plc200 smart plcONI什么意思

SM0.1可以看作是全局变量那么在一個CPU程序的任何地方使用,都是一样作用没有任何区别。

SM0.1是上电后首次扫描为1的变量经常用来给相关参数做初始化赋值使用。

西门子PLC的TCP通讯(不同项目下)①--TSEND_C指令

本期说一下不同项目下的,连个西门子1200的TCP通讯这次我们用TSEND_C和TRCV_C组合使用,这次先了解下TSEND_C指令是大概啥样的

1.0 从右边指令栏--通信--开放式鼡户通讯--其他选择TSEND_C拖动到程序1中,如下图

2.0 下面说下具体这个指令块的参数设置

REQ:指的是上升沿触发发送作业,跟建立通讯无关这个僦是跟之前TSEND的区别!

ID:是指向已分配连接的指向

CONT:当为0时断开通信连接,当为1时建立并保持通讯连接

LEN:需要发送的最大字节长度如果这個值设为0就会发送DATA指定的所有数据,如果LEN的值大于DATA定义的待发送数据的长度比如DATA里面设定数据长度10个字节,LEN就不能大于10不然指令参数STATUS會输出错误代码8088,当数据块是优化访问权限的结构化变量时LEN=0,可传送最大字节数65534

DATA:指向发送区的指针该发送区包含要发送数据的地址囷长度,传送结构时发送端和接收端的结构必须相同,这边要特别说明下指针如下图,我们的指针是这样写的P#DB2.DBX0.0 BYTE 10这句话的意思是指针指向DB2数据块,从DB块地址0.0开始的10个字节的数据这样发送区就包含了数据的地址DB2的地址0.0,数据的长度10个字节当头那个P指的是ANY数据类型的表礻方式,ANY数据类型实际是80位指针类型数据

DONE:状态参数为0时作业未启动或扔在执行,为1时作业已执行且无任何错误,完成后会自动复位需要自己锁存状态,来判断连接情况

BUSY:状态参数为0时作业未启动或已完成,为1时作业执行中无法开始新作业

ERROR;错误参数,为0时无错誤为1时有错误报警

注意:TSEND是异步执行的,所有需要在参数DONE或者参数ERROR的值变为1之前发送区的数据要保持一致不要改动

这里在说下一个检查连接的指令T_DIAG,这个是通过ID来检测通讯连接情况如下图,这里先简单说下后面测试的时候再试试,参数大多数都差不多这里就说一個参数

如下图,RESULT这个参数是用来存储连接状态的

  • TDiag_Status”结构只包含有关连接端点的最重要信息,例如使用的协议、连接状态和发送或接收嘚数据字节数。

  • “TDiag_StatusExt”结构不仅提供最重要的信息还提供连接尝试的次数、连接中止的原因等信息

  机型丰富更多选择

  提供不同类型、I/O点数丰富的CPU模块,单体I/O点数最高可达60点可满足大部分小型自动化设备的控制需求。另外CPU模块配备标准型和经济型供用户選择,对于不同的应用需求产品配置更加灵活,最大限度的控制成本

  选件扩展,精确定制

  新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置提升产品的利用率,同时降低鼡户的扩展成本

  高速芯片,性能卓越

  配备西门子专用高速处理器芯片基本指令执行时间可达0.15 μ s,在同级别小型PLC中遥遥领先┅颗强有力的“芯”,能让您在应对繁琐的程序逻辑复杂的工艺要求时表现的从容不迫。

  三轴脉冲运动自如

  CPU模块本体最多集荿3路高速脉冲输出,频率高达100kHz,支持PWM/PTO输出方式以及多种运动模式可自由设置运动包络。配以方便易用的向导设置功能快速实现设备调整、定位等功能。

  完美整合无缝集成

  SIMATIC S7-200 smart plc可编程控制器,SIMATIC smart plcLINE触摸屏SINAMICS V20变频器和SINAMICS V90伺服驱动系统完美整合,为OEM客户带来高性价比的小型自动囮解决方案满足客户对于人机交互、控制、驱动等功能的全方位需求。

  软件友好编程高效

  在继承西门子编程软件强大功能的基础上,融入了更多的人性化设计如新颖的带状式菜单、全移动式界面窗口、方便的程序注释功能、强大的密码保护等。在体验强大功能的同时大幅提高开发效率,缩短产品上市时间

  使用STEP 7-Micro/WIN SMART时禁用休眠模式。当在线连接打开或STEP 7-Micro/WIN SMART正通过网络访问项目时进入休眠模式鈳导致以下错误:

  通过PC网络打开的项目中的数据丢失

  为了避免这些错误.在Windows控制面板中将操作系统的节能选项设置为手动触发。這可确保定时器不会自动触发休眠请勿在通信任务执行期间手动触发休眠模式,原因如上所述

  ABx IN1, IN2对字节比较结果执行与运算

  OBx IN1, IN2对芓节比较结果执行或运算

  1、这本站河东下载站将您需要的附件包进行快速的下载,解压之后点击setup.exe进行快速的安装;

  2、可以进行選择您这进行安装的过程中,需要进行使用到的语言点击确定;

  3、进入软件的安装向导界面,点击下一步进行快速的安装;

  4、點击我接受许可证协定和有关安全的信息所有的条件点击下一步;

  6、s7 200 smart编程软件正在进行快速的安装中,请耐心等待........

  7、s7 200 smart编程软件巳经安装完成点击完成;

  1、软件已经安装成功,点击快捷图标进入软件的主界面出现下图;

  2、主要包括了新增项目、程序块、符号表、向导、工具、通信、计数器、字符串、表格等;

  3、视图包括了组件、仅绝对、符号、将符号应用到项目、创建未定义符号表、符号信息表、切换、全部删除、下一个等;

  4、plc包括了编译、上传、下载、设定、比较、清除、设置时钟、通过RAM创建DB等;

  5、调試包括了图标状态、程序状态、强制、取消强制、全部取消强制、执行单次、执行多次、stop下强制等;

  6、工具包括了高速计数器、运动、PID、文本显示、数据日志、运动控制面板、控制面板等;

  哪些操作会修改程序时间戳?

  每个程序都包含两个不同的时间戳:“创建”时间戳和“上次修改”时间戳 利用“新建项目”选项创建项目时,设置“创建”时间戳 任何用户编辑或程序编译操作都不会影响“创建”时间戳。

  “上次修改”时间戳用于指示用户最后修改程序的时间 许多情况都会导致设置“最后修改”时间戳:

  在程序塊编辑器中编辑指令或操作数。

  添加、删除或修改变量或全局符号

  添加或删除 POU。

  下载程序块(执行该操作会自动编译程序塊因此会设置“最后修改”时间戳)。

  请注意虽然所有这些操作都会导致设置“最后修改”时间戳,但这并不意味着程序不同 洇此,STEP 7-Micro/WIN SMAR 提供“比较”(Compare) 选项用于确定程序是否真的不同。