电气火灾的预防措施安全防护的措施有哪些项

电气控制柜安全防护措施
查看: 1818|
摘要: 电气设备在正常工作和有故障情况下,都必须具有保护人身安全,防止电击的能力。正常的情况下的电击防护称为基本防护,它是用来预防人身直接接触带电部分而产生的危险。
首先,带电部分必须装置在符要求的电柜内,且 ...
&&& 设备在正常工作和有故障情况下,都必须具有保护人身安全,防止电击的能力。正常的情况下的电击防护称为基本防护,它是用来预防人身直接接触带电部分而产生的危险。 &&& 首先,带电部分必须装置在符要求的电柜内,且打开电柜必须用钥匙或工具。打开柜门后,门内所有高于50V的带电部分必须加以防护,预防意外触电。另外在打开电柜以前,必须先断电,即所谓“开门断电”。这种要求应由门与开关的联锁机构来实现,使得只能在切断电源时,才能打开门,把门关闭后,才能接通电源。这种联锁开关具备专业人员解脱联锁和门打开时可以接通电源开关的措施。而当门一闭合时,联锁机构能自动复原。我国现在已有一些专门生产这种开关的厂家。1. 漏电情况下电击的防护&&& 除了解正常情况下电击的防护外,还要考虑漏电情况下的电击防护,即闻接防护。它是用来防止带电部分与裸露导体部分之间由于绝缘损坏时产生的人身危险。其防护方法通常有下面几种: &&& (1)出现漏电时,能自动切断电源,以防接触时间过长危及人员的生命; &&& (2)将裸露导体零件接到保护电路上; &&& (3)采用II级设备或与其等效的绝缘防护。这种措施用来预防由于基本失效而出现在易于接触的零件上的危险电压。因此,必须采用双重绝缘的电器(即所谓II级设备)。2. 短路保护 &&& 由于电器控制线路发生短路故障,如导线绝缘的损坏或电机绕组的绝缘损坏,均可造成短路故障,产生短路电流,它将产生强大的电动力使电气设备损坏。因此,当产生短路现象时,必须迅速切断电源。常用的短路保护元件有熔断器,过流断电器和自动,它们都有瞬间切断电源的机能。 &&& (1) 用熔断器作保护 &&& 在分支电路中,允许用瞬间时流作保护,该继电器对有足够分断能力的器件起作用。该器件可以切断一个或几个电路或支路,也可切断总保护器件或急停器件。 &&& 熔断器的额定电流和其它短路保护器件的整定电流要尽可能小些,但必须满足起动电流和变压器合闸电流的要求,其整定值可根据该器件所保护导线最小载面积来确定。 &&& (2) 用自动开关作保护 &&& 自动开关又称自动空气,它有短路,过载等保护功能,在线路中发生故障时,这种开关能自动切断电源。它是低压配电重要保护元件之一,常作低压配电盘的总电源开关及电机变压器的合闸开关。 3. 过载保护 &&& 电动机长期超载运行,就使得电机绕组温升超过允许值,机内绝缘材料就要变脆,寿命减少,严重时还可以使电动机损坏。通常,1KW以上连续工作的电动机必须具有过载保护能力,常用的过载保护元件是。当电动机为额定电流时,热继电器不动作;当过载电流较小时,热继电器要经过较长时间才动作;当过载电流较大时,热继电器则在较短的时间内就会发生动作。 &&& 可见,热继电器不会受电动机短时间过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,所以,在使用热继电器作过载保护的同时,还必须设有短路保护。4. 失电压与欠电压保护&&& 如果由于某种原因,电网电压突然消失,正在运行的电动机就要停止运行。那么,在电源电压又重新恢复时,电动机又会自行起动。这种情况很容易造成生产设备的损坏,甚至造成人身事故。(版权所有)因此,必须加设保护措施,即当电网电压消失(如停电)后而又重新恢复时,要求电动机及其拖动的运动机构不能自行起动,以确保操作人员和设备的安全,这种保护称为失压保护。例如,许多机床都是用按钮操作起动的,利用按钮的自动恢复和的自锁作用可起到失压保护作用。 &&& 还有一些机床是用控制开关操作的,均有自锁环节。自锁环节的电路本身已具备了失压保护作用。 &&& 当电机正常运行时,由于电压过分降低,将引起一些电器释放,造成控制线路工作失调,可能产生事故。因此必须在电源电压降到一定允许值以下时切断电源,这就是欠压保护。一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护。当电源电压过低或消失时,电压继电器就释放,从而切断控制回路,电压再恢复时,也能起到失压保护作用。总之,电压继电器可以确保在预定电平上起到保护作用。 5. 预防接地故障产生误操作的保护 &&& 控制电路的接地故障容易导致机床的意外开动,或是使机床产生危险的运动,或是妨碍机床的停止,因此,应把控制电路的一边连接到保护电路上。每个电磁动作器件的线圈,信号灯或信号灯供电的变压器原边线圈,都必须连接在控制电路接地的一边,各个器件的触头应接在线圈和控制电路的另一边。如果保护继电器的触头与被它所控制的器件线圈之间导线是在同一个电柜内,该保护继电器的触头可以连接在控制电路接地边和线圈之间。 &&&& 当控制电路直接连接到电源的两相线之间,或者连接到相线和中线之间,且中线不接地,或者通过高阻抗接地,则必须采用双极开关来“起动”和停止机床动作,以防机床意外开动和不能停止机床运动所产生的人身危险和机械损坏。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电工安全防护措施_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电工安全防护措施
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
安全用电防范措施
下载积分:2500
内容提示:安全用电防范措施
文档格式:DOC|
浏览次数:7|
上传日期: 19:14:20|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
安全用电防范措施
关注微信公众号建筑用电安全措施有哪些?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
建筑用电安全措施有哪些?
被浏览554次
我来帮他解答
安全措施主要有做好临电施工组织设计及安全技术交底,并进行记录。本工程用电机械设备的使用要求先申请提计划,由电工统一接线管理。所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修,非电工或操作手不得随意动用机电设备。电工要做好值班及维修日记。工地使用的所有电器必须保证质量合格,有合格证。临时照明系统均采用重复接地装置,低压灯泡(36V、60W),确保安全。现场作业区及场外宿舍区的临时用电,均由指定的专职电工负责管理,电工须持证上岗,严禁非电工人员乱拉电线、乱接电源。电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,电工使用的各种测量仪表和一类绝缘标准的电动工具,要按规定进行检测,满足计量要求。停用时间较长的电动机具,如振捣棒、磨石机等,重新启用前,要做绝缘电阻检测,合格方可使用,检测结果应有记录。现场使用经国家劳动部,建设部认证的标准的配电箱和开关箱,使用期间安排专人负责定期保养,清扫和擦试。施工现场线路采用电缆埋地敷设,所有电缆采用检查无破损、龟裂,符合标准的电缆。对用电安全影响较大的测试项目,如防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地的电阻测试工作,每季度进行一次,测试由专人进行,记录阻值,填测试记录,绘制接地装置图。临时用电一律采用“三相五线制”配线,每个临时配电箱必须全部安装灵敏的漏电保护器。现场临时用电安装完毕,经工地检查合格报公司安保处复验通过后方可投入使用,复验结果要有记录。临时用电安装施工及使用期间的各种资料要收集齐全,以备查验。电焊机一级、二级线要防护安全,焊把线要双线到位,不得用裸露铜线和钢筋做地线。手持电动工具绝缘要完好,电源接头要规范无破损,操作人员要戴绝缘手套。
使用“三级配电,两级保护”的TN-S系统;做好接地与重复接地;杜绝违章用电
主要有过载保护(包括短路保护),漏电保护。
建筑施工用电的安全十分重要,不很多的安全措施要遵守。如:
1.机械所配的电缆线、线号不低于电机规定,临时用电完毕后收线归库。
2.各工种交叉施工时,楼层必须是专用电箱,不许蜘蛛网式用电。
3.现场用电由专业电工负责架接,线路通过脚手架时,电线加绝缘套管,不许电线于任何金属物体直接接触,接好线路后方可使用。严格执行三相五线制架设线路,不得随意乱接电线,闸刀装箱加锁,夜间作业照明线路,不使用时必须断电,配电箱中设施漏电保护器。
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。
2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。
3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。
4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。
6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。
7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。
8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。另外,所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。
1、根据施工现场情况及场地平面布置,编制合理可行的临时用电布置及使用方案,建立完整的临时用电规章制度。
2、配电室、配电箱合理配置,防护措施:
  配电室做到“四防一通”,即防砸、防雨雪、防小动物、防火和保持通风,配备若干灭火器材。配电屏装短路、过负荷保护和剩余电流动作保护装置。维修时挂停电标识牌,停送电必须有专人负责。
  3、施工现场用电采用三级配电、二级漏电保护及TN-S接零保护系统;
  4、特殊工种作业人员必须持证上岗,并对其提出明确要求和职责。
  5、临时用电电缆悬挂时,需同时悬挂霓虹灯带和彩旗等醒目标识;当电缆采取埋地方式敷设时,需上下铺细砂保护;穿越道路时,加装套管保护措施。
6、用电机械设备进场前要出具检验合格证书或合格证等有效证件,比较旧的设备要通过绝缘摇测等措施,保证其运行状况良好;进场后要按照“一箱一闸,一机一漏”原则配置供电电源,并定期对设备进行检测,确保使用安全。
7、防雷与接地:施工现场的电器设备由于绝缘层老化或机械损伤等因素造成设备的金属外壳带电,若有人触及就会发生触电或电击事故,因此,施工现场电器设备必须采取重复接地措施。塔吊、施工电梯、脚手架、活动板房和变电室等都要采取防雷接地措施。
  8、 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定:“照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱内必须设剩余电流动作保护器”。由于施工现场的照明设备也同动力设备一样有触电危险,所以也照此规定设置剩余电流动作保护器。
  1)凡室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.5m的,采用36V低压安全供电。
  2)使用行灯时,其电源的电压不大于36V。
  3)在潮湿和易触电及带电体场所,电源电压不大于24V。
hu&回答:1. 保证正确可靠的接地与接零
必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。
2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容:
1 接地与接零
⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。
保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用;
保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线;
保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接;
保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于
2.5㎜2的绝缘多股铜线;
电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零;
供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值和保护零线从复接地电阻值应符合第六章接地与接地装置设计的要求。
特别应当注意:不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。
2 配置漏电保护器
⑴施工现场的配电箱(配电室)和开关箱应至少配置两级漏电保护器;
⑵漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30ma,额定漏电动作时间应不大于0.1s;潮湿和有腐樦介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于15ma,其额定漏电动作时间应不大于0.1s;额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘机的极限值为(不大于)30A·S
⑶漏电保护器的使用接线应与基本保护系统相适应、相配合,在任何情况下,漏电保护器(其剩余电流互感器)只能通过工作线,而不能通过保护线。
3 开关箱实行一机一闸制度
4 外电防护
施工现场的在建设工程应按JGJ—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,保证与外电线路的安全距离或采取相应的防护措施。
5 配电系统
配电系统还应达到以下要求:
⑴开关电器及电器装置必须完好、无损;
⑵开关电器及电器装置必须装设端正、牢固,不得拖地放置;
⑶带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎;
⑷带电导线必须绝缘良好;
⑸带电导线上严禁搭、挂、压其它物体;
(6)电气装备的电源进线端必须作固定连接;
⑺配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记;
⑻配电箱、开关相应配锁并有专人负责;
⑼电气装备内部及其周围邻近区域不得有杂物、灌木和杂草等;
⑽电气装备应定期检修,检修时必须做到:
悬挂停电标志牌,挂接必要的接地线;
有相应级别的专业电工检修;
检修人员应穿戴绝缘鞋和手套,是用电工绝缘工具;
有统一组织和专人统一指挥。
⑴在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所、作业厂房、材具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等设置一般照明或混合照明;
⑵根据使用场所的环境条件选择相应的照明器,如开启式、防水型、防震型;
⑶行灯电压不得超过36V,隧道、人防工程、高温、导电灰尘或等距离地面高度低于2.4m等场所照明电压不大于36V,潮湿及易触及带电体场所照明电压不大于24V,特别潮湿的场所、导电良好的地面、照明电压不大于12V;
⑷根据需要设置警卫照明和红色信号照明和事故照明,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧,并配置应急电源。
7 对各类用电人员建兴安全用电基本知识培训。
二 安全用电组织措施
1.建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术案底。
2.建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。
3.建设安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
4.建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
5.建立工程拆除制度。建立工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法注意事项和防护措施等。
6.建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ—99
《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
7.建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
8.建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗。禁止无证上岗或随意窜岗。
9.强化安全用电领导体制,改善电气艺术队伍素质。
梦见了什么&回答:建筑施工用电的安全十分重要,不很多的安全措施要遵守。如:
1.机械所配的电缆线、线号不低于电机规定,临时用电完毕后收线归库。
2.各工种交叉施工时,楼层必须是专用电箱,不许蜘蛛网式用电。
3.现场用电由专业电工负责架接,线路通过脚手架时,电线加绝缘套管,不许电线于任何金属物体直接接触,接好线路后方可使用。严格执行三相五线制架设线路,不得随意乱接电线,闸刀装箱加锁,夜间作业照明线路,不使用时必须断电,配电箱中设施漏电保护器。
可爱的橙子&回答:施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN
s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。
5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2
5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。
6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。
7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。
8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。
9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2
5倍(即{捕≤2
5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5
10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电
流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。
1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流
或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或)
12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择(
I开≥l.31I计)。
可爱的橙子&回答:建筑施工安全生产保证措施
保证安全、文明施工措施
1、保证安全措施
⑴用电安全保证措施
A、我公司将配备两个以上专职的持证上岗用电管理人员,对每天用电量进行计算、管理现场用电设施、用电安全教育等;
B、电工组对施工设备应定期检查,对不符合规范要求的施工器具,坚决不准使用;
C、开关、配电箱应有漏电保护,门锁及防雨设施,电箱进出线、电源开关、保险装置要符合要求,老化破皮不合要求的电线不许使用,电线必须架设在绝缘体上。
D、工地的用电线路设计,必须经有关技术人员审定,安装验收合格后方能使用。
E、电气和机械设备必须设保护接零或保护接地及有防雷设施。
F、临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用点施工组织设计并制定电器防火措施;
G、配电箱、开关箱应采用铁箱,复合绝缘要求,禁止用木板等易烯材料制作,并按规定安装在适宜的位置,箱内接线要整齐,导线进出口应设在箱体底面,箱内应装漏电开关,箱门加销,并由电工负责管理;
H、电器设备必须实行“一机一闸”,禁止用同一天关直接控制两台以上的电器设备,保险丝因按负荷要求由要求由电工安装,严禁用金属丝代替保险丝;
I、各种机具必须按容量选用电缆线,严禁用花线代替电缆;
J、施工照明线路使用花线时应悬空架设,不准拖地,不得预金属器械相碰,各种线路一律由电工接线,严禁其他人员乱拉乱接;
K、配电箱、开关箱及各种用电场所,应挂上明显的标志牌和操作牌;
L、电工上岗操作时,应穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套。
⑵机械安全保证措施
机械由专人专管,机械旁必须挂安全警示牌,一机一闸,各机械必须有漏电保护装置。
⑶消防安全保证措施
备有足够的消防设备,现场道路必须保持畅通,消防设施、水源要有明显标志,任何人不得随意动用消防器材,施工现场禁止烟火。
⑷高空作业及立体交叉施工安全保证措施
高空作业须搭设的操作平台必须有围护,人员须佩带安全带、安全帽;如平台下有人员工作的,平台上还须密布安全网。
⑸防灾防暴保护措施
易燃易爆材料隔离堆放,并在堆放处及现场配备足够的灭火器材,严禁在现场抽烟、使用明火。
⑹预防自然灾害措施
所有用电器材均须有效接地,人员住宿、材料堆放处均要开挖排水沟。现场配备一些常备药品。
⑺提高各级管理人员的安全生产意识
①强化装饰现场安全施工检查工作,杜绝事故发生。
②各级管理人员要从教育入手,做好操作人员的入场教育,作到人人讲安全,人人懂安全,违章操作要制止。
③实行安全生产负责制,现场施工安全工作由项目经理负责,各施工队组的安全工作由工长负责。
④加强安全防护:根据现场的具体情况,加设安全的护栏,悬挂“注意安全”等警告标志。
⑤加强对施工人员的遵纪守法教育,提高员工的安全意识。
⑥进入施工现场的施工管理人员和工作人员都要佩戴有个人身份标志的工作卡。
⑻、为保证安全、文明措施的有效执行,配套制定以下公司“安全、管理规定”
①各项目组必须建立安全生产责任制,明确各级安全管理人员职责。项目经理为现场施工的第一责任人。
②贯彻执行国家、地方及有关部门颁发的安全生产和劳动保护的方针、政策和法规。
③遵守“安全生产,人人有责”的原则。项目组必须制定各级管理人员定期的安全检查制度。所有现场人员必须遵守各项有关安全规则。
④各项目如须对建筑结构的变动,必须事先经总工程师同意。现场的临时用电敷设必须要由专业电工操作,并由工程材料部验收备案。对有高空作业的项目,项目经理必须提交相应的安全措施交总工程师批准。
⑤施工现场必须有专职或兼职的安全员进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业。
⑥项目组必须对施工操作人员进行安全技术
可惜没如果&回答:按电压分:高压、低压;
按相数分:单相、三相,三相四线,三相五线;
按耐温来分:高温电缆,室温电缆;
按绝缘材料分:交联电缆,聚氯乙烯绝缘,橡胶电缆,矿物电缆
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()百度拇指医生
&&&普通咨询
您的网络环境存在异常,
请输入验证码
验证码输入错误,请重新输入

我要回帖

更多关于 安全防护措施费申请 的文章

 

随机推荐