ≥10kg/h, 2套★次氯酸钠浓度:≥0.8%★盐耗:≤3.5kg/ kg·Cl2★交流电耗:≤4.5kWh/ kg·Cl2★发生器正常使用第五年发生器参数:★单台有效氯产量(以Cl2) ≥10kg/h, 2套★次氯酸钠浓度:≥0.8%★盐耗:≤4kg/ kg·Cl2★交流电耗:≤5kWh/ kg·Cl2 建议:4.1招标文件中参数的要求明显高于三大进口产品参数,该参数的制定,是否综合考虑了市场上主流设备的情况?进口品牌电解次氯酸钠发生器的参数:迪诺拉电解次氯酸钠发生器参数:其中直流电耗4.4kWh/ kg·Cl2,盐耗:2.8kg/ kg·Cl2,次氯酸钠浓度: kg·Cl2,次氯酸钠浓度: 0.8%4.2、次氯酸钠发生器的质量好坏,重要的一点是运行稳定,不论是进口产品、还是国产一线品牌,均不会出现运行时间长后效率下降的问题,本次招标中5年参数可以下降,充分说明了采用框式电解槽由于存在死区等不均匀因素,长时间运行后效率下降。建议该指标综合考虑市场主流产品的参数重新制定,且制定唯一指标。回复:按招标文件要求。问题6:招标文件中要求:次氯酸钠有效率浓度在线分析仪用于自动检测次氯酸钠发生器所生产的次氯酸钠溶液的有效氯含量,对次氯酸钠发生器的生产运行进行及时的监控,并将信号输出到投加系统PLC控制系统,确保投加量能够精确、及时地控制。技术要求:★测量方法:分光光度法显示屏幕:8寸TFT彩色触摸屏,分辨率为800×600★测量范围:(0.1-2)% 比对误差:≤±10%准确度:≤±10%重复性:≤5%测定下限:0.05% 测量周期:最小测量周期为25min试剂消耗:标准试剂包可连续检测1250次测量(26天×48次/天)自动清洗:每次测定完成后仪器自动清洗,也可根据现场情况周期清洗审核测试:提供5种审核项目的自动测试方法:质控样、直线性、重复性、实际水样比对、零点和量程漂移数据存储:可连续存储5年以上的数据仪器接口:RS232、RS485、RJ45(以太网);4-20mA输出或无线网络反控(选配)其它功能:试剂余量预警、仪器日志、故障报警注(有效氯浓度在线分析仪参照或相当于或高于品牌:天勤、科泽、笠原理化 )建议:5.1本身次氯酸钠发生器只要运行稳定,出口次氯酸钠溶液浓度会稳定在一定数值上,该浓度无需测量;且“有效氯浓度在线分析仪参照或相当于或高于品牌:天勤、科泽、笠原理化”,据了解,科泽、笠原理化均不生产该仪表,只有天勤有该仪表,且该厂家是次氯酸钠发生器生产厂家,因此该项要求不合理,指向性太强,违反《招标法》中“第二十条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。”5.2、据了解,分析仪表两大国际品牌E+H、哈希也不生产该仪表。5.3、无论进口设备还是国产一线品牌设备,均无需配置该仪表。建议取消有效氯浓度在线分析仪的采购。
回复:“有效氯浓度在线分析仪参照或相当于或高于品牌:天勤、科泽、笠原理化”。修改为:“有效氯浓度在线分析仪参照或相当于或高于品牌:天勤、凯铭科技、天健创新”。
招标文件中“★投标人不是生产厂家时,中标后7日内需提供制造厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件(格式内容自拟并加盖厂家公章),否则做废标处理。”建议:是否理解为获得厂家授权的代理商可以投标,如果可以,就存在一家生产厂家授权多个厂家投标,进行围标的可能。建议国内设备由生产厂家直接投标,不允许代理商投标。
回复:招标文件中“★投标人不是生产厂家时,中标后7日内需提供制造厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件(格式内容自拟并加盖厂家公章),否则做废标处理。修改为:招标文件中“★投标人不是生产厂家时,中标后7日内需提供制造厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件(格式内容自拟并加盖厂家公章),否则按无效投标处理或取消中标资格(中标供应商)。
问题8:表一(资格后审评审表)中写着所投标设备(次氯酸钠发生器)必须经省级卫生部门涉水产品卫生行政许可复印件加盖公章,并需另提供原件备查。请问作为代理商,没有制造商涉水证原件是否可以参加投标?有制造商授权函和涉水证复印件(加盖公章)等材料。
回复:按招标文件要求。
采购人:湖南浏阳经开区水务股份有限公司
沈阳谷轮热泵(二厂)位于苏家屯区大淑堡园区90-2号
主要生产:第四代洗浴热水热泵机组
第三代洗浴热水热泵机组
直热式热水热泵机组 双源热水热泵机组 供暖式水源热泵机组
●产品核心技术来自艾默生环境优化技术,采用先进的美国TMZW热水专用压缩机。
●所有元器件均选用行业中品质精良的品牌,极大提高了整体的可靠性。目前广泛用于宾馆、洗浴、学校、工厂等。中小型水源热泵更适合于别墅的采暖制冷和生活用水。
●顾客满意就是我们的追求,公司本着“以市场为向导,以用户为上帝”的宗旨。用高品质的产品,竭诚与各界新老客户携手合作,共创明天的辉煌。
京ICP证070615号 北京市公安局海淀分局备案编号: 本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师 运营单位:北京海诚通胜网络科技有限公司 北京中胜国建科技有限公司 西安酷诚网络科技有限公司 地址:北京市海淀区阜成路111号裕美达大厦5层 邮编:100142